Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) - Seite 33
3.7.
-20.10.2026
657 Antworten
83 Autoren
28 Empfehlungen
|
|
||
|
Wenn du im Jahr 2026 keine höheren Spitzen hast, ja auf 10kW Weder noch, es wird die verbrauchte Energie in kWh in 15-Minuten Intervallen gemessen und auf Grund dieser die Leistung berechnet. gemessene kWh in 15-Min x 4 = Leistung in kW |
||
|
||
|
Nö, ich hoffe, daß hat keiner so geschrieben. Der pauschale Anteil fürs Einspeisen (wenn die Anlage über 15 kW Netzanschlussleistung hat) wird empfindlich teurer als bisher. Laut Karin Emberger / eControl wird beim pauschalen Anschlussentgelt für das kW Einspeisen derselbe Betrag fällig, wie für das kW beim Bezug und dieser wird sich ggü heuer nur leicht ändern. Also einmalig ca. 250 Euro / kW. Ebenfalls in die Verordnung wurde aufgenommen, daß der Netzbetreiber 25% der bestehenden Netzanschlussleistung für die entgegengesetzte Richtung anrechen muß. Beispiel: Bestehende Netzanschlussleistung Bezug: 12 kW Wenn man eine PV Anlage mit 16 kW anmelden möchte, dann wird eine pauschale Abgabe von 16 - (12*0,25) = 13 kW zur Verrechnung angesetzt. Also irgendwas im Größenordnungsbereich von 13 * 250 Euro = ca. 3200 Euro (tbd) Einspeiseanlagen unter 15kW sind davon ausgenommen. |
||
|
||
|
@Americium Ha was, was haben wir ueberlesen ? Was is mitn Bezugsrecht ? Da wird sooo viel geschrieben hier, man glaubt fast alle hier waehrend der Arbeitszeit schreibenden sind Arbeitslos oder im Urlaub 😊 |
||
|
||
|
Hallo PVAndyE, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Systemnutzungsentgelte - Grundsatzverordnung (ab Jan 2027) |
||
|
||
|
...oder in der Schicht... |
||
|
||
|
@ Netzbereitstellungsentgelt (wie so viele derzeit 4 kW) : etwas unbewusst (weil E-Auto neu), habe ich dieses Jahr bereits "meine zwei 15-Minuten-Spitzenwerte" absolviert: 20,39 kW im Jänner und 19,58 kW im März = 19,99 Durchschnitt => wenn ich dies richtig verstanden habe, wäre das für 2027 meine "ersessene Netzbereitsstellung" Nun zu meiner Frage: Ich habe derzeit eine tarifrelevante Nachzählerhauptsicherung von 3 x 25 A, also max. 17,3 kW => wie groß ist hier das "Risiko", dass der Netzbetreiber (NetzOÖ) auf dieses Thema aufspringt, wenn die 15-Minutenwerte aus 2026 zwecks Basis für 2027 herangezogen werden? Kann es sein, dass man dann bei 17,3 kW "gedeckelt" wird (wenn man bei 3 x 25 A bleibt)? |
||
|
||
|
Du könntest sie mit den eigenen Waffen schlagen und mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor kommen... Ist aber ebenfalls eine gute Frage. Vor allen Dingen könnten die dann mit Umbau des Zählerschranks kommen etc. pp. Zum Glück hab ich schon nen 3x35A SLS drin.... Puh. |
||
|
||
|
Woher kommt eigentlich die Info, dass die Sicherungen tarifrelevant sind? Die wären ja im Fall des Falles einfach auszutauschen, ohne dass der VNB was davon mitkriegt. Der Netztechniker, der uns angeschlossen hat, hat sinngemäß gesagt: Heute bauen eh schon alle 50A ein, drum wird draußen entsprechend höher abgesichert. Oder ist das wieder unterschiedlich je nach VNB? |
||
|
||
|
Also ich habe mich hier an dem Posting von americum orientiert, dass sehr überzeugend geklungen hat... |
||
|
||
|
