|
|
||
ja, würds auch so ähnlich wie bei mir lösen. Den großen Puffer durch Umschaltventile erstmal nur Teilladen (Rücklauf höher bei Trennplatte setzen) Und nur bei Bedarf mehr Volumen laden/freigeben (=Rücklauf weiter runter umschalten). Aber das ist mit Wärmepumpe eben nicht immer so einfach. Die meisten Geräte können das schlecht. Die Nibes mit hoher Spreizung und Zielladungs-Funktion können das aber recht gut. |
||
|
||
Danke! Die geplante WP WP [Wärmepumpe] kann im WW WW [Warmwasser]-Betrieb 15 Grad Spreizung. Das sollte für eine Zielladung reichen, vor allem, wenn ich eine Rücklaufanhebung vorsehe. |
||
|
||
Ich werde eine X-45 verbauen und habe im Puffer durch Solarthermie im Sommer meist sehr hohe Temperaturen (90 bis 95 Grad). Die X-45 ist zwar für maximal 95 Grad Puffertemperatur angegeben, dennoch plane ich einen Vormischkreis auf ungefähr 55-60 Grad, damit ich der Verkalkung vorbeuge. Macht das Sinn? Welchen Mischautomat würdet ihr wählen? Esbe VTS520? Esbe VTA572? |
||
|
||
Von TA gibt's für ihre Friwa gleich ein Vormischset mit dem ESBE VTA572 drauf, siehe: https://www.stephanmundhenk.de/waermeerzeuger-speicher/speicher-frischwasserstationen/604/vormischset-fuer-frischwasserstation-fristar3 Andere Frage: Kann man z.B einen 800 L Austria Email PZ auch in Verbindung mit einem Holzvergaser durchladen und mittels Entlademischer den Rücklauf der WP WP [Wärmepumpe] anheben? |
||
|
||
800ltr Puffer für holzvergaser is wie mit ner Schrotflinte auf Spatzen schießen. Aber ja würde natürlich funktionieren. Mamuss halt sachte schüren. Extra dafür eine Kaufen würd ich aber nicht |
||
|
||
Hallo Akani, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
|
||
Die 800 ltr hätte ich gedacht um bei einer FriWa in Kombination mit der Wärmepumpe genug Reserve für 6 Leute zu haben, oder sollte das mit einem kleineren auch gehn? Der Holzvergaser ist schon Bestand, neu kaufen würde natürlich keinen Sinn machen. Solar ist auch im Bestand, die könnte man in einem Austria Email PZR einbinden. Was meinst du mit sachte schüren? Nicht zu viel einheizen? |
||
|
||
Du kannst den Speicher dann klar behalten. Die Wp kann ma von den Fühlern auch so setzen dass diese nicht komplett durchlädt sondern nur einen Teil, 400-500 ltr. Ma sollte eben auch drauf achten dass die Frischwasser Pumpe dann nicht die Schichtung zerstört. Den Holzkessel würd ich nicht wirklich draufbinden, wäre eh nur mimimalbetrieb um die kleine Tonne auf zu heizen |
||
|
||
Also den Speicher gibt's noch nicht, aber den Wunsch danach weil eben der Holzkessel und die Solar weiterbetrieben werden soll. Genau das hab ich gemeint, danke. Dafür könnte man so ein Sprührohr wie von Pedaaa vorgeschlagen verwenden. Was meinst du damit? Sollte man direkt in die Heizkreise fahren? Eigentlich möchte man den Holzkessel ja nur einmal pro Tag anfüllen, einheizen und alles was nicht die Heizkreise abnehmen in den Puffer laden, ohne Puffer würde der Kessel ja im Teillastbereich dahindümpeln und versotten? |
||
|
||
Holzvergaser, Solar und WP WP [Wärmepumpe] verstehen sich nicht so wirklich gut untereinander. Da ist Streit vorprogrammiert.. Da wäre die Lösung mit Modewort "Entlademischer" eher angebracht. Und WW WW [Warmwasser]-Bereitung am Besten auskoppeln. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] in den großen Puffer lädt, wird die in erster Linie nur alles durchmischen. Eher vielleicht eine ausgekoppelte Variante wie hier z.B. im 2. Bild überlegen: https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-ueber-energieverfuegbarkeit-steuern-mit-zweiter-waermequelle/73831_1#745251 |
||
|
||
Danke, ein Entlademischer wäre da natürlich das Zauberwort, welcher natürlich nur etwas entnimmt wenn durch Holz/Solar der Puffer wärmer ist als für WW WW [Warmwasser] notwendig. Wäre das beim Puffer + Friwa nur für Warmwasser nicht auch der Fall? Man müsste ja erst laden wenn der obere Bereich zu weit abgekühlt ist, was würde man da noch durchmischen? |
||
|
||
Eben gena das meint pedaaa eben. Entweder so wie das Schema aus dem Post, natürlich kannst aus dem Ww Spricher auch einen Puffer mit friwa machen. Die Variante die ich meinte wäre dass dein Holzofen nur für den 800 ltr Topf zu klein ist um die Leistung auf zu nehmen und kein vernünftiger Holzbrant entsteht. Meke bei Holzheizung 100 ltr/kw leistung |
||
|
||
Hm hab dazu das Forum durchgegraben und z.B. die Hydraulik von Passra gefunden, der das ganze in einem Puffer untergebracht hat, siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-1155pc-6-mit-grundwasser-und-heizkoerpern-in-betrieb-genommen/58348_1#561145 Die challenge ist hier vermutlich die Trennung zwischen WW WW [Warmwasser] und die Entnahme durch den Mischer gut hinzubekommen ohne es zu viel zu mischen. Das wär bei getrennten Speichern natürlich einfacher, dafür wieder teurer... Im Zweifel könnte ich halt den Puffer nie unter 38 °C an der Entnahmestelle entladen und wäre fürs Trinkwasser safe. Also meinst du für unseren 25 kW Holzvergaser sind die 800 ltr zu klein? Laut deiner Faustformel würde man da 2500 ltr benötigen? Das kommt mir für unseren Zweck eindeutig zu groß vor, wir wollen ja nur an kalten Tagen dazuheizen. Aktuell ist nur ein 300 ltr. Puffer drin und es funktioniert auch ganz gut, ohne dass der Holzkessel herumdümpelt auf Teillast. |
||
|
||
Ja definitiv. Richtig. Minimum wären 55-60 ltr aber nie darunter. Das könnt ich dir sagen wenn ich deinen Brennraum und das Abgasrohr von innen kenn und sehen würde |
||
|
||
Hallo, ich suche gerade noch nach einem passenden WW WW [Warmwasser] Speicher und wollte mir dazu mal eine Meinung von euch holen :) Aktuell 2 Personen aber bis zu 5 geplant, daher sollte Teilladung möglich sein. Sollte zu der Friwa3WP + Nibe S1156-8 passen. Preislich liegt die Schmerzgrenze bei 1500€ und ich hätte daher diesen Kandidaten ins Auge gefasst: https://www.ravensbergersolar.de/speicher/schichtladspeicher-mit-ess/schichtladespeicher-mit-einschichtsystem-ess_302_2301/ Wie ist euere Meinung oder Empfehlung? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]