« Heizung, Lüftung, Klima

IDM Aero ALM 2-8 Stromverbrauch und Optimierung - Seite 12 teilen

23.1.2024 -22.11.2026    242 Antworten    29 Autoren 242 2026-11-22T18:20:14+01:00    11 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 
  •  OBpunkt
23.01.2024
253
Hallo,

wir sind seit Mitte 2023 in unserem Mietshaus (Neubau, Fertigstellung Mai 2023, laut Bauherr nach KfW 55 Bauweise).

Verbaut wurde überall Fußbodenheizung und die IDM Aero ALM 2-8 Wärmepumpe.
Bis zur aktuellen Heizperiode habe ich mir über die Einstellungen und den Stromverbrauch keine Gedanken gemacht, dafür zerbreche ich mir seit Beginn der Heizperiode fast täglich den Kopf über Optimierung und den Stromverbrauch.

Anfangs waren die Temperaturen in den einzelnen Räumen viel zu kühl. Ich habe dann ein paar Einstellungen geändert, danach waren zumindest die Temperaturen annehmbar. (Wohnzimmer ~21°C)
Die Heizkurve stand auf 0.30 mit Parallelverschiebung 3°. Damit hatte ich bei den Temperaturen letzte Woche (ca. -5 bis -8°C) eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von um die 31,5°C. 
Damit lief die Heizung auch durch.
WW hab ich auf zwei Mal täglich gestellt, das reicht momentan für uns. Zirkulationspumpe läuft jeweils morgens und am frühen Abend für 3-5 Minuten.

Allerdings war der Stromverbrauch die letzten Tage extrem, meiner Meinung nach (vor allem nach KfW 55 Standard). Wir haben zwar keinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe, aber jeden Tag lag der Verbrauch bei um die 30kwh, im Sommer ohne Heizung lagen wir da bei 12-14kwh. Ist das tatsächlich so viel mehr? Wenn ich das hochrechne komme ich auf einen viel zu hohen Stromverbrauch, dafür dass wir hier "nur" 145qm Wohnfläche haben.

Zudem habe ich heute das Problem, dass die Wärmepumpe oft taktet (für eine modulierende Wärmepumpe meiner Meinung nach zu oft)
Hier mal ein Screenshot des heutigen Graphen.


2024/20240123928849.jpg

Vielleicht kann mir ja jemand seine Meinung dazu sagen und ggf. hat der ein oder andere noch Tips oder Hinweise zur Einstellung und Optimierung. :)

  •  Hubi58
25.12.2025  (#221)

zitat..
Akani schrieb: Zudem würde mich interessieren, vielleicht brauchts dafür ein eigenes Thema. 
Warum so viele Heizkreise mit so vielen unterschiedlichen Temperaturen?
Und Wie ist dein Haus? Konstellation, Verbrauch vorher, welche Heizsysteme.
Pauschal kann man nix sagen ohne Daten

Haus ist von 1985, 2012 Aufstockung und Sanierung (Wärmedämmung).
2 Familien, 6 Personen.
Bei 2 Stockwerken excl. Keller finde ich die 3 Heizkreise (ohne ERR ERR [Einzelraumregelung]) nicht so viel.

Meine Angaben siehe #200 und #202. Heizölverbrauch früher ca. 3.300l/a incl. Warmwasser.

1
  •  Hubi58
25.12.2025  (#222)
Entlademischer..... jetzt doch MIT Puffer?

zitat..
coolfranz schrieb: Am besten die offensichtlichsten Fehler rückbauen

Die wären.......?
Reale Einsparung zum Aufwand sollen aber wirtschaftlich vertretbar sein. 

1
  •  glingo
25.12.2025  (#223)
zB ein Tag wie heute 
Speicher 12,8kWh ist Voll es kommt aber noch PV Leistung vom Dach den kann ich für 8Cent einspeisen. Oder zuerst das Warmasser aufheizen auf 55°. Dann war immer noch Leistung da die geht in den Puffer Speicher der hat jetzt auch 55° das mit dem PV Speicher bringt mich über die Nacht. Einsparung ~10kWh an Netzbezug 28Cent Netzstrom -8 Cent Einspeisevergütung 2Euro Reale Ersparnis.

