  •  localhorst
31.1. - 7.2.2026
67 Antworten | 19 Autoren 67
11
78
Hallo,
sorry für den langen Text, deshalb zuerst TLDR:
  • Macht eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ohne Luftentfeuchtung in meinem Fall Sinn? Wie wird die Temperatur geregelt?
  • Kennt und nutzt jemand Konvektionskühlkörper mit Kondensatabscheidung wie z.B. von der Fa. Jaga?

Wir hatten bisher 2 Termine mit 2 unterscheidlichen Installateuren aus unserer Gegend. Beide Firmen sind renomiert und wurden uns mehrfach empfohlen.
Wir planen einen Neubau: 
  • 50er Ziegel
  • Parkettboden
  • FBH
  • Wasser/Wasser WP WP [Wärmepumpe]
Beide Installateure raten uns zur Deckenkühlung mittels BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Wohn und Schalfräumen (4 Räume).
Beide Installateure sind der Meinung, dass das mit der rel. Luftfeuchte nicht so tragisch ist.
Beide Installateure behaupten Wohnraumlüftung wird seit Ende der Förderungen kaum mehr gemacht und würden Sie auch nicht empfehlen (Schallübertragung, Kosten, früher oder später Schmutz in den Rohrleitungen, etc.) - Ich bin da ohnehin nicht heiß drauf dafür 15k zu investieren.
Mir macht die Sache mit der Luftfeuchtigkeit aber schon Sorgen. Was bringt mir eine teure Deckenkühlung, wenn Ich diese nicht nutzen kann (wie in anderen Threads beschrieben)? Wie kann ich feststellen ob das ein Problem wird?
Ich denke die Pumpe/Kühlung soll möglichst durchlaufen. Wir haben hier im Sommer Nachts bis Mittag eine hohe Luftfeuchtigkeit 70-100%, Nachmittags bis Abends etwa 30-40%. Taupunkte sind regelmäßig über 15°C.
Um mal ein paar Extremdaten zu nennen, wenns im Sommer mal ohne Wärmegewitter richtig heiß ist:
Uhrzeit Temp °C Taup °C LF %
Mittags 12:00 29 20,7 61
Nachmittags 16:00 33,3 14,8 33
Abends 20:00 26 19,1 66
Nachts 02:00 17,6 16,4 93

Wie stelle ich da die Temperatur der Deckenkühlung ein? Konstant auf 21-22°C oder lass ich die Temperatur mit dem Taupunkt mitlaufen?
Bringt's das überhaupt? Wenn ich Nachmittags angenommen 4°C runter komme ist ja alles noch OK. Da kommt bei 4°C weniger dann eine rel Luftfeuchte von etwa 42% raus. Aber Abends von 26 auf 22°C ist die rel Luftfeuchte schon bei 84%. Oder darf man das nicht so eng sehen?

Die sichere Alternative wäre eine Splitklima, aber irgendwie ärgert mich das, wenn ich ohnehin schon ein Gerät mit kalten Wasser habe, dann noch ein Gerät installieren muss... und auch die hässlichen Kästen die dann an der Decke hängen.

Hat schon jemand Konvektionskühlkörper bei sich zu Hause installiert? Z.B. Jaga Briza. Unsere zwei Installateure haben damit leider noch keine Erfahrung und im Netz findet man auch wenig darüber.
Besten Dank und viele Grüße.

  •  Fino
  •   Bronze-Award
6.2.2026 19:46  (#61)
Du bist am richtigen weg! Jetzt musst du jemanden finden bei dem "hama immer scho so gmacht" nicht perfekt funktioniert hat. Den musst du mit deinen Nachbarn besuchen.
BKA, flow 30 kannst ja unabhängig von den nachbarn machen.

Ich drück dir die Daumen (den Ringgraben für beide schließe ich immer noch nicht aus 🤞)

1
  •  localhorst
6.2.2026 20:49  (#62)

zitat..
Fino schrieb:

Du bist am richtigen weg! Jetzt musst du jemanden finden bei dem "hama immer scho so gmacht" nicht perfekt funktioniert hat. Den musst du mit deinen Nachbarn besuchen.
BKA, flow 30 kannst ja unabhängig von den nachbarn machen.

Ich drück dir die Daumen (den Ringgraben für beide schließe ich immer noch nicht aus 🤞)

Ringgraben geht laut dem Installateur heute mit kombi aus RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Tiefenbohrung. 
Unser Baumeister (der von heute kennt den) hatte dieses Problem mit kalten Bad, aber mit mehr VL VL [Vorlauf] wurde das geregelt. Hamma immer schon so gmacht ist ein ausdrücklicher Wunsch.


1
  •  localhorst
7.2.2026 12:12  (#63)
Gibt es eigentlich wo einen praktischen Rechner in dem man sich die Energieersparnis bei VL30°C oder VL35°C ausrechnen kann?

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
7.2.2026 12:19  (#64)
Glaub es sind ca 2,5% pro Grad

Wir hatten bei - 12 nur etwas über 27° VL dank flow30, BKA und ordentlich dämmung 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
7.2.2026 12:56  (#65)
 

zitat..
localhorst schrieb:

Gibt es eigentlich wo einen praktischen Rechner in dem man sich die Energieersparnis bei VL30°C oder VL35°C ausrechnen kann?

Ich verstehe es nicht, eine Flow30 Verlegung kostet dich ja nicht viel mehr. Es geht hier ja hauptsächlich um homogene Kreislängen.
Sonst mach es wie ich:
Festlegung der Kreislängen: Ich hab bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] z.B. ein 18er Rohr das im 400m Bund kam, hab also immer 100m Kreise gemacht, das passte auch vom Druckverlust.
Danach habe ich flächig mit 10er Abstand verlegt, damit man immer auf die 100m kommt dann natürlich teils Raumübergreifend (z.B. WC+ Vorraum = 1 Kreis, die beiden SZ haben insg. 3 Kreise (einer liegt also 50/50 in beiden Räumen).
Den Heizverteiler dort positionieren wo mehr Wärme gewünscht ist, z.B. im Bad.
Im Bad und dort wo mehr Wärme gewünscht ist (z.B. hinter der Couch) noch eine Wandheizung dazu und fertig.

So bin ich bei max. 32°C Vorlauf obwohl ich mit nur 20cm Holz Außenwand und 2cm Massivholzboden + Lehmestrich schlechte Vorraussetzungen habe.




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.2.2026 13:47  (#66)

zitat..
Fino schrieb: Glaub es sind ca 2,5% pro Grad

👍
jop


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.2.2026 14:01  (#67)

zitat..
localhorst schrieb: ...Gibt es eigentlich wo einen praktischen Rechner in dem man sich die Energieersparnis bei VL30°C oder VL35°C ausrechnen kann?

https://www.energieinstitut.at/tools/machvier/

die energieersparnis ist der geringste teil dabei. es geht darum daß
👉 das bad nicht kältester sondern wärmster raum wird
👉 räume mit langen kreisen nicht verhungern
👉 räume mit kurzen kreisen keinen kurzschluß bilden
👉 der hydraulische abgleich über den variablen drehzahlbereich modulierender wärmepumpen funktioniert
👉 zonen zum NUR heizen und NUR kühlen definiert werden
👉 der schlechteste raum weggeplant wird bis keiner mehr da ist...

hier bei den vardis kann man so eine story zur industrieauslegung samt optimierung nachlesen...
https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-hochalpiner-ringstrassenkollektor/52071


1