Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  brink
5.1.2017  (#341)

zitat..
Executer schrieb: Bei 0/30 hat die Nibe ja immer noch COP 5,5


sind bei dir die sole/heiz temps und AZ?
laut nibe spec. bei 0/-3 sole und 35/30 heizung -> cop 4,72

2017/20170103371585.jpg

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
5.1.2017  (#342)
Bei uns ist setzt sich der Dauerwinter fort. Tagsüber -6/ Nacht -10. Und starker Schneefall, momentan 30cm Neuschnee die letzten 2 Tage. Aktuell steht meine sole bei 2,5°ein/-0,5° aus bei 45% Drehzahl. Der verdichter werkelt zwischen 40-50 hz

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
5.1.2017  (#343)
Die 0/30 COP 5,5 habe ich interpoliert, bzw. im Excel über Trendlinie gerechnet nach den Datenblattwerten.

Bist du sicher das die Angabe 0/35 Sole-Ein 0 und Heizung-Rücklauf 30 heißt?



1
  •  thohem
5.1.2017  (#344)
Interessante Daten.

Wir haben eine Bohrung und aktuell: 4,5/2 nach einem zyklus

1
  •  brink
5.1.2017  (#345)

zitat..
Executer schrieb: Bist du sicher das die Angabe 0/35 Sole-Ein 0 und Heizung-Rücklauf 30 heißt?


Ja, brauchst nur nach der en norm googeln emoji
3K quelle, 0° rein; 5K senke, 35° raus

1
  •  Richard3007
6.1.2017  (#346)
Es wird spannend bei diesen Temperaturen, heute wird es noch sonnig, aber morgen?
5,0/1,2°


2017/20170106894331.png

Meine Pumpe hat wohl gemerkt doch etwas mehr Gas zu geben. Daher werde ich mal eben das WW WW [Warmwasser] Zeitfenster um 6h verlängern und nur mehr max 1h durchlaufen lassen und auch die Zieltemp von 43°/48° auf 38°/44° verlängern.

1
  •  brink
6.1.2017  (#347)
@richard
20hz für mehr als 4h in der nacht bei -7 bis -11°??
hier verdichterleistung in abhängigkeit des bedarfs (aussentemp)

2017/20170106819046.jpg

1
  •  Richard3007
6.1.2017  (#348)
Bei uns wurde es erst ab 04:00 kalt. Um 07:00 hatte es -10,4 das war der tiefste Wert. Auch ich bin rein außen Temp geführt. Die 20hz in der Nacht erklären sich dadurch weil nach dem WW WW [Warmwasser] bereiten die Pumpe auf 67 hzaufmoduliert und die GM wieder in den grünen Bereich bringt. Schauen wir mal wie Sie mit der neue WW WW [Warmwasser] Bereitung arbeitet.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#349)
spannende tage, vollgastest für unsere heizungen und quellen...

der winter kanns.
wie richard geschrieben hat rund 1/3 mehr heizgradtage bisher als in den letzten jahren. solche winter waren noch vor 10 jahren an der tagesordnung...

hier eine übersicht der letzten 7 jahre. die heizgradtage geben den heizwärmebedarf eines winters an.
ähnlich den gradminuten werden tagesmitteltemperaturen als differenz zur innentemperatur erfaßt. jedoch nur ab der heizgrenze (12° außentemperatur).
diese werte gelten grob für nordösterreich...


2017/20170106713866.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#350)
hier wieder die monatsübersicht der quellen...

-> außer wertung...

--> donaukollektor

2017/20170106178397.png

-

-> RGK-neubau

--> richard

2017/20170106654691.png

--> brink

2017/20170106282433.png

--> madeinA (inbetriebnahme & ausheizen)

2017/20170106952744.png

--> dp

2017/20170106848515.png

-

-> RGK-sanierung

--> kleinhirn

2017/20170106239827.png

--> seinereiner

2017/20170106749080.png

--> radis (D-nord)

2017/20170106199375.png

-

-> flachkollektor

--> miike

2017/20170106624620.png

-

-> tiefenbohrungen

--> dyarne

2017/20170106969710.png

--> mühlviertler

2017/20170106439851.png

--> hdz (haus der zukunft, mehrparteienhaus)

2017/20170106598135.png


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#351)
Vorlauf plus 1,5°
Rücklauf plus 0,1°

Hab nur 1,5° Spreizung, weiss aber nicht wieso ;).?

X2 läuft annähernd 24h durch

1
  •  Fhm1985
6.1.2017  (#352)
Sole-Ein 5°
Sole-Aus 1°
bei AT AT [Außentemperatur] -8°

Quelle: Tiefenbohrung, 2 x 75m



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#353)
ein paar kommentare...

mein soleverlauf zeigt mir deutlich den vorteil der modulation bzgl schonung der quelle. bei der aktuellen last wäre meine sole-ein bisher bei 0-2° gelegen.
so steht sie bei 4°
ich fahre seit mitte dezember nicht mehr az-optimiert, sondern nach dem strompreis.

alle quellen laufen gut, manche extrem gut.
besonders freut micht daß unser problembaby in mühlviertler hochlage sich so gut entwickelt hat.
da sieht man was mehrere ungünstige faktoren ausmachen können:
hochheizen, neubau und schwingender regler, der sich wie eine on/off verhalten hat.
jetzt freut mich besonders wie gemütlich die wp sein haus bei hoher last beheizt.

