Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm - Seite 5

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6 
  •  Michael75
31.12.2025 - 27.1.2026
105 Antworten | 15 Autoren 105
105
Hallo zusammen, ich würde mich über kWh (24h) Vergleichsdaten an Tagen um 0° für die Wärmepumpe freuen bei ähnlichen Häuser und über einen  entsprechenden Austausch. Unten seht ihr meine Rahmendaten , mein Problem ist ich komme an kalten Tagen um 0° nicht unter 30 kWh täglich für Heizung und Warmwasser (24 Stunden).Des Weiteren habe ich 15-20 Enteisungen (24h)
WP ist Nibe S2125-8 mit VVM S320
Fußbodenheizung
  • Raum Thermostate sollte ich laut Installateur alle voll aufdrehen und alles via der Heizkurve regeln damit effizienter
  • Die WohnRäume und Bäder sind aktuell ca bei 21° Schlafzimmer eher 19-20°
  • 155 qm , freistehender Neubau
  • Vorlauftemperatur ist maximal 35°Bei 0 grad ist sie bei ca 30°
  • Brauchwasser Zirkulation einmal täglich morgens 3x 5min und 30min Pause j
  • Heizkurve 3 , Verschiebung +3
Bei Bedarf gebe ich gerne auch weitere Daten durch!
Danke vorab👍🏻
 
 

  •  Michael75
10.1.2026  (#81)


_aktuell/20260110868910.jpg

1
  •  Michael75
10.1.2026  (#82)
Falls jemand eine Idee hat..,seit der Umstellung auf den Volumen Strom 14  und Drehzahl gp1 auf 50 % gehen bei mir die GradMinuten auf -759 oder mehr runter die waren vorher deutlich geringer so -200 - -300 . Ist das ein Problem?
Die Spreizung ist wenn gerade keine Enteisung meistens  5-6 Differenz vor Rücklauf also nicht mehr so hoch wie vorher bei 33/34° Vorlauf 
kwh verbrauch aktuell stündlich ca 1.5-1.8kWh kann das ggfs auch an den 15-20 täglichen Enteisungen liegen ?
danke euch für Feedback 🙏🏻


1
  •  Akani
10.1.2026  (#83)
Also ich sag malso, du versuchst gerade mit einer Luftmaschine bei echt bescheidenem festen Wetter dein Haus hoch zu Knüppel. Du willst 15-20 Tonnen Estrich um 7k erhöhen.

Andere Frage du beobachtet die ganze Zeit deinen Stromzähler. Bist du schon tätig geworden und hast die Stellantriebe runter gemacht und deine Volumenstromregler komplett geöffnet?!
Von Tätigkeiten kommt nix. Schreiben allein hilft echt nicht weiter.
Bei dir muss Energie in die Bude und iwas behindert dabei.
Wie sind die WW WW [Warmwasser] Einstellungen und das Zeitprogramm dazu?

1
  •  Lambretta
10.1.2026  (#84)


_aktuell/20260110115910.jpg
Sieht bei uns genauso aus. Kommt vom ewigen Abtauen. 

1
  •  Michael75
10.1.2026  (#85)
@Lambretta 
 danke kannst du mal paar weitere Vergleichswerte schicken? Also zum Haus und kWh paar Rahmendaten? Danke dir 🙏🏻

1
  •  Michael75
10.1.2026  (#86)
@Akani 
Wollte das am Wochenende machen weil ich jetzt nicht arbeiten muss , hab nun Stellantriebe manuell  (cosmo) Volumenstromregler komplett offen jetzt im ganzen Haus 

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
11.1.2026  (#87)

zitat..
Michael75 schrieb:

@Akani 
Wollte das am Wochenende machen weil ich jetzt nicht arbeiten muss , hab nun Stellantriebe manuell  (cosmo) Volumenstromregler komplett offen jetzt im ganzen Haus

Jetzt wirds warm werden, pack scjon mal die badehose aus emoji


1
  •  Akani
11.1.2026  (#88)
Na hoff mers

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.1.2026  (#89)
und dann bitte nicht wieder hinten drosseln/bremsen, sondern vorne vom gas gehen.
also die heizkurve/verschiebung um 1 klick runtersetzen (nicht die kurve sondern die verschiebung) und ein paar tage warten.

