  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
27.1.2024 - 18.1.2026
57 Antworten | 13 Autoren 57
7
64
Ich habe schon vor einigen Jahren mal ein Thread gestartet. Heute folgt erneut eine Dokumentation über den Zustand meiner Lüftungsverrohrung, die seit über 12 Jahren in unserem Haus nonstop in Betrieb ist. 
Verbaut ist eine D&W X2 Kleinstwärmepumpe der 1. Serie, nicht modulierend, in Kombination mit einer Komfort-Lüftung, DN 100, alles in Spiro-Verrohrung ausgeführt:
http://www.muggenhumer.at/pdf/lueftung/900.5150_00_EA_x2_DE.pdf

Einmal im Jahr wechsle ich die Kegelfilter, die ich bei jedem Abluft-Tellerventil angebracht habe. Leider habe ich die ersten 3,4 Jahre keine Kegelfilter verwendet, sonst sähe das Ergbnis vermutlich noch besser aus.

Ich will euch die Bilder nicht vorenthalten. Vielleicht kann sich so der ein- oder andere dazu entschließen, doch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu installieren.

So sieht das am meisten beanspruchte Abluftrohr in der Küche aus. Bis auf ein wenig Staub findet sich hier nichts anderes:


2024/20240127480348.jpg

Die Kegelfilter nehmen sehr viel Schmutz und sicher auch Fett auf, links der Filter aus der Abluft Speis, recht der aus der Küche:


2024/20240127647305.jpg
Hier nochmals in Großaufnahme der Filter aus der Küche, ca. 2,5m vom Herd entfernt, kein Dunstabzug o.ä. System verbaut:


2024/2024012764283.jpg
Nach erfolgtem Austausch und Reinigung glänzt das Tellerventil und der neue Kegelfilter:


2024/20240127105788.jpg


2024/20240127933408.jpg

Und zu guter Letzt natürlich noch Fotos aus dem Zuluftrohr im Wohn-Ess-Küchenbereich, das ist vermutlich am Interessantesten. Verbaut ist eine Weitwurfdüse:


2024/20240127794223.jpg


2024/2024012739558.jpg

Die Rohre sind vollkommen trocken, staub- und dreckfrei, kein Schimmel .
Ein Drüberwischen mit sauberen Fingern hinterließ keine sichtbaren Schmutzablagerungen.

Ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand der Verrohrung und der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst. 
Die Anlage läuft auf Automatikbetrieb und ist CO2-gesteuert. Stufe eins und zwei sind unhörbar, auf Stufe drei muss man wirklich genau hinhorchen, um ein minimales Rauschen wahrzunehmen.
Zug ist ebenso Fehlanzeige.
Die Luftqualität ist dementsprechend gut. Fenster werden im Schlafzimmer gerne mal geöffnet, um kühle Luft reinzuschaufeln. Nötig wäre es jedoch nicht 😊.

  •  taliesin
  •   Gold-Award
22.12.2025  (#41)
Er hat ja fast alles mit den 701.46€ abgezogen, sonst wären es 855€ gewesen (beides netto), er hat ja nicht mal das gesamte Material verrechnet?

Gab's auch eine Antwort zu den Ursachen?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
23.12.2025  (#42)
Danke Akani, dir und deinen Lieben ebenso!
@Professor: na das macht doch nix😀!
Ursachenforschung und somit Antwort gab es keine. Das war mir schlussendlich dann auch wurscht. Ich hoffe nun, dass das Teil wieder 10 Jahre ohne Mätzchen ihr Werk verrichtet.
Frohe Weihnachten @all🎄

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
23.12.2025  (#43)
Ja, dass es dir recht ist verstehe ich, ist ja auch aus der Kostensicht gut, wie es ist.

Aber du nennst mich ja immer Professor und die wollen halt immer alles wissen emoji
Und dahingehend ist es etwas unbefriedigend, finde ich, aber hilft eh nicht ...

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
23.12.2025  (#44)
Auch mal positive Beispiele unter den Instis! Frohes Fest euch allen!

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
23.12.2025  (#45)

zitat..
taliesin schrieb: Aber du nennst mich ja immer Professor und die wollen halt immer alles wissen

😁


zitat..
taliesin schrieb: Und dahingehend ist es etwas unbefriedigend, finde ich, aber hilft eh nicht ...

Nach dem Ergebnis will ich ihnen nicht auf den Sack gehen🙃


zitat..
mariof schrieb: Auch mal positive Beispiele unter den Instis!

Auf jeden Fall! 




1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
28.12.2025  (#46)
Heute habe ich den jährlichen Kegelfiltertausch an den Tellerventilen durchgeführt. Dabei ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wieviel Staub sich im Abluftfilter sammelt:


2025/2025122870908.jpg
Die Kegelfilter sind schnell ersetzt und ersparen sicher eine Menge Arbeit und Kosten für eine mögliche Reinigung der der Abluftverrohrung. 
Die Abluft-Spirorohre schauen nach mittlerweilen knapp 14 Jahren im Vollbetrieb noch immer so aus:


2025/20251228850532.jpg


2025/20251228978217.jpg


2025/20251228572128.jpg
Die leichte Verstaubung kommt daher, dass ich die Kegelfilter erst ein paar Jahre nach IBN eingesetzt habe😏.
Aber am wichtigsten ist nun, dass sich seitdem kein neuer Staub abgelagert hat. Auch Fett in der Küchenabluft ist kein Thema, trotz fehlendem Dusti.

