« Heizung, Lüftung, Klima  |

LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 41  42  43  > 
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
8.1.2019 - 26.2.2024
848 Antworten | 50 Autoren 848
21
869
Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


2019/20190108197731.png


2019/2019010811876.png

2019/20190108828348.png


2019/20190108928408.png


2019/20190108303971.png

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WP WP [Wärmepumpe] die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW WW [Warmwasser] laden abgestellt hat


2019/20190108765381.png

  •  THST
  •   Bronze-Award
20.11.2020  (#201)

zitat..
bauxl schrieb: Kann mir von euch jemand sagen was Ihr für einen Volumenstrom angezeigt bekommt?

Hab die Ladepumpe mal auf 100% gedreht damit ich bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] den Durchfluss für den Hydraulischen Abgleich Notieren kann, beim Nibe Uplink zeigt es mir da einen Volumenstrom von 9,8 l/m an, kommt mir irgendwie wenig vor.

Bei 100% ohne Drosselung vor Abgleich lt. dem Volumenstrommesser über 28l/m

1
  •  bauxl
21.11.2020  (#202)
Danke für die Antworten, vermute das hier ein Anzeige Problem vorliegt... wenn ich bei meinen Tacosetter alle Werte zusammen zähle komme ich auf ca 30l/m....
Kann mir bzgl. Hydraulischer abgleich wer weiter helfen? Hab schon div. Threads durch komme aber nicht weiter...


2020/20201121918607.png
hier meine Fußbodenheizungslängen...


1
  •  outrun0506
21.11.2020  (#203)
So hab heute mal die Einstellungen angepasst.

@Ilemik 
So schauts aktuell aus, war das so wie du gemeint hast?

ZH Stopp hab ich hier auf -15 C gestellt

2020/20201121969105.jpg

Hier hab ich Startdifferenz Zusatzheizung auf 1500 gestellt

2020/20201121553722.jpg

NAT hab ich hier auf -18.0 gesenkt

2020/20201121462318.jpg

1
  •  bauxl
23.11.2020  (#204)
@outrun0506

wie haben sich die Einstellungen bei deiner Pumpe aktuell ausgewirkt?

1
  •  outrun0506
23.11.2020  (#205)
@bauxl
Außer das ich gestern in Summe fast 60 kwh (10 - 15 kwh mehr als im Durchschnitt vorher, wir hatten aber auch -6 Grad in der Nacht) verbraucht habe, kann ich es noch nicht wirklich sagen. Der Verdichter läuft nach wir vor mit hoher Frequenz, zumindest am Abend, Unter Tag bei 7 - 8 Grad Außentemperatur, läuft er mit 25 Hz. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen. Evt. hilft die Verdichterkurve, oder spielen bei der Frequenz des Verdichters noch andere Parameter eine Rolle? Wenn der Stromverbrauch weiter so hoch ist, werde ich wieder zurück stellen.

1
  •  bauxl
29.11.2020  (#206)
Danke für die Info. Über den Stromverbrauch kann ich aktuell nur sagen das wir im Schnitt so 20 kWh am Tag für das ganze Haus mit Heizen und WW WW [Warmwasser] Bereitung brauchen. 
Habe gestern noch den BT25 Vorlauffühler um positioniert (testweise in den ersten FB Verteiler gesetzt) heute Nacht hatten wir -2 und aktuell haben wir um die 0 Grad, Pumpe ist von 19:00 Uhr 7 Stunde durch gelaufen, und jetzt läuft sie seit 4:30. 
GM habe ich auf -350 gestellt 
Verdichter auf Auto.
volumenstrom habe ich im Standby ca. 10 l/min (35%) 


1
  •  outrun0506
30.11.2020  (#207)
Wie jetzt 20kWh für alles oder nur die Wärmepumpe?

Wir sind ein 5 Personen Haushalt, aktuell 2 im Homeoffice und 2 Kinder. Also ist quasi rund um die Uhr wer daheim. Aktuell habe wir so 0Grad Höchsttemperatur und -6 Grad in der Nacht. Verbrauch so ca. 50 - 55 kwh pro Tag. 

