Vaillant Heizung - Vorlauf soll viel höher als Vorlauf ist - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  theterminator
25.11. - 28.11.2025
26 Antworten | 11 Autoren 26
26


Hallo zusammen,

ich bin neu hier - Hallo von meiner Seite - ich hoffe ihr könnt mir helfen. (Bin leider kein Heizungsprofi aber mir kann niemand weiterhelfen - weder Installateur noch Vaillant selbst -> "Das ist normal so"

Ich habe seit einem Jahr im Neubau eine Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Aufbau ist folgender:
- LWP: Arotherm Plus 125/6
- Inneneinheit: Hydraulikstation VWZ MEH 97/6
- Wärmetauscher: Vaillant VWZ MWT
- Pufferspeicher: VP RW 100/3
- Pumpe für Gebäudeheizkreis: Biral Compax 125/6 180 RED
- Steuerung: Vaillant VRC 720
- Systemschema:

_aktuell/20251125924701.jpg

Vom Wärmetauscher in den Puffer wird über die Pumpe im Wärmetauscher geregelt, die Entnahme in den Heizkreis über die Biral.

Nun zu meinem Problem: Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] arbeitet soweit eigentlich zuverlässig. Ich habe aber das Problem, dass nach dem Wärmetauscher der Vorlauf im Heizkreis im Gegensatz zum Vorlauf von der Wärmepumpe deutlich kälter ist. Ca. 5 Grad.

_aktuell/20251125475704.jpg

Ich habe einen Sensor oben am Pufferspeicher, daraus kann ich das ablesen. Es ist auch wirklich gefühlt einiges kälter an den Rohren wenn man das mit den Händen prüft.

Auch im Vaillant 720 Menü sehe ich, dass die Vorlaufsolltemperatur und Ist-Temperatur meist bei 5 Grad unterschiedlich ist.

Ich habe schon viel versucht, leider ohne Erfolg.
- Pumpeneinstellungen beim Wärmetauscher
- Pumpeneinstellungen bei der Biral Pumpe
- Mechanische "einzwicken" des Wasserstroms beim und nach dem Wärmetauscher in den Puffer

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder ist das in der Tat normal?

Einen gewissen Verlust würde ich ja verstehen, aber 5 Grad? Ich hätte eher mit maximal 2 gerechnet.

Besten Dank und beste Grüße

_aktuell/202511259816.jpg

  •  christoph1703
28.11.2025 7:55  (#21)

zitat..
theterminator schrieb: Wenn der Mischer 1 bis maximal 2 grad verschlingt wäre das noch okay,

Den stellst du einfach fix auf Durchzug. Problem gelöst.


1
  •  robits
  •   Bronze-Award
28.11.2025 8:03  (#22)
Ich hab damals die gleiche Konfiguration wie du gehabt.

Nur mit der 105er und einer Besonderheit, dass sie den ZWT zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Inneneinheit reingesetzt haben. Was eigentlich nicht in den gängigen Schemata von Vaillant abgebildet ist.

Hab mich dann damals (freundlich) beschwert, dass die WP WP [Wärmepumpe] viel zu groß ist und sie haben mir dann auf Kulanz die 75er eingebaut. Für die 55er war ich zu feig, hätte aber auch ausgereicht.

Im Zuge dessen ließ ich dann auch gleich den Puffer und die zusätzliche Pumpe ausbauen. Konnte ich beides auf Willhaben für insg. 800,- verkaufen.

Den ZWT habe ich als "Versicherung" belassen. Für jedes Grad Verlust kannst du ca. 2,5% mehr Stromverbrauch rechnen.
Meine Anlage verbraucht im Jahr ca. 3.300 kWh.
Gemessen habe ich damals 1,5 bis 2 Grad Verlust am ZWT.

3300*5%=165 kWh Mehrverbrauch

Bei kWh Kosten von 25 Cent ergibt das eine Mehrbelastung von € 41,25 im Jahr.
Diese Rechnung setzt aber den ausgebauten Puffer voraus.

In deinem Fall wirds mehr sein, weil wir nur 175 m2 Wfl haben.

Mir persönlich sind es die knapp 40 Euro im Jahr wert, dass ich im Extremfall kein Problem mit der Heizung bekomme.

Falls ich einen Rechenfehler habe, lasse ich mich gerne korrigieren.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo theterminator,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant Heizung - Vorlauf soll viel höher als Vorlauf ist

  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo robits, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  robits
  •   Bronze-Award
28.11.2025 8:05  (#23)
Was mir noch einfällt:

Vielleicht ist die Anlage nicht gut entlüftet und du hast deswegen mehr Temperaturverlust?

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
28.11.2025 8:44  (#24)
Der ZWT macht nur dann Sinn, wenn der Weg von der Außeneinheit ins Haus sehr lang ist. Es gibt sonst keinen Hersteller der den vorschreibt. Als Frostschutz gibt es andere (billigere) Möglichkeiten. Habe ich in meinem Faden dokumentiert. Die 125er ist definitiv zu groß- sieht man allein schon vom Laufzeit-Start Verhältnis.

https://www.energiesparhaus.at/forum-vaillant-arotherm-plus-zwischenwaermetauscher-notwendig/70430_1

1
  •  theterminator
28.11.2025 9:39  (#25)
Hi zusammen,

@­christoph1703 : Ich habe ja 2 Kreise, 1 mit Frotschutzmittel und 1 mit Wasser in FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich müsste auf einen Kreis gehen ansonsten kann ich ja nicht auf durchzug schalten.

@­robits : 1-2 Grad wären denke ich auch im Rahmen. Aktuell sinds hald 5-6, das ist schon eine Menge. Ich denke das vernünftigste wird mal sein den Puffer als Bypass zu setzen. Entlüftet haben wir schon, war auch einer meiner 1. Gedanken.

@heislplaner : Der weg ist nicht lang. Nur eine 38er Mauer inzwischen und dann 1m bis zum Anschluss der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Aktuell läuft sie aber durch...aktuell passt ja auch die Heizkurve nicht. Ich muss ja eine höhere Heizkurve einstellen damit ich die TEmperatur erreiche.

1
  •  christoph1703
28.11.2025 16:22  (#26)

zitat..
theterminator schrieb:
@­christoph1703 : Ich habe ja 2 Kreise, 1 mit Frotschutzmittel und 1 mit Wasser in FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich müsste auf einen Kreis gehen ansonsten kann ich ja nicht auf durchzug schalten.

Der Mischer ist im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis laut deinem Schema. Woher die Wärme kommt, ist dem doch egal. Also den kannst du ruhig voll aufdrehen.


1