Wärmepumpe EFH Neubau: Stiebel 6 kW vs. KNV 1,5–8 kW

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  waudl89
4.4. - 5.4.2026
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen,

ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und stehe aktuell vor der Entscheidung zwischen zwei Angeboten für mein EFH (Neubau, ca. 216 m2 Brutto-Grundfläche, Wohnfläche ca. 162 m2, FBH, 50er Ziegel, Heizlast laut Energieausweis ca. 6,6 kW).

Beide Varianten setzen auf Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektor und jeweils auch mit Aktivierung (Kühlung über Betonkern).

---

Variante 1:

- Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 (modulierend 1-6 kW)
- Ringgrabenkollektor: 300 m DN40 (1 Kreis)
- Warmwasser: Stiebel SBB 301 WP WP [Wärmepumpe] SOL (300 l)
- Pufferspeicher: Stiebel SBP 200 E (200 l) (aktuell noch Thema)
- Aktivierung geplant

---

Variante 2:

- KNV/Nibe S1156-08 (modulierend ca. 1,5–8 kW)
- Ringgrabenkollektor: 400 m (2×200 m, DN40)
- Warmwasser: 300 l Speicher mit 3,2 m² Register
- kein Pufferspeicher vorgesehen
- Betonkernaktivierung (~120 m²) + passive Kühlung

---

Was mich konkret interessiert:

1. Leistungsdimensionierung
   - Heizlast laut EA EA [Energieausweis]: ~6,6 kW
   - Variante 1: 6 kW WP WP [Wärmepumpe] → wirkt auf den ersten Blick knapp
   - Variante 2: bis 8 kW modulierend
   → Ist die 6 kW Auslegung in der Praxis sinnvoll (inkl. Warmwasser + Reserve)?
   → Oder ist etwas mehr Modulationsbereich langfristig die bessere Wahl?

---

2. Ringgrabenkollektor 300 m vs. 400 m
   - einmal 1×300 m, einmal 2×200 m
     → Wie stark merkt man das in der Praxis (Soletemperaturen, Effizienz)?
     → Ist 300 m bei ~6,5 kW Heizlast „Standard“ oder eher knapp?

---

3. Pufferspeicher bei FBH FBH [Fußbodenheizung] + modulierender WP WP [Wärmepumpe]
   - Variante 1 mit SBP 200 E (200 l) vorgesehen
   - Variante 2 ohne Puffer
   → überhaupt notwendig oder eher kontraproduktiv?

---

4. Aktivierung / Kühlung

→ wie groß ist der reale Komfortgewinn?

---

Mein Eindruck aktuell (als Laie):
Variante 2 wirkt etwas großzügiger ausgelegt (größerer RGK RGK [Ringgrabenkollektor], breitere Modulation, keine zusätzliche Hydraulik), Variante 1 eher knapp, aber vielleicht bewusst so gewählt.

Im Detail konnte ich mich mit den Installateuren noch nicht unterhalten, da Angebote über GU an mich herangetragen wurden.

Mich würde interessieren, wie ihr das aus der Praxis seht.

Danke euch!

  •  Gitsche
5.4.2026 6:01  (#1)
Mein Favorit wäre Variante 2 mit der Wärmepumpe von Variante 1, weil diese weiter runter moduliert. 

1
  •  Akani
5.4.2026 8:01  (#2)
Die Stiebel, mit 400mtr RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Kein Puffer für Heizung.
BKT voll belegen, in Zonen verlegt, Flow 30 Auslegung beachten und Planer dafür suchen.
Lüftungsanlage nicht vergessen, äußerst wichtig
Wie wird das Dach? Ist der Beton oder ist das ein Dachstuhl?

1
  •  Hausbauer2025
5.4.2026 9:37  (#3)

zitat..
waudl89 schrieb: Mein Eindruck aktuell (als Laie):
Variante 2 wirkt etwas großzügiger ausgelegt (größerer RGK RGK [Ringgrabenkollektor], breitere Modulation, keine zusätzliche Hydraulik), Variante 1 eher knapp, aber vielleicht bewusst so gewählt.

Hallo Waudl,

ich würde dich ersuchen die ersten paar Seiten deines EA EA [Energieausweis] hier zu posten, dann könnte man die WP WP [Wärmepumpe] anhand der HGT, NAT und Heizwärmebedarf besser dimensionieren.
Grundsätzlich sind die Leistungsangaben im EA EA [Energieausweis] ohne innere/solare Gewinne gerechnet - such mal hier im Forum, da wirst zu dem Thema fündig.

Spar dir den Pufferspeicher Stichwort Rücklaufanhebung/Mischerbetrieb (siehe Thread von Arne).

Die Decke (nehme an es handelt sich um typischen Stahlbeton 25cm) speichert/puffert dir ein vielfaches an Wärme als es der Pufferspeicher jemals könnte. (10x10m Haus ~60 Tonnen Beton..., Selbstregeleffekt etc.)
 
Schau, dass du die Heizung wie von Akandi erwähnt, hydraulisches ordentlich planen lässt.

Grüße,

1


  •  waudl89
5.4.2026 17:26  (#4)
Hallo,

danke schonmal für die raschen Antworten/Rückmeldungen. 
Richtig, die Decken im EG/OG sind aktuell mit 20 cm Stahlbeton geplant.

