Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm - Seite 2
|
|
||
|
||
|
||
|
Und ein Hydraulischer abgleichen und evtl dann auch thermisch ist unabdingbar. Und hör mit dem insti auf der hats von Anfang an verbaut. Sieht ma an den Kreislängen |
||
|
||
@Akani ja wg dem Installateur leider leichter gesagt als getan der Installateur gehoert zum Generalunternehmer der das Haus gebaut hat , was meinst du mit den Kreislängen? Danke dir |
||
|
||
|
||
|
||
|
sehe ich auch so... die gute nachricht, du hast viel optimierungspotential die schlechte nachricht, heizkreise, hydraulischer abgleich, volumenstrom benötigen viel zuwendung, vielleicht sogar das zusammenlegen von kreisen. wer hat die auslegung gemacht, woher kommen die vorgaben für den hydraulischen abgleich? |
||
|
||
Ja alles leider sehr mühsam Es waren 2 Gewerke Eine Firma hat die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt in EG und 1. OG und eine 2. Firma hat die Wärmepumpe innen und außen "installiert" und den damaligen hydraulischen Abgleich gemacht , danach hatte ich dann teils 50-60 kWh täglich eine dritte Firma hat die Lüftung verlegt Dann die o.g Änderungen und mit dem Korrigieren einiger Werte kann ich zumindest auf die Max 30kwh täglich Ich muss jetzt Ggfs einen Gutachter hinzuziehen obwohl ich keinerlei Budget mehr habe um die Kuh vom Eis zu kriegen Es ist frustrierend da wir viel Geld für eine teure Anlage bezahlt haben und ich seit Monaten nur Probleme habe ihr könnt euch ja vorstellen wie schwer es sich gestaltet die Anlage für oben einzustellen Im Anhang ein Bild für den Kreislauf oben Wurde unter die Decke im HWR verlegt nach oben und danach kam die Lüftung |
||
|
||
|
||
|
||
|
Boa das is echt ne Frechheit wie das verlegt ist, Lüftungsrohr oder Schalldämpfer vor dem FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler. Okay. Dann lass uns doch trotzdem mal mit deinen Einstellzmgen und mit dem Hydraulischen Abhleich beginnen. Glaube mir, hier ist so viel now how in diesem Forum, besser wirst du nirgends beraten, geholfen. Du wirst deine Anlage am Schluss besser verstehen und einstellen können als einer von denen die si verbaut haben |
||
|
||
|
Den aber am besten "sparsam" einsetzen, vieles von dem was du hast wird wohl ungefähr dem entsprechen was du gekauft hast, also wirst du da nicht so viel erreichen können. Das Rohr vorm HKV sieht schon sehr dumm aus, muss aber im Gesamtkontext gesehen werden, evtl. geht da noch was. Hier solltest du dir aber vorher auch im klaren sein was du willst? Nachbesserung mit wieder Baustelle im Haus? Entschädigung? Kommt man an manche Teile ganz und gar nicht ran? Kann ich sehr gut nachollziehen, viel ändern daran wirst du aber vmtl. nicht können. So wie ich es sehe ist is bei dir aktuell ausreichend warm, d.h. die WP WP [Wärmepumpe] läuft irgendwie, das ganze Zubehör wie EER scheinen auch da zu sein. Also vmtl. so alles in allem wie "bestellt" die Anlage könnte sicher beser laufen, eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird dir aber keiner garantiert haben? --> Soll jetzt nicht nur "schwarzmalen" sein, aber verpulver nicht zu viel Geld für Gutachten etc. Du hast es dann zwar "schwarz auf weiß", ob es dir was bringt ist dann halt die andere Frage, das Geld für den Gutachter ist aber erstmal sicher weg... Im Grunde ist die Anlage erstmal so wie sie ist, keiner wird dir (kostenlos) das halbe Haus umreißen um die Böcke da wieder rauszuholen. Du wirst also erstmal damit leben müssen und dich mit der Situation arrangieren. Wenns günstig sein soll und nicht gleich alle HKV wie von @dyarne umgebaut (und vorher alles vernünftig geplant) werden soll, bleibt dir erstmal eh nichts anderes als ein thermischer Abgleich. Die gute Nachricht dabei ist, dass dieser erstmal gar keine €€ kostet. Die schlechte ist, das du das alles selbst erledigen musst. Es kostet Zeit, und die musst dich in die Thematik einlesen. Es wird keinen HB geben, der über mehrere Wochen, vllt. eine Heizsaison zu dir kommt und dir kontinuierlich die Anlage optimiert, bzw. wenn ja willst du das nicht bezahlen. Eine deutliche Verbesserung sollte in deinem Fall möglich sein. VL Temperaturen < 30° bei > 0°C AT AT [Außentemperatur] sollten machbar sein. Ich habe eine ähnlich "mäßige" Hydraulik wie du und aktuell bei fast -4°C AT AT [Außentemperatur] eine VL VL [Vorlauf] Temp von 29,4°C bei ca. 22°C im ganzen Haus. Ebenfalls 42.5er Stein... |
