Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm - Seite 3

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 
  •  Michael75
31.12.2025 - 7.1.2026
59 Antworten | 10 Autoren 59
59
Hallo zusammen, ich würde mich über kWh (24h) Vergleichsdaten an Tagen um 0° für die Wärmepumpe freuen bei ähnlichen Häuser und über einen  entsprechenden Austausch. Unten seht ihr meine Rahmendaten , mein Problem ist ich komme an kalten Tagen um 0° nicht unter 30 kWh täglich für Heizung und Warmwasser (24 Stunden).Des Weiteren habe ich 15-20 Enteisungen (24h)
WP ist Nibe S2125-8 mit VVM S320
Fußbodenheizung
  • Raum Thermostate sollte ich laut Installateur alle voll aufdrehen und alles via der Heizkurve regeln damit effizienter
  • Die WohnRäume und Bäder sind aktuell ca bei 21° Schlafzimmer eher 19-20°
  • 155 qm , freistehender Neubau
  • Vorlauftemperatur ist maximal 35°Bei 0 grad ist sie bei ca 30°
  • Brauchwasser Zirkulation einmal täglich morgens 3x 5min und 30min Pause j
  • Heizkurve 3 , Verschiebung +3
Bei Bedarf gebe ich gerne auch weitere Daten durch!
Danke vorab👍🏻
 
 

  •  Michael75
6.1.2026 18:09  (#41)
@Pius 
Danke! den Volumenstrom kann ich aber manuell nicht anpassen oder? der bleibt immer automatisch auf 8 L hier, es sei denn er schießt hoch zbsp bei Enteisungen . @Akani hast du einen Tipp für die  Pumpe %  bei mir ?
dann muss ich generell von Auto auch auf manuell schalten  
Danke vorab 🙏🏻


1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
6.1.2026 18:20  (#42)
Bei der 1155 und 1156 wird immer von 50-60% fix gesprochen, dazu musst aber auf manuell schalten, probier's mal!

1
  •  Pius
6.1.2026 20:27  (#43)
Moin 
bei der 1156 kannst du die Drehzahl in % glaube ich unter 7.1.2.1 und 7.1.2.2 einstellen.
ich glaube es war die Mindest- und die Höchstdrehzahl, die ich beides mal mit den gleichen Werten eingegeben hatte.

ich hoffe, es bei deiner genauso.

viel Erfolg Edgar 

1
  •  Michael75
6.1.2026 20:35  (#44)
ich möchte hier nur nichts falsch machen meint ihr diese Einstellungen?
Was empfehlt ihr genau? Auto dann ausstellen? Danke euch vorab🙏🏻

_aktuell/20260106877596.jpg
 


1
  •  Pius
6.1.2026 22:41  (#45)
Genau da.
fotografiere das vorher, dann kannst du es rückgängig machen.

1
  •  Pius
6.1.2026 22:43  (#46)
Das Foto hast du ja schon 😊
hab keine Angst, du kannst nichts kaputt machen.
Edgar

1
  •  Michael75
6.1.2026 23:20  (#47)
@Pius @Akani 
hier ist es nun auf manuell
habe jetzt direkt Änderung vol Strom von 8 auf 13 L
Ich teste mal die Nacht also kann aber nichts schief gehen ok? Sorry bin echt absolut Laie, danke für die Geduld !


_aktuell/20260106286101.jpg

1
  •  Michael75
6.1.2026 23:22  (#48)


_aktuell/20260106993303.jpg

1
  •  Michael75
6.1.2026 23:23  (#49)


_aktuell/20260106380402.jpg

1
  •  Michael75
7.1.2026 20:16  (#50)
Guten Abend.
Mein Installateur hat mir geraten die max Vorlauf Temp auf 40° zu stellen alle Thermostate voll auf,
Kurve auf 5 ohne Verschiebung
Das Gäste WC mit Dusche unten im EG ist gerade um 20:00 Uhr immer noch bei 18° trotz Thermostat offen
Ich selber hatte vorher den Max Vorlauf bei 35. Die Kurve hatte ich 3/3
Zur Spreizung im Schnitt 7-8 und Volumen Strom 8L sieht er "kein Problem"
Habe im wahrsten Sinne das Wortes nach etlichen Experimenten bei Tag und Nacht nach Wochen jetzt keine „Energie“ mehr.
Höre immer nur wenn der cop wert 3,5  ist beim Neubau im Winter ist das super. Das wird nicht besser wenn's kalt ist
Wie ist denn eure Erfahrung ? was denkt ihr lohnt sich der Kampf hier für ein paar kWh und was ist ein realistischer Wert den ich im ersten Winter erreichen kann/soll? Bei um die 0° AT

