« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 <  1  2 ... 3 ... 110  111  112  113 ... 114  115  116  > 
  •  Fani
16.2.2022 - 15.4.2024
2.313 Antworten | 73 Autoren 2313
88
2401
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  lohner
  •   Bronze-Award
16.2.2024  (#2221)
Ich denke ich habe was gefunden

_aktuell/20240216798367.png
Das ist in den Parametern vom Akku.
Wenn ich "DC-gekoppelte PV Überschusseinspeisung" ausschalte regelt er den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auf diese 40A runter anscheinend (vorher >4000W am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]):

_aktuell/20240216861703.png
Case closed, almost - Akku BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ist Schuld:

_aktuell/20240216361086.png

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
19.2.2024  (#2222)

zitat..
lohner schrieb:

Ich denke ich habe was gefunden

Das ist in den Parametern vom Akku.
Wenn ich "DC-gekoppelte PV Überschusseinspeisung" ausschalte regelt er den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auf diese 40A runter anscheinend (vorher >4000W am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]):

Case closed, almost - Akku BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ist Schuld:

kannst du das Akku BMS BMS [Batteriemanagementsystem] da irgendwie beeinflussen oder bist du davon abhängig welche Stromstärke es gerade "erlaubt" ?
in Abhängigkeit von ... Temperatur / Tageszeit / persönlichem Wohlbefinden ?


1
  •  lohner
  •   Bronze-Award
19.2.2024  (#2223)
Es scheint sich an der Mondphase zu orientieren...
Nein im Ernst, es kann sein, dass, seit ich "gemeinsamer Stromsensor", "gemeinsamer Temperatursensor" und "gemeinsamer Spannungssensor" definitiv abgeschaltet habe, es nicht mehr bockig ist. Es steht jetzt auch unter 15° Akkutemperatur durchgehend auf 400A Ladestrombegrenzung, außer der Akku ist fast voll. Scheint eine 1 tägige Übergansfrist gewesen zu sein seit dem Abschalten der Einstellungen.

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
20.2.2024  (#2224)
Ich habe eine Victron Anlage und möchte diese erweitern.
Die aktuelle Anlage besteht aus 3 x Multiplus II, Cerbo und Pylontech Batterien.

Meine Eltern haben ein Haus in direkter Nachbarschaft. Das Haus hat einen eigenen Stromanschluss und PV Anlage.
Nun hatte ich die Idee die beiden Häuser über die Batterie zu koppeln. Dazu hätte ich einen zusätzlichen Multiplus II gekauft und diesen eingebunden.


_aktuell/2024022022300.png

Folgende Fragen konnte ich jedoch nicht beantworten.
1) Brauch ich hierzu einen eigenen Cerbo, oder kann ich den Multiplus in den bestehenden einbinden?
2) Ich möchte auf den Victron - Zähler verzichten und den bereits vorhanden Huawei Zähler verwenden. Die Regelung htäte ich in meiner Loxone umgesetzt. Würde man in diesem Fall ohne Cerbo auskommen?
3) Alternativ könnte ich noch einen Multiplus II GX einsetzten.

Hat jemand Erfahrung mti so einer Anordnung?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Everest, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Fani
20.2.2024  (#2225)
Wie lange ist die DC Verkabelung von deinen Eltern bis zum Speicher?

Sonst: Nein, Ja, Nein

1
  •  lohner
  •   Bronze-Award
20.2.2024  (#2226)
Puh, würde mich wundern wenn es da viel Erfahrungen gibt, spannend ist es aber! Fragen die ich mir stelle würde: Wie stellt man sicher dass die Batterie nicht überladen (geht vielleicht noch mit einem Multiplus mit max. Spannung) / zu viel Strom abbekommt wenn beide Anlagen voll Strom reinschieben gleichzeitig?
Sinnvoll wäre es vielleicht das Ganze in einem Cerbo zu bündeln wenn das geht? Wie groß sind überhaupt die Abstände von Haus zu Haus? Musst ja potentiell 70A übertragen, das geht aber nur mit ordentlich Querschnitt gut, vor allem wenn es vielleicht 100m sind... dann wird es sehr teuer.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
21.2.2024  (#2227)

zitat..
lohner schrieb: Musst ja potentiell 70A übertragen, das geht aber nur mit ordentlich Querschnitt gut, vor allem wenn es vielleicht 100m sind... dann wird es sehr teuer.

Ich würde den zusätzlichen MP in Haus 1 montieren und Haus 2 über AC anbinden. 


1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
21.2.2024  (#2228)
Cerbo wirst du brauchen.

ich kenne zwar die Situation nicht aber denke der Aufwand das Risiko und die Batteriekabelkosten werden den Nutzen übersteigen.
solltest ja eigentlich von jedem MP2 annähernd gleiche Kabellänge zum Lynx haben.

warum nicht einfachen einen mp2 48/3000gx mit einem Akku kaufen?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.2.2024  (#2229)
ich hab auch mein Elternhaus eingebunden.
Das läuft aber komplett separat und hat einen Not-Umschalter.
Im Notfall wird das Haus somit vom Netz getrennt und auf den AC-Out meiner Multis geschalten

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.2.2024  (#2230)

zitat..
VWG40 schrieb: warum nicht einfachen einen mp2 48/3000gx mit einem Akku kaufen?

oder so.

 


1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
21.2.2024  (#2231)
Ich würde den Multiplus ii direkt zu den anderen hängen und über AC anbienden. Haus ist nur 10 m weg und es gibt eine Leerverrohrung.

