  •  chrismo
  •   Gold-Award
26.9.2020 - 8.12.2022
409 Antworten | 78 Autoren 409
22
431
Hallo,

kalt ist es geworden und es wird aller Vorraussicht die nächsten Tage auch nicht viel wärmer. Heute wurde bei uns der Heizstart erreicht (<12°C/48h) und somit die Heizssaion eröffnet. Daher hier der passende Thread.


2020/20200926762519.png

  •  ds50
  •   Silber-Award
9.12.2021  (#321)

zitat..
dyarne schrieb: also wieviel kwh wärme war zielwert der auslegung und wieviel zeigt der tatsächliche bedarf/verbrauch

In dieser Saison hab ich bis jetzt 5200 kWh aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rausgezutzelt, im EA EA [Energieausweis] steht als Jahresberbrauch irgendetwas von 15000 kWh drinnen, also ein Drittel bis jetzt.


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
9.12.2021  (#322)

zitat..
ds50 schrieb: In dieser Saison hab ich bis jetzt 5200 kWh aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rausgezutzelt, im EA EA [Energieausweis] steht als Jahresberbrauch irgendetwas von 15000 kWh drinnen, also ein Drittel bis jetzt.

Ich bin Stand heute in dieser Saison bei 2657 kWh (Wärmemenge, nicht aus der Quelle gezogen, dieser Wert ist aber ohne Warmwasser). Im EA EA [Energieausweis] stehen 10600 kWh, aber außer im ersten Winter sind wir da nicht im Ansatz drangekommen.

Aber immerhin schon 1239 h Heizbetrieb... mehr als die Hälfte davon (650) gehen auf das Konto des immer noch laufenden aktuellen Takts (den ich leider am Samstag oder Montag abbrechen muss wegen Umbauten).

1
  •  Laengsdenker
10.12.2021  (#323)
Ich bin momentan bei 4242kWh für diese Heizsaison (September bis heute) und die Sole bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt bei +2/-1°C.

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#324)

zitat..
Laengsdenker schrieb: die Sole bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt bei +2/-1°C.

@­Laengsdenker in welcher Region bist du zuhause?

1
  •  Laengsdenker
10.12.2021  (#325)
Ostbayern. 

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#326)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0°C (24h)
nordöstlich von Wien

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 6.7°C
KT aus 2.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 56% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.0°C
Rücklauftemp. 24.7°C
Raumtemp. 23.3°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 13.5l/m

Verdichter: 51 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#327)

zitat..
ds50 schrieb: Aber ganz ehrlich kann ich mir bei dem obigen Bild diese schlechten Werte beim besten Willen nicht vorstellen. Meine Maurer haben schon sehr genau gearbeitet und größere Fugen zugeschmissen.

die ziegeln haben diese toleranzen und 3-5mm kannst ja nicht zuwerfen...

auch wenn richtig gemauert wird im gegensatz zu hier ... emoji


2021/20211210998517.jpg

2021/20211210729838.jpg

2021/20211210763253.jpg

2021/20211210555084.jpg

2021/20211210262051.jpg

zitat..
ds50 schrieb: Mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Sole-Ein kratzt halt schon schön langsam an der Null, und ich glaub trotzdem, daß sich das bei meinem Haus im Endausbau nicht drastisch viel verbessern wird.
Aber ich lass mich gerne positiv überraschen.

ich kenn deinen kollektor nicht, aber auch wenn das thema baufeuchte bei dir durch ist wirst du sicher sehen daß die winddichtheit durch den außenputz deinen bedarf signifikant ändern wird. ich seh das immer und immer wieder...



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#328)

zitat..
ds50 schrieb: In dieser Saison hab ich bis jetzt 5200 kWh aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rausgezutzelt, im EA EA [Energieausweis] steht als Jahresberbrauch irgendetwas von 15000 kWh drinnen, also ein Drittel bis jetzt...

mitte dezember würde man als richtwert 30% des gesamten winterbedarfs ansetzen, da würdest du bei ~ 17.500kwh landen...

zitat..
JanRi schrieb: Ich bin Stand heute in dieser Saison bei 2657 kWh...

und du bei knapp 9.000kwh


zitat..
Laengsdenker schrieb: Ich bin momentan bei 4242kWh für diese Heizsaison

und du bei ~ 14.000kwh

ich habe bis jetzt ...

2021/20211210760707.png
rund 2.500kwh ins haus geliefert...

das ist relativ wenig in bezug auf die 9-10.000kwh die sich unser haus typisch gönnt...


