  •  apollo00
  •   Bronze-Award
19.1. - 25.1.2021
48 Antworten | 16 Autoren 48
2
50
Hallo an alle,

ich bin auf ein "Problem" gestossen, denke zumindest dass es eines werden könnte.
Als ich dieses Jahr die Weihnachtssachen wieder auf unseren Dachboden geräumt habe, habe ich mich dort mal genauer umgesehen, dabei fiel mir ein Rohr auf was von unten kommt baulich müsste darunter das WC vom OG sein, dieses hört in der Isolierung auf.

Nach dem ich die ganzen  PLäne und im Internet mich erkundigt habe, müsste dies die Strangenentlüftung sein, welche normalerweise über das Dach hinaus abgeleitet wird.

Beim Plan von der Sanitärfirma wurde diese eingezeichnet mit Vermerk "Bauseitige Ausführung".
Nun haben wir unser Haus Belagsfertig errichten lassen, und wohnen jetzt ca. 1einhalb Jahre bereits.
Bei der Strangentlüftung kann die derzeitige Ausführung laut Infos vom Internet sogar zu Schimmelbildung führen (es ist nur das Rohr ohne irgendwas anderes seh dort so weit die Taschenlampe leuchtet rein).
Im unterschriebenen vertrag ist diese zwar unter dem Punkt Hausinstallationen angeführt, aber keine deklarierte Ausführung (zmb "Ableitung über Dach")

Habe zwar bereits an beide Ansprechpartner (hausbaufirma, Sanitärfirma) eine entsprechende Nachricht geschickt, aber bis her ohne Reaktion.

Eventuell hat hier jemand Erfahrungen damit, und kann mir folgende Fragen beantworten?

Muss einem die Fa. hier darauf hinweisen dass hier noch etwas gemacht gehört von den Bauherren falls dies nicht im ANgebot abgedeckt wird (hier wäre wahrscheinlich Ausführung vor oder während des Dachdecken ideal gewesen)? DIes war nämlich nicht der Fall (schriftlicher Form zu 100%, mündlich kann ich es nicht mehr 100% sagen, aber eher nein)

Ist die korrekte  Ausführung Bestandteil einer Belagsfertigen Ausführung?

Wenn also diese Sache an uns hängen bleibt (gehe mal leider davon aus) welche Möglichkeiten haben wir hier? Habe auch bereits gelesen das man beim Auslass ein Ventil montieren kann? Denke nämlich dass eine Ausführung übers Dach hier doch etwas ins Geld gehen wird (vermutlich Gerüst aufstellen, etc...) ?

Also hoffe es kann mir hier wer etwas weiterhelfen, damit ich vl etwas mehr "Wissen" habe wenn die Reaktion der Baufirma kommt.

  •  apollo00
  •   Bronze-Award
21.1.2021  (#21)

zitat..
massiv50er schrieb:

__________________
Im Beitrag zitiert von apollo00:
Fürchte also das wir hier nicht drumherum kommen, die jetzt sicherlich teueren Umbaukosten selber zu tragen, hätte man uns darauf hingewiesen, dass wir dies SELBER zu machen haben, hätten wir dies ja mit der Dachdeckerfirma dann ja auch gleich mitmachen lassen können, es wäre in einem gegangen also kein Problem.......!
soviel Mehraufwand ist es jetzt im Nachhineine ja auch wieder nicht. Es werden ein paar Ziegel abgedeckt, ein Loch geschnitten und der Entlüftungsstein gesetzt und mit den restlichen Ziegeln wieder eingedeckt.

Wenn es gleich gemacht worden wäre, wäre es nicht viel anders gelaufen.

Da muss ich jetzt aber wiedersprechen, immerhin muss jetzt eine Dachdeckerfirma extra anfahren, die Anfahrtskosten hätte man sich damals sicherlich ersparen können, wenn die schon auf der Baustelle sind, laut Dachdeckerfirma ist es im Nachhinein schon aufwendiger.


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#22)
Unterspannbahn gehört angeschlossen, das Rohr muss isoliert werden usw.
Hier ist aber eindeutig der GU in der Pflicht.
Eine Heizanlage ohne Kamin (wenn notwendig) stellt dir ja auch keiner auf
Ich denke deine Meinung über den GU (hast ja mal sehr geschwärmt und diese Variante empfohlen) hat sich mittlerweile gewandelt.

