Hallo,
ich plane gerade die Dämmung des Dachbodens.
Dazu soll eine Folie und darauf 2x16cm EPS Platten versetzt verlegt werden.
Darauf würde ich herkömmliche OSB 3 Platten (Nut & Feder) vom OBI verlegen.
Nun meine Frage: kann es dsbzgl. aus brandschutztechnischer Sicht Probleme geben? Muss ich mich dann immer mit dem Brandschau-Verantwortlichen rumstreiten?
Danke!

  •  Lu1994
  •   Silber-Award
30.4.2025 12:51  (#1)
Wieso willst du 2 Lagen EPS verlegen? Zellulose wird da deutlich bequemer, oder Schaumbeton, Schüttung mit Perlit oä 

Vieles ist deutlich schöner zu verarbeiten

Bzgl Brandschutz sollte es passen, uU bissl warten mit dem Vorhaben, vielleicht kommt noch eine Förderung 

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
30.4.2025 13:28  (#2)

zitat..
Lu1994 schrieb: Wieso willst du 2 Lagen EPS verlegen? Zellulose wird da deutlich bequemer, oder Schaumbeton, Schüttung mit Perlit oä 

Vieles ist deutlich schöner zu verarbeiten

was ist an EPS Verlegung auf ebener Fläche bitte unschön?

Eine der schönsten Tätigkeiten beim gesamten Hausbau!


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
30.4.2025 13:32  (#3)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Wieso willst du 2 Lagen EPS verlegen? Zellulose wird da deutlich bequemer, oder Schaumbeton, Schüttung mit Perlit oä 

Vieles ist deutlich schöner zu verarbeiten
───────────────

was ist an EPS Verlegung auf ebener Fläche bitte unschön?

Eine der schönsten Tätigkeiten beim gesamten Hausbau!

Riesige sperrige wenngleich leichte Blöcke durchs ganze Haus tragen, aufpassen, dass nix runterfliegt etc 

Das widerliche Geräusche von Styropor das aneinander reibt 😂

Ich find Zellulose hald geil, Schlauch rauf, einer füttert den Häcksler, der andere steht oben 


1


  •  rocko567
30.4.2025 14:46  (#4)
+1 für platten verlegen. brandschutztechnisch nachzulesen in OIB. RL 2:
https://www.oib.or.at/wp-content/uploads/richtlinien/richtlinie_2023/oib-rl_2_ausgabe_mai_2023.pdf
Seite 24.

Ich gehe mal von GK 1 aus - keine anforderungen (punkt 4.1)

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
1.5.2025 7:08  (#5)

zitat..
kague schrieb: Darauf würde ich herkömmliche OSB 3 Platten (Nut & Feder) vom OBI verlegen.

Ist halt immer etwas kritisch - denn sollte deine verlegte Folie nicht absolut dampfdiffusionsdicht verlegt sein, und womöglich bei irgendeiner Durchdringung gar unbemerkt feuchte Luft von unten aufsteigen, dann hast du an der Unterseite der OSB Platten dank deren dampfbremsender Eigenschaft - dazu noch Nut und Feder! - Kondensat und damit Schimmel. MMn haben OSB Platten hier nix verloren.

Besser wäre eine dampfdiffusionsoffene Begehungsmöglichkeit, oder gleich Systemplatten wie Alpor. Die sind auch gut dampfdiffusionsoffen.

P.S.: EPS Platten neigen allein schon ob der Temperaturunterschiede im Dachboden zum Schwinden. Vor allem nur 2-lagig entstehen dadurch Fugen. Da gäbe es mMn weitaus besser geeignete Materialien... 😉


1
  •  kague
1.5.2025 7:31  (#6)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
kague schrieb: Darauf würde ich herkömmliche OSB 3 Platten (Nut & Feder) vom OBI verlegen.
───────────────

Ist halt immer etwas kritisch - denn sollte deine verlegte Folie nicht absolut dampfdiffusionsdicht verlegt sein, und womöglich bei irgendeiner Durchdringung gar unbemerkt feuchte Luft von unten aufsteigen, dann hast du an der Unterseite der OSB Platten dank deren dampfbremsender Eigenschaft - dazu noch Nut und Feder! - Kondensat und damit Schimmel. MMn haben OSB Platten hier nix verloren.

Besser wäre eine dampfdiffusionsoffene Begehungsmöglichkeit, oder gleich Systemplatten wie Alpor. Die sind auch gut dampfdiffusionsoffen.

P.S.: EPS Platten neigen allein schon ob der Temperaturunterschiede im Dachboden zum Schwinden. Vor allem nur 2-lagig entstehen dadurch Fugen. Da gäbe es mMn weitaus besser geeignete Materialien... 😉

Was kosten die Alpor Systemplatten pro m2? Hast du da einen Richtwert?

Oder wäre es auch eine Variante, statt der eps besser xps zu verwenden (zumindest die oberste Lage)? Könnte man sich dadurch die obs platten sparen?
Ich muss dazu sagen, dass der Dachboden aufgrund der geringen Raumhöhe nur mittig begehbar ist und nur zum Lagern verwendet werden wird.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]