1
  •  bauxl
30.11.2020  (#208)
20 kWh für das ganze Haus, wir sind aktuell ein 3 Personen Haushalt, ich bin im Home Office, meine Frau ist in Karenz und ein klein Kind (1,5 Monate)

Nacht war immer so um die -1 am Tag heute so um die 3 Grad

aktuell haben wir -3 Grad.
 


1
  •  Nachtfalke1971
1.12.2020  (#209)
Meine 2120 hätte gestern um 9 Uhr anlaufen sollen und stand um 17:00 Uhr noch im Verdichterinfo auf Status "Startet", erst ein manuelles aus und wieder einschalten startete die Pumpe und warten nach Aufheizen startete den Verdichter. Das gleiche passierte heute morgen wieder nur war ich direkt vor Ort ohne das das Haus auskühlen konnte.

Hat jemand eine Idee? 

1
  •  isitreal
1.12.2020  (#210)

zitat..
bauxl schrieb: Kann mir von euch jemand sagen was Ihr für einen Volumenstrom angezeigt bekommt?

Hab die Ladepumpe mal auf 100% gedreht damit ich bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] den Durchfluss für den Hydraulischen Abgleich Notieren kann, beim Nibe Uplink zeigt es mir da einen Volumenstrom von 9,8 l/m an, kommt mir irgendwie wenig vor.

Hallo, wo dreht man die ladepumpe manuell auf 100%. Möchte mich nun auch nach einiger Zeit an den hydr. Abgleich wagen. Danke vorweg

1
  •  bauxl
1.12.2020  (#211)
Im Service Menü, Punkt 5.11.1.2

hab im Standby auf 34% (10l/min)
Und Heizbetrieb auf 65% (16l/min)
Verdichter habe ich auf -30/-3 gestellt
Spreizung ist jetzt ca. 3-4K
Eben so den BT25 Fühler umgesetzt.
Stromverbrauch war von gestern auf heute für das ganze Haus 27kWh
bei Temperaturen von -7,5 Grad in der Nacht und -2 am Tag 1x gegen Mittag Warmwasser.

So läuft die Pumpe am längsten durch emoji
 


1
  •  Lemberger
1.12.2020  (#212)
@bauxl
Warum genau hast du solch eine hohe Stby Drehzahl/Durchfluss eingestellt? Kostet ja eigentlich nur Pumpenstrom.
Im Stby muss die Pumpe ja eigentlich nur schnüffeln, da reichen z.B. 5L/min.
Wenn ich nur mit dem Schwedenofen heizen, fahre ich auch solch eine hohen Stby Durchfluss, um die Wärme ein wenig zu verschleppen.
-30/-3 ist Mal ne Ansage ☺️🤙

1
  •  isitreal
2.12.2020  (#213)
@bauxl: wie schaut deine Temperafur innen aus? Weiß nicht so recht ob ich vom Automodus weg soll. Verdichter startet momentan 4x bei -2 Nacht, 1-2 Grad untertags. Haben bei 185m2 alles mit fbh und überall 23°. Bad bisschen mehr (das ist unsere wohlfühl temp). Zudem müsste ich euch sicher "quälen", weil ich bei den Einstellungen noch immer grün hinter den ohren bin emoji

1
  •  lukee7
2.12.2020  (#214)

zitat..
Lemberger schrieb: @bauxl
-30/-3 ist Mal ne Ansage ☺️🤙

Dachte ich auch - aber das Ding pfeift eh auf die Einstellung?! Ich hab das gleiche Setting und sie läuft bei den aktuellen Temperaturen von -3°C bei ~44Hz.

Siehe meinen Beitrag auf Seite 10: https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-knv-2120-nibe-f2120-einstellungen-und-diagramme/52461_10#578044

Aber mit den -250GM läuft das Ding nun an manchen Tag 7-11h am Stück. Also - ich bin aktuell zufrieden.

Meine Pumpe hat keinen PWM/Regeleingang - die hab ich nun fix auf "Stufe II" gestellt; Das sind 1200L/h. Der Nibe-Volumenstrommesser wurde auch nicht eingebaut (aber verrechnet). Keine Ahnung, wie die Regelung da einen Überblick übers geschehen hat, aber sie "wünscht" 1% Pumpendrehzahl laut Statusmenü.

