22
431
Hallo,

kalt ist es geworden und es wird aller Vorraussicht die nächsten Tage auch nicht viel wärmer. Heute wurde bei uns der Heizstart erreicht (<12°C/48h) und somit die Heizssaion eröffnet. Daher hier der passende Thread.


2020/20200926762519.png

  •  cacer
  •   Gold-Award
28.2.2021  (#201)

zitat..
bloom schrieb:  ist wohl so. 

neeee. jan hat recht: da stimmt was nicht.
irgendeine armatur nicht ganz geöffnet? 

wie tief war der druck gesunken? wieviel nachgefüllt?
wie waren die temperaturen vorher?

edit: grad deinem link gefolgt... ich erinner mich ;)
es gab also keine besserung/veränderung seit beginn?
man kann in deinem faden ja nochmal weiter brainstormen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#202)
So, mittlerweile bin ich fast bei 9°C Sole-Ein bei 20Hz.
Ich denke das heißt soviel wie "Winter ist vorbei" oder?

Kurz vor Ende Sommer war die umgekehrte Richtung zu beobachten.
Bevor es draußen wirklich spürbar kühler wurde, zeigte die TB schon tiefere Temperaturen.
Die ist ein Vorbote sozusagen 😉

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#203)

zitat..
Pedaaa schrieb: So, mittlerweile bin ich fast bei 9°C Sole-Ein bei 20Hz.

Davon sind wir weit entfernt. In der Nacht hatte es -4,5C, aber aktuell scheint die Sonne bei 3,1C und die Nibe ist dank solarer Gewinne und IT-Einfluss auch runter auf 20 Hz. 

Sole liegt bei 5,3/3,1, aber wir hatten in den wärmeren letzten Tagen bei 20 Hz im Taktbetrieb auch schon 6C gesehen. Viel wärmer wird das leider nicht... 9C ist eher die ungestörte Sommertemperatur. Nach längeren Taktpausen kommt die Sole aktuell mit 8C.

Um das zu verbessern, will ich ja die Hybridquelle bauen.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#204)

zitat..
JanRi schrieb: In der Nacht hatte es -4,5C, aber aktuell scheint die Sonne bei 3,1C

bei uns is Frühling 😉

2021/2021030757587.png
(Zumindest untertags...)

1
  •  bloom
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#205)


2021/20210307137173.jpg
Macht gerade WW WW [Warmwasser] mit 45hz.  muss bei mir nur das mit den 100% verstehen. 

vor 2 Tagen sah es so aus:
Ein: 7,4
Aus: -4,7

Vielleicht braucht die Anlage eine Endoskopie 😀

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#206)

zitat..
bloom schrieb: Ein: 7,4
Aus: -4,7

12,1K Spreizung???
ernsthaft? Da ist wirklich irgendwo ein Knoten drin 😧 🤔


1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
8.3.2021  (#207)
Bei uns will der Frühling noch nicht so recht in Gang kommen, aber vielleicht wird's ja, diese Nacht jedenfalls war's warm. Das sind die Werte von gerade eben (Mitteltemperatur aus 24 Stunden):
2021/20210308983797.jpg
Sole ein:  2,1°
Sole aus: -1,2°


1
  •  denis
  •   Gold-Award
8.3.2021  (#208)


2021/20210308941028.png
Bei uns ist auch noch kein Frühling in Sicht. 😬

1
  •  heinzi00
  •   Silber-Award
8.3.2021  (#209)
Unter Tags wird es bei uns schon freundlicher mit viel Sonne, aber in der Nacht ist es schon noch kalt bei Werten zwischen -4°C und -9°C.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 9.6°C (24h)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 4.0°C
KT aus 0.50°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 12% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 25.8°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.3°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55%
Volumenstrom 13.3l/m

Verdichter: 21 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung
KWL

1
  •  Zemec
9.3.2021  (#210)

zitat..
denis schrieb:

Bei uns ist auch noch kein Frühling in Sicht. 😬

Sind die Werte in OpenHAB aus dem Uplink?

1
  •  denis
  •   Gold-Award
10.3.2021  (#211)
Noch immer aus dem Uplink ja. Bis auf den Stromzähler Wert der wird direkt von KNX geliefert. Ich warte immer noch auf ein wenig Freizeit um auf NibePi umzubauen. Der Uplink ist mir eigentlich zu instabil und liefert die Daten nicht wirklich in Echtzeit. 

1
  •  Zemec
10.3.2021  (#212)
Verstehe ich. Uplink ist bei mir seit gestern wieder mal offline. 