2017/20170106383482.png
die wp schnurrt zwischen 30 und 55hz herum, bei 2-3,5kw leistung bei deutlich über halber heizlast...

hier 2 hochbelastete quellen, rudis 3-kreis rgk an der 1155-12

2017/20170106285815.png

und die tiefenbohrung beim hdz

2017/20170106788132.png

beide im rahmen aber nah der gewünschten grenze. bei rudi war ja die auslegung spannend wg sanierung, es wird künftig die heizlast reduziert. er beheizt ja 1,5 alt&älterbauten. die 12-er schafft das bisher locker...
die quelle geht jetzt am kalten ende in die vereisung (ca ab -2 bis -3° sole-aus). das sollte dazu führen daß die soletemperaturen jetzt stehen bleiben, weil durch den phasenübergang extrem viel wärme angezapft wird...

hier als 'referenz' ein aktuelles beispiel einer wirklich schlechten ausgeführten alterantiven quelle, eines geocollect-flächenkollektors.
hier mußte der heizstab trotz ausgesprochen milder lage einspringen, weil bei -8° sole-ein jede wp steht...

zitat..
15:15 Uhr - Heizung läuft nicht bei "Begrenzungszeit aktiv"
--> Eintritt 16°C Austritt 12°C
15:30 Uhr - Heizbetrieb hat gerade gestartet
--> Eintritt -0,9°C Austritt -4,5°C
15:45 Uhr
--> Eintritt -1,3°
15:47 Uhr
--> Eintritt -1,6°C
15:55 Uhr
--> Eintritt -2,2 Austritt -6,0
16:02 Uhr
--> Eintritt -2,6 Austritt -6,1
16:05 Uhr
--> Eintritt -2,7 Austritt -6,3
16:10 Uhr
--> Eintritt -2,8 Austritt -6,5
16:14 Uhr
--> Eintritt -3,1 Austritt -6,6
16:21 Uhr
--> Eintritt -3,3 Austritt -6,7
18:00 Uhr
--> Eintritt -5,2°C Austritt -7.2°C

Wie gesagt bei 6,9°C Aussentemperatur und ohne Frost in den letzten Tagen/Wochen...


http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2453512


2017/20170106937391.jpg


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#354)
Vorhin nach WP WP [Wärmepumpe] Start (nach 7 min. Laufzeit) +1,6 Grad. AT immer um die -10 bis -13 Grad mit Wind. Bei Taktende hat es meist +0,5 Grad. Tiefer diese Saison jetzt noch nicht gesehen. Diese Woche geht viel WW WW [Warmwasser] her. Laufzeit der WP WP [Wärmepumpe] pro Tag knapp 9 h. (Durchschnitt der letzten 6 Tage) Innentemp 24 Grad, jetzt wird auch die IT zur Regelung herangezogen, geht jetzt genauer, wenn nur nach AT AT [Außentemperatur] gesteuert würde, wäre es zu warm geworden herinnen.
Auf Kollektorfläche liegt 40 cm Schnee drauf. (Sonst wäre wahrscheinlich Soleein eh tiefer)

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
6.1.2017  (#355)
Unsere aktuelle Sole Temperatur.
Der Internet-Mann war leider immer noch nicht d.


2017/20170106530880.jpg


1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
7.1.2017  (#356)
Erster Winter im Haus und gleich richtiger Test für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die Nibe WP WP [Wärmepumpe]:
Heute am 7.01.17, umd 6:50 ist die Normauslegungstemperatur um ~2,5°C überschritten und so sahen die Daten aus

2017/20170107451520.jpg

2017/20170107667889.jpg
Im Haus überall 22°, bei 30° Vorlauf emoji

1
  •  maider187
7.1.2017  (#357)
👏👏👏👏💪✊ leider geil

1
  •  Richard3007
7.1.2017  (#358)
-14 grad
5,4/1,6

Sehr geiler Scheiss 😝
Ajo 32,5 VL VL [Vorlauf] bei 23,2 grad

1
  •  Arling
  •   Bronze-Award
7.1.2017  (#359)
-12 Grad und Sturmböen bis 80km/h
VL 36 Grad, Sole aus -2,8, Raumtemperatur 22,5 Grad
Gar so optimal ist das wohl nicht....

1
  •  mho
7.1.2017  (#360)
Tiefenbohrung, 23 Grad Innentemperatur. Unser kältester Tag bisher.

2017/20170107810867.jpg

1
  •  brink
7.1.2017  (#361)
@ka_
Bei -15° und 20hz schwingt deine steuerung zu stark. Vermutung: vorangegangen ist eine arge überschwingung, wo mal irrsinnig viel wärme ins haus geschaufelt wurde, dann die unterschwingung, wo nurmehr 20hz betrieb. Das sieht man auf richards grafiken auch.
Besser wäre, dass die wp entsprechend der aussentemp (und klar bedarf innen) die leistung abgibt.

1