||
|
||
|
Hallo Michael75, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm |
||
|
||
|
@Akani @coolfranz vielen Dank , auch an alle anderen! ich werde mich in den thermischen Abgleich einlesen , um auf 22° im ganzen Haus zu kommen muß ich aktuell eine deutlich höherer VL VL [Vorlauf] einstellen das hatte ich mal probiert aber da lag ich eher bei 37-40° bei -3° AT und dann auch wieder mehr kWh . Da muss ich dann ganzheitlich nochmal ran. habe morgen nochmal ein Telefonat mit meinem Installateur, er hatte mir am Freitag Abend eine Optimierung zugesagt, denke aber es wird wohl am Ende eh an mir hängen bleiben. danke nochmals und wünsche allen einen guten Start in die Woche . |
||
|
||
|
Vergiss das alles, das ist viel zu viel. Dreh in den Räumen die Ventile voll auf und gib bei derr Heizkreispumpe gas. Die WP WP [Wärmepumpe] will viel, viel, viel Volumenstrom - und schon gar nicht so hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen... Auf deinen Installateur musst du nicht warten, der macht nur seinen Job - besser wird für dich damit genau gar nix. Heizkurve rauf, EER an, schon wird es wohlig warm im Häuschen, Stromverbrauch ist dabei egal, dein Insti zahlt den nicht. |
||
|
||
Kann mir jemand sagen ob das "normal" ist ? das ist das Pumpen Protokoll von heute danke vorab 🙏🏻 |
||
|
||
|
GP6 läuft bei BW-Erhitzung. Ohne weitere Daten ist das Bild kein Grund zu klagen. |
||
|
||
|
Wie sieht es eigentlich auf den anderen Baustellen aus? Schon was umgestellt? Hat sich was geändert? |
||
|
||
|
Hey zusammen, die Spreizung versuche ich gerade zu optimieren , ist bei mir immer etwas unterschiedlich aktuell habe ich nun eine Differenz von 4-7 manchmal auch differenz vor/Rücklauf 8° maximal die kWh liegen immernoch bei 27-30kwh täglich ,allerdings meinte unser General Unternehmer nun das wäre für so einen Neubau im ersten Winter ok. Die flowmeter Ventile passe ich gerade Raum für Raum an. was mich noch beschäftigt: Leider rauscht es im Raum uber dem HWR nach wie vor bei jeder Enteisung laut App springt der Volumen Strom dann immer von 8L auf 25L und das rauscht dann im Kinder Zimmer drüber immer ca 15 min bis zu 15-20 täglich hier mal noch Screenshots falls euch was auffallen sollte. Der generelle Volumenstrom von 8L ist wohl laut meinem Installateur ok ich weiß auch nicht was ich da machen kann. aktuell habe ich die Heizkurve auf 3 mit Verschiebung 4 AT ist hier +1,5° RT ist ca 21-21.5° Danke für Feedback 🙏🏻 Nachtrag: macht es Sinn auch Räume von "Auto" auf "manuell" zu stellen ? Das Gäste bad im EG ist nach wie vor zu kalt 19° trotz Flow Meter Ventil und Thermostat voll offen alle anderen Räume sind über die Schwimmer ventile regelbar und warm genug ich möchte die Heizkurve ungern nochmal erhöhen nur wg dem Gäste Bad das ist auch der kälteste Raum generell weil 2 Außenwände und oben drüber eine Balkon Terrasse. |
||
|
||
Jetzt habe ich wieder eine zu hohe Spreizung vorhin war sie sehr nahe beknander 3° Differenz |
||
|
||
|
||
|
||
|
@hellsayer Ggfs kannst du mir was zu den Dreh Zahl werten sagen? du meintest ja ich soll die mal checken ich kriege die Spreizung aktuell nicht unter 7-8 leider danke vorab 🙏🏻 |
||
|
||
@hellsayer hier noch ein weiterer Screenshot zu dem o.g |
||
|
||
|
Hallo Michael ich denke bei deiner Drehzahl der HU Pumpe von 26% wirst du keine kleinere Spreizung hin bekommen. Mir wurde von Akani empfohlen einen Volumenstrom von 12 - 14 Liter / Minute einzustellen. Damit steht die Drehzahl der HU Pumpe bei mir Z. Zt. bei 50% und nicht mehr auf Auto. damit bin ich bei 13,5 allerdings ist es bei mir die S1156. viel Erfolg Edgar |
||
|
||
|
@Pius Danke! den Volumenstrom kann ich aber manuell nicht anpassen oder? der bleibt immer automatisch auf 8 L hier, es sei denn er schießt hoch zbsp bei Enteisungen . @Akani hast du einen Tipp für die Pumpe % bei mir ? dann muss ich generell von Auto auch auf manuell schalten Danke vorab 🙏🏻 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]