Nibe S2125-8 mit VVM S320 Fehler 418 u. elektr. Heizstab wärmt nur WP
|
|
||
|
Welche SW läuft auf deinem System? VL und RL RL [Rücklauf] an der WP WP [Wärmepumpe] sind warm, weil der Heizstab arbeitet; siehe auch Temperatur Zusatzheizung. Das 3-Wege-Ventil steht aber wahrscheinlich auf Brauchwasser-Stellung, so dass es einen Durchfluss durch den BW-Speicher gibt, aber nicht durch das Heizungssystem (Heizungs-VL und RL RL [Rücklauf] sind kalt). Das System hat m.E. wegen dem imaginären Volumenstromfehler im Heizungssystem auf Brauchwasser-Modus geschaltet. Die VL VL [Vorlauf]-/RL-Temperatur über 44°C erhärten diese Hypothese. Wäre die BW-Erwärmung nicht inaktiv gesetzt gewesen hätte das System m.E. nach dem Fehler 418 einen "tank defrost" gemacht. Das ging aber nicht, da das BW kalt war. |
||
|
||
|
Hast du die 4.6.4 drauf? Dann kann es gut sein das die Fehlermeldung nur eine Info ist. Der Fehler bei der Software ist bei Nibe bekannt. Ich habe versucht die Fehlermeldung wegzudrücken. Hat aber nicht geholfen. Erst ein Neustart der Steuerung hat es gebracht. Anlagen, die nach Installation der Softwareversion 4.6.4 mit der oben genannter Infomeldung auffällig Die Software kann zurückgesetzt werden indem du beim starten länger die Powertaste drückst bis es Orange? blinkt. Ich habe die Software nicht zurückgesetzt weil bei mir tatsächlich ein Filter ziemlich zu saß. Danach ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetaucht. Vor ein paar Tagen gab es schon wieder eine neue Firmware. |
||
|
||
|
Hallo, hatte am 20.12. von 4.6.4 auf 4.7.5 via Internet gewechselt. System hat dies "vorgeschlagen". Jetzt (vor ca. 6 Stunden) habe ich nach einem ersten Telefonat mit dem Installateur auf dessen Empfehlung wieder zurück zur 4.6.4 gewechselt (Ja, erst kurz auf den An/Aus- Knopf und danach sofort wieder lange auf diesen Knopf, bis er orange strahlt). Tja, so unterschiedlich sind die Meinungen (leider). Du hast wohl Recht!! Habe nachgeschaut und die relevanten Start / Stop Temp. für die Beauchwasserbereitung standen nicht mehr bei 5 / 6 Grad (sondern so um die 40 Grad). Also hat das System wohl WW WW [Warmwasser] gemacht (BT6 steigt steil an). GM standen da bei ca. -550, bei eingest. Startwert von -360GM. Aber die Anlage wollte wohl aus Sicherheitsgründen erst mal WW WW [Warmwasser] haben für etwaiges späteres enteisen. Geht das System nach einer erfolgreichen "normalen" Enteisung über Flussrichtungumkehr des Heizungswassers wieder aus dem "tank defrost" Modus raus? Oder kann man (außer während einer Enteisung erkennen, ob sie in diesem Modus ist? Welcher Filter war es denn? Mir wurde heute beim Telefonat gesagtm dass es ein kleiner Metallsiebfilter (rund) sein kann. Er soll in der Nähe eines Kugelhahnes mit blauem Absperrhebel sein und durch Herausdrehen einer Verschraubung mit Sechskant entnehmbar und zu reinigen sein. Habe andere Nutzer auch schon dieses Metallsieb gereinigt? Und was sagt ihr zu der (falschen) Fehlermeldung : „Niedr. Luftvo.str. Schm.filter+Pumpe". Solche Übersetzungsfehler sind doch verrückt! Und der Übersetzungsfehler ist ja "nichtmal" konsequent durchgezogen worden! Also, wie soll man da noch schlau draus werden. Vielleicht kann mir ja auch jemand die unterschiedlichen zwei Werte für BT3 im Menüpunkt myUplink 3.1.3 Heizung erklären, oder bestätigen, dass dies bei anderen Nutzern auch so ist. |
