  •  WPNutzer
29.12.2025 - 6.1.2026
33 Antworten | 7 Autoren 33
33
Hallo,
hier meine Eckdaten: LWWP Nibe wie im Thema genannt. Seit März 2024 in Betrieb. DHH (gebaut ca. 2005), gut gedämmt, FBH und Radiatoren. Habe mich dank vieler Hinweise vom Forum gut eingefuchst (dachte ich bisher). Bis gestern nachte lief auch alles gut. Hz-Kurve hatte ich wegen Abwesenheit von +3/+1 in zwei Schritten auf +3/-3 reduziert. AT (BT1) lagen da so bei -6 bis -2 Grad. Ca. alle 2-2,5 h hat das System dann enteist (VL BT2 fällt und Ca. 2 Enteisungen wurden dann in dieser Zeit (ca. 1 Woche) vom System abgebrochen.
Vor Rückreise dann in zwei Schritten Hz-Kurve wieder auf +3/+1 angehoben. Brauchwasserbereitung aktuell noch aus.
Am gestrigen Abend (AT bei -3Grad): Enteisungen alle 20-30 Min.. Dann kurz vor Mitternacht: Warnung mit Alarm-ID: 418. A): Auf dem Handy UND auch im erweiterten Alarmprotokoll (7.9.2) steht dann als Fehlermeldung: „Niedr. Luftvo.str. Schm.filter+Pumpe kontrollieren“. Und B): auf dem Eingangsbild des Displays der VVM S320 steht: „Niedriger Volumenstrom während der Enteisung. Bitte Schmutzfilter und Pumpe kontrollieren.! Dass bei A) etwas von Luftvo. Str. steht ist wohl der falschen Übersetzung geschuldet!! Selbst auf der Nibe Seite im Internet „ Nibe Fehlercodes“ steht dieser Text (mit Luftvol.strom)!! Kann mir nur vorstellen, dass man den Volumenstrom der GP1 gemessen über BF1 meint. Also WASSER-Volumenstrom!
 WP hinten am Gitter ca. 5 mm komplett mit Reif überzogen. Auch auf einer (links, von vorne gesehen) Seite der WP WP [Wärmepumpe] ist das Blech vereist! Habe dann erstmal die Hz-Kurve wieder drastisch gesenkt, weil ich etwas Angst um die teure WP WP [Wärmepumpe] bekam.
Heute ca. 11 Uhr (AT jetzt bei +2 Grad und Rückseite WP WP [Wärmepumpe] fast völlig ohne Reif) Telefonat mit Installateur, dann erstmal auf nur Zusatzheizung gestellt. Nach ca. 20 Min mit 9 kW sind aber nur Vorlauf und Rücklauf zur WP WP [Wärmepumpe] (von VVM S329 hinten abgehend) warm geworden. Die Leitungen von der Inneneinheit zur FBH FBH [Fußbodenheizung] / zu den Radiatoren blieben kalt (geschätzt 20 Grad). Komisch auch im Menüpunkt myUplink 3.1.3 Heizung: Die sechste Angabe ist Rücklauftemperatur (BT3): hier stehen 44,3 Grad. ABER 7 Angaben weiter unten (also unter der Unterteilung Klimatisierungssyste) steht ja nochmal Rücklauftemperatur (BT3). Hier stehen aber 18,7 Grad!! (BT2, der VL VL [Vorlauf] wird mit 19,6 Grad angegeben).
Jetzt soll am Mi der Monteur kommen. Muss sagen, ich bin ziemlich frustriert….
Hat jemand Ideen, oder ähnliches erlebt?
Danke für jeden Hinweis!!


2025/20251229349023.jpg

2025/20251229238644.jpg

2025/20251229672865.jpg

2025/20251229278984.jpg

2025/20251229791555.jpg

2025/20251229400381.jpg

2025/20251229615727.jpg

  •  Harri24
4.1.2026  (#21)

zitat..
WPNutzer schrieb:

 Laut Diagramm scheint der Volumenstrom BF1 trotz konstantem Wert für die GP1 von 30% von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr langsam, aber stetig zu steigen. Ist dies nur ein Darstellungsfehler??

Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt. 
M.E. war der Volumenstrom die ganze Zeit konstant und ist erst mit der Enteisung angestiegen.


