Mahlzeit allerseits,
jetzt hats mich doch getroffen, das unsichtbare, irdene Gefäß, das sich ob meinem Haupte wölbt => ich hab den Scherben auf....
Aber der Reihe nach, ursprünglich
FTH FTH [Fertigteilhaus] Bj 2006, FBH mit Gasbrennwertgerät, rennt grundsätzlich ok, nach damaligen Maßstäben, es wird warm.
2022 Tausch der Gasheizung gegen Sole
WP WP [Wärmepumpe] mit
RGK RGK [Ringgrabenkollektor], alles leiwand.
2025, kalte Jahreszeit, das Kind jammert ständig, dass es in ihrem Zimmer kalt ist. Stimmt, sie hat ~21° bei meist sitzender Tätigket, Lernen, Lesen, Netflix schauen.
Also am HKRV den Kreis ganz aufgedreht, mit Insti gemeinsam noch die
FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe der
WP WP [Wärmepumpe] auf 19% fix gestellt, damit mehr Wärmemenge durchgeht.
=> es wird nur marginal wärmer.
Gegenprobe, bei uns im angenzenden Schlafzimmer den Duchlauf von 3L auf etwa 8..10L verstellt, Zimmer ist jetzt gleich warm, wie das vom Kind. Ratlosigkeit.
(grün Zimmer Kind, gelb Schlafzimmer)
(Links Zimmer Kind, Rechts Schlafzimmer)
Durchflüsse passen amal auf den ersten Blick. Nach intensiverer Suche mit Insti und alleine habe ich glaube ich das Problem gefunden.
Historische Info; haben vor paar Jahren die Zimmer getauscht, Kinderzimmer war unser Schlafzimmer und vice versa.
Wenn ma die
FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrlängen mit den Quadratmetern der Zimmer vergleicht, wird ma stutzig, weil:
Zimmer1 am Bild ist das Kinderzimmer mit 92m Rohrlänge
2immer2 ist das Schlafzimmer mit 115m Rohrlänge.
Lt Plan hat Zimmer1 15,46m²
und Zimmer2 14,65m²
somit eine Mörder Differenz.
Da der Vorraum keinen eigenen Kreis hat (immerhin, Punkt für den damaligen Insti) vermuten wir, dass der Gang (5,78m²) einfach beim Schlafzimmer dabei ist Punkto
FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr.
Hab noch Fotos nach der
FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegung gefunden, *schauder* - damals hatte ich leider kein Gefühl für Verlegeabstände, heut würds mich reissen.
Zu meiner Verteidigung: wir wollten eine Heizlastberechnung haben vom damaligen Insti, trotz 60 Anrufe innerhalb von 2 Tagen niemals einen Bekommen - weil nicht existent unterstelle ich amal....
Abhilfen:
Plan A ist, die
VL VL [Vorlauf] Temp zu erhöhen (//Verschiebung der Heizkurve) und halt die dann zu warmen Zimmer bissl zurückzudrehen.
PlanB wäre, ein IR Paneel beimKind inder Nähe vom Schreibtisch zu montieren, das sie bei Bedarf dazuschalten kann. Nachteil: da sie ständig jammert es ist zu kalt, ist "bei Bedarf" = dauernd - was natürlich Stromverschwendung ist.
Ist jetzt keine Tragödie, aber mich fuchsts trotzdem a bissl...
Fragen:
Kann das so hinkommen mit meiner Herleitung?
Any hilfreichen Tips/Lösungsansätze, die ich vll übersehen habe?
LG und danke
Wolfgang