Hallo,

bei 3 Türdurchgängen wurde bei uns kein Schutzschlauch um die Heizungsrohre gelegt und wir fragen uns, ob es sich hierbei um einen Mangel handelt der in Zukunft zu Problemen führen kann, oder zu vernachlässigen ist.

Leider ist es mir erst jetzt aufgefallen, weil ich mich beim Prüfen der Schlussrechnung gefragt habe was ein Schutzschlauch ist und wo der verlegt wurde. Drum habe ich meine Fotos vom Bauverlauf nochmal durchsucht und folgendes gefunden:

Anbei ein Beispiel aus unserem DG. Bei den roten Markierungen hat der Estrichbauer später die Scheinfugen(?) ausgeführt. Der Estrich ist ausgeheizt aber es ist noch kein Belag drauf.

_aktuell/20260209205592.png

Ein ähnliches Beispiel haben wir im OG, da ist eine Scheinfuge ohne Schutzschlauch in der Tür zwischen Vorraum und Stiegenhaus, wobei von der Tür zur Stiege hin noch ein etwa 1m² Estrich ist. Hier wurde allerdings schon der Parkettboden durchgehend verlegt/verklebt. 

Wie ist das generell mit diesen Fugen, kann da überall der Parkettboden drüber verlegt/verklebt werden oder sollte man sie unter Umständen als Bewegungsfugen behandeln und den Parkettboden unterbrechen?

Danke für die Hilfe!

  •  tempo85
  •   Bronze-Award
9.2.2026  (#1)

zitat..
Lahey schrieb: Ein ähnliches Beispiel haben wir im OG, da ist eine Scheinfuge ohne Schutzschlauch in der Tür zwischen Vorraum und Stiegenhaus, wobei von der Tür zur Stiege hin noch ein etwa 1m² Estrich ist.

Ja wird öfters vergessen, meist führt es zu keinen Problemen aber kann natürlich über die Zeit auch undicht werden. Ändern ist jetzt natürlich schwierig. Aber mein Estrichbauer legt bei so vergessene Stellen einen Randdämmstreifen drüber (vorm Estrich aufbringen), eventuell wurde das bei dir so gemacht.


zitat..
Lahey schrieb: Wie ist das generell mit diesen Fugen, kann da überall der Parkettboden drüber verlegt/verklebt werden oder sollte man sie unter Umständen als Bewegungsfugen behandeln und den Parkettboden unterbrechen?


Bei mir wurde über alle Fugen drüber gefliest oder Parket verklebt, die Fugen blieben nur beim Übergang Parket zu Fliesen. Mein Fliesenleger hatte da so ein Gewebe das er drauf geklebt hat, mein Parkettleger meinte noch er würde alles verdübelt und als er dann begonnen hat, sagte er mir auch schon das er so ein Gewebe nimmt das ist ganz neu. (Klassischer Zementestrich erdfeucht)


1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
9.2.2026  (#2)
An dem Thema bin ich auch gerade dran da sie die ausführende Firma komplett geschenkt hat, Schutzrohre zu verbauen.

Mir ist klar, dass man Chat cpt nicht immer für bare Münze nehmen kann aber er ist da sehr deutlich:


_aktuell/2026020937391.png

_aktuell/20260209994113.png

_aktuell/20260209863615.png

Auf der anderen Seite werden es nicht Firmen verbauen weil ihnen langweilig ist ...

1
  •  Dirm
  •   Bronze-Award
9.2.2026  (#3)
Wir hatten einmal 35 Jahre alten Estrich ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]. Übergang in die Veranda wurde mit Fischgrätparkett fugenlos verklebt. Die Veranda war sehr kalt im Winter, der Boden daneben warm. Risse gab es nach 30 Jahren noch keine.

Im "neuen" Haus ist der Parkett 40 Jahre und eine ziemlich schiefe Estrichfuge zwischen Wohnzimmer und Küche. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Hier waren Fliesen über der Fuge. Haben jetzt Parkett drüber geklebt.
Die Fuge unter den Fliesen war anscheinend verspachtelt und hatte einen Haarriß.

Habe auch länger recherchiert und von "komplett egal" bis "jede Fuge muss im Belag flexibel bleiben, sonst reißt die Hölle auf", liest man alles. Allerdings eher von Bodenlegern die sonst keine Gewährleistung übernehmen wollen, soweit ich mich erinnere.  


1


  •  jakobneuh
9.2.2026  (#4)
Laut meinem Estrichleger ist das hauptsächlich um die rohre beim kellenschnitt zu schützen;
im Betrieb anscheinend nicht so wichtig.
lg

1
  •  Akani
10.2.2026  (#5)
Ist nur wichtig wenn Fugenschnitte gemacht werden um die verschiedenen Bewegungen 2er Platten nicht aufs Rhr zu übertragen, welches dabei einen Schaden nehmen kann.
Nimmt es einen Schaden haftet derjenige, der es nach Regeln der Hersteller nicht verbaut hat 
Versteckter Mangel und Pfusch, Haftung ein Leben lang

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
10.2.2026  (#6)

zitat..
Akani schrieb: Haftung ein Leben lang

(oder bis zur Insolvenz)


1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
10.2.2026  (#7)

zitat..
Akani schrieb: Haftung ein Leben lang

max. 30 Jahre


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
10.2.2026  (#8)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

──────..
Akani schrieb: Haftung ein Leben lang
───────────────

max. 30 Jahre

Verdeckte Mängel hab ich schon nach >30 Jahren geltend gemacht (oder es zumindest versucht)... woher kommen die 30 Jahre nochmal?


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?