« Elektrotechnik & Smarthome  |

Loxone Programmierung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.3. - 1.4.2024
54 Antworten | 14 Autoren 54
54
Halli Hallo,

ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁

Ich mach mal den Anfang...


_aktuell/2024030220137.png
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.

Wie mache ich das?

  •  ds50
  •   Gold-Award
15.3.2024  (#41)

zitat..
DrShouter schrieb: Den einzigen Befehl den ich per Modbus an die WP WP [Wärmepumpe] sende ist "Mehr Brauchwasser"

Welche Modbus Adresse ist das? Hab ich noch nicht gefunden (S1155)...


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
15.3.2024  (#42)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Den einzigen Befehl den ich per Modbus an die WP WP [Wärmepumpe] sende ist "Mehr Brauchwasser"
───────────────

Welche Modbus Adresse ist das? Hab ich noch nicht gefunden (S1155)...

697


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.3.2024  (#43)
Ich bräuchte wieder mal Hilfe...es geht um die Beschattung.

Bin seit Tagen am recherchieren, finde aber für meine Anforderungen nichts im Internet.

In der Heizsaison beschatte ich, indem ich die Raffstores ab einer gewissen Innentemperatur (überall Touch Tree) in die Horizontale Stellung fahren lasse. In der Kühlsaison wird dann richtig beschattet.

Heiz- und Kühlsaison werde ich über eine Durchschnittsaußentemperatur bestimmen.

Wie mache ich das, wenn für zB 30 Minuten keine Sonne scheint, die Raffstores wieder rauffahren und wenn die Sonne wieder da ist die Beschattung wieder anfängt?

Wenn die Raffstores in der Beschattungsposition sind oder geschlossen (Impuls Sonnenuntergang), ich das Fenster öffen (zum Lüften), dann sollen die in die Horizontale Stellung gehen und wenn ich das Fenster wieder schließe, dann in die ursprüngliche Position wie sie vorher waren. Oder wenn die Raffs hochfahren, weil der Wind so stark geht, nach einer gewissen Zeit wieder in die ursprüngliche Position fahren.
Ich hab jetzt schon öfters was vom Baustein Analogspeicher gelesen, hat das irgendwer so geregelt?

1
  •  herbert1988
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#44)
warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#45)

zitat..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.3.2024  (#46)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
───────────────

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.

Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.

Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).

Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.

Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.

Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#47)

zitat..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
───────────────

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
───────────────

Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.

Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).

Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.

Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.

Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.

Der normale Automatikbaustein?

https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/

Der hier? Wo genau kann ich da Grade einstellen?


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.3.2024  (#48)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
───────────────

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
───────────────

Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.

Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).

Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.

Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.

Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.
───────────────

Der normale Automatikbaustein?

https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/

Der hier? Wo genau kann ich da Grade einstellen?

Yes. 

Eingang "So" "Pos" "Slat"

oder 

Paramter "Spe"

Viele Wege führen nach Rom.

Ich würde an deiner Stelle aber nicht horizontal stellen sondern bei Spm auf "2) sprich optimale Helligkeit.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#49)

zitat..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
───────────────

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
───────────────

Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.

Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).

Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.

Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.

Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.
───────────────

Der normale Automatikbaustein?

https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/

Der hier? Wo genau kann ich da Grade einstellen?
───────────────

Yes. 

Eingang "So" "Pos" "Slat"

oder 

Paramter "Spe"

Viele Wege führen nach Rom.

Ich würde an deiner Stelle aber nicht horizontal stellen sondern bei Spm auf "2) sprich optimale Helligkeit.

Sorry ich hab mich falsch ausgedrückt, mit Grade mein ich Celsius. War mein Fehler.

Du schreibst ja, du beschattest im Winter bei 25° und im Sommer bei 22°.


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.3.2024  (#50)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
DrShouter schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

──────..
herbert1988 schrieb:

warum willst du die Standard-Funktionen der Loxone Bausteine irgendwie anders machen? Die Automatikbeschattung hat hier ja bereits zahlreiche Logiken im Baustein integriert, wie bspw. reagiert wird wenn genau deine Fälle eintreten. Ich würde mir hier eher vor Änderungen die Beschreibung der Bausteine detailliert durchlesen.
───────────────

Weil mir ein springender Punkt fehlt, ab welcher Innentemperatur beschattet werden soll.

