Das Rohr wird es eher nicht sein, auch nach 12 Jahren, kann ich mir nicht vorstelllen. Du bist noch nicht an der Quelle der Undichtheit, wenn noch 'alles' nass ist. D.h. du müsstest weiter abmontieren bis du an eine Stelle kommst wo's trocken wird. Dann kann man die Wasserscheide suchen Aber wenn jetzt eh der Installateur kommt. Vermutlich einfach mit 'Luft' kalkuliert. Falls er nur eine Dichtung tauscht, würde ich die prüfen. Reine Gummidichtungen (flachdichtend, NR oder NBR) sind rel. schlecht geeignet für Sole (Alterung), aber dann müssen ALLE getauscht werden, sonst ist morgen die nächste fällig. |
||
|
||
Habe nun alles runtergerissen, und es ist tatsächlich verrostet und vermutlich durchgerostet: und nicht zu wenig🫣. Wie sieht der korrekte Lösungsansatz morgen durch den Insti aus? Das Rohr von der Soleleitung bis zur WP WP [Wärmepumpe] gegen Kunststoffrohre tauschen, nehme ich an? Und wie weiter? Hätten die nicht von Haus aus Kundstoffrohre nehmen sollen? Ich möchte mich morgen auskennen, wenn der kommt. Der veranschlagte Kostenvoranschlag ins Blaue kommt mir jetzt noch höher vor. Das kann doch nicht 6 Stunden dauern, und Materialeinsatz kann auch nicht die Welt kosten. Sole hab' ich selber noch. Danke! |
||
|
||
|
Kann äußerlicher Rost sein durch Kondensation (undichte Dämmung), oder die Anschlussdichtung zum PE-Rohr oder ev. wirklich das Stahlrohr oder die darin verwendeten Dichtungen in den Fittings. Rohr muss getauscht werden, meine Vermutung wäre, dass in der DW-X2 die Soleleitung in Kupfer gemacht ist, dann würde ich da ebenfalls Kupfer machen, inklusive der richtigen Dichtung zum PE-Rohr. Die Sole sollte man wohl auch prüfen, Leitwert, Eisen, Schlammabscheider etc. Wenn der Insti weiß was er tut und nicht nochwas ist, sollte er in ca. 2 Stunden ziemlich fertig sein: 1. Rohr rausschneiden 2. Anschlüsse entfernen 3. alles sauber putzen 4. neues Rohr bauen 5. einbauen und dichten 6. spülen und auf Druck bringen 7. .... ich würde einen Tag warten als Dichtheitskontrolle 8. Dämmung anbringen UND: Die 2. Anschlussseite muss auch geprüft werden! Wenn die nicht absolut toll ausschaut, würde ich die auch machen lassen. Dann kommt er mit 2h eher nicht mehr aus. Material (Rohr, Fittinge, Schellen und Dämmung) ist im Einkauf unter 100€. Alles ziemlich aus dem Bauch heraus, wohlgemerkt. |
||
|
||
|
Vielen Dank für deine Einschätzung, das hilft mir schon sehr weiter, um ein Gefühl zu bekommen! Lg |
||
|
||
|
Mischinstallation begünstigt Lochkorrosion wenn sie nicht richtig ausgeführt ist. Es gibt die Fleißregel, in Fließrichtung zuerst das unedle (verzinkt) danach das edle zB CU verbauen. Andersrum kommt es irgenwann zu Lochkorrosion. Aber das weiß der Isti eh, wahrscheinlich verwendet er Verbundrohr mit Pressfitinge dann gibt es kein Korrosionsproblem mehr. Lg |
||
|
||
|
Danke bernar, Insti ist gerade vor Ort, er verwendet Nirosta-Rohre. Er meint, dass wird nie wieder rosten. Ich hoffe, das passt so. |
||
|
||
Was war genau undicht? Nur um meine Raterei zu validieren Vermutlich hat ihn das gar nicht interessiert ... Edelstahlrohr hat in den Pressfittings auch Dichtringe, wenn diese das falsche Material haben, können sie auch ohne Rost undicht werden, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. |
||
|
||
|
Hallo Professor! Der Mitarbeiter meint, dass die Korrossion von aussen durch Kondensat stattfand und sich rein- bzw. durchgefressen hat. Es könnte durch eine fehlerhafte Stelle an der Isolierung entstanden sein. Das hoffe ich doch auch nicht. |
||
|
||
|
Das ein vom Forum hochgelobter Installateur für die Soleverrohrung C-Stahl? verwendet und diese dann nicht wirklich diffusionsdicht dämmt ist schon sonderbar. Eine Reperaturrechnung sollte er dafür besser nicht ausstellen. Soweit meine persönliche Meinung. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Gründe/Einflussfaktoren etc. für diese Ausführung und den eingetretenen Fehler. |
||
|
||
|
Ich bezweifle zwar nach wie vor, dass das Rohr durchgerostet ist, mein Favorit wäre die Dichtung zum PE-Rohr gewesen. Wenn dann von dort Sole in die Dämmung sickert ist das Schadbild viel eher erklärbar, aber da das keiner näher untersuchen wird, werden wir es nie erfahren. Falls es speedcat jetzt packt, könnte er ja eine tiefergreifende Untersuchung starten C-Stahl hält offensichtlich ja auch 12 Jahre, also locker über der Gewährleistung, Rechnung geht da gut Grundsätzlich sind die PE-Sole-Rohre bei WP WP [Wärmepumpe] offensichtlich nicht ganz unkritisch, ich habe da mal die Theorie aufgestellt, dass es am Rohr zu Sauerstoffdiffusion kommt und man den Kreis daher besser sauerstofffest und für Sole geeignet aufbaut. @moef hatte da ja auch troubles. |
||
|
||
|
Soweit ich weiss ist Viega Sanpress Inox mit EPDM Dichtung für Ethanol Sole geeignet. (Bei Viega gibt es eine Tabelle mit zul. Medien und Konzentrationen, leider finde ich die Auflistung nicht so schnell) |
||
|
||
|
Das ist ein guter Punkt, den ich selber gerne schon allein aus finanziellem Eigeninteresse abgeklärt haben möchte. Anfrage an den Installateurbetrieb ist gerade per WhattsApp raus, ich bin gespannt auf eine Reaktion. |
||
|
||
|
C-Stahl Rohre und Fitting waren für Sole nie verboten. Es müssen aber die richtigen Dichtelemente eingelegt sein. Das einzige was C-Stahl dem Ausschluss bei Kälte gibt, ist entstehenden Kondensat und die Rohre davor zu schützen sind. Also Garantie hättest darauf wenn die falschen Dichtungen eingelegt sind und diese an der Leckage schuld sind. Da dieses bei den Hestellern schon immer als Zubehör auch in den Richtlinien ihrer Produkte steht, wandert dieser Fehler unter dem des Instis.Somit ist die Gewährleistung auf sein erstelltes Werk nicht abgelaufen |