1. Warum Sollten 55° Warmasser nach einen Tag kalt sein?
2. Speicherversute gibt es bei jeder Speicherun!
3. Ja ist doch klar
4. wenn ja ist es mir egal habe die 10 Jahres Garantie bei IDM Abgeschlossen darum vollgas in den 10 Jahren. Und wer hat vor den ganzen Youtubern die Behaupten das viele Takte (da reden wir von 2-3 in der Stunde) schlecht sind. In meinem Freundeskreis gibt es Erdwärme Pumpen mit mehr als 80.000 Takten und ein Alter von über 20 Jahren.
5. Dann wird es vom Speicher genommen bis der wieder auf 90% gesunken ist. Weil der Speicher bis 100% geladen wird denn die Wärmepumpe nimmt nicht den ganzen Strom.

zitat..
coolfranz schrieb:

──────..
glingo schrieb: Alles ist besser als den PV Strom in das Netz zu schieben.
───────────────

Weil? Selbst die von @ds50 erwähnten 5ct läppern sich...

Die hast du auch real. Bei der Rechnung mit dem Bezug bitte alles mit einpreisen. Z.B. den PV Strom nicht mit 0ct im "Einkauf" verbuchen.

──────..
glingo schrieb: Denn auch die Wärmepumpe macht 1:3 Warmwasser somit habe ich mit weniger Energie mehr Warmwasser.
───────────────

Also den Satz kann man physikalisch so nicht stehen lassen. Mit Wärmepumpe hast du durch Überhitzung des WW WW [Warmwasser] Speichers mehr Warmwasser(energie) durch überpropotionalen Mehreinsatz von Primärenergie.

Was du vmtl. sagen wolltest, es ist (scheinbar) finanziell attraktiver bei PV Ertrag den WW WW [Warmwasser] Speicher auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.

Nur stellt sich dann an der Stelle die Frage, was du mit dem ganzen WW WW [Warmwasser] machst?
- Badest du nur bei genügend Sonnenschein?
- Wird durch die Speicherverluste der Technikraum/ Keller mitbeheizt? (--> sehr ineffiziente Heizmethode)
- Wird durch die Überhöhung eine spätere WW WW [Warmwasser] Bereitung überflüssig?
- Ist es das Wert die WP WP [Wärmepumpe] durch zusätzliche Takte/ höhere VL VL [Vorlauf] Temperaturen zu stressen?
- Was ist bei "durchwachsenen" Wetter? Sonne kommt, Überschuss ist da, WW Programm beginnt, dann kommt eine Wolke?

 


1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#224)

zitat..
glingo schrieb:
zB ein Tag wie heute 
Speicher 12,8kWh ist Voll es kommt aber noch PV Leistung vom Dach ...

finde den fehler...

der gnadenloseste satz der haustechnik lautet:
'der bedarf begrenzt den nutzen'

der stammt aus dem letzten jahrhundert, da haben die solarthermie pioniere geweint wie sie gesehen haben daß ihr 1000l puffer auf 95° durchgeladen war, die sonne aber IMMER NOCH schien.
das kann einen ganz schön fertig machen.

dann wurde ertragsoptimiert:
👉 man kann den keller im sommer heizen, ist angenehmer und die feuchtigkeit ist nicht mehr so hoch.
👉 und dann kam der pool...

man hat im sommer heiße stagnation, im winter kalte.
und dazwischen ein schmales fenster der übergangszeit in der das autonomiehobby funktioniert.
wenn man das elektrisch macht stehen da nur die kosten, der schaden hält sich in grenzen.

aber wärmepumpe und hydraulisches speichern zerschießt halt die grundfunktion des direktgekoppelten bedarfsgeführten heizens das eine einfache pure wp hydraulik so großartig macht...

1 

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#225)

zitat..
coolfranz schrieb:

──────..
Hubi58 schrieb: PV-Anlage mit 10kWp (aber Überheizung mit PV-Überschuss werd ich, wenn überhaupt erst in der Übergangszeit oder im Sommer für WW WW [Warmwasser] aktivieren - ist auch meiner Meinung nach nicht optimal gelöst)
───────────────

Ich hab da eine ähnliche Meinung dazu, würde es aber nicht so nett umschreiben 😉

Selbst bei WW WW [Warmwasser] würde ich es mir überlegen... Wenn dir eine Ladung auf normale Temperatur reicht, dann machts ja keinen Sinn noch höher zu heizen. Tendenziell ist davon auszugehen, dass auch am nächsten Tag mittags/ früh nachmittags wieder die Sonne scheint und die Temperaturen durchschnittlich am höchsten sind.
Sinn würde es nur machen, wenn wegen der Erhöhung die WW WW [Warmwasser] Bereitung am nächsten Tag entfallen kann. 