Anbei ein paar Daten aus dem Energieausweis, ich hoffe dort sind die hilfreichen Informationen dabei:

_aktuell/20260405947915.png
_aktuell/20260405283039.png
_aktuell/20260405500355.png
_aktuell/20260405906891.png
_aktuell/20260405350792.png
_aktuell/20260405334368.png
_aktuell/2026040560667.png

Bezüglich eurer Vorschläge, eine kleine Zusammenfassung:
- Stiebel + 400 m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Mix aus beiden Varianten)
- kein Puffer 
- BKA über die gesamten 160 m²
- Lüftung haben wir geplant, allerdings nur als Bedarfslüftung in den 2 Bädern. Eine Zentrallüftung wird sich budgetär nicht ausgehen.

Ich hätte noch ein paar Rückfragen:
- Stiebel + 400 m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird von euch empfohlen, dann unbedingt in 2 Kreisen?
- Energieausweis wurde "einfach mal gerechnet", wenn die reale Heizlast eher bei  7 kW liegt, ergeben sich dann Probleme mit der 6 kW WP WP [Wärmepumpe]?
- Plant das jeder "Standardinstallateur" ordentlich oder muss ich dafür extra Geld in die Hand nehmen?
- Warmwasser Stiebel SBB 301 WP SOL (300 l) passt? Es gibt meiner Recherche nach ja noch einen 302.

Danke nochmals!

LG

1
  •  Hausbauer2025
5.4.2026 19:02  (#5)
Hallo Waudl,

bzgl. deinem Energieausweis - ein mittlere U-Wert von 0,30 für einen Neubau finde ich jetzt eher nicht so ideal. Den Ziegel den der EA EA [Energieausweis]-Rechner verwendet hat, ist ein Standart im Baubook (U-Wert 0,25...) - bitte schau einmal nach, welchen du tatsächlich bekommst, weil heutige Planziegel müssen meines Erachtens verputzt schon an die 0,18 schaffen. Eher 0,16. Das soll er dann korrigieren.

Finde es gut, dass du unter der Bodenplatte dämmst bzgl. Wärmebrücken. Ggf. könntest du noch auf Glassschaumschotter umsteigen (kostet meistens sogar etwas weniger als XPS) ist kapillarbrechend und dient super als Installationsebene - siehst eh wie der Baumeister reagiert. Du würdest dir auch die Frostschürze sparen.

Bei der Decke sind 2x15cm Styropor heute das Optimum bzgl. Kosten/Nutzen - würde dir aber ggf. raten auf 2x18cm zu gehen falls nicht zu teuer, dann schaffst idealerweise den 0,1 U-Wert. Frag nochmal nach, ob es eh 2x Lagen sind die kreuzweise verlegt werden, nicht nur eine (Fugen). Weil Dachbodenelemente sind meistens aus einem Guss mit einer 10mm Gipsfaserplatte draufgeklebt.

PV 1,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Ist wohl ein Eingabefehler. Müsste den fGEE Wert noch verbessern. Keinen Speicher trotz Fördercall im April?

Bzgl. Heizlast hast du über 4200 Heizgradtage was sich positiv auf die Volllaststunden und folglich auf die benötigte Heizleistung der WP WP [Wärmepumpe] auswirkt. Wenn der EA EA [Energieausweis] noch Richtung Ziegel richtig gestellt wird, denke ich, dass du sicher unter 10.000 kWh landen wirst. Würde Dir empfehlen, diesen zu prüfen (Ziegel) bzw. lass dir eine Variante mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]/WRG rechnen oder nur den Heizwärmebedarf bei dieser Variante übermitteln. Aus den bisher übermittelten Daten wird dir die Stiebel WPE06-Maschine sicher reichen. Lass dir aber am besten die Quelle/WP vom Planungsbüro Komposch wie weiter unten erwähnt auslegen.

BKA unbedingt auf beiden Geschossen legen lassen und damit heizen/kühlen - kostet vielleicht 1500-2000€ Material und etwas Arbeitszeit, zahlt sich aber Richtung Speichermasse und Vorlauftemperaturen (Effizienz) signifikant aus. Der EA EA [Energieausweis]-Rechner müsste die Flächenheizung noch in der Software deklarieren.

Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für dein EFH wird dir auf die Fläche vielleicht schätzungsweise €9.000 Material kosten. Ich würde es mir an deiner Stelle schon noch überlegen im Neubau und wo anders sparen. Leitwolf oder Lüftung Schmid kann ich dir da empfehlen. Mit der Wärmerückgewinnung der Wohnraumlüftung verbessert sich folglich auch wieder dein Energieausweis/Heizwärmebedarf je nach Luftwechselrate um ca. 20% ggf. noch mehr.

Die Hydraulik plant im EFH kein Installateur erfahrungsgemäß in der Praxis, viele legen nach Gefühl und fixen Verlegeabständen. Leider gibt es dann Kombinationen von sehr kurzen und sehr langen Kreisen, dies wirkt sich sehr negativ auf die Gesamthydraulik aus. 
Am besten du nimmst Kontakt mit dem Planungsbüro Komposch auf, die helfen dir da sicher weiter bzgl. Flow30. Viel wichtiger ist aber, dass vorher der EA EA [Energieausweis] stimmt = Planungsinstrument :)

Warmwasserspeicher den Greenwater von KNV wenn preislich für dich OK.

Grüße,

1
  •  Akani
5.4.2026 20:07  (#6)
Für die Lüftung als Tip. Fragt mal bei Leitwolf.at an. Hier sind auch swlbsteinbau möglich.
Auf KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich nicht verzichten. Wir müssen nachrüsten.
Und devinitiv, die kleine 6er Stiebel reicht devinitiv aus, zur Not wenn du Angst hast nimmst die nicht Gedeckelte 8er. Gleiche Komponenten, minleistung bleibt gleich

1