« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlung S1155/S1255

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 <  1  2 ... 3 ... 8  9  10  11 ... 12  13  > 
  •  monika1979
  •   Gold-Award
10.6.2021 - 24.10.2023
253 Antworten | 35 Autoren 253
17
270
Hallo!
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein. 

Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?

Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.

Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.

  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#181)
bei mir auch jetzt gerade WW WW [Warmwasser] , 16,8 Sole ein
bleib jetzt auch auf 30% WQ

1
  •  FlyingEisbaer
21.7.2022  (#182)
Bei mir während der WW WW [Warmwasser] Bereitung Sole ein bei 18,9 Grad, Sole aus während der Kühlung 22 Grad.
WQ Pumpe 30 % Hu Pumpe bei 40% (knapp 13l/Minute Volumenstrom, nur über BKA BKA [Betonkernaktivierung]).
Alles nicht soooo berauschend aber es fehlt im Garten noch ca 20-30cm Aufbau (Erde+Rasen) und bei der Soleanbindeleitung überhaupt noch ca. 60cm.
Angenehm kühl ists trotzdem im Haus 😎.

Was anderes....der Kondensationswächter liegt ja im Normalfall auf Aux-2, oder?
Bei mir war nämlich per default aux-1 auf Kühlung blockieren (hat blockiert, nur hängt da meines Wissens nix dran).
Hab es dann umgestellt auf aux2 und Kühlung blockieren - passt und blockiert nicht.

Liebe Grüße 

1
  •  Schorschi81
22.7.2022  (#183)
Bin mittlerweile auch bei Sole-Ein 19°, liegt aber vor allem an meinem Sandboden der ja keine optimale Wärmeübertragung bietet. Allerdings läuft die Kühlung schon seit ein paar Wochen und hält die Bude auf gute 21-22,5° (je nach Raum und Himmelsrichtung dessen). Die letzten 2 Tage ging die Temp allerdings bedingt durch die fast 40° außen und einem dummen Lüftungsfehler in der Früh meiner Frau (hatte in der Nacht etwas geregnet und war somit schwül), leicht nach oben Richtung 22-23°.

Ich denke mir aber immer wieder "besser als alle anderen oder auch selbst früher, bei 30° und mehr in der Dachgeschoßwohnung schwitzen". emoji

1
  •  Fino
22.7.2022  (#184)
Ich habe da mal so ein hirngespinnst.
Lässt sich der BKA BKA [Betonkernaktivierung]/FBH im Sommer Wärme entziehen fürs Warmwasser und somit wirds innen kühl? Wahrscheinlich müsste man mischen also teilweise über BKA BKA [Betonkernaktivierung] und teilweise RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

Ich habe mir gedacht das wäre eine Idee wenn die kühlung über RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mehr ausreicht. 

1
  •  Schorschi81
22.7.2022  (#185)
Da behaupte ich jetzt mal, das lohnt nicht bzw. ist nicht wirtschaftlich.
Bräuchtest ja noch einen Wärmetauschen wo du die Sole vor der WP WP [Wärmepumpe] durchschleifst und eine extra Pumpengruppe um das Wasser der Wärmesenke während dem WW WW [Warmwasser]-Takt durch diesen Wärmetauscher zu führen. Denn wenn WW WW [Warmwasser] aktiv ist, dann kapselt die Maschine ja die Senke (vom System) ab.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
22.7.2022  (#186)

zitat..
Fino schrieb:

Ich habe da mal so ein hirngespinnst.
Lässt sich der BKA BKA [Betonkernaktivierung]/FBH im Sommer Wärme entziehen fürs Warmwasser und somit wirds innen kühl? Wahrscheinlich müsste man mischen also teilweise über BKA BKA [Betonkernaktivierung] und teilweise RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

Ich habe mir gedacht das wäre eine Idee wenn die kühlung über RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mehr ausreicht.

 Hab ich das nicht "kostenfrei" sobald WW WW [Warmwasser] gemacht wird? Da wird ja auch zuerst die Wärme hergenommen, welche ich gerade in die Erde "eingelagert" habe. Und danach kannst auch zumindest kurz mit der Kälte vom WW WW [Warmwasser] kühlen...

