13 Antworten | 5 Autoren 13
13
Servus, die kommenden Tage machen wir die Bodenplatte

Dazu die Frage wie wir was ausführen, das Erdungsband von der NetzNÖ ist jedenfalls zu kurz und muss verlängert werden, das kommt ja in den KüK gemeinsam mit dem Alukabel, sprich einfach mal Überlänge an der KüK Position stehen lassen

Zum Erdungsband, ich würde einen V4A Runddraht 10mm anschließen und dieses klebrige Zeug drumwickeln zwecks Korrosionsschutz und gemeinsam mit dem Erdkabel liegen lassen, passt das?

Und für mein Verständnis, Erdungsband der NetzNÖ und der Fundamenterder werden nicht verbunden, Fundamenterder schaut gleich im Technikraum raus, korrekt?

  •  christoph1703
29.6.2025  (#1)

zitat..
Lu1994 schrieb: Zum Erdungsband, ich würde einen V4A Runddraht 10mm anschließen und dieses klebrige Zeug drumwickeln zwecks Korrosionsschutz und gemeinsam mit dem Erdkabel liegen lassen, passt das?

Niro solltest direkt in die Erde legen können, oder meinst du nur den Übergang?

zitat..
Lu1994 schrieb: Und für mein Verständnis, Erdungsband der NetzNÖ und der Fundamenterder werden nicht verbunden, Fundamenterder schaut gleich im Technikraum raus, korrekt?

Wir verbinden sie im Technikraum, außen wäre auch möglich laut Elektriker.


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
29.6.2025  (#2)
Nur den Übergang, das Zinkblech rostet sonst schneller am Übergang 😅

Ok ich Ruf morgen meinen Elektriker an was der will

1
  •  christoph1703
29.6.2025  (#3)
Vielleicht hätt ich das auch machen sollen 🤔 Wie heißt das klebrige Zeug?

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
29.6.2025  (#4)
Weiß nicht, der Elektriker hat mir ein Carepaket mitgegeben für den Stromanschluss, muss das noch im Keller suchen 😂

Die Baufirma der NetzNÖ hat's auch beim Straßenverteiler Anschluss rumgewickelt und waren ganz erstaunt, weil ich das gleich parat hatte 😅

1
  •  seltsammithut
  •   Silber-Award
29.6.2025  (#5)
Denso Schutzbinde heißt das ungeliebte Teil. ;)

Fundamenterder wird mit dem Bandeisen von Netz NÖ verbunden und gehört NICHT in den KÜK! Da gehört nur das 4x50mm2 Alu Kabel rein! 

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
29.6.2025  (#6)

zitat..
seltsammithut schrieb:

Denso Schutzbinde heißt das ungeliebte Teil. ;)

Fundamenterder wird mit dem Bandeisen von Netz NÖ verbunden und gehört NICHT in den KÜK! Da gehört nur das 4x50mm2 Alu Kabel rein!

Ah nice, dann verbinden wir das unter der Bodenplatte, dass da nur Niro reinschaut und lassen wie der Maurer meinte einfach an allen Ecken Niro Draht rausschauen und legen in der Platte selbst den verzinkten Draht (Elektriker meinte so spart man bissl beim Material)


1
  •  christoph1703
29.6.2025  (#7)

zitat..
Lu1994 schrieb: lassen wie der Maurer meinte einfach an allen Ecken Niro Draht rausschauen

Am besten vorher überlegen, wo ihr welche braucht. Alle Ecken sind gut, wir haben zusätzlich noch eine Fahne beim Hauptverteiler, eine für die WP WP [Wärmepumpe], eine für die PV. Dann braucht man im Haus nicht überall extra was legen. Wenn das sowieso alles im selben Raum liegt, braucht man natürlich nicht extra so viele.


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
30.6.2025  (#8)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Vielleicht hätt ich das auch machen sollen 🤔 Wie heißt das klebrige Zeug?

Densu-Band


1
  •  christoph1703
30.6.2025  (#9)
Danke, dann heißts wohl nochmal aufgraben 😓

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
30.6.2025  (#10)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Danke, dann heißts wohl nochmal aufgraben 😓

Ich hoffe der Übergang ist nicht sonderlich tief bei dir 😅

Erdungsdraht lass ich in Technikraum und Garage/Werkstatt schauen innerhalb der Räume verteil ich mit Schiene 

uU noch unter der Stiege das wird ein Mini Technikraum wenn man so will 😂


1
  •  christoph1703
30.6.2025  (#11)

zitat..
Lu1994 schrieb: Ich hoffe der Übergang ist nicht sonderlich tief bei dir 😅

Zum Glück nicht so tief wie der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 😅 Na, das wird schon gehen.


zitat..
Lu1994 schrieb: uU noch unter der Stiege das wird ein Mini Technikraum wenn man so will 😂

Sicher, wieso nicht? 👍 Wegflexen kannst ihn noch immer, falls du ihn doch nicht brauchst.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
2.7.2025  (#12)

zitat..
Lu1994 schrieb: (Elektriker meinte so spart man bissl beim Material)

Nur wenn du eine nicht abgedichtete Bodenplatte mit max. Betongüte XC1 oder XC2 hast, oder der Fundamenterder im Streifenfundament mit o.a. Betongüte liegt. 😉
Ansonsten brauchst du noch einen zusätzlichen Erdungsring ausserhalb im Erdreich, vorzugsweise in Edelstahl (lt. aktueller Norm OVE E8014 (Fundamenterder).

Grund ist, dass die Erder in der Betonplatte aufgrund der modernen Bauweisen mit Abdichtung und hohen Betongüten nicht mehr wirklich erdfühlig sind und somit zusätzliche Maßnahmen notwendig sind.


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
2.7.2025  (#13)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: (Elektriker meinte so spart man bissl beim Material)
───────────────

Nur wenn du eine nicht abgedichtete Bodenplatte mit max. Betongüte XC1 oder XC2 hast, oder der Fundamenterder im Streifenfundament mit o.a. Betongüte liegt. 😉
Ansonsten brauchst du noch einen zusätzlichen Erdungsring ausserhalb im Erdreich, vorzugsweise in Edelstahl (lt. aktueller Norm OVE E8014 (Fundamenterder).

Grund ist, dass die Erder in der Betonplatte aufgrund der modernen Bauweisen mit Abdichtung und hohen Betongüten nicht mehr wirklich erdfühlig sind und somit zusätzliche Maßnahmen notwendig sind.

Ich glaub B2 Beton ist es, wir haben an den 4 Außenecken Niro Drähte rausschauen lassen, da kann ich im worst case noch einen Ring legen wenn der Widerstand ned passt


1