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#329)
Wir sind momentan bei knapp 5000 kwh, davon waren aber 630 kwh fürs Estrichausheizen im Keller im September.
Normalerweise haben wir ca. 10000 kwh pro Jahr Heizbedarf, ab heuer kommt der Keller, also 30% mehr dazu.
Das würde dann eigentlich recht gut zu dyarnes Einschätzung passen, dass wir bei ca. 15000 kwh landen werden.

1
  •  sisasole
10.12.2021  (#330)

zitat..
sisasole schrieb:

──────
bilbo schrieb:

Sole ein: 2,1°C
Sole aus: -1,4°C

───────────────

Same here, 1. Winter - 2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und schon sehr tief in den Temps

Wärmequelle 2x 300m DN32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 6.4°C (24h)

S1255-6-PC

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,7°C
Rücklauftemp. 25,2°C
Raumtemp. 22,5-23C

Sole ein: 3,4°C
Sole aus: -1,5°C  (Fix Delta 5k)

HU-Pumpe: 100% (fix)
Verdichter: 45 Hz

Heizlast liegt bei ca 6
RGK Leistung (errechnet) 7,8KW
Beheizte Fläche: 185m²

Hoffe ich komme durch den Winter :o

Wärmequelle 2x 300m DN32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 6.4°C (24h)

S1255-6-PC

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 30,9°C
Rücklauftemp. 26,2°C
Raumtemp. 22,5 C

Sole ein: 0,0°C
Sole aus: -3,3°C  (auto)

HU-Pumpe: Auto (38% , 12,4l/min)
Verdichter: 64 Hz

Heizlast liegt bei ca 6
RGK Leistung (errechnet) 7,8KW
Beheizte Fläche: 185m²

Bleibt spannend . Phasenübergang wirkt derzeit als "Fallschirm"

[url=https://ibb.co/7z1c7yF]
https://i.ibb.co/7z1c7yF/sole.pngBildquelle: https://i.ibb.co/7z1c7yF/sole.png[/url]

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
10.12.2021  (#331)
Die Temperaturen fallen...

AT: -0.9  IT: 21.9  AT_48h: 2.2  KWL: A WRG
VL: 27.6  RL: 24.0  exVL: 27.7  VLsoll: 27.5  PCsoll: 24.6  
SoleEin: 3.3  SoleAus: -0.4
WQ: 25 %  WT: 49 %  WT: 14.2 l/min
Kompr.: 53.1 Hz Ziel: 53.0 Hz Inv.: 30.0 C  Relais: 7  Starts: 464  (673 h)
-416.9 GM
Spreizung: 3.6  P_th: 3567 W
P_ko: 624.6 W  P_pu: 38.4  P_el 663.0  AZ: 5.381

Mal schauen, wie lange ich in diesem Winter die Sperre ab 56 Hz drinlassen kann. Aktuell hilft sie sehr, sinnloses Gasgeben beim Aufholheizen nach WW WW [Warmwasser] einzudämmen.

Noch viel gespannter bin ich, was passiert, wenn ich die TB "boostere" (um mal dieses Modewort zu verwenden), aber leider hat der HB frühestens im Januar Zeit für die Einbindung des BGK. Er wollte ja auf den Sommer warten, aber ich will das mit Last testen können emoji

1
  •  Laengsdenker
11.12.2021  (#332)
14000kWh inkl. Warmwasser klingt in Ordnung. Das dürfte dann bei ~AZ 5 ca. 2800kWh Strom entsprechen. Wenn PV davon 40% deckt, dann sind es knappe 1700kWh, also ca. 500€/Jahr Heizkosten. Das passt.
Ich habe schon immer mit ca. 600€/Jahr für Strom gerechnet. Wenn es noch weniger wird, ist es in Ordnung.

Und im zweiten 2 Winter bessert es sich vielleicht noch ein wenig, wenn das Haus nach diesem ersten Heizwinter trockener wird. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.12.2021  (#333)

zitat..
Laengsdenker schrieb: wenn das Haus nach diesem ersten Heizwinter trockener wird.

und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch besser ankoppelt ... emoji

wir sehen die ersten 3 jahre fast immer leicht steigende soletemperaturen...

1
  •  Laengsdenker
11.12.2021  (#334)
Wir hatten diesen Herbst mit den Außenanlagen begonnen und baggerten los. In dem Kollektorbereich war das Erdreich noch total lose. Wenn man dann am Grundstück gelaufen ist, hat man nicht nur gesehen, sondern auch gespürt, wo der Kollektor ist, weil da das Erdreich so weich und locker war, das nach eineinhalb Jahren seit der Verlegung.