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#23)

zitat..
apollo00 schrieb:

massiv50er schrieb:

__________________
Im Beitrag zitiert von apollo00:
Fürchte also das wir hier nicht drumherum kommen, die jetzt sicherlich teueren Umbaukosten selber zu tragen, hätte man uns darauf hingewiesen, dass wir dies SELBER zu machen haben, hätten wir dies ja mit der Dachdeckerfirma dann ja auch gleich mitmachen lassen können, es wäre in einem gegangen also kein Problem.......!
soviel Mehraufwand ist es jetzt im Nachhineine ja auch wieder nicht. Es werden ein paar Ziegel abgedeckt, ein Loch geschnitten und der Entlüftungsstein gesetzt und mit den restlichen Ziegeln wieder eingedeckt.

Wenn es gleich gemacht worden wäre, wäre es nicht viel anders gelaufen.

Da muss ich jetzt aber wiedersprechen, immerhin muss jetzt eine Dachdeckerfirma extra anfahren, die Anfahrtskosten hätte man sich damals sicherlich ersparen können, wenn die schon auf der Baustelle sind, laut Dachdeckerfirma ist es im Nachhinein schon aufwendiger.

ja die Anfahrt kommt eventuell zusätzlich hinzu... Was aber an Mehrarbeit außer aufdecken von 5 Ziegel sein soll, ist mir unklar.




1
  •  apollo00
  •   Bronze-Award
21.1.2021  (#24)

zitat..
heislplaner schrieb: Unterspannbahn gehört angeschlossen, das Rohr muss isoliert werden usw.
Hier ist aber eindeutig der GU in der Pflicht.
Eine Heizanlage ohne Kamin (wenn notwendig) stellt dir ja auch keiner auf
Ich denke deine Meinung über den GU (hast ja mal sehr geschwärmt und diese Variante empfohlen) hat sich mittlerweile gewandelt.

Hat sich während der Bauphase und danach sehr schnell geändert richtig. Wobei ich hier nicht unbedingt die Fa. selber ankreiden will, die sicherlich ganz gut ist, sondern eher gewisse Personen! Wenn der Bauleiter der dir zugeteilt wird (und dazu noch a Panschal mit der Cheftochter hat........;) ) sich um die Baustelle nix sche....! Meine Lebensgefährtin und ich haben oft diese Phase danach besprochen, und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen dass viele seiner Aufgaben einfach ich übernommen habe/musste! Wir sind beide der Meinung Fehler können passieren, passiert mir im Berufsleben auch, aber es geht darum wie man damit umgeht, oder es kommuniziert, und da hats gewaltige Probleme gegeben!

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#25)
In Passivhäusern geht man auch nicht durchs Dach. Ich würde einen Inhouse Belüfter verwenden.
Bsp.: https://www.amazon.de/Rohrbel%C3%BCfter-Bel%C3%BCftungsventil-f%C3%BCr-Sanit%C3%A4ranlagen-110/dp/B00GWJTC3E/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
21.1.2021  (#26)

zitat..
Gast-Karl schrieb: In Passivhäusern geht man auch nicht durchs Dach. Ich würde einen Inhouse Belüfter verwenden.

auch wenns ärgerlich ist was dir passiert ist und du jetzt enorme zusatzkosten von bis zu 1000,- lt. deinem angebot haben wirst, strangentlüftung bitte unbedingt übers dach!


1
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#27)
Ich würde auch vorerst nur so einen Rohrbelüfter draufstecken und gut ist's.Vielleicht ergibt sich ja später einmal eine Gelegenheit(Sturmschaden, Dachdecker in der Siedlung, etc) das dann einmal übers Dach zu führen.
MfG
Sektionschef

1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#28)

zitat..
Sektionschef schrieb: Ich würde auch vorerst nur so einen Rohrbelüfter draufstecken und gut ist's.

