  •  WPNutzer
29.12.2025 - 9.1.2026
47 Antworten | 7 Autoren 47
47
Hallo,
hier meine Eckdaten: LWWP Nibe wie im Thema genannt. Seit März 2024 in Betrieb. DHH (gebaut ca. 2005), gut gedämmt, FBH und Radiatoren. Habe mich dank vieler Hinweise vom Forum gut eingefuchst (dachte ich bisher). Bis gestern nachte lief auch alles gut. Hz-Kurve hatte ich wegen Abwesenheit von +3/+1 in zwei Schritten auf +3/-3 reduziert. AT (BT1) lagen da so bei -6 bis -2 Grad. Ca. alle 2-2,5 h hat das System dann enteist (VL BT2 fällt und Ca. 2 Enteisungen wurden dann in dieser Zeit (ca. 1 Woche) vom System abgebrochen.
Vor Rückreise dann in zwei Schritten Hz-Kurve wieder auf +3/+1 angehoben. Brauchwasserbereitung aktuell noch aus.
Am gestrigen Abend (AT bei -3Grad): Enteisungen alle 20-30 Min.. Dann kurz vor Mitternacht: Warnung mit Alarm-ID: 418. A): Auf dem Handy UND auch im erweiterten Alarmprotokoll (7.9.2) steht dann als Fehlermeldung: „Niedr. Luftvo.str. Schm.filter+Pumpe kontrollieren“. Und B): auf dem Eingangsbild des Displays der VVM S320 steht: „Niedriger Volumenstrom während der Enteisung. Bitte Schmutzfilter und Pumpe kontrollieren.! Dass bei A) etwas von Luftvo. Str. steht ist wohl der falschen Übersetzung geschuldet!! Selbst auf der Nibe Seite im Internet „ Nibe Fehlercodes“ steht dieser Text (mit Luftvol.strom)!! Kann mir nur vorstellen, dass man den Volumenstrom der GP1 gemessen über BF1 meint. Also WASSER-Volumenstrom!
 WP hinten am Gitter ca. 5 mm komplett mit Reif überzogen. Auch auf einer (links, von vorne gesehen) Seite der WP WP [Wärmepumpe] ist das Blech vereist! Habe dann erstmal die Hz-Kurve wieder drastisch gesenkt, weil ich etwas Angst um die teure WP WP [Wärmepumpe] bekam.
Heute ca. 11 Uhr (AT jetzt bei +2 Grad und Rückseite WP WP [Wärmepumpe] fast völlig ohne Reif) Telefonat mit Installateur, dann erstmal auf nur Zusatzheizung gestellt. Nach ca. 20 Min mit 9 kW sind aber nur Vorlauf und Rücklauf zur WP WP [Wärmepumpe] (von VVM S329 hinten abgehend) warm geworden. Die Leitungen von der Inneneinheit zur FBH FBH [Fußbodenheizung] / zu den Radiatoren blieben kalt (geschätzt 20 Grad). Komisch auch im Menüpunkt myUplink 3.1.3 Heizung: Die sechste Angabe ist Rücklauftemperatur (BT3): hier stehen 44,3 Grad. ABER 7 Angaben weiter unten (also unter der Unterteilung Klimatisierungssyste) steht ja nochmal Rücklauftemperatur (BT3). Hier stehen aber 18,7 Grad!! (BT2, der VL VL [Vorlauf] wird mit 19,6 Grad angegeben).
Jetzt soll am Mi der Monteur kommen. Muss sagen, ich bin ziemlich frustriert….
Hat jemand Ideen, oder ähnliches erlebt?
Danke für jeden Hinweis!!


2025/20251229349023.jpg

2025/20251229238644.jpg

2025/20251229672865.jpg

2025/20251229278984.jpg

2025/20251229791555.jpg

2025/20251229400381.jpg

2025/20251229615727.jpg

  •  Harri24
8.1.2026  (#41)

zitat..
TW65 schrieb:
Die Meldung 418 ist m.E. vom Grundsatz völlig in Ordnung. Es kommt aber darauf an wodurch und wann der geringe Volumenstrom veruracht wird. Ich bewerte das als "Folgefehler" des 306.
Ob das 306-Problem nun wirklich behoben wurde bleibt abzuwarten, daher bleibt bei mir die WW WW [Warmwasser]-Bereitung auch weiterhin 24h aktiviert.

So sehe ich das auch.
Schade ist trotzdem, dass das Change Log vielen Betroffenen keine Hilfe ist. 


