« Elektrotechnik & Smarthome  |

Zentralstaubsaugeranlage Marke Crossvac - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  pentium65
24.1. - 2.2.2026
23 Antworten | 4 Autoren 23
23
Hallo und guten Morgen.
Haben folgendes Problem mit unserer Zentralstaubsaugeranlage CVT4700Ai der Marke CROSSVAC. Diese hat 2 Motoren im Gerät verbaut. Seit kurzer Zeit schaltet die Anlage nach kurzem Betrieb ab nachdem offensichtlich die Thermosicherung ausgelöst wurde, da der Restknopf am Gerät nach außen gedrückt wurde. Nach klurzer Zeit kann man dann den Restknopf wieder drücken und die Anlage startet wieder. Doch nach ca. 2 Minuten wieder das gleiche Problem. Hab mir dann alle eventuelle Fehlermeldung angesehen: Staubbehälter und Saugrohre frei - keine Verstopfungen feststellbar. Abluftrohr nach auen ebenfalls frei. Filter ist gereinigt und i.O. Kohlebüsten sind ebenfall i.O. Das Gerät macht im Betrieb irgendwie ein unrundes Geräusch. 
Hab jetzt den oberen Motor getauscht - keine Änderung des Zustandes. Dann habe ich die beiden Motoren einzeln laufen lassen und siehe da, der untere Motor läuft einzeln ohne Abschaltung. Beim oberen Motor schaltet sich das Gerät ab. Habe dann die Kabeln vom unteren Motor beim oberen angeschlossen und dann lief auch der obere Motor einwandfrei. Umgekehrt schaltete sich der untere ab sobald ich die Kabeln vom oberen Motor anhängte. Mit neuen Kabeln probiert-auch kein Erfolg. Die Steckplätze/Zuleitung von den Kabeln an der Pltine für den oberen Motor dürften somit irgendwie ein Problem verursachen. Platine weist aber keine sichtbaren Schmelzungen/Verfärbungen auf, welche auf einen Defekt hinweisen könnten.
Hat da von Euch wer Erfahrungen mit diesem Problem bzw ist eine Neuanschaffung einer Platine unausweichlich?
Auf den Bildern sieht man den oberen Motor (Tangentialmotor mit Abluftrohr) und die kleine Platine, an welchem der Resetknopf angebracht ist, welcher dzt auslöst, wenn beide Motoren laufen. Die größere Platine, wo sich die Steckplätze befinden, ist im oberen Bereich des Foto zu sehen-leider dzt kein genaues Foto davon.

_aktuell/20260124652430.jpg

_aktuell/20260124365547.jpg

_aktuell/20260124502690.jpg
Da ich in der Elektrik leider ein Laie bin, kann mir vlt jemand sagen, ob man evt beide Motoren verbinden und über den Steckplatz des funktionierenden Motors laufen lassen kann oder ob das aufgrund der Leistungsaufnahme der beiden Motoren zu Schäden führen kann/wird (Kurzschluss/Brand/Platine etc.).

LG
Dieter

  •  pentium65
29.1.2026  (#21)
Hallo,
bin jetzt wieder daheim und darf dir Folgendes mitteilen: Hab die neue 10A Thermosicherung
angeschlossen und siehe da, die Anlage läuft bis dato ohne Probleme. D.h. das Gerät hat sich auch nach 45 Minuten Dauerbetrieb nicht abgeschaltet, was vorher nicht mehr der Fall war.  Somit dürfte das Problem doch bei der Thermosicherung gelegen sein.
Das Elektromessgerät habe ich auch angeschlossen und ergibt die Messung beim Lauf von beiden Motoren eine Leistung von 9,381A. Somit habe ich dann die Motoren auch nicht mehr einzeln gemessen, da das Gerät jetzt momentan läuft. Hoffe, das bleibt so.

Luxusversion hat mir damals beim Tausch des unteren Motor schon einiges an Nerven gekostet, denn den kann ma nicht so einfach ausbauen wie den oberen sondern musste leider die geklebte Zwischenplatte lösen und dann kann man den Motor nach unten wegziehen. Neuer Motor rein und dann die Platte wieder ordentlich reinkleben. Aber alles was du dir soweit als möglich selber machen kannst, erspart dir einiges an Kosten😉.

PS: hast du vlt einen Tipp, wo man für diese Motoren günstige Kohlebürsten bekommt, da die beim Vertreiber bzw anderen Händlern zwischen 50 und 70 € Euro (2 Stück) kosten und der passende Teflonfilter sogar zwischen 80 und 100 Euro. Gehe davon aus, dass diese evt in den nächsten Jahren fällig werden.

Ich bedanke mich für deine Unterstützung👏.
Insbesondere für die ausführlichen Erklärungen in Bezug auf die Messwerte, Triac, Messungsdurchführung usw.😀
GlG 
Dieter

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
1.2.2026  (#22)
Ich glaube, dass die Sicherung dir bei der Fehlereingrenzung auch einen Streich gespielt hat. 
Die beiden Turbinen müssen parallel geschaltet sein.  Alles andere ergibt keinen Sinn.  Aber jetzt hast eh ein Messgerät und kannst es nachprüfen😀.

_aktuell/20260201931494.png

  

1
  •  pentium65
2.2.2026  (#23)
Hallo. Danke für die ausführliche bildliche Darstellung. Wahnsinn, wie du da dich auskennst - beneidenswert. Wie gesagt, bin Laie und hab leider Nullahnung was/wo ich da messen soll. Geschweige denn, was ich da beim Messgerät einstellen soll😬

_aktuell/20260202299173.jpg
Die beiden Kabelanschlüsse (grau u. grün) der jeweiligen Motoren mit rotem und schwarzem Stift vom Messgerät am Motor selbst messen oder an der Platine (jeweils grün mit grün und grau mit grau)? Dabei alles andere abstecken? Und welchen Widerstand darf/muss das anzeigen? Bin da jetzt leicht überfordert. 
Der Saugschlauch hat zum Regulieren nur einen Schieber zum Öffnen und Schließen einer Öffnung am Griffstück - somit ein integrierter Regler um die Saugleistung flexibel zu steuern, um den Luftstrom bei Bedarf anzupassen. 
Davon hab ich 2 Stück. Die anderen sind ohne Regler - d.h. die Motoren arbeiten eigentlich dann voll und dürften dann die 10A nicht überschreiten, was ich ja mit 9,381A gemessen habe.

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Position Outdoor Access Point