1
  •  Walmi
21.3.2021  (#213)
Wärmequelle 2x300m dn32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] - 3,5°C (48h Filterzeit)   KT-Pumpe:
Kältetr. ein 3,7°C
KT aus 0,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 33%
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29,5°C
Rücklauftemp. 27,3°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 50%
Volumenstrom 12,5l/m
 
Verdichter: 31 Hz

Hatten diese Nacht - 11,8 Grad! 
Dachte das sich der Kollektor schon etwas erholt hat aber nach dieser Nacht sieht das wieder etwas anders aus. 😅

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
21.3.2021  (#214)
Jetzt kann ich langsam anfangen, mit unseren Soletemperaturen anzugeben emoji

AT: 4.5  IT: 22.1  AT_48h: 3.2  KWL: A WRG
VL: 25.0  RL: 23.0  exVL: 24.9  VLsoll: 25.4  PCsoll: 23.9  
SoleEin: 5.6  SoleAus: 3.0
BWoben: 44.4  BWunten: 43.7  BWstart: 0.0  BW: kein Bedarf  Oelh: 0
WQ: 1 %  WT: 40 %  WT: 12.5 l/min
Kompr.: 21.9 Hz Ziel: 22.0 Hz Inverter: 27.8 C   Relais: 7  Starts: 350
-319.0 GM
Spreizung: 2.0  P_th: 1745 W
P_ko: 221.8 W  P_pu: 24.2  P_el 246.0  AZ: 7.091

99m TB... da reichen ein paar Tage mit niedriger Last und die Temperaturen gehen wieder hoch.

zitat..
Walmi schrieb: Hatten diese Nacht - 11,8 Grad! 


Davon sind wir meilenweit entfernt... Minimum war 3,8C.


1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
21.3.2021  (#215)
3,8°?  Tropisch emoji
Bei uns ist noch immer Winter. Die mittlere Außentemperatur liegt jetzt um 11:30 bei -5,2°, durch den Sonnenfühler bekommen wir aktuell 2,8° angezeigt, die offizielle Wetterstation hier im Ort zeigt -3°.
Hinter dem Haus liegen noch immer 1,7m Schnee. Bin gespannt, wann wir heuer ausapern. Und auch, wie sich der Schnee auf den Kollektor auswirken wird. Viel Schnee bedeutet viel Schmelzwasser, was ja an und für sich gut für den Kollektor ist, nur ist das Schmelzwasser vermutlich ziemlich kalt, also...  🤔 Wenn unsere WP WP [Wärmepumpe] passive Kühlung mit an Bord hätte, wäre die Quelltemperatur sicher kühl genug, um das Haus effizient abzukühlen 😅

Vorerst müssen wir uns mit einem Sole ein von 1,4° begnügen.
Was soll's. Wir wissen ja, dass die Winter bei uns zwischen 5 und 6 Monate lang sind, und auch bei uns wird irgendwann der Frühling einkehren ... oder zumindest der Sommer.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.3.2021  (#216)
das Wetter bei uns im BGLD ist sich grad nicht so ganz sicher was es tut.
jetzt wars eine Zeitlang quasi Frühling, nun aber wieder kalt mit gestern -6,7C in der Nacht.
Nächstes Wochenende solls aber wieder bis auf +16-17C rauf gehen... 😳
Sole-Ein ist einstweilen wieder auf ca. 7,0-7,5C gesunken.

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
10.6.2021  (#217)
Wie hoch sind die Soletemperaturen jetzt bei euch so?
Bei mir mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei 12,8 Grad.
Ich hoffe, ich kann heuer gut Kühlen.
Bei Einzug im August 2020 waren sie schon zu hoch.

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
10.6.2021  (#218)
Flachkollektor:
Quelle Eingangstemperatur 19,2 Grad
Quelle Ausgangstemperatur 14,4 Grad
wundert mich selber grad dass die so hoch sind 😮

1
  •  Chris2
10.6.2021  (#219)
TB: 2x70m, Kühlung ist an:
Quelle Eingangstemperatur 13,5 Grad
Quelle Ausgangstemperatur 15,2 Grad 

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
10.6.2021  (#220)
Knapp 10 Grad, ähnlich wie letztes Jahr Anfang Juni. 


2021/2021061019705.png

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.6.2021  (#221)
bei mir wird nun schon ca. seit einer Woche kräftigst gekühlt:
Aktuell wird ziemlich stark gekühlt (scheinbar sagt die Wettersteuerung eine sehr heiße Mittagszeit vorraus)

2021/20210610279372.png
Ohne Kühlung lag Sole-Ein ca. bei 12°C
Mit Kühlung auf Anschlag gehts auf ~14°C hoch.
100m TB

1