1
  •  bauxl
2.12.2020  (#215)
Ja pfeift auf die Einstellung, hab festgestellt das bei einer Außentemperatur von -2 Grad der Verdichter im Automodus auf 50Hz läuft, als ich im laufenden Betrieb die Verdichterkurfe auf -30/-3-angepasst habe so hat sich die Frequenz gleich auf 44Hz gesenkt. 

1
  •  lukee7
2.12.2020  (#216)
wie jetzt...also hat die Kurve doch Auswirkungen?

Vielleicht zeigen die -3 gar nicht die Minimal-Frequenz von 25Hz an, sondern eine Art Ideal/Nominalfrequenz. Das Ding läuft beim starten nämlich immer ein paar Minuten mit 45Hz (die ich jetzt bei -3° auch sehe).

Ich versuch nachher mal -30 / -8 oder sowas. Vlt. moduliert sie dann runter...

Wobei rein optisch, wenn man der angezeigten Kurve glauben kann, dann ist beim unteren Wert schon ein "Plateu" gezeichnet. Als gings nicht weiter nach unten...

1
  •  bauxl
2.12.2020  (#217)
Ja was ich bei meiner gesehen habe hat es schon eine Auswirkung.....

aber sie pfeift drauf und moduliert nicht auf minimal runter.... 

Ja das wäre super!
wenn du das ausgetestet hast, kannst du bitte kurz Bescheid geben.
Wäre nämlich auch mein nächster Test gewesen 😅


1
  •  lukee7
2.12.2020  (#218)
Hab jetzt - während des Heizbetriebs auf -30/-8 gestellt.
Regelung schreibt unverändert:
Anfgefordert: 43Hz
Aktuell: 44Hz

Keine Änderung.

Ich kann nur das Delta aus errechnetem und tatsächlichem Vorlauf von 2K auf 1K senken, indem ich die Umwälzpumpe hochdrehe. Die Regelung hingegen hat Panik und möchte die Pumpe mit 1% betreiben. Also die besteht wohl auf ein großes Delta zwischen berechnetem- und Ist-Vorlauf.


1
  •  lukee7
2.12.2020  (#219)
Hätte nun noch probiert einen Regelbedarf zu erzeugen (hab die Pumpe auf Stufe I gebremst; somit hatte ich berechnet 28.3, IST 29.5 Vorlauf).
Völlig egal - die Pumpe bleibt bei Außentemp 3° = 44Hz, scheints.
Keine Ahnung, wo diese Werte herkommen - aus meiner Verdichterkurve nicht.

1
  •  lukee7
2.12.2020  (#220)
Oho - jetz ist aber was spannendes passiert.
Die Pumpe musste Enteisen und danach erschien "angef. Freq: 25Hz", "aktuell 49 Hz".
Evtl. wird die Kurve während eines aktiven Zyklus nicht neu geladen. Ich beobachte weiter


1
  •  lukee7
2.12.2020  (#221)
Naja - ist jetzt hoch auf 45Hz. Bei -3,2° Außentemperatur.

Das passt für mich gut, weil daraus berechnet 28.0 zu IST 28.4 entsteht und die Pumpe damit ewig läuft.

Die Regelung wünscht aber weiterhin 1% Ladepumpendrehzahl.
Ich versteh' die Regelparameter einfach nicht.

Würde ich die Pumpe total drosseln, wär der Vorlauf 3K wärmer als berechnet. Also - wenn die Regelung diese Freiheit hätte, würde sie das wohl so einstellen. Ich frage mich wozu.

Mal sehen, ob ich mir der Einstellung der WT-Pumpe im Service-Menü (auto vs. %-Zahl) noch was drehen kann...denn AUTO gibts bei meiner Pumpe ja ohnehin nicht. Vielleicht reagiert dann der Kompressor mit Drehzahl-Änderung, wenn die Regelung endlich weiß, dass die WT-Pumpe nicht geregelt wird...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next