25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.

Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m

Verdichter: 20 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  chgamauf
3.6.2023  (#381)
Ww takt 10,3 bis 10,7C
Die Soletemp beim kühlen beträgt 16-17C. Ist aber nicht mehr repräsentativ, da ich die Solepumpe auf delta T zur Kühltemperatur regle. 

1
  •  mani1610
23.6.2023  (#382)
Bei mir sinds komischerweise 22 grad sole ein? Was kanns da haben?
berechnet wären 18 grad vorlauf kühlung.. schafft er aber jetzt nicht, deswegen ist aktuell laut nibe s1255 pc "kein bedarf" also kühlung aus😅
haben im märz 2022 den kollektor gelegt, vor 2 wochen humus und rasen angelegt, mindestens 2-2,7m tiefe der Kollektor.
lg

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.6.2023  (#383)

zitat..
mani1610 schrieb: Was kanns da haben?

kein Durchsatz am BT10-Sensor, siehe hier im Detail:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443




1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
24.6.2023  (#384)
Wir kühlen seit einer Woche zwischen 3 und 5% WQP. Sole-Ein immer so bei 12 Grad. Heute hat sich die Kühlung ausgeschaltet weiß draußen zu frisch wurde


2023/20230624971273.png

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
24.6.2023  (#385)
So schauen bei mit die Werte bei der Kühlung aus, würde mal sagen ist nicht so berauschend.

Bei mir schaut es aktuell so aus, nach 2 Wochen kühlen:

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
21.8°C (36h)
Aktuelle AT 19.5°C (bewölkt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.7°C (Anfang WW WW [Warmwasser])
KT aus 19.3°C ( 2 Minuten nach Ende WW WW [Warmwasser])
Drehzahl der WQ-Pumpe 15%

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 20°C
Vorlauftemp.
19.6°C
Rücklauftemp. 21.9°C
Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.9l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: 0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.6.2023  (#386)
bei mir ists auch schon recht hoch.
Aber bei meiner TB hängt die Temperatur ja zum größten Teil von der aktuellen Last ab.
Und die war die letzten Tage schon sehr hoch.

Sole-Ein während der Hitzewelle:
Ende Kühl-Takt bei 35°C AT AT [Außentemperatur] -> max. 16,4°C
mit zusätzlicher Entfeuchtung -> max. 17,6°C
(= zusätzliche 1,5-2,0kW Wärme in die Sole)
Ende WW WW [Warmwasser]-Takt -> min. 14,2°C

jetzt wo es abgekühlt hat, bin ich wieder runter auf 14,8°C beim Kühlen und Ende WW WW [Warmwasser] bei 13,6°C

seit Jahresbeginn:

2023/20230624910220.png

und hier das gleiche Bild inkl. BT10 Fühler (damit ist schön zu sehen, wann die Sole-Pumpe steht bzw. Taktpause hat)

2023/20230624671534.png

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
9.7.2023  (#387)
Wo liegt eure Sole? Bei uns ist jetzt endlich Hochsommer aber das Haus hat prima 23-23,5C. Sole-Ein kratzt jetzt an den 15,0C laut WP WP [Wärmepumpe], also real ist sie vermutlich noch ein Stück kälter. 


2023/20230709993374.png

Quelle ist ein 300m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit DA40


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.7.2023  (#388)
bei mir liegt Sole-ein aktuell zw. 15-16C.

Außentemp. auf Jahres-Höchstwerten.

Jahres-Ansicht:

2023/20230709231940.jpg

1
  •  Deep
10.7.2023  (#389)
Bin noch irgendwo bei 12-13°C.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#390)

zitat..
Deep schrieb: Bin noch irgendwo bei 12-13°C.

Da macht jetzt die Quelle deinem Nick alle Ehre! emoji

Bei mir (RGK 2x300) SoleEin zwischen ca. 14°C (WW bereiten) und 16°C (Kühlen).

Vielleicht hätte ich nicht schon vor ein paar Wochen immer wieder anfangen sollen zu kühlen (wollte ja nicht zu spät beginnen), dann hätte sich die Frau auch nicht bei 21,5°C beschwert. 😬
Nächste Saison dann neue Chance. emoji

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#391)
16,5/18,5 Kühlung
15,2/10,5 Warmwasser

RGK liegt im Schnitt >2m.

Bin schon gespannt ob der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die Kühlung bis Ende Sommer schafft - Mitte June waren wir noch bei 14,6 Grad Sole ein - man sieht fast alle 2-3 Tage eine Steigung der Sole um 0,1 Grad.

Kühlungt läuft dauerhaft mit 800-1000 Watt - Haus ist mit 21,5-22 Grad eigentlich zu kalt.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#392)
Noch ein Grund mehr, warum WW WW [Warmwasser] über Heizstab eigentlich Irrsinn ist: Das Kühlen tut dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu Mittag schon gut. Und irgendwie lustig, dass die Wärme des Hauses fürs WW WW [Warmwasser] und die Kühle des WW WW [Warmwasser]-Bereitens für das Kühlen des Hauses verwendet wird. emoji

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#393)
Wirklich cool wäre die BKA BKA [Betonkernaktivierung] als Quelle fürs Warmwasser zu verwenden. Läßt sich wahrscheinlich nicht einfach realisieren. 🙃

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#394)
Derzeit ist die Sole noch bei 13-14 Grad. Wir haben aber SEHR wenig gekühlt bisher. Ich denke im heurigen Sommer hatte ich die Kühlung noch keine Woche eingeschalten. Nur jetzt wo die "heißen" Tage anstehen, ist sie mal angesprungen. 
Unsere RT RT [Raumtemperatur] bewegt sich jahresdurchgängig bei rund 23.5 Grad (+- 0,5 Grad)

Hab mal den Jahresverlauf mit der RT RT [Raumtemperatur] angezeigt und meine, dass die Heiz- und Kühlkurven ganz ordentlich passen.... emoji


2023/20230710610019.png

edit: Noch eine Frage fällt mir ein: Ich habe von einigen Tagen die die GP2 Pumpe auf 4K Delta (Menü 7.1.x.y??) von Auto umgestellt. Seit dem funktionert die Kühlung deutlich besser. Habt ihr diesen Modus fürs Heizen auch drinnen, oder stellt ihr zu Beginn der Heizsaison, das ganze wieder um?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#395)
Sole-Ein unseres 3x100m Flachkollektors aktuell bei exakt 15°C. Raumtemperatur bei konstant 22.5°C. 

