Liebes Energiesparhaus-Forum, 

ich darf mich mit meinem ersten Posting im Forum gleich mit einer Problemstellung an euch wenden.

Es wurde beim meiner Mutter ein Heizungstausch von einer Öl-Brennwertheizung zu einer KNV S1155-06 PC Wärmepumpe mit Ringrabenkollektor vorgenommen.
Der Ringrabenkollektor wurde zuerst als liegender 1x400m Kollektor geplant, musste aber wegen zu geringer Abstände für die Aushublagerung (Bestehende Bäume sollten erhalen bleiben) zu einem vertikalen Kollektor 1x400m umgeplant werden.

Jetzt erreicht die Wärmpumpe im Kollektorkreis leider nicht den für den reibungslosen Betrieb notwendigen Durchfluss. 
D.h. der Druckverlust ist im Kollektorkreis für die Solepumpe deutlich zu hoch bzw. der Durchluss deutlich zu gering.

Anfangsverdacht war natürlich Luft im Kollektor, da ja die veritkale Variante viel schwieriger zu eintlüften bzw. zu spülen ist.
Die Anlage wurde jetzt dreimal für längere Zeit gespült und entlüftet, aber leider ohne Erfolg. 
Bzgl. dem Durchfluss beim Spülen gab es keine Auffälligkeiten und das hat auch reibungslos funktioniert.
Weiters wurde zur Prüfung eine zusätzliche Verbindungsleitung zwischen SOLE-Eingangs- und Ausgangsleitung eingefügt, um die Wärmepumpe ohne Kollektor zu prüfen.
Im kleinen Kreis erreicht die Sole-Pumpe jedenfalls den notwendigen Durchfluss.

Vom Servicetechniker wurde jetzt klarerweise der Verdacht auf einen Knick im Kollektor geäußert.

Bevor ich jetzt die erste Verdachtsstelle aufgraben lasse, wollte ich noch eure Erfahrungen bzgl. Beschädigungen und Spülen erfragen?
Hat schon jemand Probleme mit einer geknickten Kollektorleitung gehabt oder sonstige Ideen dazu?

Ein PE-Rohr 40x3,7 PE100-RC sollte ja doch recht robust sein.

Die Slinkys haben wir neben der Künette vorgefertigt und dann fixfertig gebunden eingebracht.
Bei dieser Vorgehensweise sind keinerlei Probleme aufgetreten.

Bei den Baggerarbeiten wurde eigentlich nur an einer Stelle durch einen Erdbrocken versehentich ein Slinky etwas zu einem "Ei" deformiert, aber nicht geknickt.
Die restlichen Arbeiten verliefen unauffällig, wobei der Baggerfahrer stehts bemüht war vorsichtig den untersten/ersten Teil zur Stabilisierung nur mit feiner Erde zu befüllen.

Weiters wurde bei der Druckprobe über 2 Monate kein Druckabfall im Kollektorkreis festgestellt. 

Der Kollektor wurde bereits im Herbst 2024 verlegt, aber die restliche Heizung erst dieses Jahr komplettiert.

Danke im Voraus & Viele Grüße
DKE3

  •  christoph1703
24.11.2025 19:52  (#1)
Erster Verdacht: Ist es wirklich noch die 1155er? Die neue hat für so einen Kollektor eine zu schwache Solepumpe.

Das Rohr knickt nicht leicht, das hast du schon richtig erkannt. Vielleicht ganz blöde Idee (vielleicht aber auch nicht): Schmeiß mal vorm Spülen ein paar Wasserperlen ins Rohr. Wenn die am anderen Ende wieder rauskommen, kann der Knick nicht so schlimm sein (wenns einer ist). Wenn nicht, hast du auch eine Antwort.

Ansonsten würde mir noch einfallen, den Druckverlust beim Spülen zu messen.