1
  •  Lambretta
11.1.2026  (#90)
Meine Meinung/Erfahrung: Eine Wärmepumpe, vor allem LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], ist und bleibt ein "Sensibelchen". Da muss man dauernd rumoptimieren. Bei den aktuellen Reglern bleibt noch viel Luft nach oben. Wenn man technik-affin ist, geht das (kann sogar ein Hobby werden😎). Ich möchte aber gar nicht wissen, wieviele Wärmepumpen suboptimal laufen ... 

1
  •  Akani
11.1.2026  (#91)
90% weil die minimum nen Puffer Parallel haben.
Kein Heizungsbauer hinterfragt iwas und baut Planungseinfach

1
  •  Lambretta
11.1.2026  (#92)
Meine Meinung: Die heutige Wärmepumpen-Technik ist von einer robusten Systemlösung noch weit entfernt.

1
  •  DoertyHarry
11.1.2026  (#93)

zitat..
Lambretta schrieb:

Meine Meinung: Die heutige Wärmepumpen-Technik ist von einer robusten Systemlösung noch weit entfernt.

Es gibt eine robuste Systemlösung. 
Nennt sich flow30.

Wenn man sich daran hält hast du zu 95% ein robustes system. 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
12.1.2026  (#94)

zitat..
DoertyHarry schrieb: Es gibt eine robuste Systemlösung.
Nennt sich flow30.

Wenn man sich daran hält hast du zu 95% ein robustes system.

Wenn man nach Flow30 arbeitet, dann hat man die häufigste Beschwerde bei Neubauten genau nicht: 

zitat..
Michael75 schrieb: kaltes Gäste Bad EG


Du kannst solche Räume (nordseitig, Fenster, 2 Außenwände) aufgrund der Physik mit herkömmlicher Verlegungstechnik (nur FBH FBH [Fußbodenheizung], vielleicht auch engerer Verlegeabstand) nicht zufriedenstellend warm bekommen, vor allem nicht wärmer als den Rest des Hauses - wenn man die VLT nicht nur wegen dem Bad hochprügeln will, der Rest des Hauses dann aber gedrosselt werden will. Das ist dann wie Autofahren mit Vollgas, und die Geschwindigkeit wird mit der Handbremse geregelt.

Ein warmes Bad wie oben geht nur über zusätzliche Heizflächen mittels Wand- und/oder Deckenheizung. Macht aber standardmäßig kein Installateur, der nicht nach flow30 Berechnung verlegt - also bleibt dir nur die zweite Möglichkeit einer externen Wärmequelle im Raum. Das wäre am Pragmatischsten ein Heizlüfter, welcher den Raum bei Nutzung sehr schnell erwärmen kann. Dies ist im Normalfall stromsparender als nur wegen dem Bad die WP WP [Wärmepumpe] unnötig zu stressen.

Wie gesagt, gute Planung - welche halt auch was kostet - würde dir deine Probleme ersparen, aber sowas geht halt nur vor dem Bauen. Jetzt kann man nur mehr Symptombekämpfung machen, da die Ursache schlichtweg einbetoniert ist. 

Übrigens: du wärst nicht der Erste, der just beim Bad aufgrund mangelnder Hausplanung / Ausführung konstruktive Wärmebrücken hat (z.B. Garage oder Attika angrenzend, welche fehlerhaft angebunden sind, etc pp). Ich würde das einfach zuerst ausschließen, und mir mittels Plänen die "Umgebung" des Bades ansehen (Grundriss- und Schnittplan).

