|
|
||
Ja, ich weiß, das kann anfangs verwirrend sein. Bei WT bin ich mir nicht ganz sicher (wird eher die Sole damit gemeint sein), aber GP1 oder HU sind das selbe. Deinen Heizungsrohren im Haus ist es egal, ob im Winter geheizt oder im Sommer gekühlt wird. In dem "Heizungsmenü" 3.1.3 sieht man die VL VL [Vorlauf] (BT2) und RL RL [Rücklauf] (BT3) Temperatur in deinem Haus, und daraus lässt sich als Indikator ableiten, ob die GP1 (also die Heizkreispumpe) schnell genug läuft oder nicht. Man kann damit auch die momentane Kühl- (oder natürlich auch Heiz-) Leistung ausrechnen: P = (VL - RL) * Durchfluss [l/min] * 60 * 1,161 Zusammen mit Sole-Aus (BT11) und Sole-Ein (BT10) lässt sich damit erahnen, ob die Solekreispumpe stark genug läuft, um die gewünschte VL VL [Vorlauf] Temperatur deiner Heizung (bzw. Kühlung) im Haus zu erreichen. Da es hierbei durchaus um Zehntel Grad gehen kann ist deine Grafik oben dazu wenig brauchbar - aussagekräftiger sind da die Werte im eingeschwungenem Zustand. |
||
|
||
Ich sehe eine recht geringe Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beim WW WW [Warmwasser]-Takt (dafür sind die Grafiken wiederum hervorragend zu gebrauchen ![]() Ich kenn zwar deinen WW WW [Warmwasser] Boiler nicht, aber die Physik sagt mir, dass das für die WP WP [Wärmepumpe] ziemlich ineffizient ist, wenn beim WW WW [Warmwasser] Laden so hohe Temperaturen erzeugt werden müssen, da geht jede Arbeitszahl in den Keller. |
||
|
||
Interessant. Nur kann ich leider nicht ableiten: Läuft meine GP1 nun schnell genug oder nicht? Läuft meine GP2 nun schnell genug oder nicht? Wann ist der Zustand eingeschwungen und welche Werte brauche ich dann? Was sollte ich nun hier tun? |
||
|
||
Nach ein paar Stunden Kühlbetrieb, wenn sich die Werte nicht mehr großartig ändern. Interessant ist inmer das 3.1.3er Menü, also vor allem VL RL Sole-Ein Sole-Aus Durchfluss Pumpengeschwindigkeiten. Die Heizkreispumpe beim WW WW [Warmwasser] Bereiten zurückdrehen. Du könntest sie z.B. auf 30% manuell setzen, und schauen, was passiert. Oder im Automatikbetrieb auf "Delta" Bereitermethode setzen mit z.B. 8K. Auf jeden Fall müsstest du dann die Start/Stop Temperaturen im Auge behalten, dass der VL VL [Vorlauf] gegen Ende nicht zu hoch wird. Die Leistung auf z.B. 4kW zu begrenzen kann auch helfen. Diagrammtechnisch interessant: VL RL Brauchwasser (oben/unten, falls vorhanden) Drehzahl Heizkreispumpe |
||
|
||
Danke. Deine Antworten werde ich mir in Ruhe durchlesen, wenn ich in ein paar Tgen wieder zuhause bin. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]