FBH Abstandspfusch in einen Zimmer
|
|
||
|
Erstmal: Solange der Verlegeabstand keine 20cm sind ist dieser 'ziemlich' egal (du bist anscheinend eh knapp drunter 😜). Denn ein VA5 hat verglichen zum VA10 nur ca. 10-20% mehr Heizleistung (bei doppelt soviel Rohr, wohlgemerkt). Ideal ist es nicht, aber keine Panik. 😀 Grundsätzlich funktioniert der thermische Abgleich so: Das kälteste (subjektiv) Zimmer ist die Führungsgröße. An diesem Zimmer orientiert sich die notwendige VL VL [Vorlauf] Temperatur und folglich die Heizkurve der WP WP [Wärmepumpe]. Alle anderen Zimmer dazu werden eingedrosselt, falls zu warm. Also genau dein Plan A. Ich persönlich würde ja vorher aber beinhart die Heizkreispumpe noch mehr aufdrehen (bei gleicher Heizkurve), und schauen, was passiert. Ich mein, meine HUP läuft bei 65% (S1155-6, das ergibt maue 15,2 l/min)... |
||
|
||
|
Sieht aus als ob da hydraulisch nichts abgeglichen ist. Dh die kurzen Kreise bekommen vollen Durchfluss und die längeren 'verhungern". Dreh mal das Bad etwas zu - ev auch trotzdem das sz dann sollte das Kizi mehr abbekommen. Vielleicht hast ja auch im EG noch so einen tollen 40m Kreis wie wir, den kannst dann auch gleich halb zudrehen |
||
|
||
|
Ich sehe verschiedene Möglichkeiten: 1. Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? Wieso die Drehzahl der Pumpe nicht weiter raufdrehen? 2. Heizkurve verschieben 3. Thermischen Abgleich machen => Durchfluss in anderen Räumen leicht einschränken und im Kinderzimmer voll aufgedreht lassen Punkt 1 und 2 wären die einfachsten Möglichkeiten. Was spricht gegen die Heizkurve einfach um +1 zu verschieben? Wie sehen die Temperaturen in den anderen Räumen aus? |
||
|
|
||
|
||
|
Hoi, danke mal für die Antworten. ~18cm 😳 NIBE S1255 -6PC rennt jetzt schon auf 90% die HKRVs sind selbstabgleichend, also ja. Nö sind nur 4 Kreise zw. 73 und 115m Heute gemacht. Heizkurve 3, // Verschiebung von +1 auf +2 gestellt jetzt Banges Warten Die anderen Räume passen alle, das ist das deppate. Kind HKRV ist schon voll aufgedreht, mehr geht nimma, ohne dass es raussprudelt (bildlich ausgedrückt) Jetzt schau ma amal, wie es jetzt ist für 1..2 Wochen. LG |
||
|
||
|
zimmer tauschen. oder leiden: ok, 90% pumpe ist schon ne ansage, aber da hängt doch noch mehr dran, oder? wieviel etagen? wie sind denn alle anderen räume eingeregelt? das alte leid wäre natürlich ALLES eindrosseln und den einen raum voll offen und heizkurve hoch. wenn zimmer tauschen keine alternative ist ( wäre sicher das beste), dann kleine boosterpumpe an den problemkreis. das hatte arne schon erfolgreich praktiziert. edit: eine idee noch falls der vorlauf zuerst in den flur geht, könnte man VL VL [Vorlauf]/RL tauschen. |
||
|
||
|
Dann passt ja die ziemlich originelle Beschriftung am HKV nicht mehr. 🤣 |
||
|
||
|
Betreffend Kreislängen vs. Raumgrößen: Ich sehe hier keine so gravierenden Auffälligkeiten. 1m2 Unterschied in der Raumgröße bedeutet bei 10cm Verlegeabstand 9-10m Kreislänge. Die L-Form von Zimmer 2 kann sich auch etwas ausgewirkt haben. Ich empfehle Dir, die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise spülen zu lassen. Eventuell hast Du Luft in dem Kreis des zu kalten Zimmers. Ich habe das kürzlich bei unserem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler im OG machen lassen, der schon sehr auffällig gegluckert hat - es war unglaublich viel Luft insbesondere in zwei Kreisen. Seither erreichen das Badezimmer 22,0 statt 21,0 und ein weiteres Zimmer ist ebenfalls um ca. 0,5 Grad wärmer, ohne das ich irgendetwas anderes verstellt hätte. Weiters frage ich mich, ob bei Deiner FBH FBH [Fußbodenheizung] mal ein hydraulischer Abgleich als Basis für den thermischen Abgleich gemacht wurde? Es bringt nämlich nichts ziellos bzw. nur nach Raumtemperatur an den Tacosettern herum zu schrauben, sonst steigt der Widerstand immer weiter und der Gesamtdurchfluss sinkt. Ziel ist, dass die Kreise nicht mehr gedrosselt werden als unbedingt nötig, und es in jedem Geschoß Kreise gibt, die gar nicht gedrosselt sind. Gibt es bei Dir in jedem Geschoß Kreise, die gar nicht gedrosselt sind? Außerdem empfehle ich Dir betreffend Raumtemperatur nicht nur an die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu denken:
|