Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
18.4.2018  (#1221)

zitat..
KA_ schrieb: Sole Ein am 17.04.2018 um ~18Uhr


und alles dicht??

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
18.4.2018  (#1222)

zitat..
Kleinhirn schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von KA_: Sole Ein am 17.04.2018 um ~18Uhr


und alles dicht??


:) natürlich -> siehe PN 

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
18.4.2018  (#1223)

zitat..
brink schrieb: 3,2K bei 7,7°? wenn wq auf auto ist, sollte es bald richung 5K gehen..
ka_ wann stöpselst du deine wp endlich ans uplink??


ja ist auf Auto, und ich ändere nichts mehr, lasse es so wi aktuell eingestellt.
uplink hm, vermutlich im Laufe des Jahres kann nichts versprechen emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
18.4.2018  (#1224)
hier ein bsp, wo die steuerung die wq pumpe mal auf 100% schießt und sich ca. 4K kt delta bei ~7° nach ~30 minuten einstellt.
je nach dem, wo man den arbeitspunkt erwischt, kann sowohl mit kt ein als auch aus, als auch mit dem delta schwanken.


2018/20180418836513.jpg


2018/20180418250986.jpg

jetzt in sommer habe ich die wq pumpe auch nurmehr bei manuell fixiert, weil mir die auto steuerung mit spontanen panik-attacken mißfällt. emoji


2018/20180418682761.jpg


1
  •  KA_
  •   Silber-Award
25.4.2018  (#1225)


2018/20180425325147.jpg  am 25.04.2018 um 5:50

1
  •  brink
  •   Gold-Award
25.4.2018  (#1226)
2,1K?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
25.4.2018  (#1227)
jop ich auch, 12% fest für 40Hz WW WW [Warmwasser].
Die 100% zu Anfang sind reine Energieverschwendung.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.5.2018  (#1228)
alle jagen KA_ ... emoji

hier die donauquelle...


2018/20180503101990.png


dann ein paar tiefenbohrungen...


2018/20180503953048.png


2018/20180503528158.png


2018/20180503977355.png


2018/20180503811877.png


2018/20180503600122.png


und ein flachkollektor...


2018/20180503845511.png


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.5.2018  (#1229)
und die ringgrabenkollektoren ...


2018/20180503172421.png


2018/20180503969069.png


2018/20180503831066.png


2018/20180503714922.png


2018/20180503578563.png


2018/20180503112404.png


2018/20180503472545.png


2018/20180503236349.png


2018/20180503984634.png


2018/2018050387672.png


2018/20180503742222.png


2018/2018050380748.png


2018/20180503829174.png


2018/20180503605353.png


2018/20180503745989.png


2018/20180503223775.png


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.5.2018  (#1230)
und als zugabe das 60kw monster.
hier werkelt eine zweistufige wp mit 2 kältemodulen, daher auch 2 soleverläufe...


2018/201805032234.png


2018/20180503170029.png


1
  •  uzi10
3.5.2018  (#1231)
Hmm man sieht die sonne hat heuer echt schon viel energie..
Ab 1.april sind alle ind höhe gschossn

1
  •  Vardi17
3.5.2018  (#1232)
Super, danke, Arne, für den Überblick!

1
  •  fiji1
3.5.2018  (#1233)
@Arne:

Resümee des ersten Winters:
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (in Verbindung mit der 1155-6 PC) ist eine richtig geile Sache!! emoji
Bin hoch zufrieden mit dem gesamten Heizsystem und den Möglichkeiten welche dieses bietet.
Freue mich schon auf die nächsten Spielereien mit der "passiv-cooling" Funktion... emoji
Danke für deine Unterstützung bei der Planung und Umsetzung! emoji

1
  •  Hollunder
3.5.2018  (#1234)
Das sind starke Argumente für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]!!! Bissl geschockt bin ich von den Tiefenbohrungen, da gibts fast keine Tmax >11°C! D.h. die WP WP [Wärmepumpe] bei TB kann im Gegensatz zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch im Sommer nicht "rasten" oder wie ist das zu sehen?

1
  •  Pedaaa
3.5.2018  (#1235)
Is halt nicht ganz so leicht den Boden in 120m Tiefe auf hohe Temperaturen zu bekommen emoji
Btw:
Wärs nicht langsam Zeit für einen 2018er Thread?!

1
  •  Vardi17
3.5.2018  (#1236)
Hallo fiji, tolle Rückmeldung. 

@alle: Wir freuen uns schon darauf, wenn wir endlich mitspielen dürfen emoji

1
  •  maider187
4.5.2018  (#1237)

zitat..
fiji1 schrieb: "passiv-cooling"


gibt's die eigentlich zum nachrüsten?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
4.5.2018  (#1238)

zitat..
Hollunder schrieb: Das sind starke Argumente für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]!!! Bissl geschockt bin ich von den Tiefenbohrungen, da gibts fast keine Tmax >11°C! D.h. die WP WP [Wärmepumpe] bei TB kann im Gegensatz zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch im Sommer nicht "rasten" oder wie ist das zu sehen?


Hö? In der Erde unterhalb von 10-20m sind konstante ~10°C, wie soll da eine TB über 11°C kommen ?
Wenn ich meine nicht belaste habe ich ziemlich genau 10°C.
So soll es sein.
Für die passive Kühlung von Vorteil.
Wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 20°C liefert ist bisschen schlecht mit 18°C VLT Kühlung.

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
4.5.2018  (#1239)

zitat..
Hollunder schrieb: Das sind starke Argumente für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]!!! Bissl geschockt bin ich von den Tiefenbohrungen, da gibts fast keine Tmax >11°C! D.h. die WP WP [Wärmepumpe] bei TB kann im Gegensatz zu RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch im Sommer nicht "rasten" oder wie ist das zu sehen?


sieht doch super aus, die tiefenbohrungen sind nach ein paar wochen heizstopp wieder fast komplett regeneriert und wieder auf ausgangstemperatur

1
  •  Hollunder
4.5.2018  (#1240)
Die Bedingungen unter der Erde sind mir klar! Meine Überlegung ging eher in Richtung: Wie wirkt sich das dT im Sommer zwischen TB und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf die Lebensdauer bzw. Belastung der WP WP [Wärmepumpe] aus?
Wie stark ist dann Gewichtung (Energieverbrauch) für die passive Kühlung im Vergleich zur Heizsaison? Da sollte doch ein geringes dT ja nicht soviel ausmachen, ich will ja nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf 10°C runterkühlen... Wäre das z.B. bei Fancoils (quasi aktiv) dann anders?
Ich bin gerade erst am Einlesen in das Thema für meine EFH-Planung, darum wäre ich für ein bisserl Aufklärung dankbar!

1
  •  brink
  •   Gold-Award
4.5.2018  (#1241)

zitat..
Becker schrieb: Hö? In der Erde unterhalb von 10-20m sind konstante ~10°C, wie soll da eine TB über 11°C kommen ?


vom langsamen durchfluss und den ersten 10 tiefenmetern.

2016/20160504221034.PNG

zitat..
Lemming schrieb: sieht doch super aus, die tiefenbohrungen sind nach ein paar wochen heizstopp wieder fast komplett regeneriert


richtig, wobei die tbs ja nicht "regenerieren". die belastung hört auf, die tb liefert tb temperaturen. tb wird belastet -> temperaturgefälle/fluss und jede menge thermischen kurzschluss. emoji


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.