Nibe1255 müht sich ganz schön - Seite 6
|
|
||
|
Wie haben diesen Winter den ersten komplett gedämmten Winter. VL von 27° war in den ganz kalten Nächten das Tiefste was ich gesehen habe Unsere Sole aus ist zwar auch fast bei -4°, scheint sich jetzt dort aber brav zu halten... |
||
|
||
|
ja das hab ich auch bemerkt. die Anhebung von meiner HK kam aus der Panik, des es nicht wärmer wurde. davon träume ich. |
||
|
||
|
27 VL VL [Vorlauf] bei -4 AT AT [Außentemperatur] hätte ich auch gerne. @MalcolmX: Wie hoch war der RL RL [Rücklauf] dabei? |
||
|
||
|
3-4° Spreizung. Meine Sole ist trotzdem ziemlich kalt 😝 Unsere RT RT [Raumtemperatur] ist aber vermutlich eine Spur kühler ala bei vielen Familien, ca 20.5°. Passt für uns aber sehr angenehm. |
||
|
||
|
Panik ist FBH FBH [Fußbodenheizung] die schlechteste Variante. Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] benötigt es einige Zeit/Tage, bis die Änderungen bei den Heizparametern spürbar werden. |
||
|
||
|
Das wäre mir sich bewusst gewesen. Man(n) lernt nie aus |
||
|
||
|
@flrnwrzl Und wenn Man(n) etwas an der WP WP [Wärmepumpe] oder den Kreisen umstellt, einfach nicht der Frau sagen. Solange sie sich nicht beschwert macht Man(n) alles richtig 😁 |
||
|
||
|
aber der Tag wird kommen 😂 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]