« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2022/23

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24  25  26  > 
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.

Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m

Verdichter: 20 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  ds50
  •   Gold-Award
1.8.2023  (#421)
Ich glaub sowieso @heinzi00 hat a Thermalquelle angezapft.

1
  •  Deep
1.8.2023  (#422)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Durchschnittliche AT 21.1°C (36h)

Absichtlich über die 36h gemittelt? Kommt mir etwas viel vor?




1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
1.8.2023  (#423)

zitat..
DrShouter schrieb: Wie tief liegt dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Schätze im Schnitt auf 1,8?

Fängt an bei 1,8 m und geht auf 2 m, haben aber sogar ein bischen tiefer gegraben und dann noch ein bisschen Erde aufgeschüttet. Es ist halt ein Schotterboden.

zitat..
ds50 schrieb: Ich glaub sowieso @heinzi00 hat a Thermalquelle angezapft.

Das könnte eine Erklärung sein... dürfte aber bei uns dann eher Richtung Hot Stones gehen, weil Wasser hätte ich keines gesehen, das gibts bei uns erst so bei 9m 😊

zitat..
Deep schrieb: Absichtlich über die 36h gemittelt? Kommt mir etwas viel vor?

Ja, da die BKA BKA [Betonkernaktivierung] doch eher träge ist und ich nicht will das jede Temperaturschwankung berücksichtigt wird.

1
  •  sudo
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#424)
Bin schon gespannt wie sich eure Sole-Temperaturen jetzt in der vermutlich finalen Hitzewelle so schlagen.

Ich darf hier ja nicht mehr mitspielen: 😝

zitat..
dyarne schrieb: du darfst hier nicht mitspielen. nur als gaststarter der 'offenen saugheberklasse'... 😎

du hast die irrste quelle die ich kenne. sonden eingeschlossen...

Achja @dyarne vielen Dank für das Kompliment 🤩


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#425)
gestern war einer der heißesten Tag bisher.
Wir haben sogar ganz kurz an der 38°C Marke gekrazt:
(KWL-Einlass ist im Westen, der AT AT [Außentemperatur]-Fühler BT1 sitzt im Nord/Osten)


2023/20230821311729.png

Hab daher gekühlt wie wahnsinnig (Pumpen etwas höher gedreht) und auch der Sole-KWL-Entfeuchter ist so ziemlich den ganzen Tag durchgelaufen, weil sehr feuchte Luft draußen. 
(das heizt die Sole nochmal um 1,5-2kW zusätzlich auf)
Damit bin schon zeitweise über 18°C Sole-Ein

Aber hab damit trotzdem auch etwas zu viel gekühlt... Nachts ist die Temp. im Haus damit schon leicht unter 23°C gefallen. Das will ich sonst eigentlich verhindern

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#426)
Kühlung:
Ein: 18,6
Aus: 19,7

Warmwasser:
Ein: 17,2 (tiefst)
Aus: 13,1 (tiefst)

Kühlung läuft 24/7 mit ca 900W Kühlleistung da die Spreizung der FBH FBH [Fußbodenheizung] relativ gering ist mit 0,8K. Estrich kann nicht mehr abgekühlt werden.

Bisherige Kühlleistung diese Saison: 900kwh

Durchschnittliche Temperatur bisher: 21,9 Grad (gemessen mit dem Nibe Fühler im Wohnzimmer)

Welche Temperatur sollte das ungestörte Erdreich in 2m tiefe um diese Jahreszeit haben? Hab da dyarnes Diagramm im Kopf - ca. 14 Grad?

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#427)
Ich bin leider mit meiner Quelle schon länger am Ende 😒 ...von wirklich kühlen kann schon lang keine Rede mehr sein.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
25.4°C (36h)
Aktuelle AT 29.9°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 19.1°C (WW tiefst)
KT aus 13.7°C (WW tiefst)
Drehzahl der WQ-Pumpe 90%

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 18°C
Vorlauftemp.
21.5°C
Rücklauftemp. 23.4°C
Raumtemp. 24.8°C (Wohnzimmer laut Nibe-Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.5l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: 0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Deep
21.8.2023  (#428)
Bin bei ca. 16°C.

Aber wenn man sich die Rückmeldungen hier so ansieht, dann bin ich doch froh eine aktive Kühlung zu haben.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#429)
@heinzi00 : Deine KT Temps während Kühlung wären interessant. Vielleicht kannst ja die Heizkreispumpe auf 70-80% treiben, sollte vielleicht noch was rauszuquetschen sein.

Bei uns im Haus nähern wir uns auch (von unten) den 23°C. Bin immer noch begeistert, was aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rauszuquetschen ist.


2023/20230821278743.png
(BT10 spinnt natürlich, hat nach WW WW [Warmwasser] sowas um die 17.x, glaub ich)

Werde heute Abend mal die Pumpen etwas raufdrehen, mal schauen, was noch drinnen ist. 😉

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#430)
Kann aktuell keine genauen Werte posten, weil ich in der Arbeit bin, aber ich weiß auswendig, dass ich bei WW WW [Warmwasser] Bereitung Sole-Ein 17,4 bin.

Hab die Kühlung fix auf 30 % eingestellt. Wenn ich davon ausgehe, dass dies die finale Hitzewelle ist, kann ich die Sole Pumpe weiter raufdrehen um nochmal alles rauszuholen oder?

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#431)

zitat..
ds50 schrieb: @heinzi00 : Deine KT Temps während Kühlung wären interessant. Vielleicht kannst ja die Heizkreispumpe auf 70-80% treiben, sollte vielleicht noch was rauszuquetschen sein.