Bei der PV Erhöhung wird die Steuerung auch recht nervös, die Erhöhung wird gemacht, egal wie viele Takte dazu notwendig sind. Wenn dann ne Wolke kommt ist halt auch blöd... wird weiter gemacht (evtl. Netzbezug). Gerade in der Übergangszeit ist das mit der 6-15 und nur 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wohl sportlich. Selbst die 2-8 braucht zum Ende hin rund 3 kW, die müssen erst mal konstant und dauerhaft kommen. Wenn du takte "sparen" willst lass es lieber.

Wenns nur darum geht den eigenen PV Strom zu nutzen, kauf dir einen Batteriespeicher. Flexibler, weniger Verluste, kann bei wolkigem Wetter tatsächlich puffern. 

👏👏👏


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#226)

zitat..
Hubi58 schrieb:
Sind nicht nur die Heizungsbauer, sondern auch die Leute von IDM wirklich so inkompetent, denn auch die empfehlen genau diesen Einbau (mit Puffer). 

möglicherweise liegen die talente hier wirklich eher im wärmepumpenbau als in der anlagenplanung und hydraulischen skills?

und dann gibts da noch das marketing: wenn der markenkern, der usp, heißgasauskopplung & lademischer & hygienix sind, dann neigt man dazu angesichts des eigenen hammers nur mehr nägel überall auf der welt zu sehen...

wie @ds50 schon schrieb, hersteller haben immer direkte heizkreisbeladung in ihren technischen unterlagen. je schlechter ein planer/installateur ist umso eher 'empfiehlt' ihm der hersteller dann puffer/weiche. um die anlage vor ihm zu schützen...

puffer ersetzt planung
ABER
planung ersetzt puffer


1
  •  Akani
31.12.2025  (#227)
Würde es der Anlagenbetreiber wie die Nerds hier im Forum verstehen wie heizen funktioniert, bräuchten die Heizungshersteller keine Schemen mit Pufferspeicher.
Der Fehler ist der Mensch der sich von veralteten Gesetzen und Regularien leiten lässt.
Leider gibt's zu wenige wie dyarne die das auch beruflich weiter bringen und dann in Freizeit hier im Forum noch aufklären

1
  •  FullHouse
29.1.2026  (#228)

zitat..
Hubi58 schrieb: Nun überlege ich, den Puffer mit 0K oder max. 1K über VL VL [Vorlauf]-Soll zu betreiben, um nicht erhöhte VL VL [Vorlauf]-Temperaturen zu generieren.

Hast du das inzwischen mal ausprobiert? Würde mich mal interessieren ob das funktioniert.


1
  •  Hubi58
9.3.2026  (#229)
Ja habe ich. Seh aber nicht wirklich einen Mehrwert, ausser das die WP WP [Wärmepumpe] mehr taktet. Hab wieder auf Standardeinstellung 4K gestellt.

1
  •  Danmueh
29.10.2026  (#230)
Hallo zusammen, ich betreibe seit ca. einem Jahr eine IDM Alm 2-8 mit stich-angebundenem Pufferspeicher. Das beste wäre natürlich Puffer und Mischer entfernen und einen Direktkreis zu nutzen. Da der Puffer ja hydraulisch blind ist, wenn die Volumenströme angegelichen sind, favorisiere ich im Moment eine Art Hybrid-Lösung um weiterhin Kühlbetrieb zu haben. Kernproblem ist ja der Mischer, der hydraulisch angeglichene Kreise effektiv verhindert. In den Beiträgen bei anderen IDM Wärmepumpen habe ich davon gelesen, im Winter den Heizkreis deshalb auf "ungeregelt" zu stellen. Hat hier jemand Erfahrung damit?
Alle anderen Hausaufgaben sind bei mir gemacht, hydraulischer / thermischer Abgleich, keine ERR ERR [Einzelraumregelung],....
Vielen Dank für eure Hinweise.


1
  •  coolfranz
2.11.2026  (#231)
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem ungeregeltem Betrieb im Winter. Die Anlage läuft besser, mit weniger Takten und niedrigeren VL VL [Vorlauf] Temperaturen.

Beim Umstellen bitte aufpassen, die Einstellungen des geregelten Heizkreises gehen verloren. Evtl. auch noch mehr. Also die Einstellungen notieren oder Screenshots machen. Betrifft auch Heizkurve, Paralellverschiebung usw.

1
  •  Exalibur
4.11.2026  (#232)
Hallo, 

seit dieser Heizsaison habe ich das Problem, dass beim Abtauen die Kreislaufumkehr über den WW WW [Warmwasser] Hygienikspeicher läuft. Letztes Jahr war es noch richtig, dass die Kreislaufumkehr über die Fußbodenheizung gegangen ist. 
Ich wüsste eigentlich nicht, dass ich etwas umgestellt habe. Anfang Oktober wurde in der Außeneinheit eine Platine getauscht weil ich den Fehler "521 uPC Zeitüberschreitung" hatte.