1
  •  Michael75
12.1.2026  (#95)
@ds50 @­DoertyHarry 
ja danke dir für die Infos. Flow30 hab ich vorher nicht gekannt aber traurig , dass weder Architekt noch Bauleiter noch irgendein Beteiligter beim Gewerk FBH FBH [Fußbodenheizung] und Installateur nicht mal der externe Gutachter jemals erwähnt haben , dass das EG Bad so ein Planungsfehler ist, wir sind leider totale Laien und haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte sonst den Grundriss geändert aber dafür hatten wir ja auch einen Energieberater für sehr viel Geld wg KFW40. Auch der hat uns das nicht gesagt.
Leider bewahrheitet sich "hinterher ist man immer schlauer...."😤 
trotzdem super Input danke euch allen!


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
12.1.2026  (#96)
Ich habe hier in DE auch ein "knappes" (=nicht so sparsames) KfW40 Haus und habe ähnliche Erfahrungen mit Baufirma/GU, HB und EA EA [Energieausweis] sammeln müssen.

Zum Glück war bei mir RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/Sole-WP gesetzt und bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung konnte ich das schlimmste noch verhindern, Kreise/Abstände noch etwas beeinflussen und ERR ERR [Einzelraumregelung] ausbauen lassen.

Habe aber auch ein eher kaltes Hauptbad (Badewanne ausgespart, relativ nutzloser 7,5er Abstand, keine Wandheizung) , Zirkuation als gedacht. Mache das Beste daraus, Zirku läuft nur noch morgens und abends kurz, im Bad leben wir halt mit 20,5-21 Grad statt 21,5-22 sonst im Haus.
Zumindest läuft es bei uns mit max 29-30 VL VL [Vorlauf] bei NAT -12 Grad, wenn auch der Wärmebedarf insgesamt höher ist als gedacht.

Der Energieberater war bei uns auch nur ein Theorierechner. FBH Auslegung 35/20, ("30/25 geht nicht"!), EER ("ohne funktioniert Ihre Heizung nicht richtig") usw.

Aber zu viel zurück blicken bringt nichts. Mit Hilfe vom Forum hier kannst einiges noch gerade biegen. Konntest du am WE etwas rumprobieren? Hast du schon neue Daten?


1
  •  Akani
12.1.2026  (#97)
Diese ganze Haustypen Bezeichnungen sind so Sinnbefreit wenn wie bei uns in D nach veralteten DIN Normen berechnet und nach des ham wir immer schon so gemacht gebaut wird.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.1.2026  (#98)

zitat..
Michael75 schrieb: ...

 Flow30 hab ich vorher nicht gekannt aber traurig , dass weder Architekt noch Bauleiter noch irgendein Beteiligter beim Gewerk FBH FBH [Fußbodenheizung] und Installateur nicht mal der externe Gutachter jemals erwähnt haben , dass das EG Bad so ein Planungsfehler ist, wir sind leider totale Laien und haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte sonst den Grundriss geändert aber dafür hatten wir ja auch einen Energieberater für sehr viel Geld wg KFW40. Auch der hat uns das nicht gesagt. 

die planer/installateur/berater branche hat in ihrer breite den schritt zu niedertemperatur/thermodynamik/effizienz noch nicht ansatzweise geschafft. der großteil sieht nichtmal daß er am falschen spielfeld steht...

wenn ich mit produktmanagern, technikern, planern bei herstellern - egal ob wärmepumpen oder flächenheizungssysteme - rede und die mir sagen 'wie soll denn ein neubau ohne einzelraumregelung funktionieren' oder 'niemand braucht einen verlegeabstand außerhalb 5/10/15cm' dann weiß ich daß der weg noch lange dauern wird bis dieses wissen in der breite angekommen ist.

wir wollen das thema als wpplus-systemtechnik gesamthaft ausrollen, als branchenstandard  mit schulungen von herstellern bis installateuren und beratungen von baufamilien, ähnlich wie das Schweizer wp-systemmodul, nur auch die bereiche bauplanung, solare architektur, heiz-/kühlflächenauslegung abdeckend.