Und last but not least die Zuluft, exemplarisch habe ich dazu das Zuluftrohr im Wohnbereich EG (Esszimmer, Küche, Wohnzimmer) fotografiert:


2025/20251228523787.jpg


2025/20251228237877.jpg
Fast klinisch sauber, kein Schmutz, kein Staub, kein Schimmel.

Fazit: die Fotostrecke entkräftet Schauermärchen, die online und "vom Hörensagen" kursieren. Richtige Planung und Verarbeitung/Montage vorausgesetzt, mehrgeschossiger Wohnbau ausgenommen. Dort passiert oft wirklich schlimmer Baupfusch.

3
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#47)
Heute Früh Fehlermeldung "Störung Hochvoltpumpe".
Ich habe den Fehler quittiert, seitdem läuft die Heizung wieder.

Was kann das sein?
Kommt da die nächste Baustelle auf mich zu?

1
  •  Akani
3.1.2026  (#48)
Kann es sein dass durch die Reparatur der Sole Luft im System war und die Pumpe evtl ne Luftblase abbekommen hat?!

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#49)

zitat..
speeeedcat schrieb: Störung Hochvoltpumpe

bist du dir beim Text der Meldung sicher? von einer "Hochvolt-Pumpe" hab ich noch nie gehört emoji

Ich hab mal die Firmware durchsucht, eigentlich gibt es nur "Hochdruck" Meldungen.

Die Umwälzpumpen werden meines Wissens nach nicht überwacht, nur ein- oder ausgeschaltet.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#50)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

Das ein vom Forum hochgelobter Installateur für die Soleverrohrung C-Stahl? verwendet und diese dann nicht wirklich diffusionsdicht dämmt ist schon sonderbar...

zitat..
Akani schrieb:

C-Stahl Rohre und Fitting waren für Sole nie verboten...
Das einzige was C-Stahl dem Ausschluss bei Kälte gibt, ist entstehenden Kondensat und die Rohre davor zu schützen sind. 

stimmt, rohrhersteller geben c-stahl für sole frei. das ist also stand der technik. wir empfehlen aus der praxis/erfahrung anderes, kunstoff oder cu. ich kenne die korrosionsthematik von einigen anlagen aus der frühzeit meiner installateure. eine kältedämmung ist ja nie hermetisch dampfdicht. da wird es immer kondensation drunter geben. ist typischerweise nur ein optisches thema.
seit den anfängen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und unseren ersten gemeinsamen workshops verwendet die fa Kollar cu für soleleitungen im haus...

zitat..
taliesin schrieb:

Aber du nennst mich ja immer Professor und die wollen halt immer alles wissen
Und dahingehend ist es etwas unbefriedigend, finde ich, aber hilft eh nicht ...

ich hoffe daß hier mein - wenn auch nur empirisches - wissen etwas hilft... 😉

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#51)
benji, "Störung Hochdruck Pumpe" glaube ich war's ...
Habe die Anlage vom Netz genommen und noch ein paar Minuten wieder eingeschaltet. 
Es dauerte ein Weilchen, bis der Heizbetrieb wieder angelaufen ist. Seit dem sollte es passen, wenn ich das Log aus der Ferne ansehe. Bin nämlich mit meiner Frau in der Therme, somit nicht zu Hause.

Akani, ich hoffe, das war's.




1
  •  Akani
3.1.2026  (#52)
Ich drück dir die Daumen

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#53)
angenehmen thermenbesuch und keine hoch- oder niederdruckstörungen... 🙏

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#54)

🙏

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
18.1.2026  (#55)
Die WP WP [Wärmepumpe] läuft seitdem wieder gut und unauffällig.
Eine Frage habe ich zu dieser Einstellung:


_aktuell/20260118461002.jpg
Laut KI deutlich zu hoch, da kleinstwärmepumpe ohne Pufferspeicher. Was wäre eine optimale Nachlaufzeit?


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
18.1.2026  (#56)

zitat..
speeeedcat schrieb: Laut KI deutlich zu hoch, da kleinstwärmepumpe ohne Pufferspeicher. Was wäre eine optimale Nachlaufzeit?

a) die KI weiß davon sicher gar nix (zumindest nichts dem ich vertrauen würde)
b) da gehts nur um ein bissel "umverteilen". Ich halte den nutzen für fragwürdig (im Vergleich zum Stromverbrauch der UWP). Ich hab mal mit 30 Minuten experiemntiert, inzwischen aber auf 0 gestellt.


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
18.1.2026  (#57)
Danke, hab' s auf 30 Minuten gestellt.

1