Ich will im Winter auch nicht voll beschatten, da reichen die Tageslichtlamellen aus. Im Sommer bei 25+ Grad muss ich natürlich ganz normal beschatten.
───────────────

Das kann aber alles der Standardbaustein. Du musst dir die Paramter nur ordentlich durchlesen.

Ich habe es genau so umgesetzt wie du es möchtest, im Winter wird erst ab 25 Grad beschattet und im Sommer bereits ab 22 Grad. Im Winter "optimale Helligkeit" und im Sommer "optimale Beschattung" (oder wie immer der PAramter jetzt genau heisst).

Die Lamellenstellung kannst du ebenfalls ändern - halte ich aber für sinnbefreit, da die Automatik (obige Parameter) sehr gut funktioniert.

Ich habe mal testweise die Sonnenstrahlung (W/m2) und den Paramter "Sonne an" miteingebunden - dann aber wieder verworfen, da kein Komfortgewinn und der Raffstore nicht 5mal am Tag fahren soll.

Ich kann deinen Drang bzw. Spieltrieb verstehen, war bei mir am Anfang auch so. Aber es hat sich dann eigentlich immer herausgestellt das "keep it simple" am besten läuft.
───────────────

Der normale Automatikbaustein?

https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/

Der hier? Wo genau kann ich da Grade einstellen?
───────────────

Yes. 

Eingang "So" "Pos" "Slat"

oder 

Paramter "Spe"

Viele Wege führen nach Rom.

Ich würde an deiner Stelle aber nicht horizontal stellen sondern bei Spm auf "2) sprich optimale Helligkeit.
───────────────

Sorry ich hab mich falsch ausgedrückt, mit Grade mein ich Celsius. War mein Fehler.

Du schreibst ja, du beschattest im Winter bei 25° und im Sommer bei 22°.

Einfach einen simplen größer Vergleich auf den Eingang "SPS".

Wenn du willst und ich nicht vergesse kann ich dir einen Screenshot machen am Abend.


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#51)
du kannst aber auch die Beschattung mit dem intelligente-raumregelung baustein zusammen hängen - da gibt es einen Beschattungsbedarf oder so ... weiß ich gerade nicht auswendig 

aber mit der kompination kannst deine anforderungen sicher abdecken ... 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#52)

zitat..
DrShouter schrieb: Einfach einen simplen größer Vergleich auf den Eingang "SPS".

Wenn du willst und ich nicht vergesse kann ich dir einen Screenshot machen am Abend.

Genau so habe ich es.

Aber bitte poste mir mal wie du es gemacht hast, würd mich echt interessieren.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.3.2024  (#53)

zitat..
mikezwgr schrieb:

du kannst aber auch die Beschattung mit dem intelligente-raumregelung baustein zusammen hängen - da gibt es einen Beschattungsbedarf oder so ... weiß ich gerade nicht auswendig 

aber mit der kompination kannst deine anforderungen sicher abdecken ...

Hatte ich auch schon probiert. Aber mit dem intelligenten Raumregler habe ich es auch nicht so hinbekommen wie ich wollte.

Rein aus interesse...hat den Baustein wer in Verwendung?

Edit: Ich glaube da war bei mir das Problem, dass der Baustein dauerhaft im Kühlbetrieb war.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.4.2024  (#54)
So sieht die Beschattung bei mir aus.

Die Programmierung, ab welcher Innentemperatur Wärmen oder Kühlen gewählt wird. Dementsprechend entweder Sps Eingang oder So Eingang.


_aktuell/20240401475441.png

Ein Beschattungsbaustein von einem Raum.


_aktuell/20240401614924.png

Und wie ich den 24h Durchschnitt berechne bzw. dann zwischen Wärmen und Kühlen entscheide.


_aktuell/2024040118292.png



1
 <  1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wie Erdkabel ersetzen?