Kein guter Rat.
Mindestens eine Strangentlüftung muss über Dach geführt werden und darf keine Klappe haben. Und er hat nur eine!
Das macht ja auch Sinn. Klappen sind nur in eine Richtung durchlässig. Wenn Überdruck aus der Kanalisation (das kann sein) nicht über die Strangentlüften entweichen kann, haut es die S***eise aus dem WC-Sifon an die Decke.
Gruss HDE

2
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#29)
Ich hatte die ersten Jahre ebenfalls so einen Belüfter und nix war. Später hat sich dann eine Gelegenheit ergeben und ein Bekannter hat mir dann die Dachdurchführung günstig gemacht.
So könnte es Apollo auch machen.
MfG
Sektionschef

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
21.1.2021  (#30)

zitat..
eggerhau schrieb:
 Wenn Überdruck aus der Kanalisation (das kann sein) nicht über die Strangentlüften entweichen kann, haut es die S***eise aus dem WC-Sifon an die Decke.

Welche Konstellation müsste auftreten, dass die Kanalisation zurückdrückt? Wenn das der Fall sein sollte, dann müßte ja - wenn ich gerade mein Geschäft runterlasse - die Sch.... am Dach verteilt werden. Wäre besonders lustig am Flachdach... Also ich hab noch nie so was auf einem Dach gesehen.
Noch dazu gibt es ja meist Rückstauklappen im Kanal und in meinem WC ist nach dem Runterlassen immer klares Wasser und keine Sch... im Siphon.
Ich halte das wieder einmal für eine "Vorschrift", die nur Umsatz für die Installateure generiert. Mein Installateur hat nichts durchs Dach gemacht, nachdem ich ihm das vom Passivhaus erzählt hab (er hatte es gar nicht gekannt), und nachdem die Rohrbelüfter zu Tausenden bei Amazon verkauft werden hätte man sicher schon einmal eine negative Rezension im Schadensfall gelesen.
https://www.durgo.de/index.php

1
  •  KD2020
22.1.2021  (#31)
Wir haben in der Regel ohne strangentlüftung installiert, meist mit nur einen Rohrbelüfter. Vereinzelt ist es zu Problemen mit Überdruck gekommen und dann haben wir den vorbereiteten Strang übers Dach ziehen lassen und gut ist es. Das Problem tritt bei den Sifon mit der geringsten sperrwasserhöhe als erstes auf. Also meist bei durschrinnen, wo es dann den Sifon leer drückt und Kanal Geruch wahrzunehmen ist.

Wenn es bei mir daheim wäre würde ich es mit den Belüfter testen, wenn es problemlos funktioniert ist es energetischer wie mit der entlüftung über das Dach.


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#32)

zitat..
KD2020 schrieb: . Das Problem tritt .... meist bei durschrinnen auf, wo es dann den Sifon leer drückt und Kanal Geruch wahrzunehmen ist.

Bist du sicher, dass der Siphon "leer gedrückt" wurde? Ich denke, meist werden sie leer-gesaugt, weil daneben z.B. ein Waschbecken ohne Belüfter zu viel Unterdruck erzeugt...
Ich hab überall so einen Siphon drinnen: https://www.amazon.de/s?k=B07HJQ333N&mode=blended&suchen.x=0&suchen.y=0&tag=evang20-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
(es gibt auch schönere verchromte, wenn das Becken nicht verbaut ist...)
Habe auch eine flache Dusche und bei mir stinkts nicht.

1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#33)

zitat..
Gast-Karl schrieb: Ich halte das wieder einmal für eine "Vorschrift", die nur Umsatz für die Installateure generiert.

Diese #Hatterei ist langweilig. Hat nix mit den Thema zu tun. Ist halt einfacher als nachzudenken.

zitat..
Gast-Karl schrieb: elche Konstellation müsste auftreten, dass die Kanalisation zurückdrückt?

EN 12056-2:2000/5.6 Belüftung
Entwässerungsleitungen werden oft verwendet, um externe Grund- / Sammelleitungen oder
Entwässerungsanlagen zu be- und entlüften. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass
Lüftungsleitungen zur Atmosphäre hin offen, wo notwendig, installiert werden.
Gruss rundum

 


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#34)

zitat..
eggerhau schrieb:
... dass Lüftungsleitungen zur Atmosphäre hin offen, wo notwendig, installiert werden.

Das "wo notwendig" sagt eh schon alles. Anstatt nachzudenken, ob es notwendig ist, oder wie KD2020, es ausprobiert, macht man es halt immer so...

Und anstatt eine Antwort auf meine Frage zu geben, mit "Hatterei" zu antworten sagt auch alles...