1
  •  Akani
25.11.2025 6:50  (#2)
Welche WP WP [Wärmepumpe] ist es tatsächlich? Ich denke auch eher die 56er Maschine mot schwächeren Pumpe.
Bei Nibe kann man sich die größere Pumpe aber ordern.
Damit sollte dann der Widerstand problemlos überwinden sein.
Derweil als Problemlösung die Maschine im Servicemenü 7 Verdichterleistung aug 70-89% limitieren

1
  •  DKE3
25.11.2025 8:25  (#3)
Hallo christoph1703 & Akani,
vielen Dank für eure raschen Antworten!

Es handelt sich tatsächlich um die alte Version S1155.
Zur Erklärung: Sie wurde im Frühsommer 22 bestellt, aber erst im Spätherbst 23 geliefert. Für die Heizungsumstellung mussten bauliche Änderungen durchgeführt werden und dazu musste die alte Heizungsanlage länger außer Betrieb genommen werden. D.h. es war kein Umbau in der Heizsaison möglich. Der Kollektor konnte witterungsbedingt, das Grundstück muss wirklich gut für einen Baggereinsatz abgetrocknet sein, erst im Spätsommer 24 baulich umgesetzt werden. Leider wieder zu knapp vor der Heizsaison und deswegen erfolgte der restliche Umbau erst dieses Jahr.

Da es sich bei dieser S1155 wahrscheinlich um eine der letzteren von "Band" gelaufen handelt wäre es denkbar, dass hier schon die schwächere Pumpe eingebaut wurde?
Welche Bezeichnung hat die stärkere Pumpe? (Dann checke ich das noch sicherheitshalber)

Die Idee mit den Wasserperlen finde ich grundsätzlich gut, aber leider kann ich den Solekreis nur inkl. Wärmepumpe spülen. (Bleibt sicher in der Solepumpe hängen)

Hat ein Installateur üblicherweise die Messinstrumente für eine ordentliche Messung des Fließdruckverlusts oder bräuchte ich da einen Spezialisten?

1
  •  Akani
25.11.2025 8:36  (#4)
Welche speizung fährt die WP WP [Wärmepumpe]?
Wieviel volumenstrom schafft die Solepumpe bei 100%?
Soletemperatur ein/ aus?

1
  •  Akani
25.11.2025 8:37  (#5)
Evtl hat die Pumpe selbst ein Problem/ defekt

1
  •  christoph1703
25.11.2025 8:49  (#6)

zitat..
DKE3 schrieb: Die Idee mit den Wasserperlen finde ich grundsätzlich gut, aber leider kann ich den Solekreis nur inkl. Wärmepumpe spülen. (Bleibt sicher in der Solepumpe hängen)

Du solltest eine Spül- und Befüllarmatur irgendwo verbaut haben. Idealerweise mit Filter. Da solltest du zum Spülen eine anständige Pumpe dranhängen, die ordentlich Druck und Durchfluss zusammenbringt. Mit der internen Pumpe wird das Entlüften beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ewig dauern, wenn es überhaupt funktioniert. Ich habe da eine Gartenbewässerungspumpe mit 1100W verwendet.


1
  •  christoph1703
25.11.2025 8:50  (#7)

zitat..
DKE3 schrieb: Hat ein Installateur üblicherweise die Messinstrumente für eine ordentliche Messung des Fließdruckverlusts oder bräuchte ich da einen Spezialisten?

Die Teile bekommst du in jedem Baumarkt (Manometer und ein paar Fittings). Kannst du dir selber basteln. Zeig mal Fotos von deiner Installation, dann sehen wir, wo das angeschlossen gehört.


1
  •  DKE3
25.11.2025 8:52  (#8)
Die Servicetechniker hat Wärmepumpe nicht in Betrieb genommen, weil die notwendige Spreizung beim erreichbaren Durchfluss zu hoch gewesen wäre.

Anscheinend ist er über 0,06 l/s nicht hinaus gekommen. 
Im kleinen Kreis ohne Kollektor hat die Pumpe jedenfalls den notwendigen Volumenstrom erreicht.
Das schließt die Pumpe als Fehlerquelle natürlich trotzdem nicht aus.

Ich war leider bei den Terminen nicht persönlich anwesend. 


