« Heizung, Lüftung, Klima  |

Gegenwart im Stromnetz - WP & SmartGrid

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 22  23  24  > 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2016 - 5.7.2019
478 Antworten | 58 Autoren 478
49
527
hier möchte ich euch von meinem test mit meiner wp im smartgrid berichten.

die vorgeschichte dazu steht in diesem faden
http://www.energiesparhaus.at/forum/34614
der mittlerweile archiviert und damit gesperrt wurde.

auf der energiesparmesse wels habe ich den syncer zum testen bekommen, der es ermöglicht daß meine wp übers netz von aWATTar einen täglich angepaßten fahrplan bekommt zum optimalen nutzen der preistäler - lastmanagement beim verbraucher zum nutzen des verbrauchers und des netzes.

  •  americium
  •   Silber-Award
17.11.2017  (#281)
Hi!
Jaja der hourly tarif ist logisch den hab ich ja und steuere je nach preis die verbraucher... Aber ich meine den hourly CAP.

1
  •  Vardi17
17.11.2017  (#282)
@americium:

Sind bei einem anderen Anbieter, hab’s aber einfach mal gegoogelt und es scheint so zu sein wie du sagst. Zwar ist der CAP offenbar ein Absolutwert, der Strompreis kann also bis Ende 2018 nicht über die 3,4 ct/kWh gehen, günstiger wird’s jedoch nur, wenn du brav bist emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#283)
windiges wetter -> gratisstromwochenende bei aWATTar mitten in der heizperiode...

die energiepreise ab aWATTar


2017/20171120856892.png


2017/20171120981328.png

und so schaut das gleiche am regler der wp aus, inkl netzgebühren...


2017/20171120157444.png

und so auf der stromzählung des EVU...


2017/20171120134539.png


2017/20171120868711.png


1
  •  Miike
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#284)

zitat..
dyarne schrieb: und so schaut das gleiche am regler der wp aus, inkl netzgebühren...


wow, das sind im Schnitt 6 Cent emoji
Würde auch schon gerne zu Awattar wechseln.

Hab unserer EVN vorige WO mal ein Mail geschrieben und folgende Auskunft hinsichtlich Smart Meter Einbau erhalten:

"...Netz NÖ wird mit dem Smart Meter-Einbau =Rollout Anfang 2017 (ich vermute hier meinte man 2018) beginnen und hier gebietsweise den Zählertausch vornehmen. Sie werden zeitnah, mittels Kundenbrief, über den Tausch Ihres Zählers informiert."

Mich begeisterte dies Antwort wenig und ich wollte wissen ob man das auch beschleunigen kann. Darauf dann die Antwort:

"... Leider ist es nicht möglich sich für den Test der Smart Meter anzumelden. Die Testkunden werden durch uns ausgewählt. Der Zeitpunkt des Zählertausches hängt von der Lage der Anlage ab."

Leider gibt es bei der EVN da Null Flexibilität.



1
  •  streicher
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#285)
Weiß man schon welche Lösung die EVN bei Smartmeter implementiert?


1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#286)

zitat..
streicher schrieb: Weiß man schon welche Lösung die EVN bei Smartmeter implementiert?


Auf dem Bild auf der netz-noe Seite ist ein Elster AS3000 abgebildet. Keine Ahnung es es sich dabei nur um ein Symbolbild handelt.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#287)
Bei mir hängt ein "Logarex Smart Metering" Zähler im EVN Kasten. Ist das der Standard Zähler oder kann der mehr (was der Firmenname vermuten lässt...)? 

http://www.logarex.cz/en/products

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#288)

zitat..
Miike schrieb: wow, das sind im Schnitt 6 Cent


Ist aber nur Strompreis+Netzgebühren, da fehlen noch Abgaben und Steuern

1
  •  Vardi17
20.11.2017  (#289)

zitat..
Miike schrieb: "... Leider ist es nicht möglich sich für den Test der Smart Meter anzumelden. Die Testkunden werden durch uns ausgewählt. Der Zeitpunkt des Zählertausches hängt von der Lage der Anlage ab."


Das klingt ja fast so, als ob die Haus- und Hofanbieter den Zählertausch verzögern könnten, damit ihnen ja niemand zu Smart-Tarif-Anbietern wechselt ...

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
20.11.2017  (#290)

zitat..
Vardi17 schrieb:
___________________
Im Beitrag zitiert von Miike: "... Leider ist es nicht möglich sich für den Test der Smart Meter anzumelden. Die Testkunden werden durch uns ausgewählt. Der Zeitpunkt des Zählertausches hängt von der Lage der Anlage ab."

Das klingt ja fast so, als ob die Haus- und Hofanbieter den Zählertausch verzögern könnten, damit ihnen ja niemand zu Smart-Tarif-Anbietern wechselt ...


Eigentlich sollten ja bis Ende 2018 95% abgedeckt sein oder wurde das geändert.


1
  •  streicher
  •   Gold-Award
25.11.2017  (#291)
Für Kunden, die ihren „intelligenten“ Stromzähler früher haben wollen als vom Netzbetreiber vorgesehen, gibt es ein „Opt-in“: Der Smart Meter muss binnen sechs Monaten installiert werden.

siehe https://m.futurezone.at/netzpolitik/smart-meter-umstellung-mehr-rechte-fuer-verbraucher/299.563.170

1
  •  Vardi17
25.11.2017  (#292)
Das mit dem Zähleraustausch-bewusst-Verzögern war nur halb ernst gemeint. Danke jedenfalls für die Information, streicher. 

Bei einem Neubau nehme ich an, dass ein Smartmeter ohnehin Standard sein wird.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
25.11.2017  (#293)
Mal sehen ob das im Dezember dann auch so beschlossen wird, ich würd es hoffen. Danke für die Info!