KT-ein ist halt wegen den schlecht positionierten Sensor sehr wenig aussagekräftig.

KT-ein: 23.6°C
KT-aus-21.7°C

Was meinst du soll ich auf 70% raufgehen? ...ein Versuche ist es wahrscheinlich wert.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#432)

zitat..
heinzi00 schrieb: Was meinst du soll ich auf 70% raufgehen? ...ein Versuche ist es wahrscheinlich wert.

ja, dreh rauf die Pumpen (beide!!)
gib deine Quelle noch nicht auf.
Da geht schon noch einiges an Kühlleistung rauszuholen


1
  •  Akani
21.8.2023  (#433)
Nach Ww Bereitung Sole ein 18,6°, Sole Aus 16,2°.
Kühlung nur über FBH FBH [Fußbodenheizung] weil Holzblockhaus.
Innentemp 24,5 ° 
Kollektor 1x400mtr vor einem Jahr vergraben
WP Nibe S1255-6PC 
Kühlkurve Konstant 20° Vl 
Hkp 30%, Solepumpe 20% Fix
Spreizung der Heizung ca 2,6°
Bkt wäre echt klasse, werd aber für nächsten Sommer Splitklima nachrüsten zum entfeuchten bei ca 73%Luftfeuchtigkeit

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#434)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
heinzi00 schrieb: Was meinst du soll ich auf 70% raufgehen? ...ein Versuche ist es wahrscheinlich wert.
───────────────

ja, dreh rauf die Pumpen (beide!!)
gib deine Quelle noch nicht auf.
Da geht schon noch einiges an Kühlleistung rauszuholen

Dann schauen wir mal was wir noch rauskitzeln können...
WQ-Pumpe war eh schon auf 90%
Die Heizkreispumpe habe ich jetzt auch auf 80% (18.1 l/min) raufgedreht.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#435)

zitat..
heinzi00 schrieb:

──────
Pedaaa schrieb:

──────
heinzi00 schrieb: Was meinst du soll ich auf 70% raufgehen? ...ein Versuche ist es wahrscheinlich wert.
───────────────

ja, dreh rauf die Pumpen (beide!!)
gib deine Quelle noch nicht auf.
Da geht schon noch einiges an Kühlleistung rauszuholen
───────────────

Dann schauen wir mal was wir noch rauskitzeln können...
WQ-Pumpe war eh schon auf 90%
Die Heizkreispumpe habe ich jetzt auch auf 80% (18.1 l/min) raufgedreht.

Hast du einen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe]? Würde mich interessieren, was die WP WP [Wärmepumpe] dann Strom braucht.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#436)

zitat..
Akani schrieb:

Nach Ww Bereitung Sole ein 18,6°, Sole Aus 16,2°.
Kühlung nur über FBH FBH [Fußbodenheizung] weil Holzblockhaus.
Innentemp 24,5 ° 
Kollektor 1x400mtr vor einem Jahr vergraben
WP Nibe S1255-6PC 
Kühlkurve Konstant 20° Vl 
Hkp 30%, Solepumpe 20% Fix
Spreizung der Heizung ca 2,6°
Bkt wäre echt klasse, werd aber für nächsten Sommer Splitklima nachrüsten zum entfeuchten bei ca 73%Luftfeuchtigkeit

Überlegen ebenfalls eine Split anzuschaffen - aber rein für die Entfeuchtung. 22Grad und 80% Luftfeuchte fühlt sich einfach grauslich an. 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#437)
Gibt es hier im Forum jemanden, der eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] seit JAHREN am Laufen hat, hat sich da Schimmel gebildet?

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#438)

zitat..
Ulairi schrieb:

Gibt es hier im Forum jemanden, der eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] seit JAHREN am Laufen hat, hat sich da Schimmel gebildet?

Warum soll sich da Schimmel bilden? Du sollst die BKA BKA [Betonkernaktivierung] genau wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht unter dem Taupunkt betreiben.

2
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#439)

zitat..
DrShouter schrieb: Überlegen ebenfalls eine Split anzuschaffen - aber rein für die Entfeuchtung.

Heute ist genau dafür mein Entfeuchter angekommen. Werde ich testen, ob ich von den 73% runterkomm.
Bei Gefallen lässt sich sowas auch sehr schön automatisieren.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
21.8.2023  (#440)

zitat..
ds50 schrieb:

──────
DrShouter schrieb: Überlegen ebenfalls eine Split anzuschaffen - aber rein für die Entfeuchtung.
───────────────

Heute ist genau dafür mein Entfeuchter angekommen. Werde ich testen, ob ich von den 73% runterkomm.
Bei Gefallen lässt sich sowas auch sehr schön automatisieren.

Bitte berichten. Wir hatten noch einen Amazon Entfeuchter rumstehen (laut Verpackung geeignet für 40m2) - der schafft es aber nur im jeweiligen Raum die Feuchte zu reduzieren. 


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
21.8.2023  (#441)

zitat..
Ulairi schrieb:

Dann schauen wir mal was wir noch rauskitzeln können...
WQ-Pumpe war eh schon auf 90%
Die Heizkreispumpe habe ich jetzt auch auf 80% (18.1 l/min) raufgedreht.
───────────────

Hast du einen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe]? Würde mich interessieren, was die WP WP [Wärmepumpe] dann Strom braucht.

Nein leider habe ich keinen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe], hat mich auch schon oft geärgert, aber vielleicht kommt er ja irgendwann noch.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next