  •  OBpunkt
23.01.2024
253
Hallo,

wir sind seit Mitte 2023 in unserem Mietshaus (Neubau, Fertigstellung Mai 2023, laut Bauherr nach KfW 55 Bauweise).

Verbaut wurde überall Fußbodenheizung und die IDM Aero ALM 2-8 Wärmepumpe.
Bis zur aktuellen Heizperiode habe ich mir über die Einstellungen und den Stromverbrauch keine Gedanken gemacht, dafür zerbreche ich mir seit Beginn der Heizperiode fast täglich den Kopf über Optimierung und den Stromverbrauch.

Anfangs waren die Temperaturen in den einzelnen Räumen viel zu kühl. Ich habe dann ein paar Einstellungen geändert, danach waren zumindest die Temperaturen annehmbar. (Wohnzimmer ~21°C)
Die Heizkurve stand auf 0.30 mit Parallelverschiebung 3°. Damit hatte ich bei den Temperaturen letzte Woche (ca. -5 bis -8°C) eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von um die 31,5°C. 
Damit lief die Heizung auch durch.
WW hab ich auf zwei Mal täglich gestellt, das reicht momentan für uns. Zirkulationspumpe läuft jeweils morgens und am frühen Abend für 3-5 Minuten.

Allerdings war der Stromverbrauch die letzten Tage extrem, meiner Meinung nach (vor allem nach KfW 55 Standard). Wir haben zwar keinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe, aber jeden Tag lag der Verbrauch bei um die 30kwh, im Sommer ohne Heizung lagen wir da bei 12-14kwh. Ist das tatsächlich so viel mehr? Wenn ich das hochrechne komme ich auf einen viel zu hohen Stromverbrauch, dafür dass wir hier "nur" 145qm Wohnfläche haben.

Zudem habe ich heute das Problem, dass die Wärmepumpe oft taktet (für eine modulierende Wärmepumpe meiner Meinung nach zu oft)
Hier mal ein Screenshot des heutigen Graphen.


2024/20240123928849.jpg

Vielleicht kann mir ja jemand seine Meinung dazu sagen und ggf. hat der ein oder andere noch Tips oder Hinweise zur Einstellung und Optimierung. :)

  •  coolfranz
22.11.2026 0:22  (#241)

zitat..
Exalibur schrieb: Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der Durchfluß mit 23l/min zu wenig sein soll und ich den Metallabscheider und das Metallsieb in der Außeneinheit putzen soll.

Und in den Unterlagen steht mindestens 10 l/min. 🙃

Bzw. 15 l/min bei den größeren.

1
  •  thomil
22.11.2026 18:20  (#242)

zitat..
Exalibur schrieb:

Update wurde eingespielt aber es hat sich leider bisher noch nichts an dem Verhalten geändert. In einer Heizphase schaltet das 3-Wege Ventil auf Vorrang um und zieht damit die Energie für das Abtauen aus dem WW WW [Warmwasser] Speicher. 

Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass der Durchfluß mit 23l/min zu wenig sein soll und ich den Metallabscheider und das Metallsieb in der Außeneinheit putzen soll. Das Metallsieb war etwas verklebt, beim Metallascheider war kaum etwas.
Hab ich beides gemacht - jetzt habe ich etwas über 24l/min bei 100% Ladepumpe. Den Druck im System sollte ich auch kontrollieren - hab ich ca. 1,8 bar. Ich 

Das 3-Wege Ventil schaltet nur dann nicht auf Vorrang um wenn im WW WW [Warmwasser] Speicher die Temperatur unter 20°C ist.  

Hi, ich hatte das selbe Problem mit meiner Aero ALM 2-8, die diesen Winter erstmals aus dem WW WW [Warmwasser]-Speicher abgetaut hat. Ich habe das Problem auch an den iDM Support gemeldet und das Update inzwischen bekommen. Seit dem hatte ich erst 2 Abtauvorgänge, kann also noch nicht viel dazu sagen.

Bei einer der Abtauungen hat sie auch wieder auf WW WW [Warmwasser] umgeschaltet, aber nur für die letzten 2 Minuten des Abtauvorgangs. Das war ziemlich genau Zeitgleich als die Vorlauftemperatur 18 Grad unterschritten hat. Da mir wegen deinem Kommentar vom 12.11.2026 die 18 Grad bekannt vorgekommen sind, habe ich bei iDM nachgefragt, ob sie den Schwellwert vielleicht irrtümlich auf die Vorlauftemperatur gehängt haben, obwohl es sich auf die Rücklauftemperatur beziehen sollte. Meine Rücklauftemperatur war nämlich während des ganzen Abtauvorgangs über 25 Grad und hat sich während der Abtauung überhaupt nicht verändert.

Ich habe die Antwort bekommen, dass dies so gewollt sei. Sie schalten offenbar bei 18 Grad im Vorlauf um, um rechtzeitig umzuschalten, falls der kühle Vorlauf gleich wieder über den Rücklauf retour kommt.

Das würde ich ja bei Anlagen mit Trennwärmetauscher oder kleinen hydraulischen Weichen noch irgendwie verstehen. Bei mir mit Fußbodenheizung Direktkreis ohne Puffer geht das ganze aber leider ziemlich am Ziel vorbei.

Beim zweiten Abtauvorgang wurden im Vorlauf die 18 Grad nicht unterschritten, und die WP WP [Wärmepumpe] hat dann tatsächlich das 3-Wegeventil auf den Heizkreis belassen.

Beide Abtauvorgänge waren bei mir ebenfalls mit 23-24l/min, da mein Heizkreis nicht mehr hergibt.

Edit: Gerade wieder abgetaut und Vorlauf ist wieder über 18 Grad geblieben und der WW WW [Warmwasser]-Speicher wurde nicht genutzt. Scheint soweit zu passen. SoftwareVersion habe ich jetzt übrigens T_m_20.24-1334-g1a85d8d71 installiert.

1