Ich glaube, das wird noch etliche Jahre dauern, bis sich das Erdreich so weit gesetzt und den Kollektor komplett umschlossen hat. Kann also nur besser werden mit den Soletemperaturen 🙃

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
15.12.2021  (#335)
Ich bin stabil bei knapp 8°C. Ungefähr gleich wie vor einem Jahr.

...und jetzt muss ich auch hier meine neueste grafische Darstellung herzeigen... 😅


2021/2021121596941.png

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.12.2021  (#336)

zitat..
Casemodder schrieb: ...und jetzt muss ich auch hier meine neueste grafische Darstellung herzeigen...

Cool, wie liest du die Heizleistung aus? Gibts dafür ein eigenes Register?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
15.12.2021  (#337)

zitat..
gdfde schrieb: Cool, wie liest du die Heizleistung aus? Gibts dafür ein eigenes Register?

Das berechnet mir das Loxone System ;) 


1
  •  Supapeda
  •   Silber-Award
15.12.2021  (#338)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Standort Nordtirol im Raum Kitzbühel/Kufstein
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
1.3°C (24h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 1.2°C

Nibe F-1255-6 PC



KT-Pumpe:
Kältetr. ein 2.4°C
KT aus -0.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.6°C
Rücklauftemp. 23.9°C
Raumtemp. 23°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
45%
Volumenstrom 11.4l/m

Verdichter: 35 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 225 m²
FBH, Treppen-BKA, Wandheizung
KWL

Bisherige verbrauchte Energie seit September
3.276kWh 
Laut Energieausweis 10.747kWh Heizwärmebedarf.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
15.12.2021  (#339)

zitat..
Casemodder schrieb: Das berechnet mir das Loxone System ;)

Darf ich fragen wie du das in der Lox Software so visualisierst? Diagramme direkt in der Software sind ja eher mau...

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
15.12.2021  (#340)

zitat..
gdfde schrieb: Cool, wie liest du die Heizleistung aus? Gibts dafür ein eigenes Register?

(VL - RL) * 1.163 * 60 * Durchfluss in l/min ergibt Heizleistung in Watt

VL, RL und BF1 (Durchfluss) bekommt man über Modbus. Der Wert stimmt aber nur, wenn die Sensoren tatsächlich kalibriert sind und man die Kalibrierung nicht durch einen erzwungenen Kompressorstart abgebrochen hat.

Bei uns wird es ansonsten wieder warm - da sieht man gut, wie schnell die TB wieder hoch kommt:

AT: 8.2  IT: 21.9  AT_48h: 7.3  KWL: A WRG
VL: 25.2  RL: 23.2  exVL: 25.1  VLsoll: 24.9  PCsoll: 21.1  
SoleEin: 5.3  SoleAus: 2.1
WQ: 1 %  WT: 49 %  WT: 14.3 l/min
Kompr.: 27.0 Hz Ziel: 27.0 Hz Inv.: 28.1 C  Relais: 7  Starts: 465  (48 h)
-372.0 GM
Spreizung: 2.0  P_th: 1996 W
P_ko: 277.9 W  P_pu: 28.5  P_el 306.4  AZ: 6.513




1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
16.12.2021  (#341)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort Südsteiermark
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
1.0°C (48h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -0,9°C

Nibe S-1255-6 PC



KT-Pumpe:
Kältetr. ein 7,8°C
KT aus 3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 26% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 24.4°C
Rücklauftemp. 22,4°C
Raumtemp. 22-23°C im EG, 20-21°C im OG, 23° in den Bädern emoji
Pumpengeschw. Wärmetr.
43%
Volumenstrom 12,1 l/m

Verdichter: 20 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 200 m²
FBH, BKA im gesamten EG und den Bädern im OG (nur dort Betondecke),
KWL

Bisherige verbrauchte Strom für die Wärmepumpe inkl. WW seit September: 400,44kWh  😁
kWh lt. Wärmemengenzähler für Heizung: 1580 kwh
kWh lt. Wärmemengenzähler für WW WW [Warmwasser]: 306kwh
Laut Energieausweis bei 20°C 3139kWh Heizwärmebedarf.

Raumtemperatur wurde erst letzte Woche um 1°C gesenkt. Davor hat die Wärmepumpe noch getaktet.
 


1