lg 450 pichler kalte zuluft?
|
|
||
Bei mir ähnliche Werte mit Enthalpiewärmetauscher. Wenn es dir zu kalt ist musst halt die Raumtemp. um 1 Grad erhöhen. |
||
|
||
|
Wie hoch ist dein Nennvolumenstrom für dein Haus? Dann mach mal zum lüften die Fenster auf Und wichtig wäre auch der gesamte Abgleich und Einregulierung der Anlage |
||
|
||
Der Enthalpietauscher hat eine etwas schlechtere Wärmerückgewinning. Deine Werte treffen das Datenblatt ziemlich genau. 290m3 kommen mir etwas viel vor, aber ich kenne dein Haus auch nicht. Beschreib mal etwas deine Auslegung. |
||
|
|
||
|
||
|
Ok dann muss ich mit der Heizung höher rauf. Und die Tage mal alles einregulieren. Nenvolummen ist ca 300 (ja großes Haus) müsste aber nochmals genau nachlesen. Eventuell liegt es auch daran dass er am Abend immer Warmwasser macht und wir haben sehr viel bedarf und dann dauert es und heizt nicht. Aber bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte man dies doch nicht merken? Und ja gibt noch zu viele Baustellen. |
||
|
||
|
Der Wärmeverlust liegt (zumindes über den Luftstrom) bei ca. (21,8-17,3)x0,34x290= 443 Watt. Ich würde den Volumenstrom reduzieren und mit CO2-Steuerung arbeiten. Dann steigt auch die Effizienz des WT. In der Nacht dann halt mit Zeitsteuerung oder extra CO2-Sensor im Schlafzimmer. |
||
|
||
|
Wir haben untertags weniger Volumenstrom und in der Nacht dann etwas mehr. Mit Enthalpiewärmetauscher haben wir auch schonmal ein Vorheizregister überlegt. Unsere Raumluft hat meistens so 21° und da ist die Frischluft dann wenn es draußen sehr kalt ist schon merklich kühl. |