Zentralstaubsaugeranlage Marke Crossvac - Seite 2
|
|
||
|
Hallo, bin jetzt wieder daheim und darf dir Folgendes mitteilen: Hab die neue 10A Thermosicherung angeschlossen und siehe da, die Anlage läuft bis dato ohne Probleme. D.h. das Gerät hat sich auch nach 45 Minuten Dauerbetrieb nicht abgeschaltet, was vorher nicht mehr der Fall war. Somit dürfte das Problem doch bei der Thermosicherung gelegen sein. Das Elektromessgerät habe ich auch angeschlossen und ergibt die Messung beim Lauf von beiden Motoren eine Leistung von 9,381A. Somit habe ich dann die Motoren auch nicht mehr einzeln gemessen, da das Gerät jetzt momentan läuft. Hoffe, das bleibt so. Luxusversion hat mir damals beim Tausch des unteren Motor schon einiges an Nerven gekostet, denn den kann ma nicht so einfach ausbauen wie den oberen sondern musste leider die geklebte Zwischenplatte lösen und dann kann man den Motor nach unten wegziehen. Neuer Motor rein und dann die Platte wieder ordentlich reinkleben. Aber alles was du dir soweit als möglich selber machen kannst, erspart dir einiges an Kosten😉. PS: hast du vlt einen Tipp, wo man für diese Motoren günstige Kohlebürsten bekommt, da die beim Vertreiber bzw anderen Händlern zwischen 50 und 70 € Euro (2 Stück) kosten und der passende Teflonfilter sogar zwischen 80 und 100 Euro. Gehe davon aus, dass diese evt in den nächsten Jahren fällig werden. Ich bedanke mich für deine Unterstützung👏. Insbesondere für die ausführlichen Erklärungen in Bezug auf die Messwerte, Triac, Messungsdurchführung usw.😀 GlG Dieter |
||
|
||
|
Ich glaube, dass die Sicherung dir bei der Fehlereingrenzung auch einen Streich gespielt hat. Die beiden Turbinen müssen parallel geschaltet sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Aber jetzt hast eh ein Messgerät und kannst es nachprüfen😀. |
||
|
||
Hallo. Danke für die ausführliche bildliche Darstellung. Wahnsinn, wie du da dich auskennst - beneidenswert. Wie gesagt, bin Laie und hab leider Nullahnung was/wo ich da messen soll. Geschweige denn, was ich da beim Messgerät einstellen soll😬 Die beiden Kabelanschlüsse (grau u. grün) der jeweiligen Motoren mit rotem und schwarzem Stift vom Messgerät am Motor selbst messen oder an der Platine (jeweils grün mit grün und grau mit grau)? Dabei alles andere abstecken? Und welchen Widerstand darf/muss das anzeigen? Bin da jetzt leicht überfordert. Der Saugschlauch hat zum Regulieren nur einen Schieber zum Öffnen und Schließen einer Öffnung am Griffstück - somit ein integrierter Regler um die Saugleistung flexibel zu steuern, um den Luftstrom bei Bedarf anzupassen. Davon hab ich 2 Stück. Die anderen sind ohne Regler - d.h. die Motoren arbeiten eigentlich dann voll und dürften dann die 10A nicht überschreiten, was ich ja mit 9,381A gemessen habe. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]





