Nibe S2125-8 mit VVM S320 Fehler 418 u. elektr. Heizstab wärmt nur WP - Seite 2
|
|
||
|
Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt. M.E. war der Volumenstrom die ganze Zeit konstant und ist erst mit der Enteisung angestiegen. |
||
|
||
|
LP = Low Pressure Eine gute Erklärung der Fehlermeldung kann ich nicht liefern; verschiedenste Ursachen sind möglich. Der abfallende Volumenstrom während der Enteisung ist aber nicht normal und könnte eine Ursache sein (wenn der Verlauf des Volumenstroms so stimmt). Wenn diese Fehlermeldung mal sporadisch bei den dynamischen WP WP [Wärmepumpe]-Daten auftaucht und nicht in den beiden Alarmprotokollen ist und der Verdampfer nicht vereist ist würde ich das nicht überbewerten. Welche SW läuft bei dir? |
||
|
||
|
Diese Meldung ("Abbr. wegen niedr. LP") habe ich auch unregelmässig bei "letzte Enteisung" im Menu 3.1.8 stehen. Die erscheint, wenn die Temperatur des Verdampfers (BT16) beim Enteisen weniger hoch ansteigt als er sollte. Nein, mir wäre weder EMK300 noch EMK500 bekannterweise verbaut. Ich habe in den Log-Daten auch nirgends Infos über einen Volumenstrom (es könnte natürlich dennoch irgendwo einer verbaut sein, aber ich kann nicht auf dessen Daten zugreifen). |
||
|
||
|
in den D-A-CH ländern ist der bf1 verbaut - fördervoraussetzung... in anderen ländern nicht... |
||
|
||
|
Bei myUplink am PC und auch auf der Handy App wird ja der Wert von 70 oder halt 100% für die GP1 angezeigt. Da der Wert des Volumenstroms aber nicht steigt, ist der angezeigte Wert von 100% für die GP1 nicht der reale. Also nur der vom System gewünschte. Dies ist für mich technisch nicht besonders klug gemacht! Besser wäre es den realen Wert, oder wie vei VL VL [Vorlauf] Temp. Soll und Ist-Werte anzuzeigen. Und außerdem, wer sagt mir, dass der angezeigte Wert BF1 nicht "hängt", also trotz steigendem Volumenstrom nicht dementsprechend steigt? Das die Anzeige des BF1 stimmt und der reale Volumenstrom nicht steigt, schließe/n ich / wir aus der Vereisung der WP WP [Wärmepumpe]. Möchte gar nicht daran denken, wenn die BF1 Anzeige mal spinnt. Aber Danke, dass Du bei Nibe etwas Druck machen konntest! Ich hoffe, dass dies auch die Installateure tun! |
||
|
||
|
Dies ist ein guter Workaround! Überleg, dies auch zu machen (auch wenn es natürlich zu Lasten des Kunden geht). Noch ein Nachtrag zu GP1 und BF1: Sehe ich das Richtig, dass bei Nibe somit nicht geregelt, sonder nur gesteuert wird? Bei Regelung hätte ich gedacht, dass das System merkt: BF1 steigt nicht (wie erwartet, wenn GP1 einen höheren Sollwert bekommt) , also ist was faul. Also vielleicht GP1 noch höher , oder 1x resetten..... Nur so meine laienhaften Gedanken. |
||
|
||
|
Es gibt ja noch die Meldung: Abbr. wegen Zeitüberschr.: Diese Meldung Idie ich auch schon hatte) habe ich immer mit: BT16 erreicht in einer bestimmten Zeit nicht einen bestimmten Wert (eventl. 20Grad ?) Aber kein Gutes Zeugnis für Nibe, wenn die Anwender versuchen herzuleiten, was die Bedeutung solcher Meldungen sind! Vielleicht habe ich ja auch etwas im "Handbuch" übersehen. |
||
|
||
|
Den "Effekt, dass die Übergänge bei den Diagrammen zum nächsten Tag nicht sauber sind habe ich auch schon festgestellt. Es gibt ja Nutzer, die loggen die Betriebsdaten mit "Homaric", ... oder Ähnlichem mit. Vielleicht sehen die besser, wie die wirlichen vom System gemeldeten Werte sind. Natürlich weiß ich auch nicht, wie oft die Werte der Sensoren bei Nibe überhaupt abgefragt werden. Aber so mit der Darstellung in myUplink kann man leider nichts genaues sagen, ob z.B. der Volumenstrom langsam wegdriftet (in meinem Diagramm langsam ansteigt), oderob zwei Messpunkte nur mit einer Geraden verbunden werden. Auch hnier bin ich ziemlich enttäuscht von der "Nibe-Qualität". Und auch die Farben in den Diagramm,: blätter man z.B. bei einem aufgerufenen Diagramm durch die Auswahl des Zeitraumes z.B. in die Vergangenheit, ändern sich bei mir in diesem Diagramm die Farben der einzelnen Kurven. Nicht besonders professionell! Habe am 29.12.25 (nach Hinwies Installateur) wieder 1 x zurückgewechselt auf die 4.6.4 (der Installateur dachte wohl ich hätte noch die 4.6.4 und wollte wohl, dass ich mit 1x zurück wieder auf die 4.5.7 gekommen wäre). Habe also seit 29.12. die Version 4.6.4 (wo auch 1 x die Meldung kam: Abbr. wegen niedr. LP) |
||
|
||
|
Dann habe ich diesen bisher aber nicht gefunden... |
||
|
||
|
@WP2125CH Kannst du bei deinem System die Werte für die erzeugte Wärme-Energie (Heizen, BW) auslesen, Stichwort Energieprotokoll? |
||
|
||
|
Ich habe nur Gesamtproduktion und Gesamtverbrauch in kWh. Nicht getrennt nach Heizen und BW. |
||
|
||
|
Für die Errechnung der erzeugten Wärme-Energie ist der Volumenstrom eigentlich eine notwendige Variable. Anderenfalls müsste das auf einer Schätzung anhand von Pumpenparametern basieren. |
||
|
||
|
Nochmals bezüglich der Darstellung der Diagramme in myUplink: Im Zeitbereich von 55 Minuten (10:23 bis 11:18) steigt die Kurve für den BF1 unverständlicherweise an (von ca. 8,6 bis ca. 12,5 l/min; GP1 ist laut Diagramm konstant bei 30%). Im Infofenster bleibt der BF1 Wert dagegen aber stets konstant bei 8,6 l/min! Mich erstaunt, dass der Driftvorgang über 55 Minuten dauert. Weiß zwar nicht, wie oft die Werte der einzelnen Sensoren ausgelesen werden, aber dachte schon so jede Minute. Dementsprechend kann ich die ganz lange Driftvorgang nicht verstehen. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht „zicken“ würde, würde ich auch nicht so tief ins Detail gehen. |