Mahlzeit allerseits, 
jetzt hats mich doch getroffen, das unsichtbare, irdene Gefäß, das sich ob meinem Haupte wölbt => ich hab den Scherben auf....

Aber der Reihe nach, ursprünglich FTH FTH [Fertigteilhaus] Bj 2006, FBH mit Gasbrennwertgerät, rennt grundsätzlich ok, nach damaligen Maßstäben, es wird warm.

2022 Tausch der Gasheizung gegen Sole WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], alles leiwand.

2025, kalte Jahreszeit, das Kind jammert ständig, dass es in ihrem Zimmer kalt ist. Stimmt, sie hat ~21° bei meist sitzender Tätigket, Lernen, Lesen, Netflix schauen.
Also am HKRV den Kreis ganz aufgedreht, mit Insti gemeinsam noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe der WP WP [Wärmepumpe] auf 19% fix gestellt, damit mehr Wärmemenge durchgeht.
=> es wird nur marginal wärmer.

Gegenprobe, bei uns im angenzenden Schlafzimmer den Duchlauf von 3L auf etwa 8..10L verstellt, Zimmer ist jetzt gleich warm, wie das vom Kind. Ratlosigkeit.


_aktuell/20260116851057.jpg
(grün Zimmer Kind, gelb Schlafzimmer)


_aktuell/20260116921454.jpg
(Links Zimmer Kind, Rechts Schlafzimmer)

Durchflüsse passen amal auf den ersten Blick. Nach intensiverer Suche mit Insti und alleine habe ich glaube ich das Problem gefunden.

Historische Info; haben vor paar Jahren die Zimmer getauscht, Kinderzimmer war unser Schlafzimmer und vice versa.

Wenn ma die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrlängen mit den Quadratmetern der Zimmer vergleicht, wird ma stutzig, weil:


_aktuell/20260116876533.jpg
Zimmer1 am Bild ist das Kinderzimmer mit 92m Rohrlänge
2immer2 ist das Schlafzimmer mit 115m Rohrlänge.


_aktuell/20260116216580.png
Lt Plan hat Zimmer1   15,46m²
und Zimmer2   14,65m²

somit eine Mörder Differenz.
Da der Vorraum keinen eigenen Kreis hat (immerhin, Punkt für den damaligen Insti) vermuten wir, dass der Gang (5,78m²) einfach beim Schlafzimmer dabei ist Punkto FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr.

Hab noch Fotos nach der FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegung gefunden, *schauder* - damals hatte ich leider kein Gefühl für Verlegeabstände, heut würds mich reissen.
Zu meiner Verteidigung: wir wollten eine Heizlastberechnung haben vom damaligen Insti, trotz 60 Anrufe innerhalb von 2 Tagen niemals einen Bekommen - weil nicht existent unterstelle ich amal....


_aktuell/20260116514346.jpg


_aktuell/20260116380054.jpg

Abhilfen:
Plan A ist, die VL VL [Vorlauf] Temp zu erhöhen (//Verschiebung der Heizkurve) und halt die dann zu warmen Zimmer bissl zurückzudrehen.

PlanB wäre, ein IR Paneel beimKind inder Nähe vom Schreibtisch zu montieren, das sie bei Bedarf dazuschalten kann. Nachteil: da sie ständig jammert es ist zu kalt, ist "bei Bedarf" = dauernd - was natürlich Stromverschwendung ist.

Ist jetzt keine Tragödie, aber mich fuchsts trotzdem a bissl...

Fragen:
Kann das so hinkommen mit meiner Herleitung?
Any hilfreichen Tips/Lösungsansätze, die ich vll übersehen habe?

LG und danke
Wolfgang

  •  krebs8
  •   Bronze-Award
5.2.2026  (#21)

zitat..
opa12 schrieb:

Jop, kosten in ausreichende Qualität nicht mehr die Welt.
Ich habe den Vorgänger die HIKMICRO Mini2 und mit der sind die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen im Boden "sichtbar". Auch Temperaturunterschiede am HKV sind damit darstellbar.

Würdest Du Mal ein Beispielfoto von einem HKV und einem Boden mit Belag einstellen?

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
10.2.2026 14:15  (#22)
@opa12 
Und sind dafür günstigere auch OK oder taugen die dann nichts?