Neubau, freistehend , 155qm,
2 Vollgeschosse, 42er Stein,  KFW40
Danke an alle vorab!🙏🏻
Ich poste nochmal ein Update Screenshot

Gruß Micha


1
  •  Michael75
7.1.2026 20:17  (#51)
Verbrauch heute ist bis 20:00 von Mitternacht, immer WW WW [Warmwasser] und Heizung 

_aktuell/20260107458425.jpg

1
  •  earos
7.1.2026 20:48  (#52)
Im Prinzip sollte meiner Meinung nach ein KFW40-Haus eine bessere Kennlinie als eine 5/0 brauchen. 28,6 kWh LWP LWP [Luftwärmepumpe] klingen auch erstmal recht hoch, was aber auch dem berechneten Vorlauf und der Kurve geschuldet ist.
Allerdings gilt es folgendes zu beachten: im ersten Jahr nach Bezug ist meist der Estrich noch nicht 100% durchgetrocknet und nimmt die Wärme der Fußbodenheizung noch nicht so gut auf und die Räume bleiben trotz hohem Vorlauf kälter.

Daher gilt hier: immer gut lüften, etwas höhere Heizungstemperaturen, und Restfeuchte aus dem Haus bekommen.
Ab dem zweiten und spätestens dritten Jahr wird sich das ein wenig einfangen.

1
  •  coolfranz
7.1.2026 20:55  (#53)
Hast du jetzt mal an den Heizkreisverteileren versucht den Volumenstrom nach oben zu bringen?

zitat..
Michael75 schrieb: Mein Installateur hat mir geraten die max Vorlauf Temp auf 40° zu stellen alle Thermostate voll auf,
Kurve auf 5 ohne Verschiebung

Damit wirds erstmal warm bei dir und er hat seine Ruhe 😉

Strom zahlst ja du


zitat..
Michael75 schrieb: Zur Spreizung im Schnitt 7-8 und Volumen Strom 8L sieht er "kein Problem"
Habe im wahrsten Sinne das Wortes nach etlichen Experimenten bei Tag und Nacht nach Wochen jetzt keine „Energie“ mehr.

Wie eins drüber...

Du musst halt einen thermischen Abgleich angehen, ist aber kein Sprint sonder ein Marathon, da musst du durchhalten. Wird sich bei dir aber definitiv lohnen.


zitat..
Michael75 schrieb: Höre immer nur wenn der cop wert 3,5 ist beim Neubau im Winter ist das super. Das wird nicht besser wenn's kalt ist
Wie ist denn eure Erfahrung ?

COP alleine sagt halt nicht so viel aus, JAZ wäre wichtig. Die sollte bei deinem Setup mit nur Heizen in Richtung 5 gehen.


zitat..
Michael75 schrieb: was denkt ihr lohnt sich der Kampf hier für ein paar kWh und was ist ein realistischer Wert den ich im ersten Winter erreichen kann/soll? Bei um die 0° AT

VL von < 29 °C. Eigentlich noch deutlich weniger... mit oder ohne Außenputz.


zitat..
Michael75 schrieb: 2 Vollgeschosse, 42er Stein, KFW40

Ok, bei KFW 40, sollte eigentlich noch deutlich (!!) mehr gehen.


zitat..
Michael75 schrieb: Verbrauch heute ist bis 20:00 von Mitternacht, immer WW WW [Warmwasser] und Heizung


Mit so punktuellen und isoliert dastehenden Verbrauchsangaben kann man halt hier nur sehr wenig anfangen...

Mit ein paar Vollbädern, durchgehend < -5 °C Außentemperatur wärs ein guter Wert... 




1
  •  Pius
7.1.2026 21:07  (#54)
Moin Michael 

du könntest am einfachsten auf Akani seine Fragen antworten.
im Beitrag 34 fragte er noch mal, ob sich etwas getan hat.

allerdings gibst du offensichtlich darauf keine Antwort 🤔

oder vielleicht doch per PN , aber für uns nicht nachvollziehbar.