Kühlung läuft mit Ausnahme einer Sperrzeit (04:00 - 10:00) aktuell durch. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#396)

zitat..
DrShouter schrieb:
16,5/18,5 Kühlung 15,2/10,5 Warmwasser
Bin schon gespannt ob der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die Kühlung bis Ende Sommer schafft ...

du kannst dir das temperaturniveau im erdreich wie den wasserspiegel eines großen sees vorstellen.

der schwankt etwas bei starker entnahme bzw starkem regen, aber du kannst ihn nicht leeren...
alles was passieren kann ist daß am sommerende das mögliche temperaturniveau etwas höher liegt, aber so etwas wie 'sie haben das ende der kühlung erreicht' gibt es zum glück nicht...

dann kann man noch die gradienten sole<->pc-tauscher<->fbh/bka minimieren durch anpaßung der pumpenleistungen.

zitat..
ds50 schrieb: Vielleicht hätte ich nicht schon vor ein paar Wochen immer wieder anfangen sollen zu kühlen...

völlig egal. binnen 1-2 wochen - bei regen kürzer - ist die wärme 'rückstandsfrei' im erdreich versenkt...

das große ganze, das gleichgewicht tägliche sonneneinstrahlung und nächtliche wärmeabstrahlung ist so mächtig daß wir da nur tropfenmäßig mitnaschen.

and crawling on the planet's face
some insects called the human race...

zitat..
DrShouter schrieb: Haus ist mit 21,5-22 Grad eigentlich zu kalt.

brrrrrrrrrr ... 🥶
ich bin froh wenn ich unter 30° bleibe ...😉

zitat..
Fino schrieb: Wirklich cool wäre die BKA BKA [Betonkernaktivierung] als Quelle fürs Warmwasser zu verwenden...

das machen wir ja jetzt - über den kurzen umweg 'erdreich' als zwischenspeicher. wenn du direkt auf die bka fahren würdest wäre die kälteleistung zu hoch und du würdest in die kondensation laufen. das schöne am passiven kühlen ist ja das sanfte permanente 'enthitzen'...

zitat..
scarpej schrieb: Hab mal den Jahresverlauf mit der RT RT [Raumtemperatur] angezeigt und meine, dass die Heiz- und Kühlkurven ganz ordentlich passen....

schaut super aus!

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#397)
draussen is jetzt aber echt schon wahnsinn...
heißester Tag heuer. Wir kratzen an der 38C Marke 😲


2023/20230710268525.png

Sole-Ein hats auf 16,7-16,8°C hochgedrückt.
Raumtemp. auf 23,7°C

Funktioniert schon sehr gut mit der Kühlung.
Vielleicht stell ich die Umwälzpumpe heute doch noch ein bissl höher.
(aber dann bald wieder zurück, sonst wirds in der Nacht und Früh zu kalt im Haus)

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#398)
Ich habe die Kühlung noch nicht nachgerüstet, daher nur 1x täglich WW WW [Warmwasser]. Haben aktuell AT AT [Außentemperatur] um die 30-33 Grad die Tage. Heute nachmittags beim WW WW [Warmwasser]-Machen auf die Sole-Temps geschaut: Ein 11,5, Aus 7,5 Grad. Ist relativ niedrig, also für den Sommer gut. Oder normal wenn keine Kühlung? Frage auch, weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im 1. Winter eher schlechter lief als erhofft. RGK 1x300m DN40, Tiefe 1,8-2,0m, teilweise noch bis zu 1m Erde aufgeschüttet, ca. 20cm Humus kommt diese Woche endlich noch drauf.

1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
10.7.2023  (#399)
Sole-Ein bei zwischen 13,5 und 13,7 bei 6% Wärmequellenpumpe und 19,4 Sole-Austritt
Vorlauf: 20,6
Rücklauf 22,0
HU-Pumpe 34% und 14,2 Liter Volumenstrom für FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] 
Rauminnentemp. 22 Grad

2023/20230710593722.jpg

1
  •  FlyingEisbaer
  •   Bronze-Award
11.7.2023  (#400)
Lucky you mit den kühlen Sole Temperaturen.
Bei 45% HU und 20% WQ Pumpe bin ich mittlerweile da angelangt


2023/2023071175810.jpg
Liebe Grüße 

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
11.7.2023  (#401)
...ui... ich glaub ich häng jetzt auch imDeadlock - jetzt hab ich erst verstanden weshalb der zustande kommt... Vielen Dank an alle Erklärbären...👍

Berechneter Vorlauf: 21,2
Vorlauf aktuell 21,5
Sole ein 13,6
Sole aus 16,9
GP1 50% fix
GP2 1%
GP2 DeltaT 4k


Man sieht auch hier wieder, dass die Sole nicht genug gekühlt wird und "zu warm" zurückkommt um die 4k zu erreichen.
Euren Empfehlungen folgend werde ich heute wohl mal die 3k ausprobieren. 
Ich denke, dass ich dann noch auf 2k runtergehen kann - mal sehen, wie weit sich das im Pumpstrom bemerkbar macht...

1