  •  Michael75
31.12.2025 - 6.1.2026
49 Antworten | 9 Autoren 49
49
Hallo zusammen, ich würde mich über kWh (24h) Vergleichsdaten an Tagen um 0° für die Wärmepumpe freuen bei ähnlichen Häuser und über einen  entsprechenden Austausch. Unten seht ihr meine Rahmendaten , mein Problem ist ich komme an kalten Tagen um 0° nicht unter 30 kWh täglich für Heizung und Warmwasser (24 Stunden).Des Weiteren habe ich 15-20 Enteisungen (24h)
WP ist Nibe S2125-8 mit VVM S320
Fußbodenheizung
  • Raum Thermostate sollte ich laut Installateur alle voll aufdrehen und alles via der Heizkurve regeln damit effizienter
  • Die WohnRäume und Bäder sind aktuell ca bei 21° Schlafzimmer eher 19-20°
  • 155 qm , freistehender Neubau
  • Vorlauftemperatur ist maximal 35°Bei 0 grad ist sie bei ca 30°
  • Brauchwasser Zirkulation einmal täglich morgens 3x 5min und 30min Pause j
  • Heizkurve 3 , Verschiebung +3
Bei Bedarf gebe ich gerne auch weitere Daten durch!
Danke vorab👍🏻
 
 

  •  Akani
4.1.2026  (#21)

zitat..
Michael75 schrieb: ich habe mal geschaut aber finde kein Brauchwasser Diagramm welche Werte meinst du genau?



_aktuell/20260104728857.jpg


1
  •  Akani
4.1.2026  (#22)
Und ein Hydraulischer abgleichen und evtl dann auch thermisch ist unabdingbar.
Und hör mit dem insti auf der hats von Anfang an verbaut. Sieht ma an den Kreislängen

1
  •  Michael75
4.1.2026  (#23)
@Akani ja wg dem Installateur leider leichter gesagt als getan der Installateur gehoert zum Generalunternehmer der das Haus gebaut hat , was meinst du mit den Kreislängen? Danke dir

_aktuell/20260104995767.jpg

1
  •  Michael75
4.1.2026  (#24)


_aktuell/20260104518595.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#25)

zitat..
Akani schrieb:

Und ein Hydraulischer abgleichen und evtl dann auch thermisch ist unabdingbar.
Und hör mit dem insti auf der hats von Anfang an verbaut. Sieht ma an den Kreislängen


sehe ich auch so...
die gute nachricht, du hast viel optimierungspotential
die schlechte nachricht, heizkreise, hydraulischer abgleich, volumenstrom benötigen viel zuwendung, vielleicht sogar das zusammenlegen von kreisen.
wer hat die auslegung gemacht, woher kommen die vorgaben für den hydraulischen abgleich?

1
  •  Michael75
4.1.2026  (#26)


_aktuell/20260104181127.jpg
Ja alles leider sehr mühsam
Es waren 2 Gewerke
Eine Firma  hat die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt in EG und 1. OG und eine 2. Firma hat die Wärmepumpe innen und außen "installiert" und den damaligen hydraulischen Abgleich gemacht , danach hatte ich dann teils 50-60 kWh täglich eine dritte Firma hat die Lüftung verlegt
Dann die o.g Änderungen und mit dem Korrigieren einiger Werte kann ich zumindest auf die Max 30kwh täglich
Ich muss jetzt Ggfs einen Gutachter hinzuziehen obwohl ich keinerlei Budget mehr habe um die Kuh vom Eis zu kriegen
Es ist frustrierend da wir viel Geld für eine teure Anlage bezahlt haben und ich seit Monaten nur Probleme habe

ihr könnt euch ja vorstellen wie schwer es sich gestaltet die Anlage für oben einzustellen 

Im Anhang ein Bild für den Kreislauf oben 
Wurde unter die Decke im HWR verlegt nach oben und danach kam die Lüftung 




1
  •  Michael75
4.1.2026  (#27)


_aktuell/20260104861614.jpg

1
  •  Akani
4.1.2026  (#28)
Boa das is echt ne Frechheit wie das verlegt ist, Lüftungsrohr oder Schalldämpfer vor dem FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler. 
Okay. Dann lass uns doch trotzdem mal mit deinen Einstellzmgen und mit dem Hydraulischen Abhleich beginnen.
Glaube mir, hier ist so viel now how in diesem Forum, besser wirst du nirgends beraten, geholfen. Du wirst deine Anlage am Schluss besser verstehen und einstellen können als einer von denen die si verbaut haben