Gruß Edgar 

1
  •  Michael75
7.1.2026 21:22  (#55)
Hey Edgar , sorry bin als absoluter Laie und Anfänger teils etwas überfordert, ich dachte ich hätte das nahezu in den Antworten erläutert da ich hier trotzdem auch aus Gewährleistungs Sicht teils noch mit dem Installateur in Kontakt stehe kann ich nicht zu tief eingreifen und ihr habt ja das Bild gesehen wie der Verteiler für oben unter der Decke verlegt wurde , ich komme da überhaupt nicht an die Flow Schwimmer Ventile ran. Ich habe auch dem Installateur gesagt , dass ich das nicht einsehe als nicht meine Schuld.  ich habe für viel Geld eine Anlage und Installation gekauft und muß dann fest stellen , dass ich nahezu komplett auf mich alleine gestellt bin und Standard werte falsch eingestellt sind . Ich schaffe das auch zeitlich nicht mehr , da ich viel arbeiten muss deswegen hatte ich heute auch einen langes Telefonat mit dem Installateur. Er meinte er kommt nächste Woche vorbei und schaut sich alles nochmal an. Danke trotzdem nochmal 
Gruß Micha

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Michael75,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm

  •  Michael75
7.1.2026 21:31  (#56)


_aktuell/20260107966333.jpg
@coolfranz 
danke dir für die Kommentare 
ich habe bisher versucht die Schwimmer Ventile partiell zu öffnen plus alle Thermostate auf. Durch die eben beschriebene Thematik kann ich nicht so viel und tief eingriffen damit der Installateur nächste Woche nochmal den status quo beurteilen kann. Ein weiteres bsp ist das mir u.a der Installateur aber auch nibe Support geraten haben war die maximale % der Umwälzpumpe GP1 nur im Auto Modus auf 60-70% zu stellen dann aber merken alle dass die Max Drehzahl garnicht unter 80% geht , dass sogar Nibe mir das gegen das laute Rauschen empfohlen hat und es nicht wusste wundert mich sehr 
auch der Installateur war der festen Überzeugung er könne das ändern 




1
  •  coolfranz
7.1.2026 21:40  (#57)
Dann wird wohl alles so bleiben, Haus warm Installateur glücklich. 

zitat..
Michael75 schrieb: merken alle dass die Max Drehzahl garnicht unter 80% geht

damit verschleuderst du halt nochmal etwas Strom, im vgl. zu den anderen Baustellen aber nicht so wirklich viel, das es noch ins Gewicht fallen würde.

zitat..
Michael75 schrieb: gegen das laute Rauschen

wo rauscht es denn laut wenn die Umwälzpumpe eine höhere Drehzahl fährt?

zitat..
Michael75 schrieb: auch aus Gewährleistungs Sicht teils noch mit dem Installateur in Kontakt stehe kann ich nicht zu tief eingreifen

Wurde eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zugesichert, oder nur dass es warm wird im Haus? Mit 40 °C VL VL [Vorlauf] wird es wohl im Gästebad auch warm und der Teil, wurde dann auch erfüllt.


zitat..
Michael75 schrieb: Ich schaffe das auch zeitlich nicht mehr , da ich viel arbeiten muss

Einfach mal ordentlich einlesen und dann loslegen. Wenn das Wetter dann mal passt einfach alle paar Tage die Temperaturen kontrollieren und die Einstellungen an den HKV nachdrehen, dauert alle paar Abende ein paar Minuten - aber halt die ganze Heizsaison lang.


1
  •  Michael75
7.1.2026 22:40  (#58)
@coolfranz 
hattest du die Bilder #27 und #26 gesehen? Der HKV für oben ist nahezu unerreichbar , keine Ahnung wie man  da einen Abgleich machen soll , da es damals hieß "da müsst ihr ja nie ran" und jetzt ist das Gegenteil der Fall , leider.
unten ist machbar aber oben möchte ich nächste Woche erstmal sehen wie der Installateur da was einstellt 🤓

1
  •  coolfranz
7.1.2026 23:31  (#59)
Ja, wird dir aber wohl leider keiner freiwillig umbauen. Wobei die Regler auch noch an der Wandsweite sind so richtig schön gehts selbst ohne Lüftungsrohr nicht.

Ich gehe davon aus, dass du das selbe hörst was du die letzten male auch gehört hast.

Dann noch Heizkurve raufdrehen, damits im Bad auch warm wird.

Aso, "ein Neubau braucht die ersten Jahre halt noch mehr und überhaupt fehlt ja noch der Außenputz" und weg war er...

1