Loxone Programmierung
|
|
||
Habe ich über den Dwc Eingang. Raffs fahren bei mir aber nicht mehr runter. Die Beschreibung vom Dwc Eingang sagt nämlich nichts davon: Öffnet die Beschattung vollständig und sperrt den Baustein bei Aktivierung. Manuelle Bedienung über die Benutzeroberfläche ist weiterhin möglich. (0 = geschlossen, 1 = geöffnet). Könntest du einen Screenshot von deiner Config posten? |
||
|
||
z.B. 3fach Klick des jeweiligen Raumes bzw. bei Verlassen des Hauses (3fach Klick im Flur) Reaktivieren der AS für das ganze Haus (falls Bedingungen erfüllt sind). Ist fast am Einfachsten, da dies nur ein Parameter am Beschattungsbaustein ist. |
||
|
||
Bei uns läuft das über den Reedkontakt mit 1 Minute Verzögerung. Dito das automatische Hochfahren beim Öffnen der Tür bzw. Sperre für die Abfahrt bei geöffneter Tür. Doppelklick auf den Taster. |
||
|
||
Hätte jetzt auch mal eine Frage bezüglich Energiemonitor. Dieser zeigt die Werte Tage-, Monats-, und Jahresweise an. Gestern hab ich das Loxone System neu starten müssen (Stromlos machen). Allerdings sind bei jedem Neustart immer die Monatswerte weg bzw. fängt der Zähler ab dem Neustart neu zu zählen an was die Monatswerte betrifft. Kann man das irgendwie beheben? ![]() |
||
|
||
Ich verwende den Energiemonitor zwar nicht, aber bringt dir da der Analogspeicher was? Da bleiben die Werte gespeichert, auch nach einem Neustart. |
||
|
||
Ich komme mit Dali noch nicht ganz klar. Hab eine Dali Extension und ein Meanwell LCM-25DA Konstantstrom Vorschaltgerät. Programmiert über den SMA Ausgang und einen Lichtsteuerung Baustein. Das ganze funktioniert soweit auch. Beim Ausschalten wird jedoch zuerst auf min Helligkeit gedimmt und dann mit ein paar zehntel Verzögerung ausgeschaltet. Das ganze sieht ziemlich bescheiden aus und hat so keine Zukunft. Ich vermute, das das Problem am Vorschaltgerät liegt, da es sich auch bei Push Dim (über einen Externen Taster) so verhält. Kann mir aber nicht vorstellen, dass dies jemand so verwendet. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich noch versuchen kann? |
||
|
||
Ist das langsame runterdimmen gewollt, oder willst duneinfach ausschalten? Ich hatte das auch mal, da ist im daligerät bei den einstellungen unter anstieg eine zeit eingestellt, die hab ich auf "sprung" gesetzt, dann haben sie normal funktioniert |
||
|
||
Ich kann die Geschwindigkeit des Dimmens verändern. Das funktioniert auch. Beim ausschalten "rastet" der Dimmer jedoch kurz ein. Gefühlt an der minimalen Dimmschwelle. |
||
|
||
Eventuell liegt es daran, dass der dimmer nicht so weit gegen 0 dimmen kann wie in loxone eingestellt? |
||
|
||
Der Dimmer hat lt. Loxone eine physische min. Grenze von 5,688%. Ist auch so eingestellt (lässt sich auch nicht niedriger einstellen) Im Lichtsteuerungsbaustein gehe ich bis 0% runter. Muss ich denke ich auch um auszuschalten. Oder glaubst du ich muss hier auch die 5,688% einstellen? 🤔 ![]() |