« Photovoltaik / PV  |

PV Erzeugung + Statistik bei Hybrid DC oder AC - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  tepee
  •   Bronze-Award
24.11.2025 - 11.2.2026
34 Antworten | 4 Autoren 34
34
Ich habe ja 2 WR WR [Wechselrichter], 1x Hybrid und 1x Normal, beide von Goodwe.

Jetzt bin ich draufgekommen, dass im Hersteller-Monitoring (App + Web-Portal) die PV-Erzeugung beim Anlagenteil mit dem normalen WR WR [Wechselrichter] als AC, beim Hybrid WR WR [Wechselrichter] allerdings als DC angezeigt wird.

Es wird auch mit diesen Werten weiter in den Statistiken gearbeitet. Das ist doch total unsinnig. Und ich wundere mich, dass die eine Anlage spürbar besser läuft 🤦‍♂️

Das macht im Jahr bei 12.000kWh DC Erzeugung einen Unterschied von ca. 1.000kWh, somit letztendlich AC nur ca. 11.000kW Ausbeute.

Ich verstehe, dass es beim Hybrid etwas komplexer ist weil der Speicher auch mit einbezogen ist, aber man könnte es doch etwas verständlicher darstellen. 

Wie ist das bei euren Fronius und sonstigen Anlagen?

  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.2.2026 9:40  (#21)

zitat..
New_Projekt schrieb:

──────..
tepee schrieb:

Der Fronius GEN24 12 ist da im selben Test deutlich besser,...

───────────────

deutlich🤣
zwischen 3% und 5%

Naja, es sind bis zu rund 10%.
Aber wenn man hier schaut im Thread mit den monatlichen PV-Erträgen, dann haben die GEN24 Besitzer wesentlich geringere Verluste, zumindest Speicherverluste.

Allerdings kann man bei den Hybriden in den Hersteller-Apps auch einiges an Verlusten verstecken. Siehe z.B. DC Ernte in Statistik anzeigen, Umwandlungsverluste einfach dem Hausverbrauch zuschlagen (!). Letzteres finde ich krass und habe eine Zeit lang gebraucht bis ich es herausgefunden habe.

Interessanterweise scheint es aber kaum jemanden zu interessieren.

Dabei wird auch der AC-Ausgangswert meist angezeigt, aber man muss genauer hinschauen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 9:40  (#22)
Ahh okay... verstehe
Dann musst du jetzt entscheiden, ob du für 3 bis 10% mehr Wirkungsgrad bei 500 Watt Generatorleistung einen Fronius anschaffen willst.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.2.2026 10:48  (#23)
Ich will nicht einen Fronius kaufen. Wäre ja wirtschaftlich unsinnig, wie du ja auch andeutest 😀 Außerdem offiziell gar nicht kompatibel mit meinem Pylontech Speicher.

Schiele nur neidisch auf mehr Effizienz...

Hätte daher gerne 1-2 Beispiele aus der Fronius-App bzgl Vergleich DC vom Dach und AC Output. Weil ich da irgendwo mal ein deutlich besseres Verhältnis DC/AC aufgeschnappt hatte.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo tepee,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Erzeugung + Statistik bei Hybrid DC oder AC

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 10:53  (#24)
Wenn du mir zeigst, wo in der Fronius App der Ac Output zu finden ist, mache ich das gerne.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 11:04  (#25)
Meinst du die Werte, die bei 
in Batterie
und 
aus Batterie
stehen?


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 11:06  (#26)
Da hatte ich 2025
aus Batterie 3640 kWh
in Batterie 3670 kWh
laut Fronius App 

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.2.2026 11:39  (#27)
Danke, aber kann das realistisch sein? 99,18% Effizienz!?

Aber ich meinte einfach das was vom Dach kommt (beide MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Leistungen) = DC Leistung. 
Und das verglichen mit der AC-Ausgangsleistung. Sollte unter "erweitert" zu finden sein.