1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#35)

zitat..
Gast-Karl schrieb: Das "wo notwendig" sagt eh schon alles. Anstatt nachzudenken, ob es notwendig ist, oder wie KD2020, es ausprobiert, macht man es halt immer so...

Und was heisst "wo notwendig"? Soll er das "ausprobieren"? Ob ihm bei Überdruck in der öffentlichen Kanalisation Abwasser, wo auch immer, in die Wohnung läuft? Geht`s noch?

zitat..
Gast-Karl schrieb: Und anstatt eine Antwort auf meine Frage zu geben, mit "Hatterei" zu antworten sagt auch alles...

Mitdenken hilft da.
Ich habe fertig.
Gruss rundum

1
  •  KD2020
22.1.2021  (#36)
Damit kann es nirgendwo zum überlaufen kommen. In einen Dusch sifon befinden sich geschätzte 0,1 Liter, mit dieser Menge kann keine Duschtasse zum überlaufen gebracht werden. Auch wenn es mal im WC blubbern sollte, hab ich erst einmal gesehen, steigt da ebenfalls der Pegel um keine 10mm,

Im Passivhausbau wird das schon seit geraumer Zeit so umgesetzt. Mit den wenigen Ausnahmen funktioniert das absolut problemlos. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.

zitat..
eggerhau schrieb: Soll er das "ausprobieren"?

genau, ist jetzt am einfachsten umzusetzten, die Kostengünstigste Lösung und Energetisch die beste lösung.

2
  •  apollo00
  •   Bronze-Award
22.1.2021  (#37)
Also habe mir diese Belüfter mal angesehen, Ausfälle solls hier ja öfters geben (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel).
Da dies bei uns allerdings am Dachboden ist, den ich nur wenn nötig aufsuche, wär mir das zu riskant (auch wenn wir jetzt einhalb Jahre nur mit einem offenem Rohr wohnen).
Werd mir von 2-3 Firmen Kostenvoranschläge machen lassen, und weiter schaun ob sich doch der GU zu einer Lösung überreden lässt (habe gerade die 2te Urgenz geschickt).
Haben beide entschieden dass wir wenn dann doch gleich die Ableitung übers Dach werden machen lassen.
1x Kostenvoranschlag hab ich bereits mit ca. 550.- was ich verschmerzen könnte, in Urlaub wird ja sowieso nicht geflogen dieses Jahr :D! Sollte aber natürlich die Möglichkeit bestehen, dies über unseren GU abwickeln zu lassen sag ich natürlich nicht nein, die 550 können wir dann für andere Sachen gut brauchen :).

1
  •  kasandi
22.1.2021  (#38)
Was hat die Strangentlüftung mit einem Passivhaus zutun?
Die Siphone sollten doch überall mit Wasser gefüllt sein, somit kann hier ja nix passieren, oder habe ich hier einen Denkfehler?


LG Andreas


1
  •  KD2020
22.1.2021  (#39)

zitat..
kasandi schrieb: Was hat die Strangentlüftung mit einem Passivhaus zutun

Es werden über das Dach kontionierlich Gase nach draußen transportiert, spich vom Kanalanschluss in die Gebäudehülle rein und über das Dach raus. Dabei wird raumwärme aufgenommen und nach draußen abtransportiert.

zitat..
apollo00 schrieb: Ausfälle solls hier ja öfters geben

Hast du was bezüglich undichten Ventilen gefunden? Das hatten wir noch nie! Hunderte eingebaut und bis dato noch keinen getauscht. Wird vermutlich auch gute Belüfter geben und weniger gute vermute ich mal.
Ich weis jedoch nicht wie gut der mit frost zurecht kommt. Wir haben den immer in der Gebäudehülle eingesetzt.

Alles Gute, Gruß


1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#40)
Wer sich dafür wirklich interessiert soll sich mal die Normen ansehen.

2021/20210122162684.png
Gruss HDE

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
22.1.2021  (#41)
Seitens Geberit Schweiz habe ich mal für PH was tolles gefunden, wird leider in Österreich nicht vertrieben. https://www.geberit.ch/produkte/entwaesserungssysteme/geberit-energierueckhalteventil/
@eggerhau vielleicht bekommst du dieses Teil, bist ja in der Schweiz tätig. 

1