1
  •  WPNutzer
9.1.2026 13:17  (#42)

zitat..
TW65 schrieb: Wenn dann nichts passiert wende ich mich per Kontakt-Email eben direkt an Nibe um sicherzustellen, dass sie auch alle relevanten Informationen aus erster Hand erhalten.

Hatte am 6. Jan über das Kontaktformula an Nibe.eu/de-de/ueber-nibe/kontakt/allgemeine-anfrage folgendes geschickt:
"Bitte um Erläuterung folgender Probleme, die bereits bei meiner S2125-5 / VVM S320 aufgetreten sind: 1) Abbr. Enteisung wegen Zeitüberschreitung Z.B. welcher Parameter hat welchen Wert in welcher Zeit nicht erreicht, um diese Meldung einer abgebrochenen Enteisung zu generieren. BF1 Steigt nicht: Bei Software Stand 4.7.5 und auch bei 4.6.4: Habe mehrere Diagramme, die klar zeigen, dass BF1 Wert konstant bei ca. 9 l/min bleibt, obwohl GP1 mehrfach von 30% auf 70% bzw. 100% hochgeht. Führte zu Fehler 418! Ein paar Stunden davor, und auch danach stieg / steigt BF1 Wert wieder mit Steigerung der GP1 Frequenz an. Also alles O.K. DANACH wurde auch vom Installateur Schmutzfilter (Metallsieb) und Flamco-Abscheider kontrolliert. Alles in Ordnung! Kann gerne Diagramme schicken. Aber wie??"

Am 8. Jan kam die ernüchterne Antwort per Mail:
"vielen Dank für Ihre Nachricht.
Am besten Sie senden diese Diagramme zu Ihrem Fachhandwerker,damit Sie dort hinterlegt sind.Es ist so dass Sie bei uns bisher als unser indirekter Kunde nicht in der EDV angelegt sindund wir deshalb keine möglich haben Unterlagen bei Ihnen direkt zu hinterlegen.
Ausschließlich Ihr Fachhandwerker als unser direkter Kunde ist bei uns gelistet.
Vielen Dank"

Antwort kam von einer gewissen Frau M. Koslowski von NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tja, ich glaube man wollte nicht mehr sagen....
Prinzipiell finde ich eine Kommunikation via Fachhändler zu den Endkunden ja auch in Ordnung.... Aber wenn doch nur was käme .... Und ich glaube nicht, dass alle Fachhändler die bottle-necks sind.


1
  •  WPNutzer
9.1.2026 15:46  (#43)

zitat..
TW65 schrieb: Ich betreibe die GP1 seitdem im Heizbetrieb mit konstant 70%

Wollte ich eben auch so einstellen: ABER wie ich es sehe, kann ich im Menüpkt. 7.1.2.2  die Min zulässige Drehzahl der GP 1 im "normalen" Betrieb nur auf maximal 50% stellen. Diie min. Drehzhal im Standby-Modus könnte über 50% eingestellt werden, dass ist ja aber nicht das Ziel.
Was übersehe ich??


_aktuell/20260109130664.jpg

_aktuell/20260109406213.jpg

_aktuell/20260109346963.jpg

_aktuell/20260109129306.jpg




1
  •  TW65
9.1.2026 16:39  (#44)
Deaktiviere Auto, dann kannst du die Drehzahl einstellen, zuvor aber die Standby-Drehzahl auf ca. 20%.
Während des Heizbetriebes läuft die GP1 dann konstant mit der eingestellten Drehzahl, und als Folge mit nahezu konstantem Volumenstrom. Einfach mal ausprobieren...

1
  •  WP2125CH
9.1.2026 16:52  (#45)
Kurze Zwischenfrage: Wenn man da einen Fixwert für den Heizbetrieb einstellt, bleibt der auch während den Enteisungen erhalten? Oder wird dann weiterhin die Drehzahl erhöht für die Enteisungen?

1
  •  TW65
9.1.2026 17:35  (#46)
Bei den Enteisungen geht die Drehzahl auf 100%, manchmal auch nur auf 70% - warum ist mir auch noch nicht klar.
Bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung (Auto) wird die Drehzahl entsprechend reduziert (ca. 7 l/min).

1
  •  Harri24
9.1.2026 18:03  (#47)
Die Entscheidung über 70% oder 100% Drehzahl hängt m.W. mit der kalkulierten notwendigen Wärme-Menge/-Leistung für die Enteisung zusammen.
Ich fahre auch eine feste Drehzahl im Heizungsmodus und frage mich aber immer, ob Auto nicht besser wäre. Hat jemand den Unterschied mal ausgetestet? 

1