ich habe mir bei bekannten firmen die letzten jahre den mund fusselig geredet, aber viele verstehen wirklich die basics einfach nicht. wenn ich mit 30° systemtemperatur fahre dann muß alles dahinter fein ausgewogen sein, sonst funktioniert es einfach nicht. bei 50° vl-temp ist es leicht kreise zu drosseln und einen raum 5K höher ballern zu lassen. im neubau hat man diese option schlichtweg nicht. man kann aber nicht übertemperatur durch 'nichts' ersetzen. durch 'planung' aber sehr wohl...

1
  •  Akani
12.1.2026  (#99)

zitat..
Michael75 schrieb: Wollte das am Wochenende machen weil ich jetzt nicht arbeiten muss , hab nun Stellantriebe manuell  (cosmo) Volumenstromregler komplett offen jetzt im ganzen Haus 

Macht sich eigentlich schon was bemerkbar? 
2 Tage später sollte doch schon was merkbares passieren?!


1
  •  Michael75
13.1.2026  (#100)
Hey zusammen, ich bin gerade leider extrem eingebunden auf der Arbeit melde mich asap zurück 


1
  •  Michael75
21.1.2026  (#101)
Hey zusammen
hier ein  Update und sorry fürs abtauchen. Meinem Sohnemann ging es sehr schlecht er hatte Tage lang hohes Fieber und ich hatte im Job dazu sehr viel um die Ohren. Dadurch hatten sich die Prioritäten sehr verschoben Zwischenzeitlich war es hier sehr chaotisch , da wir hier am WE hohe Luftfeuchtigkeit hatten und die Wärmepumpe 48x in 24 Stunden enteist hat und trotzdem hinten komplett vereist war , etliche Fehlermeldungen folgten.

Ich hatte die gleichen Fehlermeldungen, die schon im Forum besprochen wurden „Enteisungsfehler“ 236 diverse Male alle paar Std dann fast 3 Tage nur Heizstab Versorgung die kWh schossen nach oben wie nichts gutes.
Hatte direkt GeneralUnternehmen angeschrieben und nach zwei Absagen kam heute Morgen endlich der Installateur und hat sich alles noch mal angeschaut.
vorab: Tipp an alle Betroffenen des Fehlers ID 236, bei mir hat die Schmutz Filter Reinigung heute sehr geholfen.
Habe nun endlich zum ersten Mal vernünftige Werte Spreizung 4-5 immer unter 30° Vorlauf temp und auch ansonsten alles soweit ok bei AT AT [Außentemperatur] 3,5° mal sehen wie die Nacht wird.
Haben aber immernoch  das große Problem der nicht wärmenden Bäder. Auch dazu habe ich zumindest nun eine Erklärung. In der Heiz Berechnung die mir nun vorliegt waren für das Gäste Bad 64m und für das Bad oben knapp 200m FBH FBH [Fußbodenheizung] kalkuliert. Verlegt wurden aber ausgerechnet in beiden Bädern nur jeweils die Hälfte. Alle anderen räume im Haus wurden korrekt verlegt. Ich vermute daher kann ich hier auch machen was ich will , das Haus ist angenehm warm aber die Bäder und vor allem das kleine EG Bad kriege ich nicht warm (oben 21.5-22°max) unten im EG Max 18.5° bei Thermostat 6 und voll auf.
Ich werde mich nun diesbezüglich nochmal an den GU wenden und das so nicht akzeptieren , der Installateur der WP WP [Wärmepumpe] hat nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt 

hat jemand Erfahrung mit solchen großen Abweichungen und wie man sich am besten verhält bzw. was man einfordern kann/sollte?

Ich tendiere zu Schadensersatz weil nachweislicher Mangel und eine Erstattung von jeweils 1 Zusatz Heizkörper , alternativ wäre alles nochmal aufreißen und erneuern
Halte euch auf dem Laufenden .
Gruß Micha