1
  •  christoph1703
25.11.2025 8:54  (#9)

zitat..
DKE3 schrieb: Anscheinend ist er über 0,06 l/s nicht hinaus gekommen.

Ja, da hats was... Wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch nie richtig gespült worden ist, vielleicht wirklich nur Luft 🤞

1
  •  DKE3
25.11.2025 10:06  (#10)
Es ist eine LK521 Mulifill Spül- und Befüllarmatur verbaut.

Zu viel verbleibende Luft in der Hochpunkten der Slinkys würde sicher einiges an Durchflusswiderstand erzeugen. Wäre eine einfache Erklärung für das auftrende Problem.
Der Solekreis wurde allerdings schon dreimal vom Installateur mit einer externen Pumpe für längere Zeit gespült.
Natürlich könnte auch diese Pumpe theoretisch zu schwach für eine ordentliche Spülung sein, aber stark genug um einen Durchfluss zu erzeugen?

Ok, wenn "normale" Manometer von der Genauigkeit ausreichend sind, kann ich das einfach Umsetzen. Für eine ordentliche Analyse müsste ich aber dann noch zusätzlich den Durchfluss messen.

1
  •  christoph1703
25.11.2025 10:13  (#11)

zitat..
DKE3 schrieb: Es ist eine LK521 Mulifill Spül- und Befüllarmatur verbaut.

Sehr gut, dann kann man da anschließen. Da ist auch ein Sieb verbaut, das Wasserperlen (und Dreck) auffangen sollte. Vielleicht ist auch einfach das Sieb verlegt?


zitat..
DKE3 schrieb: Installateur mit einer externen Pumpe für längere Zeit gespült.
Natürlich könnte auch diese Pumpe theoretisch zu schwach für eine ordentliche Spülung sein, aber stark genug um einen Durchfluss zu erzeugen?

Kann jetzt sein, oder auch nicht, schwer zu sagen. Es gab schon Fälle, wo der Installateur mehrmals mit immer stärkeren Pumpen anrücken musste. So hat das bei mir ausgeschaut: https://www.energiesparhaus.at/forum-christophs-heizungsplanung/82029_7#900569
Am Ende sollte die Sole komplett klar, ohne Luft rauskommen.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
25.11.2025 10:41  (#12)
Also, mit ca. 20€ kannst den Messaufbau machen.  
Pi x Daumen hat der Kollektor einen Druckverlust von max. 300 mBar bei einer Durchflussrate von 1000l/h.  Die WP WP [Wärmepumpe] hat einen Soledurchfluss nominal lt. Datenblatt von 680l/h.  Bei 680l/h kann die Solepumpe eine freie Pressung von 0.95 Bar leisten.  Zuflussmenge bei der Messung  sollte schon bei 20l/min liegen. 


_aktuell/20251125310424.jpg
_aktuell/20251125940249.png
_aktuell/20251125172824.png

2
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
25.11.2025 12:30  (#13)

zitat..
DKE3 schrieb:

Es handelt sich tatsächlich um die alte Version S1155.
Zur Erklärung: Sie wurde im Frühsommer 22 bestellt, aber erst im Spätherbst 23 geliefert. 

Meine S1155-06 PC ist auch Herbst 2023 geliefert worden.  Unter "3.1.10 Umwälzpumpen" habe ich folgendes stehen:


_aktuell/20251125819677.png


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
25.11.2025 12:38  (#14)
Gibt's beim Befüllen von vertikalen RGKs nicht besondere Herausforderungen?  @kraweuschuasta schreibt auf seiner Webseite:
 

zitat..
Das Problem war die Physik. Diese elende S*******! Durch den stehenden – also vertikalen – RGK entsteht eine Siphonwirkung, die man beim horizontal verlegten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht hat. Diese Siphonwirkung multipliziert mit 36 Schleifen ergibt eine massive Pumpenherausforderung. Wenn der ganze RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Sole gefüllt ist, tritt das Problem nicht auf, leider nur bei der Erstbefüllung bzw. Erstspülung oder wenn mehr Luft drin ist.