War bei mir auch schon mal in Diskussion (ich glaube im Zuge des Abbaues des separaten Zählers für die Wärmepumpe). Hat bis dato aber super gepasst und nachdem nächstes Jahr ab 10 kW der Leistungspreis ja signifikant teurer wird, werd ich mich da ohnehin mehr zusammenreissen Wenn man es beachtet (was bis dato ja relativ wurscht war), ist es ja kein Problem. Abfahrtstimer beim Auto und gemütlich 3-phasig und 6 A mit ca. 4 kW dahinladen. Ich fahr fast nur Kurzstrecke und sollte es sich ausnahmsweise mal nicht ausgehen, macht es möglicherweise sogar Sinn, für die paar fehlenden kWh zu einem Schnelllader zu fahren, anstelle eine Spitze zu haben und dann das ganze Monat den hohen Tarif zu zahlen. |
||
|
||
|
Ja ist je nach VNB. Bei mir wurde z.b. von 25A (17,25kW) auf 50A (34,5A) geändert (stand so im Vertrag) als ich meine 30kVA wegen der PV bekommen habe. Vermutung (eher 1 vielleicht 2): 1) Du bekommst die 20kW und sonst ändert sich nichts. 2) Du bekommst die 20kW und sie schreiben dir eine größere Sicherung vor. |
||
|
||
|
Ja, ich hoffe auch auf 1) 😅 Wenn aber 2) Inwieweit könnte es eine Rolle spielen, dass der Wärmepumpentarif mit 3 x 35A abgesichert war (und dieser ja nicht mehr in Verwendung ist)? |
||
|
||
|
Ich glaub das dies mit den Sicherungen nicht mehr so streng sein wird. Eine Idee von den Sicherungen war es die Leistung für jene ohne Leistungsmessung mit 25A zu begrenzen, dies war bei Netz NÖ auch die Begründung warum man mit über 15kW PV-WR die Leistungsmessung bekommt, weil es dann eine stärkere Sicherung braucht und dies dann auch beim Bezug mehr Leistung ermöglicht. Aber dabei ist jeder Netzbetreiber anders und oft ändern sich die Regeln/Vorgehsweisen mit der Zeit. Meine Vermutung es wird eher in die Richtung alle (auf Netzebene 7) 50A und mit der Leistungsmessung, wird dann einfach gezahlt pro kW. Wobei dies auch ein Prozess über viele Jahre sein kann bzw auch wieder von den Netzbetreibern unterschiedlich gehandhabt werden wird. |
||
|
||
In meinem Fall müsste ich somit nochmal eine möglichst hohe Leistungsspitze generieren, damit dieses Monat mit dem Jänner gemittelt wird? Wie lange muss die Leistung bezogen werden? Also wie lange muss E-Auto mit 11 kW geladen, E-Herd, Backrohr und Wasserkocher zeitgleich aktiv sein, um hier safe eine dementsprechende Leistungsspitze zu produzieren? |
||
|
||
|
Über ein volles Viertelstundenfenster. Abgesehen vom Auto wirst du tricksen müssen, damit du die Leistung auch wirklich so lange ziehst. Wasserkocher ständig neu mit kaltem Wasser füttern, Backrohr offen lassen, am Herd große Töpfe mit Wasser aufstellen. Einfacher wärs, wenn du noch aus dem Bekanntenkreis ein zweites Auto zum Laden organisierst. |
||
|
||
|
Danke. Hab aber nur eine Wallbox. Muss diese Viertelstunde zu einer gewissen Zeit eingehalten werden, also zum Beispiel von genau 09:00 bis 09.15? Oder reichen einfach 15 Minuten Vollgas? |
||
|
||
|
09:00-09:15 oder 09:15-09:30, ... |
||
|
||
|
Was hat das für einen Sinn? Ich check es echt nicht. Bitte für einfache Mathematiker (WallBox, Backofen mit Pyrolyse Funktion, Waschmaschine, Spülmaschine etc vorhanden). Welchen Vorteil habe ich, die Leitung möglichst hoch zu belasten? Zumindest für 15 Minuten? |