Aber ich glaube im Vergleich zum ungestörten Erdreich rundherum sind das alles nur eher Peanuts.


1
  •  Fino
22.7.2022  (#187)
Aber wenn kaum mehr kühlleistung durch zu warmes Erdreich vorhanden ist, dachte ich mir wäre das eine Lösung. Man könnte auch mehr warmwasser machen als notwendig. Das ist halt dann reine Verschwendung. Ich dachte es wäre wieder so eine win win Lösung. Warmwasser und als Abfallprodukt kühlung. 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#188)
Die Idee ist ja OK, aber der Nutzen zu gering. 

Es gibt sogar eigene "Rücklauf-Warmwasser-Wärmepumpen", die genau (nur) sowas machen.
die nehmen das Wasser aus der FBH FBH [Fußbodenheizung], kühlen es und machen daraus WW WW [Warmwasser].

Für eine S1155 aber unpraktikabel.
1. wird die Sole beim WW WW [Warmwasser]-machen ohnehin gekühlt, den Vorteil der kühleren Sole kannst du dann einige Zeit nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung automatisch für die Kühlung nutzen.
2. viel mehr Nutzen bringt es aber eh nicht.... du willst ja nicht ganzen Tag WW WW [Warmwasser] machen, nur um das Haus zu Kühlen

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#189)
Vor allem heizt ja mit dem warmen Wasser vom Boiler, der in der Regel hoffentlich in der warmen Hülle des Hauses steht, auch wieder das Haus auf...

1
  •  Fino
22.7.2022  (#190)
Den ganzen Tag warmwasser machen war nicht wirklich die Idee. Lediglich für das  ohnehin notwendige warmwasser die BKA BKA [Betonkernaktivierung] statt des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu verwenden. Wie schon vermutet gibt's da einige ABER's, sonst würde es das ja schon für die breite Masse geben.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
22.7.2022  (#191)
Sagen wir so: Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (oder auch Flächenkollektor) hast dieses Feature schon gratis dabei. 😉

1
  •  Fino
22.7.2022  (#192)

zitat..
ds50 schrieb:

Sagen wir so: Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (oder auch Flächenkollektor) hast dieses Feature schon gratis dabei. 😉

Ja, ich weiß schon wie das funktioniert und wie du das meinst. Ich dachte halt es bringt mehr die BKA BKA [Betonkernaktivierung] direkt zu verwenden als über den Umweg RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] über das Erdreich gedämpft ist und bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] die Beton Dämpfung gewünscht wäre. Aber wie oben schon beschrieben. Zu aufwendig für den Nutzen. 


1
  •  Mig1
3.8.2022  (#193)
Hmm Uplink zeigt mir seit ca. 2 Wochen den Soleeingang wärmer an als den Soleausgang im Kühlmodus. Trotzdem stelle ich noch Kühlleistung fest. Ist das ein Fehler in der Anzeige?

Viele Grüße Mig


2022/20220803181446.jpg

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
3.8.2022  (#194)

zitat..
Mig1 schrieb:

Hmm Uplink zeigt mir seit ca. 2 Wochen den Soleeingang wärmer an als den Soleausgang im Kühlmodus. Trotzdem stelle ich noch Kühlleistung fest. Ist das ein Fehler in der Anzeige?

Viele Grüße Mig

https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443_1




1
  •  luuu
11.7.2023  (#195)
Hallo,

Nach rauf und runterlesen hier im Forum habe ich noch nicht die Antwort auf meine Frage gefunden und ich denke es passt in diesem Thread am Besten:

Ich bin stolzer Besitzer einer S1155-6 mit PC und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und nun in der ersten Kühlsaison.

Den Kühlstart habe ich auf 18°C gesetzt, danach ist das System auch relativ früh in den Kühlmodus gewechselt und wir merken das auch deutlich.
Ich verstehe nur nicht warum mein berechneter Vorlauf und der gemessene Vorlauf nicht zusammenpassen. Die Sole kommt noch rel. kühl rein, sollte also denk ich möglich sein.
Was verstehe ich hier nicht oder wo liegt hier der Fehler?