1
  •  Harri24
4.1.2026  (#22)

zitat..
WPNutzer schrieb:
Letzte Enteis.      Abbr. wegen niedr. LP. ABER an der VV; S320 auf dem Display keine Meldung im Menüpunkt 7.9.4 Alarm und 7.9.2 Erweitertes Alarmprotokoll. Anscheinend reicht dieser Abbruch der Enteisung nicht für eine solche Meldung aus. Was aber bedeutet die Meldung…. niedr. LP ?? Niedriger Low Pressure???

LP = Low Pressure
Eine gute Erklärung der Fehlermeldung kann ich nicht liefern; verschiedenste Ursachen sind möglich. Der abfallende Volumenstrom während der Enteisung ist aber nicht normal und könnte eine Ursache sein (wenn der Verlauf des Volumenstroms so stimmt).
Wenn diese Fehlermeldung mal sporadisch bei den dynamischen WP WP [Wärmepumpe]-Daten auftaucht und nicht in den beiden Alarmprotokollen ist und der Verdampfer nicht vereist ist würde ich das nicht überbewerten. 
Welche SW läuft bei dir?




1
  •  WP2125CH
4.1.2026  (#23)
Diese Meldung ("Abbr. wegen niedr. LP") habe ich auch unregelmässig bei "letzte Enteisung" im Menu 3.1.8 stehen. Die erscheint, wenn die Temperatur des Verdampfers (BT16) beim Enteisen weniger hoch ansteigt als er sollte.

zitat..
Harri24 schrieb:

In deinem System muss es einen Volumenstrommesser geben, sonst funktioniert das Ganze nicht richtig. Wahrscheinlich hast du einen "externen Energiezählersatz" EMK300 oder EMK500?

Nein, mir wäre weder EMK300 noch EMK500 bekannterweise verbaut. Ich habe in den Log-Daten auch nirgends Infos über einen Volumenstrom (es könnte natürlich dennoch irgendwo einer verbaut sein, aber ich kann nicht auf dessen Daten zugreifen).


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#24)
in den D-A-CH ländern ist der bf1 verbaut - fördervoraussetzung...
in anderen ländern nicht...

1
  •  WPNutzer
5.1.2026 14:10  (#25)

zitat..
TW65 schrieb: Hatte dann bei Nibe etwas Druck gemacht und nach einigen Tagen den Werkskundendienst vor Ort. Es gibt wohl ein (bei Nibe bekanntes) Problem mit der Kommunikation zwischen Steuerung und GP1.

Bei myUplink am PC und auch auf der Handy App wird ja der Wert von 70 oder halt 100% für die GP1 angezeigt. Da der Wert des Volumenstroms aber nicht steigt, ist der angezeigte Wert von 100% für die GP1 nicht der reale. Also nur der vom System gewünschte. Dies ist für mich technisch nicht besonders klug gemacht! Besser wäre es den realen Wert, oder wie vei VL VL [Vorlauf] Temp. Soll und Ist-Werte anzuzeigen. Und außerdem, wer sagt mir, dass der angezeigte Wert BF1 nicht "hängt", also trotz steigendem Volumenstrom nicht dementsprechend steigt? Das die Anzeige des BF1 stimmt und der reale Volumenstrom nicht steigt, schließe/n ich / wir aus der Vereisung der WP WP [Wärmepumpe]. Möchte gar nicht daran denken, wenn die BF1 Anzeige mal spinnt.
Aber Danke, dass Du bei Nibe etwas Druck machen konntest! Ich hoffe, dass dies auch die Installateure tun!


1
  •  WPNutzer
5.1.2026 14:16  (#26)

zitat..
TW65 schrieb: Ich betreibe die GP1 seitdem im Heizbetrieb mit konstant 70% und habe bislang keine Probleme beim Enteisen - auch wenn dieses gelegentlich nicht mit 100% sondern nur mit 70% stattfindet.

Dies ist ein guter Workaround! Überleg, dies auch zu machen (auch wenn es natürlich zu Lasten des Kunden geht).

Noch ein Nachtrag zu GP1 und BF1: 
Sehe ich das Richtig, dass bei Nibe somit nicht geregelt, sonder nur gesteuert wird? Bei Regelung hätte ich gedacht, dass das System merkt: BF1 steigt nicht (wie erwartet, wenn GP1 einen höheren Sollwert bekommt) , also ist was faul. Also vielleicht GP1 noch höher , oder 1x resetten..... Nur so meine laienhaften Gedanken.

1
  •  WPNutzer
5.1.2026 15:27  (#27)

zitat..
WP2125CH schrieb: Diese Meldung ("Abbr. wegen niedr. LP") habe ich auch unregelmässig bei "letzte Enteisung" im Menu 3.1.8 stehen. Die erscheint, wenn die Temperatur des Verdampfers (BT16) beim Enteisen weniger hoch ansteigt als er sollte.