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
25.11.2017  (#294)
Was wenn zu viele Kunden ihn sofort haben wollen, das wird dann spannend.
Wobei die Chancen da eher gering sind.


1
  •  fiji1
2.12.2017  (#295)
Welche Einstellungen habt ihr denn bei der Smart Price Adaption im Zusammenhang mit dem aWATTar "hourly" Tarif?

Was beeinflusst ihr damit und mit welchem Beeinflussungsgrad?

-Raumtemperatur
-Brauchwasser
-oder beides?

bzw. nutzt überhaupt wer diese Funktion? Bringt das eigentlich was?


2017/20171202195564.png


2017/20171202338924.png

DANKE!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.12.2017  (#296)

zitat..
streicher schrieb: Eigentlich sollten ja bis Ende 2018 95% abgedeckt sein oder wurde das geändert...

ja, nachdem außer oö alle geschlafen haben wird die frist landesweit um 2 jahre gestreckt und schöpft damit den zulässigen eu-rahmen aus.
aber mit jahreswechsel wird in ganz A mit vollgas umgerüstet...

zitat..
Vardi17 schrieb: Bei einem Neubau nehme ich an, dass ein Smartmeter ohnehin Standard sein wird...

ganz sicher. ich habe unseren ersten schon vor 8 jahren mit der pv bekommen. ist halt zu beginn nur die 'dumme' hardware gewesen und hat nicht mehr gekonnt wie ein ferraris.

wenn bei uns in einem rayon 80% umgerüstet sind wird die kommunikation aufgeschalten - und erst damit wird er schlau und kann jeder verbrauchten kwh ein eigenes preiszetterl anhängen.

zitat..
Miike schrieb: Mal sehen ob das im Dezember dann auch so beschlossen wird, ich würd es hoffen. Danke für die Info!

wird spanned!

simon schmitz von aWATTar hat eine petition dazu gestartet.

ich war letzte woche auf einem wp-kongreß in salzburg und habe mit einem mann der salzburg-ag gesprochen.

der hat gesagt das ist so kaum umsetzbar, weil eben der technische rollout (kommunikation) rayonweise erfolgt - quasi wie der netzausbau beim mobilfunk...



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.12.2017  (#297)
servus stefan!

zitat..
fiji1 schrieb: Was beeinflusst ihr damit und mit welchem Beeinflussungsgrad?

die raumtemperatur - also den hausspeicher - habe ich auf maximalem einfluß.

würde bei dir mit effizientem haus und viel estrich und fadisierter wp sicher auch gut gehen...

für das ww nutze ich die funktion der überhöhung nicht, da ich sowieso mein setup auf nur einen ww-takt getrimmt habe.

ww-überhöhen finde ich da kontraproduktiv, lieber lade ich jeden tag zur günstigsten zeit...

so sieht meine aktuelle abrechnung für den oktober aus.

zu beginn und am ende wurde schon ein bissl geheizt, ansonsten nur der ww-takt.

schön sieht man am monatsende die starkwindphase die zu heftigem stromüberschuß geführt hat. da ist der preis tagelang heftig ins minus gerutscht.

so habe ich diesen monat sogar einen energiepreis unter 2 ct/kwh erzielt...


2017/20171206199309.jpg

2
  •  fiji1
7.12.2017  (#298)
Hallo Arne!

Ok, das probier ich jetzt einfach mal aus und beobachte was passiert.

2017/20171207469526.png



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.12.2017  (#299)
schaut sehr gut aus ... emoji


2017/20171208182419.jpg

hier noch 2 bilder von kollegen...


2017/20171208314859.jpg


2017/20171208535382.jpg


1
  •  fiji1
18.12.2017  (#300)

zitat..
dyarne schrieb: die raumtemperatur - also den hausspeicher - habe ich auf maximalem einfluß.


Hi Arne!
Du hast ja bei der Smart Price Adaption den Beeinflussungsgrad (Raumtemperatur) ebenfalls auf Stufe 10 eingestellt.
Welchen Wert hast du bei den Gradminuteneinstellungen, Start Verdichter eingestellt?

Der Strompreis ist um einiges volatiler als dass die WP WP [Wärmepumpe] damit umgehen bzw. mithalten kann habe ich das Gefühl.
Besonders wenn die WP WP [Wärmepumpe] aufgrund eines günstigen Energiepreises mit mehr Vorlauftemperatur gefahren ist und dann der Energiepreis "plötzlich" teurer wird.
Dann soll die WP WP [Wärmepumpe] von einen Moment auf den anderen die VL VL [Vorlauf] Temp. um 1,5-2°C reduzieren. Das endet dann meist bei 0 GM und der Abschaltung des Verdichters für ca. 2 Stunden. Wie ein Öltanker der plötzlich stehen bleiben soll....emoji
Daher auch meine Frage.
Bisher bin ich mit der GM Einstellung für Start Verdichter ab -350GM gefahren.
Soll ich dies bei aktivierter Smart Price Adapotion (auf Stufe 10) drastisch reduzieren in Richtung 0 GM? Wie würdest du das sehen? Oder solle es eh genau so sein dass der Verdichter abschaltet?


2017/20171218818240.png


2017/20171218286364.png


2017/20171218939851.png


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.12.2017  (#301)
stefan, mein haus wird dir nix nutzen, heizkörper, abschaltung, etc...

aber schließ dich mit dem mario kurz, ist ja eh ein arbeitskollege von dir...

ja! abschaltung ist perfekt, genau das will man...
wenn strom knapp&teuer ist soll die wp raus, wenn er im überfluß&günstig ist soll sie gas geben.
schaut richtig gut aus bei dir... emoji


2017/20171218894080.png


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next