Gibts dafür überhaupt eine Einstellung im Navigator. Grundsätzlich habe ich dort die Einstellungen "ungeregelt", Schichttrennplattenfunktion - nein; Zusatzpuffer Heizung - nein

Man sieht sehr schön wie die Tempertur im Hygienik fällt nach einer Abtauung:


2026/20261104820790.jpg



1
  •  ash31
5.11.2026  (#233)

zitat..
Exalibur schrieb:

Hallo, 

seit dieser Heizsaison habe ich das Problem, dass beim Abtauen die Kreislaufumkehr über den WW WW [Warmwasser] Hygienikspeicher läuft. Letztes Jahr war es noch richtig, dass die Kreislaufumkehr über die Fußbodenheizung gegangen ist. 
Ich wüsste eigentlich nicht, dass ich etwas umgestellt habe. Anfang Oktober wurde in der Außeneinheit eine Platine getauscht weil ich den Fehler "521 uPC Zeitüberschreitung" hatte.

Gibts dafür überhaupt eine Einstellung im Navigator. Grundsätzlich habe ich dort die Einstellungen "ungeregelt", Schichttrennplattenfunktion - nein; Zusatzpuffer Heizung - nein

Man sieht sehr schön wie die Tempertur im Hygienik fällt nach einer Abtauung:

ich habe zwar keine IDM, aber die Hardware ist die gleiche bei meiner Hoval Belari 2-8.
aber auch die Hoval Steuerung hat mir in einmal stumpf, den Warmwasserpuffer zum abtauen verwendet.
🤬
ich glaube es eher ein Bug in der Regelung - Weil irgendwie war's nicht nachvollziehbar war...

mein setup (wird noch umgebaut)
ich hab einen FriWa-Warmwasserpuffer und einen Heizungswasserpuffer (HK mit ERR ERR [Einzelraumregelung]) und (deaktiviertem) mischer...




1
  •  saerdna80
  •   Bronze-Award
6.11.2026  (#234)
Ich hab eine IDM iPump 2-7. Bei mir ist es auch seit dieser Woche dass die Energie aus dem WW WW [Warmwasser]-Speicher fürs Abtauen genommen wird. Bei mir wurde nichts umgebaut oder umgestellt.
Kann da von IDM irgendein Update eingespielt worden sein ohne dass man es mitbekommt?

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
10.11.2026  (#235)
Gibt es hierzu schon eine Info? Wäre im Winter ein Wahnsin wenn der WW WW [Warmwasser] Speicher für die Abtauung verwendet wird...

1
  •  Exalibur
12.11.2026  (#236)
Ich habe die Information erhalten, dass es per Softwareupdate behoben wird. Danach soll die Umschaltung auf den WW WW [Warmwasser] Speicher erst erfolgen wenn aus dem Heizkreis weniger als 18°C kommen.

Wann das Update kommt, wusste der Herr nicht.

1
  •  TRK68
17.11.2026  (#237)
@Danmueh: Probier doch mal einfach:
1.) WP im Winter auf geregeltem Heizkreis belassen
2.) Mischerknopf auf manuell (herausziehen) und dann auf Warm-Anschlag stellen. Dann mischt der Mischer nicht mehr runter und Du hast praktisch die Vorlauftemperatur direkt im Heizkreis. In der Anzeige siehst Du zwar weiterhin die Mischeransteuerung, aber das ist völlig egal.
3.) Im Sommer zum Kühlen brauchts Du den Mischer - Knopf wieder eindrücken.

Nächste Stufe der Evolution: Du baust ein Relais ein, welches im Heizbetrieb die "ZU"-Ader der Mischeransteuerung unterbricht. Was passiert: Im Kühlbetrieb arbeiter der Mischer wie gewollt. Der Mischer bewegt sich immer mal und geht nicht fest, wenn gerade nicht geheizt wird. Sobald Du auf Heizen schaltest, werden nur noch die Öffnungs-Kommandos befolgt und nicht die Schließsignale - Nach kurzer Zeit ist der Mischer am Endanschlag "WARM" und bleibt dort. Du kannst im Frühjahr oder Herbst die Umstellung nicht vergessen und der Mischer geht nicht fest. 

Ansonsten mal versuchen, den Vorlauf zum Pufferspeicher einfach zuzudrehen (mittleres der drei Rohre). Wenn keine Störung kommt und der Durchfluss durch die Heizzkreise stimmt, kühlt der Pufferspeicher nicht mehr aus. 
Läuft bei mir so seit 2 Jahren störungsfei. Wichtig natürlich: Keine abgedrehten Heizkreise, alles muss auf sein!