Es gibt ja noch die Meldung: Abbr. wegen Zeitüberschr.: Diese Meldung Idie ich auch schon hatte) habe ich immer mit: BT16 erreicht in einer bestimmten Zeit nicht einen bestimmten Wert (eventl. 20Grad ?)

Aber kein Gutes Zeugnis für Nibe, wenn die Anwender versuchen herzuleiten, was die Bedeutung solcher Meldungen sind!
Vielleicht habe ich ja auch etwas im "Handbuch" übersehen.


1
  •  WPNutzer
5.1.2026 15:38  (#28)

zitat..
Harri24 schrieb: Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt. 

Den "Effekt, dass die Übergänge bei den Diagrammen zum nächsten Tag nicht sauber sind habe ich auch schon festgestellt.
Es gibt ja Nutzer, die loggen die Betriebsdaten mit "Homaric", ... oder Ähnlichem mit. Vielleicht sehen die besser, wie die wirlichen vom System gemeldeten Werte sind. Natürlich weiß ich auch nicht, wie oft die Werte der Sensoren bei Nibe überhaupt abgefragt werden.
Aber so mit der Darstellung in myUplink kann man leider nichts genaues sagen, ob z.B. der Volumenstrom langsam wegdriftet (in meinem Diagramm langsam ansteigt), oderob zwei Messpunkte nur mit einer Geraden verbunden werden.  Auch hnier bin ich ziemlich enttäuscht von der "Nibe-Qualität". Und auch die Farben in den Diagramm,: blätter man z.B. bei einem aufgerufenen Diagramm durch die Auswahl des Zeitraumes z.B. in die Vergangenheit, ändern sich bei mir in diesem Diagramm die Farben der einzelnen Kurven. Nicht besonders professionell!


zitat..
Harri24 schrieb: Welche SW läuft bei dir?

Habe am 29.12.25 (nach Hinwies Installateur) wieder 1 x zurückgewechselt auf die 4.6.4 (der Installateur dachte wohl ich hätte noch die 4.6.4 und wollte wohl, dass ich mit 1x zurück wieder auf die 4.5.7 gekommen wäre).
Habe also seit 29.12. die Version 4.6.4 (wo auch 1 x die Meldung kam: Abbr. wegen niedr. LP)




1
  •  WP2125CH
5.1.2026 18:29  (#29)

zitat..
dyarne schrieb:

in den D-A-CH ländern ist der bf1 verbaut - fördervoraussetzung...
in anderen ländern nicht...

Dann habe ich diesen bisher aber nicht gefunden...


1
  •  Harri24
5.1.2026 18:39  (#30)
@WP2125CH 
Kannst du bei deinem System die Werte für die erzeugte Wärme-Energie (Heizen, BW) auslesen, Stichwort Energieprotokoll? 

1
  •  WP2125CH
5.1.2026 19:04  (#31)

zitat..
Harri24 schrieb:

@WP2125CH 
Kannst du bei deinem System die Werte für die erzeugte Wärme-Energie (Heizen, BW) auslesen, Stichwort Energieprotokoll?

Ich habe nur Gesamtproduktion und Gesamtverbrauch in kWh. Nicht getrennt nach Heizen und BW.


1
  •  Harri24
5.1.2026 19:30  (#32)
Für die Errechnung der erzeugten Wärme-Energie ist der Volumenstrom eigentlich eine notwendige Variable. Anderenfalls müsste das auf einer Schätzung anhand von Pumpenparametern basieren.

1
  •  WPNutzer
6.1.2026 15:47  (#33)
Nochmals bezüglich der Darstellung der Diagramme in myUplink:
Im Zeitbereich von 55 Minuten (10:23 bis 11:18) steigt die Kurve für den BF1 unverständlicherweise an (von ca. 8,6 bis ca. 12,5 l/min; GP1 ist laut Diagramm konstant bei 30%). Im Infofenster bleibt der BF1 Wert dagegen aber stets konstant bei 8,6 l/min!


_aktuell/20260106339794.jpg


Mich erstaunt, dass der Driftvorgang über 55 Minuten dauert. Weiß zwar nicht, wie oft die Werte der einzelnen Sensoren ausgelesen werden, aber dachte schon so jede Minute. Dementsprechend kann ich die ganz lange Driftvorgang nicht verstehen.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht „zicken“ würde, würde ich auch nicht so tief ins Detail gehen.

1