||
|
||
|
"Tank Defrost" ist eine Enteisung mittels der Wärme-Energie aus dem BW-Speicher. Auch bei dieser erfolgt in der WP WP [Wärmepumpe] die übliche Prozessumkehr wie beim normalen Enteisen mittels Heizungssystem-Energie. M.E. kehrt das System in deinem Fall nach 10 tank defrosts zur normalen Enteisung zurück. Es gibt einen BT3-Sensor für die RL RL [Rücklauf]-Temperatur in der WP WP [Wärmepumpe] und einen BT3-Sensor für die RL RL [Rücklauf]-Temperatur im VVM S320 Schrank. Es ist normal, dass dort unterschiedliche Temperaturen sind. Es ist suboptimal, dass die Bezeichnungen gleich sind. Die Fehlermeldung mit dem niedrigen Volumenstrom dürfte wegen 3 aufeinanderfolgender abgebrochener Enteisungen wegen zu geringem Volumenstrom entstanden sein. Der Filter könnte eine Ursache sein. Die Ursache kann aber sehr wohl ein SW-Problem sein, das zur falschen Drehzahl der GP1 geführt hat. Die Fehlerbezeichnung mit dem "Luftvolumenstrom" ist schlampig. M.E. ist es nicht ratsam, in der Heizperiode die BW-Bereitung zu deaktivieren. |
||
|
||
|
Ich habe auch 4.7.5 am SMO S40 und hatte auch mehrmals den genannten Fehler 418 (wirklich blöde Abkürzungen ohne Erklärung ...) plus "tank defrost" (Enteisen aus dem Brauchwasser-Speicher). Nach Rückfrage bei KNV und Beobachtung der Anlage wurde mir mitgeteilt, dass es sich um einen Software-Fehler handelt, welcher vermutlich im Jänner gelöst wird. PS: Ich hab so max. 25l/min Volumenstrom in der Hydrobox, ist das in Ordnung für eine neue Anlage mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ohne Puffer? Leider habe ich nur die lt. Nibe Installateurhandbuch minimalen Rohrdurchmesser bekommen. |
||
|
||
Diese Info sollte dein Installateur aber bekommen haben. |
||
|
||
Der Filter sieht entnommen so aus. |
||
|
||
|
Hallo zusammen Ich habe dasselbe Problem: Fehler 418 und Enteisung aus dem Warmwasserspeicher. Nach ca. 10x Enteisen aus dem Warmwasserspeicher hat die Anlage dann wieder auf "normale" Enteisung umgestellt. Das Problem der unvollständigen Enteisungen besteht aber auch mit Software 4.7.5 noch immer! Im Menu 3.1.8 findet sich dann bei letzte Enteisung regelmässig die Meldung "Abbr. wegen niedr. LP", obwohl die Anlage eigentlich komplett eisfrei ist. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis Fehler 418 wieder auftritt... Ist dazu schon etwas bekannt? |
||
|
||
|
Besten Dank für die Info! Nach meinen Aufzeichnungen hatte ich nie eine Version 4.5.7. Hatte ab 6.9.25 die 4.4.7, ab 30.11.25 die 4.6.4, ab 20.12.25 die 4.7.5 (also nicht die 4.5.7) und habe am 29.12.25 wieder zurückgewechselt auf die 4.6.4. Habe ich da eine Update damals nicht gemacht? Dachte, hätte alle Updates mitgemacht. |
||
|
||
|
Wenn du die App installiert hast oder deine Email hinterlegt ist bekommst du doch die Meldung das eine neue FW draußen ist. Und ja du hast da scheinbar Updates nicht installiert. Verpasst, naja, man muss ja nicht gleich jedes drauf machen. |
||
|
||
|
4.7.5 ist die derzeit aktuelle Version, auch hier tritt der Fehler auf - und wird lt. KNV Stand Dezember '25 bald behoben. |
||
|
||
|