TRK68


1
  •  Danmueh
19.11.2026  (#238)
@TRK68: Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung. Das habe ich testweise schon gemacht, allerdings lautet das Abschaltkriterium systemseitig "Puffertemperatur = Heizkurve+4K". In der Übergangszeit, also wenn die Heizlast unter der minimalen Modulationsgrenze liegt, heize ich dann das ganze Haus auf +4K oberhalb Heizkurzve bis die Abschaltung erfolgt. In der Abwägung Takten vs niedriger Vorlauf, nehme ich dann lieber einen Takt mehr in Kauf. Deshalb die Umstellung auf ungeregelt. Da müsste das Abschaltkriterium anders gesetzt sein (auch wenn ich jetzt nich weiß wie es dann lautet). 
Noch eine allgemeine Frage: kann mir jemand sagen, wo am Aussengerät die Fühler für Vor- und Rücklauf sitzen. Ich stelle fest, dass bei abschalten der Wärmepumpe, also Stillstand, der Rücklauf unheimlich schnell Temperatur verliert. IDas ist aktuell unschädlich weil die Wärmepumpe ja dann bald wieder anläuft. Im Falle eines längeren Stromausfalls frieren mir aber die Rohre auf. Äußerlich sehe ich keine Schäden an der Isolierung. Oder sitzten die Fühler neben dem Verdichter in dem unzugänglichen Teil? Dann gäbe es dort ein Isolationsproblem. Ist wahrscheinlich schon immer so, mir aber erst jetzt aufgefallen.


1
  •  TRK68
21.11.2026 8:54  (#239)
Müsste das Problem der Übergangszeit nicht lösbar werden, wenn Du die Heizkurve beim ungeregelten Betrieb in dem Bereich von sagen wir mal 12 bis 7 Grad AT AT [Außentemperatur] deutlich runterstellst? Also Parallelverschiebung runter und Steigung rauf, bis die Pumpe trotz Übergangszeit weitgehend durchläuft. Bei über 10 Grad wird sie wohl takten, so oder so. Lass Dich von der "Heizkurve" nicht irritieren, wenn die reale Vorauftemperatur ungemischt deutlich drüber liegt. Das einzige Kriterium ist, dass es im Haus passend warm ist und die Pumpe möglichst lange am Stück läuft.
Wenn Du den Vorlauf zum Puffer zudrehst, müsstes Du noch in den Einstellungen die Option Speichermanagement/Wärmespeicher/Ausschaltbedingung Heizen von Wärmespeicherfühler B38 auf Wärmepumpenrücklauf B34 umstellen.#
Ich hab mir eine Excel-Tabelle gemacht, die Vorlauftemperatur laut Heizkurve bei -10, -5, 0, 5 und 10 Grad aufgeschrieben und dann schrittweise (über eine Heizsaison) getestet, welche Vorlauftemperatur ich jeweils bei welcher Außentemperatur brauche. Wenn man das einmal hat, ist jede weitere Verstellung später einfach.

1
  •  Exalibur
21.11.2026 20:42  (#240)
Update wurde eingespielt aber es hat sich leider bisher noch nichts an dem Verhalten geändert. In einer Heizphase schaltet das 3-Wege Ventil auf Vorrang um und zieht damit die Energie für das Abtauen aus dem WW WW [Warmwasser] Speicher. 

Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der Durchfluß mit 23l/min zu wenig sein soll und ich den Metallabscheider und das Metallsieb in der Außeneinheit putzen soll. Das Metallsieb war etwas verklebt, beim Metallascheider war kaum etwas.
Hab ich beides gemacht - jetzt habe ich etwas über 24l/min bei 100% Ladepumpe. Den Druck im System sollte ich auch kontrollieren - hab ich ca. 1,8 bar. Ich 

Das 3-Wege Ventil schaltet nur dann nicht auf Vorrang um wenn im WW WW [Warmwasser] Speicher die Temperatur unter 20°C ist. 

Softwareversion hatte ich T_20.24-1198-g0a73b8e88 und jetzt T_m_20.24-1331-g495fc5d76

Habt ihr vielleicht schon etwas anderes herausgefunden: @saerdna80, ash31 



1
  •  coolfranz
22.11.2026 0:22  (#241)

zitat..
Exalibur schrieb: Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der Durchfluß mit 23l/min zu wenig sein soll und ich den Metallabscheider und das Metallsieb in der Außeneinheit putzen soll.

Und in den Unterlagen steht mindestens 10 l/min. 🙃

Bzw. 15 l/min bei den größeren.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]