Siehe hier die mE interessante Diskussion, die ich grundsätzlich auch meine, aber hier eben beim Fronius GEN24: 
https://www.photovoltaikforum.com/thread/239526-hohe-verlustleitung-beim-fronius-symo-gen24/

Hier hatte ich auch das mit den lediglich um die 30W Verlust aufgeschnappt bei niedrigen Leistungen. Mein Goodwe hat dabei um die 200W Verlust!


1
  •  El_aurare
10.2.2026 12:35  (#28)
Es ist gerade sehr bewölkt bei uns, wie schon die letzten Tag - und bei einem AC Output von 1,35kW habe ich gerade einen Wirkungsgrad von 0,971% zu DC.

Gen24 10 Plus - ohne Speicher

E:
Folgende Werte kann ich vom heutigen Verlauf noch nachreichen:

AC 106W = 0,81% DC
AC 227W = 0,89% DC
AC 314W = 0,92% DC
AC 450W = 0,935% DC
AC 560W = 0,941% DC

 

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.2.2026 13:57  (#29)
Danke, sehr interessant. Allerdings ohne Speicher.

Hier 1-2 Werte von mir:

ET10 Hybrid mit Speicher:
AC 6453W = 94,8% DC
AC 5915W = 92,5% DC
AC 5334W = 93,1% DC
AC 4173W = 94,2% DC
AC 3950W = 90,9% DC

DT17 Normal-WR ohne Speicher:
AC 2249W = 92,9% DC
AC 3689W = 96,0% DC
AC 3753W = 96,9% DC

Richtig heftig wird es bei weniger Leistung später am Tag oder morgens.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 15:45  (#30)

zitat..
tepee schrieb:

Danke, aber kann das realistisch sein? 99,18% Effizienz!?

Das gilt halt nur für die Batterie.
rein raus also....
Due 40 kWh wurden halt in der Batterie in Wärme umgewandelt.
Das passt schon.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 15:51  (#31)
Ich hab jetzt mal eure Berechnungsmethode auf meinen Fronius angewendet.

um 15.45Uhr 
259 Watt Dc ( 518 vdc mit 0,5 Ampere)
195 Watt Ac
76% umwandlungswirkungsgrad

ich wäre da eher vorsichtig bei diesen Messwerten.

1
  •  El_aurare
10.2.2026 17:19  (#32)

zitat..
New_Projekt schrieb:

Ich hab jetzt mal eure Berechnungsmethode auf meinen Fronius angewendet.

um 15.45Uhr 
259 Watt Dc ( 518 vdc mit 0,5 Ampere)
195 Watt Ac
76% umwandlungswirkungsgrad

ich wäre da eher vorsichtig bei diesen Messwerten.

Interessant - wird wohl auch was mit dem Speicher zu tun haben - ansonsten werden die ausgegeben Werte ja nicht komplett daneben liegen.

15.45 Uhr
321W AC
347W DC

16.30 Uhr
102W AC
126W DC


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2026 17:34  (#33)
Kann sein...
Wenn dem Threadverfasser das Thema wirklich wichtig ist könnte er jetzt versuchen herauszufinden unter welchen Betriebsbedingungen sein Wechselrichter welchen Wirkungsgrad hat.
z.b.
reiner  Netz Parallelbetrieb o.Speicher 
hybridbetrieb mit Speicher
reiner Batteriebetrieb
Usw...

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
11.2.2026 8:18  (#34)
Danke euch. Interessant Vergleichswerte zu sehen.

Wenn auch teilweise mit Vorsicht zu genießen, wie schon von euch erwähnt. Wie genau das alles stimmt, zumindest bei Goodwe, und was man da alles verstecken kann...

Sieht man ja schon daran, dass manches einfach dem Hausverbrauch zugeschlagen wird. Theoretisch kann man darin alles verstecken in der Hersteller-App.

Auf jeden Fall scheint Goodwe einen deutlich höheren Verlust zu haben mE. Bei geringer PV-Leistung liegt ihr bei rund 50W und ich bei 200W.

Vielleicht probiere ich es mal aus mit ausgeschaltetem Speicher, um zu sehen wieviel sich ändert.

Außerdem plane ich schon länger auf eigene Auswertung via Modbus und Homeassistant umzustellen. Wenn ich mal dazu komme.

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Tipps für Reinigung von PV