Derzeitige Daten:

Kühlung im EG über BKA BKA [Betonkernaktivierung], Kühlung im OG über BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]
Berechneter Vorlauf: 19,9 °C
Wettersteuerung mit max. Einfluss aktiviert
kein Raumthermometer
Vorlauf : 20,4 °C (geht auch teilweise weiter weg vom berechneten Vorlauf)
Rücklauf: 21,3°C
Drehzahl HU Pumpe: 80%
Volumenstrom HU : 23,7 l/min 
ergibt Kühlleistung: 1240W
Drehzahl WQ Pumpe: 17 % (seit gestern auf deltaT 4k, vorher KNV Technikersetting mit 80% fix)
Volumenstrom 5,2 l/min
SoleEin: 16,0° C
SoleAus: 19,9 °C

danke euch im Voraus!

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#196)
Na dann geh mal mit der HU runter, dann wird auch der VL VL [Vorlauf] sinken. 😉
Ab 60% macht sich der Stromverbrauch der HU schön langsam bemerkbar, 80% ist somit nicht mehr sehr effizient, und mMn. auch nicht nötig.

Die 80% WQ sprechen leider auch nicht für ein tieferes Verständnis vom KNV Techniker... 🙄

EDIT: Die DeltaT von 4K dürfte sich nicht mehr ausgehen. Da würde ich WQ fix setzen, z.B. 20%. Je schwieriger es wird zu kühlen, desto höher setzen. Aber nicht 80%. 😉

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
11.7.2023  (#197)

zitat..
ds50 schrieb:

Die 80% WQ sprechen leider auch nicht für ein tieferes Verständnis vom KNV Techniker... 🙄

OT:
Das hat mich extrem verärgert, dass weder der KNV Techniker noch der Installateur (welcher eigentlich einen guten Ruf im Bereich WP WP [Wärmepumpe]/RGK hat) die WP WP [Wärmepumpe] sinnvoll eingestellt haben und das meiste einfach auf den Standardwerten gelassen haben. Das ganze lassen sie sich dann aber auch noch fürstlich entlohnen und der Eigentümer darf dann noch selbst herumdoktern.

Zum Glück gibt es dieses Forum.


1
  •  Hollunder
11.7.2023  (#198)

zitat..
DrShouter schrieb: Zum Glück gibt es dieses Forum.

+1 😀


1
  •  Akani
12.7.2023  (#199)

zitat..
Hollunder schrieb:

──────
DrShouter schrieb: Zum Glück gibt es dieses Forum.

Aber so was von👍


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
12.7.2023  (#200)
Hab heute früh tatsächlich die Kühlung ausschalten müssen. Den Bewohnern ist es zu kalt im Haus. 🥶
Bzgl. "Regelung" muss ich mir da wirklich was einfallen lassen, aber ich glaub, "sinnvoll" (im Sinne von langsamer PWM über Tage verteilt) ist das erst nach Modbus Einbindung möglich.

In Anbetracht dessen, daß ich Dachgeschoss Hitze geschädigt bin: Soll schlimmeres geben. 🤣

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.7.2023  (#201)
ja, übertreibs nicht mit dem Kühlen.
Hab ich auch schon gelernt. Ist zwar kurzfristig eh toll, wenn du die Massen runterkühlst und bei 36C außen, Innen immer noch 22C halten kannst... ABER dann kommt der kälte Einbruch außen, und diese 22C im Haus fühlen sich auf einmal wie 18C an..

Ich bin eher soweit, dass ich gemächlich kühle.
Normal bleibts bei mir um die 23,5C drin. An den ganz heißen Tagen gehts auch schonmal an die 24C.  
Dann hast keinen so Temperatur-Schock beim raus/rein gehen.
Und wenn die Sonne weg ist, fühlt es sich im Haus auch nicht gleich, wie im Eisschrank an.

3


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next