Erstmal vielen Dank für alle Inputs!! Akt. Stand: Software: Mail mit Update-Hinweis für Software 4.5.7 hatte ich tatsächlich von myUplink am 14.10.25 bekommen. Waren da im Urlaub. Nächste Mail mit Update-Hinweis für 4.6.4 kam am 11.11.25, so dass ich dann Mitte November von 4.4.7 gleich auf 4.6.4 gewechselt habe. Installateur war gestern da: Metallsieb so genauso (auch bzgl. Verschmutzung) wie auf dem Bild von svenpaush aus (Nochmals Danke für das Bild!) Sieb und auch dem im Rücklauf eingebauten Flamco-Abscheider (war normal verschmutzt) gesäubert. Gestern (AT +2 bis -3 Grad) und heute (AT -2 bis +2 Grad) scheint die Anlage normal zu laufen und auch normal zu enteisen. Habe mal Diagramme von einigen Parametern im Zeitbereich der Fehlermeldung 418 erstellt. Füge ich als PDF Datei bei. Man sieht davor, dass einmal (ca. 20:00 Uhr) BF1 von ca. 20 l/min noch während GP1 auf 100% steht, bereits schon wieder abfällt auf ca. 8,5 l/min (den Wert habe ich auch wenn GP1 30% hat (WP aus und GM fallen bis zum Startwert von -360 GM). Beim nächsten Enteisungsvorgang (21:00 Uhr) bleibt der Wert von BF1 unverändert, obwohl GP1 auf 100 % geht!! Bei den folgenden „Enteisungen“ fällt der BF1-Wert sogar immer kurz ab, wenn GP! Auf 100% geht. Habt ihr eine Idee, wie das sein kann? Noch vor den Reinigungsarbeiten des Installateurs ging aber bei Enteisungen dann wieder BF1 auf ca. 20 l/min wenn GP1 auf 100% ging. Also alles wieder wie normal! Ich finde es super, das in diesem Forum Menschen mit mehr Sachverstand und Erfahrungen einem hier so tatkräftig helfen! Danke! In diesem Sinne wünschen ich allen einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr! Und bereits jetzt vielen Dank für die kommenden Kommentare und Hinweise! |
||
|
||
|
Das Bild sehe ich, wenn ich drauf klicke wird es vergrößert aber erkennen tue ich dann immer noch nicht viel. Natürlich sehe ich die Grafik aber die Schrift in den gelben Boxen ist so klein das ich es nicht lesen kann. |
||
|
||
|
Ah ok so gehts. Grafik anklicken dann die Grafik in neuem Tag öffnen. Der Volumenstrom passt sich meiner Meinung der Spreizung an. Hohe Spreizung dann hoher Volumenstrom und die WP WP [Wärmepumpe] dreht immer weiter auf damit die Spreizung wieder bei ca. 3-4 Grad ist. Zumindst sind das meine Beobachtungen. Grundsätzlich gilt ja. Alle Ventile auf und Heizkurve so einstellen das die Temperatur in allen Räumen passen. Wenn nur ein oder 2 Räume zu warm werden, den Druchfluss verringern. |
||
|
||
|
@WPNutzer : Gute Datenaufbereitung! Damit hast du nachgewiesen, dass der Fehler 418 bei dir durch das SW-Problem entstanden ist. Deine Enteisungsvolumenströme vor der Fehlersituation waren zweifelsfrei in Ordnung bzw. absolut ausreichend. Die Fehlersituation entstand weil die GP1 die kommandierte Drehzahl (100%) nicht mehr realisiert hat. Die Pumpe lief mit einer anderen Drehzahl, d.h. sie hing (m.E. bei 30%). Die SW kennt offenbar nur die kommandierte Drehzahl; von der wahren Drehzahl zeugt der Volumenstrom. Eventuell standen die Volumenstromabfallzacken bei den nachfolgenden Enteisungen im Zusammenhang mit initiierten tank defrosts, bei denen ja die Hydrauliksituation eine andere ist. Diese Enteisungen waren aber sicherlich zuerst mal nicht erfolgreich. Das SW-Problem mit dem Fehler 418 entsteht m.E. wegen fehlerhafter Kommunikation zwischen der SW und der GP1. |