1
  •  coolfranz
4.1.2026  (#29)

zitat..
Michael75 schrieb: Ich muss jetzt Ggfs einen Gutachter hinzuziehen obwohl ich keinerlei Budget mehr habe um die Kuh vom Eis zu kriegen

Den aber am besten "sparsam" einsetzen, vieles von dem was du hast wird wohl ungefähr dem entsprechen was du gekauft hast, also wirst du da nicht so viel erreichen können. Das Rohr vorm HKV sieht schon sehr dumm aus, muss aber im Gesamtkontext gesehen werden, evtl. geht da noch was. Hier solltest du dir aber vorher auch im klaren sein was du willst? Nachbesserung mit wieder Baustelle im Haus? Entschädigung? Kommt man an manche Teile ganz und gar nicht ran?


zitat..
Michael75 schrieb: Es ist frustrierend da wir viel Geld für eine teure Anlage bezahlt haben und ich seit Monaten nur Probleme habe

Kann ich sehr gut nachollziehen, viel ändern daran wirst du aber vmtl. nicht können. So wie ich es sehe ist is bei dir aktuell ausreichend warm, d.h. die WP WP [Wärmepumpe] läuft irgendwie, das ganze Zubehör wie EER scheinen auch da zu sein. Also vmtl. so alles in allem wie "bestellt" die Anlage könnte sicher beser laufen, eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird dir aber keiner garantiert haben?

--> Soll jetzt nicht nur "schwarzmalen" sein, aber verpulver nicht zu viel Geld für Gutachten etc. Du hast es dann zwar "schwarz auf weiß", ob es dir was bringt ist dann halt die andere Frage, das Geld für den Gutachter ist aber erstmal sicher weg...

Im Grunde ist die Anlage erstmal so wie sie ist, keiner wird dir (kostenlos) das halbe Haus umreißen um die Böcke da wieder rauszuholen.

Du wirst also erstmal damit leben müssen und dich mit der Situation arrangieren. Wenns günstig sein soll und nicht gleich alle HKV wie von @dyarne umgebaut (und vorher alles vernünftig geplant) werden soll, bleibt dir erstmal eh nichts anderes als ein thermischer Abgleich. Die gute Nachricht dabei ist, dass dieser erstmal gar keine €€ kostet. Die schlechte ist, das du das alles selbst erledigen musst. Es kostet Zeit, und die musst dich in die Thematik einlesen. 

Es wird keinen HB geben, der über mehrere Wochen, vllt. eine Heizsaison zu dir kommt und dir kontinuierlich die Anlage optimiert, bzw. wenn ja willst du das nicht bezahlen.

Eine deutliche Verbesserung sollte in deinem Fall möglich sein. VL Temperaturen < 30° bei > 0°C AT AT [Außentemperatur] sollten machbar sein.

Ich habe eine ähnlich "mäßige" Hydraulik wie du und aktuell bei fast -4°C AT AT [Außentemperatur] eine VL VL [Vorlauf] Temp von 29,4°C bei ca. 22°C im ganzen Haus. Ebenfalls 42.5er Stein...


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Michael75,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm

  •  Michael75
4.1.2026  (#30)
@Akani @coolfranz 
vielen Dank , auch an alle anderen!
ich werde mich in den thermischen Abgleich einlesen , um auf 22° im ganzen Haus zu kommen muß  ich aktuell eine deutlich höherer VL VL [Vorlauf] einstellen das hatte ich mal probiert aber da lag ich eher bei 37-40° bei -3° AT und dann auch wieder mehr kWh .  Da muss ich dann ganzheitlich nochmal ran. habe morgen nochmal ein Telefonat mit meinem Installateur, er hatte mir am Freitag Abend eine Optimierung zugesagt, denke aber es wird wohl am Ende eh an mir hängen bleiben.
danke nochmals und wünsche allen einen guten Start in die Woche .


1
  •  coolfranz
4.1.2026  (#31)

zitat..
Michael75 schrieb: ....höherer VL VL [Vorlauf] einstellen das hatte ich mal probiert aber da lag ich eher bei 37-40° bei -3° AT und dann auch wieder mehr kWh . Da muss ich dann ganzheitlich nochmal ran. habe morgen nochmal ein Telefonat mit meinem Installateur, er hatte mir am Freitag Abend eine Optimierung zugesagt, denke aber es wird wohl am Ende eh an mir hängen bleiben.

Vergiss das alles, das ist viel zu viel. Dreh in den Räumen die Ventile voll auf und gib bei derr Heizkreispumpe gas.