 


1
  •  christoph1703
25.11.2025 12:46  (#15)

zitat..
lewurm schrieb: Gibt's beim Befüllen von vertikalen RGKs nicht besondere Herausforderungen?

Ja, gibt es. Wenn man gleich mit einer ausreichend starken Pumpe in einem Durchgang befüllt, geht es gut. Dann schiebt man die Luft einfach vor der Sole her und passt. Der Gegendruck ist dann nur die Höhe von einer Schlaufe, eine nach der anderen. Wenn die Pumpe zu schwach ist, bleibt oben in den Schlaufen Luft stehen. Dann muss man im nachhinein alle halb befüllten Schlaufen gleichzeitig entlüften und braucht dafür eine deutlich stärkere Pumpe.

Den Wasserhahn in der Zeichnung von @Kleinermuk sollte man mit einer Pumpe ersetzen, die aus dem Kübel ansaugt. Sonst verdünnt man ja die Sole. Ansonsten war das der Aufbau, den ich auch gemeint habe.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.11.2025 13:00  (#16)

zitat..
DKE3 schrieb: zu einem vertikalen Kollektor 1x400m umgeplant

zitat..
DKE3 schrieb: PE-Rohr 40x3,7 PE100-RC

das ist extrem!
da brauch man auch ne extreme spülpumpe!

ich hab ja nur 300m 32er senkrecht stehen und da hat der heizi auch keinen durchfluss mit seiner spülpumpe hinbekommen und angerufen, der kollektor wäre defekt.
meine erklärungen wollte er nicht verstehen und ich hab es selbst machen müssen.

bei senkrechtem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] addieren sich alle luftpolster gegen unendlich und grad beim 40er rohr braucht man schon ordentlich durchfluss, um die luft jedes ringes bis zum ende zu schießen.
so lange oben in den slinkies noch bisschen luft sitzt, wird man mit der solepumpe allein keinen gescheiten durchfluss bekommen.

richtig spülen und die kiste läuft. (natürlich auch siebe kontrollieren)

2
  •  DKE3
25.11.2025 15:10  (#17)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, da bin ich ja schon wieder etwas optimistischer!

Bzgl. der Versuchanordnung ist klar, dass in meinem Fall die "Quelle" die Pumpe sein muss, weil der Kollektor bereits vollständig mit Sole befüllt ist.
Allerdings wenn der Manometer z.B. 0,3 Bar bei freien Ausfluss im Rücklauf anzeigt ist das ja eigentlich nur der statische "Rest"-Druck.
Auf den Druckverlust kann ich so nicht schließen? (Oder habe ich jetzt einen Bernoulli-Denkfehler?)

Bei der Erstbefüllung war ich persönlich dabei und da ist dann irgendwann nur mehr blasenfreie Sole im Rücklauf angekommen.
Die weiteren Spülvorgänge sind angeblich ruhig und ohne viel Ausspülung von Luftbläschen verlaufen.

Ok, lt Datenblatt weißt die Grundfos UPML 25-105 bei 1 m3/h eine max. Förderhöhe von 10,5 mWs.
Das sollte dann die "starke" Version sein?

Würde Sinn ergeben, dass bei zu schwacher Erstspülung die Luftpolster in den Hochpunkten zurückbleiben und dann in weiterer Folge viel schwieriger auszuspülen sind.

Die wesentliche Frage wäre jetzt wie viel Leistung eine extreme Spülpumpe ca. aufweisen müsste?

Das Sieb ist natürlich ein guter Hinweise, ich weiß nicht ob das schon gecheckt wurde.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.11.2025 19:17  (#18)
nAbend,
Sieberl wollte ich auch grad erwähnen, bzw irgendwelche Fremdkörpe rind er Hydraulik. 

von Wegen Knick im RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Arne hat hier amal so einen Weinkorkentest erwähnt, damit kann ma a) feststellen, obs an Knick gibt und b) wo der ungefähr ist.

EDIT:
Wegen Spülpumpe - aus eigener Erfahrung:  im Prinzip gilt beim vertikalen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: die ersten 3..5 Pumpen sind alle zu schwach 😂

LG und viel Erfolg!! 
Wolfgang

1