·gelöst· KWL Lüfter defekt und verschimmelt (D&W) - Seite 4 teilen

20.9.2022 -3.7.2026    66 Antworten    22 Autoren 66 2026-07-03T23:39:28+02:00    17 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3  4 
  •  Miike
  •   Gold-Award
20.09.2022
83
Unsere 7 Jahre alte Wohnraumlüftung ist eine D&W aerosilent stratos. Die Anlage wurde in den letzten 2 Jahren immer lauter, zuerst dachte ich, das ist Einbildung. Mittlerweile wurde das dröhnende Geräusch schon penetrant und daher habe ich nun das Gerät geöffnet und die beiden Lüfter demontiert und mir diese angesehen.

Meine Diagnose: Beide Lüfter haben einen Lagerschaden bzw. laufen unruhig. Sind die Lüfter übliche Verschleissteile?

Weiters habe ich festgestellt, dass der Ventilator der Zuluft massiv verschimmelt ist. Ist das üblich? Dass es immer wieder zu Kondensatbildung kommt ist mir klar und das ist wohl auch nicht zu verhindern. Aber hat das Gerät von D&W hier etwa ein konstruktives Problem? Müssen die Lüfter jährlich ausgebaut und gereinigt/desinfiziert werden?

D&W Geräte werden immer wieder propagiert, besonders hochwertig zu sein. Momentan denk ich mir, da hätte ich auch zu einem günstigeren Anbieter greifen können. Aber vielleicht klärt mich hier jemand auf und sagt mir, das ist alles völlig normal...

  •  erwinh
  •   Silber-Award
4.10.2022  (#61)

zitat..
Landei schrieb: ich frag mich dabei immer woher die Horrorgeschichten vom Schimmel in den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Anlagen kommen?

Ich glaube dass das einfach falscher Einschätzung geschuldet ist. Das Foto von dem verschmutzten Ventilator könnte man durchaus als Schimmel interpretieren, teilweise könnte es auch in manchen Abschnitten einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verrohrung die einige Jahre läuft solche Ablagerungen geben. Wenn das jemand sieht der sich nicht auskennt, denkt er das ist Schimmel und erzählt es herum.
Negatives breitet sich in unserer Gesellschaft auch wesentlich schneller aus als Positives...


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
4.10.2022  (#62)
Man findet ja auch teilweise Bilder von verstaubten Abluftleitungen im Netz mit Hinweisen, dass Lüftungen hygienisch kritisch zu sehen sind, da diese Keime verbreiten können.

Würde man verschmutzte Abwasserleitungen zeigen und dazu schreiben, dass das unsere Wasserleitungen sind, würde kaum jemand darauf hereinfallen.

An diesem plakativen Beispiel erkennt man, wo noch großer Nachholbedarf beim Verständnis der Funktion einer Lüftungsanlage besteht.





1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.10.2022  (#63)

zitat..
leitwolf schrieb: Schimmel kommt in Haushalten ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu etwa 15 bis 30% vor, in Häusern mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist Schimmel ausgestorben...

zitat..
leitwolf schrieb: Man könnte das gleiche über Raumheizungen schreiben, was natürlich Unsinn ist...

oder über die dämmung von außenwänden ... emoji
dieselbe urbane legende, gedämmte warme flächen verhindern schimmel...


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
30.6.2026  (#64)
@­Miike : 

Hast du eventuell noch die Bezeichnung der Lager parat? Meine Stratos macht schon seit längerem Geräusche und nun wirds Zeit dass ich mich um die Lager kümmere, würde diese nur gerne zuerst besorgen bevor ich alles auseinander nehme. 

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
30.6.2026  (#65)
Sorry, leider nein. Aber du müsstest das Typenschild der Lüfter beim Öffnen der Stratos abfotografieren können. Damit würde ich dann bei den einschlägigen Spezial-Onlineshops anfragen. Wo hast du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gekauft - spricht was dagegen dort anzufragen?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Miike,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] KWL Lüfter defekt und verschimmelt (D&W)

  •  Casemodder
  •   Gold-Award
3.7.2026  (#66)
Okay, trotzdem danke.

Hab mich heute nun endlich im Detail damit befasst. Der Lagertausch sollte kein großes Problem sein, wird auf YT ganz gut erklärt. Ist zwar nicht 1:1 das gleiche Gebläse aber anscheinend ist nur das Gehäuse bzw. Laufrad unterschiedlich (D&W hat hier ein Gebläse mit Gussgehäuse bzw. Kunststofflaufrad gewählt). 




Bezeichnung Gebläse: ebm Papst G3G140-AW05-13 (230VAC/2300RPM)
Bezeichnung Lager: 2Stk. 626-2Z (sind die gleichen wie im YT Video)

Werde mir nun die Lager bestellen und mich dann an den Tausch machen - Vorrangig mal um die des Abluftgebläses.

Was noch interessant ist, mein Laufrad ist ähnlich staubig wie deins, Miike. Hab allerdings keine Staubsaugeranlage und verwende immer den originalen G4 Filter und wechsel diesen so oft wie von Leitwolf eingestellt/empfohlen.
Der Zuluftventilator zeigt keine Verschmutzungen.


2026/2026070363883.jpg



2026/20260703232478.jpg



2026/20260703910787.jpg



2026/2026070328354.jpg



2026/2026070354596.jpg


Nun gehört der G4 getauscht (Warnung seit 2-3 Wochen), hab nur grad keinen 😅

2026/20260703878273.jpg



2026/20260703877075.jpg


1