Die WP WP [Wärmepumpe] will viel, viel, viel Volumenstrom - und schon gar nicht so hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen... 

Auf deinen Installateur musst du nicht warten, der macht nur seinen Job - besser wird für dich damit genau gar nix.

Heizkurve rauf, EER an, schon wird es wohlig warm im Häuschen, Stromverbrauch ist dabei egal, dein Insti zahlt den nicht.

1
  •  Michael75
5.1.2026 15:58  (#32)


_aktuell/20260105819673.png
Kann mir jemand sagen ob das "normal" ist ? das ist das Pumpen Protokoll von heute danke vorab 🙏🏻

1
  •  Harri24
5.1.2026 18:09  (#33)
GP6 läuft bei BW-Erhitzung. Ohne weitere Daten ist das Bild kein Grund zu klagen.

1
  •  Akani
6.1.2026 8:10  (#34)
Wie sieht es eigentlich auf den anderen 
Baustellen aus? Schon was umgestellt? Hat sich was geändert?

1
  •  Michael75
6.1.2026 13:36  (#35)
Hey zusammen,
die Spreizung versuche ich gerade zu optimieren , ist bei mir immer etwas unterschiedlich aktuell habe ich nun  eine Differenz von 4-7 manchmal
auch differenz vor/Rücklauf 8° maximal 

die kWh liegen immernoch bei 27-30kwh täglich ,allerdings meinte unser General Unternehmer nun das wäre für so einen Neubau im ersten Winter ok. 
Die flowmeter Ventile passe ich gerade Raum für Raum an. 
was mich noch beschäftigt:
Leider rauscht es im Raum uber dem HWR nach wie vor bei jeder Enteisung laut App springt der Volumen Strom dann immer von 8L auf 25L und das rauscht dann im Kinder Zimmer drüber immer ca 15 min bis zu 15-20 täglich 

hier mal noch Screenshots falls euch was auffallen sollte. Der generelle Volumenstrom von 8L ist wohl laut meinem Installateur ok ich weiß auch nicht was ich da machen kann. 


aktuell habe ich die Heizkurve auf
3 mit Verschiebung 4
AT ist hier +1,5° 
RT ist ca 21-21.5°
Danke für Feedback 🙏🏻

Nachtrag:
macht es Sinn auch Räume von "Auto" auf "manuell" zu stellen ? Das Gäste bad im EG ist nach wie vor  zu kalt 19° trotz Flow Meter Ventil und Thermostat voll offen 
alle anderen Räume sind über die Schwimmer ventile regelbar und warm genug 
ich möchte die Heizkurve ungern nochmal erhöhen nur wg dem Gäste Bad 
das ist auch der kälteste Raum generell weil 2 Außenwände und oben drüber eine Balkon Terrasse.


1
  •  Michael75
6.1.2026 13:38  (#36)
Jetzt habe ich wieder eine zu hohe Spreizung vorhin war sie sehr nahe beknander 3° Differenz

_aktuell/20260106617276.png

1
  •  Michael75
6.1.2026 13:39  (#37)


_aktuell/20260106871001.png

1
  •  Michael75
6.1.2026 16:20  (#38)
@hellsayer 
Ggfs kannst du mir was zu den Dreh Zahl werten sagen? du meintest ja ich soll die mal checken ich kriege die Spreizung aktuell nicht unter 7-8 leider
danke vorab 🙏🏻

_aktuell/20260106516313.jpg

1
  •  Michael75
6.1.2026 16:22  (#39)
@hellsayer  hier noch ein weiterer Screenshot zu dem o.g

_aktuell/20260106848740.jpg

1
  •  Pius
6.1.2026 17:52  (#40)
Hallo Michael 

ich denke bei deiner Drehzahl der HU Pumpe von 26% wirst du keine kleinere Spreizung hin bekommen.
Mir wurde von Akani empfohlen einen Volumenstrom von 12 - 14 Liter /  Minute einzustellen.
Damit steht die Drehzahl der HU Pumpe bei mir Z. Zt. bei 50% und nicht mehr auf Auto. 
damit bin ich bei 13,5 allerdings ist es bei mir die S1156.

viel Erfolg Edgar 


1
  •  Michael75
6.1.2026 18:09  (#41)
@Pius 
Danke! den Volumenstrom kann ich aber manuell nicht anpassen oder? der bleibt immer automatisch auf 8 L hier, es sei denn er schießt hoch zbsp bei Enteisungen . @Akani hast du einen Tipp für die  Pumpe %  bei mir ?
dann muss ich generell von Auto auch auf manuell schalten  
Danke vorab 🙏🏻


1