||
|
||
|
@Harri24 Danke für die Analyse! Das scheint 1:1 auch auf mich zuzutreffen, meine Werte sehen quasi gleich aus. Nur habe ich bei mir nirgends ein BF1 in den Daten. Was könnte der Grund dafür sein, muss dieser separat eingebaut werden? |
||
|
||
|
BF1 kann man im Menüpunkt 3.1.3 in der myUplink App ablesen (ist der drittletzte Parameter). Glaube, der BF1 Sensor ist bei der Inneneinheit VVM S320 immer eingebaut (war zumindest bei mir so). Mittwoch, 31.12.25 hat die Anlage 11x enteist. Alle ohne Warnmeldung! Immer erfolgreich. Dann am Donnerstag (1.01.26) wohl ein Versuch zu enteisen, der fehl schlug. Im Menü 3.1.8.1 stand dann: Letzte Enteis. Abbr. wegen niedr. LP. ABER an der VV; S320 auf dem Display keine Meldung im Menüpunkt 7.9.4 Alarm und 7.9.2 Erweitertes Alarmprotokoll. Anscheinend reicht dieser Abbruch der Enteisung nicht für eine solche Meldung aus. Was aber bedeutet die Meldung…. niedr. LP ?? Niedriger Low Pressure??? Kann man dieser Meldung irgendeinem Parameter der WP WP [Wärmepumpe] im Menüpunkt 3.1.8.1 zuordnen? Hier wieder die entsprechenden Diagramme. Laut Diagramm scheint der Volumenstrom BF1 trotz konstantem Wert für die GP1 von 30% von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr langsam, aber stetig zu steigen. Ist dies nur ein Darstellungsfehler?? Ich finde, hier gibt es viele Fragen. Wer kann dazu etwas sagen? Jetzt soll es ja nochmal kälter werden und ich habe immer ein unsicheres Gefühl, ob die Enteisung nun klappt, oder abgebrochen wird. Kein schönes Gefühl. Noch eine Frage zum Forum: kann man auch Dateien und nicht nur Fotos hochladen? Ich habe nichts dazu gefunden. |
||
|
||
|
Ah ok, dann habe ich wohl keinen Volumenstrommesser. Ich habe kein VVM S320 sondern SMO S40. |
||
|
||
|
Ich hatte Anfang Dezember ebenfalls Fehler 418. Ich hatte sofort den Verdacht, dass GP1 wieder einmal nicht auf die 100%-Anforderung reagiert hat, das hatte ich seit 25.09. schon 2-3 mal - da hilft dann nur ein Neustart der Anlage, aber leider nur temporär. Hatte dann bei Nibe etwas Druck gemacht und nach einigen Tagen den Werkskundendienst vor Ort. Es gibt wohl ein (bei Nibe bekanntes) Problem mit der Kommunikation zwischen Steuerung und GP1. Ich betreibe die GP1 seitdem im Heizbetrieb mit konstant 70% und habe bislang keine Probleme beim Enteisen - auch wenn dieses gelegentlich nicht mit 100% sondern nur mit 70% stattfindet. Die nächtliche Sperre für WW WW [Warmwasser]-Bereitung ist ebenfalls deaktiviert, um "kaltduschen" zu vermeiden. |
||
|
||
|
In deinem System muss es einen Volumenstrommesser geben, sonst funktioniert das Ganze nicht richtig. Wahrscheinlich hast du einen "externen Energiezählersatz" EMK300 oder EMK500? |
||
|
||
|
Das ist m.E. ein Protokollierungsfehler. Solche Effekte habe ich schon häufig beobachtet. Auf der NIBE-Server-Seite scheint ein Algorithmus zu laufen, der die Messwerte aufbereitet und manchmal zu falschen Darstellungen führt, insbesondere wenn Mitternacht dazwischen liegt. M.E. war der Volumenstrom die ganze Zeit konstant und ist erst mit der Enteisung angestiegen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]