Vorteil wäre, dass ich dann einen relativ hohe Kapazität haben kann, welche von beiden Häusern abgerufen werden kann. Zusätzlich hat Haus 2 eine Einspeisebegrenzung und ich könnte den Überschuss dann in die Batterie laden. Haus 1 hat keine Einspeisebegrenzung.

Also eine gemeinsame Batterie hätte gewisse Vorteile.

Ansonsten wäre ich klar bei eigenem Multiplus 2 gx + Batterie.

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
21.2.2024  (#2232)
Ich denke - zumindest in OÖ - wirst du ein Problem mit den Anschlussbedingungen bekommen, da wohl die DC-Koppelung als Umschaltung ausgelegt wird.

"Aus tariflichen Gründen ist die Umschaltung von Erzeugungsanlagen (Photovoltaik) zwischen verschiedenen Haushalten oder Tarifen nicht zulässig !" (https://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/770/

Ich habe die gleiche Idee schon mal mit meinem Elektriker besprochen und er meinte, das geht offiziell so nicht durch. Aber auf jeden Fall ein spannender Ansatz.

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
21.2.2024  (#2233)
Intressant! Bei der Linz Netz steht das nicht drinnen. Aber klingt plausibel.

1
  •  uzi10
23.2.2024  (#2234)
Also die Fronius Gens haben jetzt das Microgrid Setup und sind Victron System tauglich. Das hab ich jetzt offiziell von Fronius bestätigt. Aber leider haben die so wenig Trackerstrom :(

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
25.2.2024  (#2235)
Ich würde in mein bestehnedes System noch einen mppt einbinden. Mir ist aufgefallen, dass sich die Schnittstellen unterscheiden. Welchen Vorteil haben die Geräte mit ve-can gegenüber ve-direct? Am cerbo hätte ich noch genug ve-direct frei.
Gibt es einen technischen Unterschied? Ich verwende Pyolontech Batterien.

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
26.2.2024  (#2236)
Eine Frage, wo bekomme ich am besten die Werte für das letzte Jahr raus, was ich produziert habe?

Ich brauche die 2023 Werte für den Steuerberater, (Einspeisung sehe ich ja bei Oemag und co) aber was vom Dach runter gekommen ist (damit ich rechnen kann wieviel ich selber verbraucht habe)

Muss ich das über das Dashboard machen (Filter und dann den Solar WErt nehmen) oder gibt es da irgendwo eine richtige Listenform?

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
3.3.2024  (#2237)
Ich plane auch eine Fassade (da ohnehin eine thermische Sanierung ansteht) mit PV Modulen auszustatten.
Folgend könnte mit Modulen (1.1 x 1.7 m) belegt werden.

_aktuell/20240303349433.png

Einsetzen würde ich gerne Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Ich habe überblegt unten jweils 2 x 2 Module parallel zu 1 x 2 Modulen oben zu schalten.
Dann noch die zwei restlichen Module auf einen eigenen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Oder ev. auch 1 x 3 Module unten zu 1 x 3 Module oben parallel. Dann noch die 1 x 2 Module unten auf einen eigenen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].

Wie würdet ihr hier verstringen?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.3.2024  (#2238)

zitat..
sn0000py schrieb: Eine Frage, wo bekomme ich am besten die Werte für das letzte Jahr raus, was ich produziert habe?

im VRM Advanced Tab kannst du die Daten als Excel oder CSV runterladen

zitat..
Everest schrieb: Welchen Vorteil haben die Geräte mit ve-can gegenüber ve-direct

funktional ists ziemlich egal.
VE-CAN ist aber "eleganter" weil handelsübliche RJ45 Stecker und Kabel, und du die Geräte hintereinander "Daisychainen" kannst.




1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
3.3.2024  (#2239)
@Pedaaa danke schau ich gleich mal

Also so eine Infrarot Kamera ist schon praktisch ab und zu, nachdem gestern wieder mal voll Sonne war - mal Kamera ausgepackt und ans Handy gehängt und siehe da der MPPT278 wird etwas warm am Minus Pol der Batterie (fast 100 Grad) :O

Hab darauf hin die Klemmen mal alle anchgezogen, mal schauen ob es nun besser wird - ansonsten muss ich die Aderendhülse mal neu machen.

1
  •  Bledegoas
4.3.2024  (#2240)

zitat..
Everest schrieb: Wie würdet ihr hier verstringen?

4s-2p
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator


_aktuell/2024030469356.png

1
  •  Balu88
6.3.2024  (#2241)


_aktuell/2024030660227.png

Hallo Leute,
bei mir ist es die erste Saison mit Victron / die erste Saison mit Speicher.

Wie man am Dashboard mittig sieht - der Speicher dürfte mit 20,7kWh recht gut dimensioniert sein, es gibt kaum Tage wo ich richtung der kritischen <15% SoC komme.
Es sind 3x 6,9kWh Seplos Pusung Speicher, läuft alles problemlos.
Aktuell sinds knapp 20kWp Leistung, die wird sich aber auch noch leicht erhöhen.

Meine Frage nun an die erfahrenen User:
Wenn ich mich größtenteils in den 50-100% Bereich vom Speicher bewege, habt ihr da irgendwelche Logiken erstellt, um den Sollwert unterschiedlich zu betreiben? Wäre es Akkuschonend wenn ich sehe, dass es die nächsten 5 Tage sonnig ist, dass ich den oberen Sollwert auf 70% stelle?
Balancen passiert ja nur in den letzten paar Prozent, also Dauerlösung solls ja nicht sein.
Ladestrom wurde zum Schonen schon auf 135A begrenzt.

Oder meint ihr - egal - wenns 2 Wochen durchgehend sonnig/heiter ist, wird der Speicher eben nur im Bereich 75-100% betrieben?

Danke für eure Infos,
schöne Grüße 😏

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next