Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten - Seite 149
16.2.2022
-24.10.2026
2.967 Antworten
107 Autoren
113 Empfehlungen
|
|
||
|
Wenn der Status ESS#1 (Min SoC erreicht) anliegt, gehen die Victrons in den Modus "Pass Through", schalten also auf Durchgang. ESS#1 geht wieder weg, wenn mindestens ich glaub 5% nachgeladen wurden, dies bevorzugt mit PV Energie. |
||
|
||
|
Also gibts da keine Möglichkeit (außer Steuerung selber implementieren), nur die Entladung zu stoppen? Irgendwie dumm, zuerst Vollgas entladen und dann plötzlich wieder aufladen. |
||
|
||
|
Das ist mit harten Grenzen immer so ein Problem, da kann man es nie allen Kunden recht machen. Wenn du dich mit Nodered auf dem GX Gerät etwas beschäftigen möchtest oder eh schon in Verwendung hast, da könnte man eher unproblematisch die "Max. Inverter Power" anhand des SoC zB in mehreren Stufen einstellen. Dann knallt er nicht mit Vollgas in den Abschaltzustand, sondern reduziert vorher schon die Multiplus-Leistung. zB über 40% SoC -> volle Leistung über 30 % SoC -> 3/4 Leistung unter 30 % SoC -> 1/2 Leistung |
||
|
||
|
Das will ich ja gar nicht. Über min SoC soll alles wechselgerichtet werden, was da ist (Sonne+Speicher), um den netzseitigen Sollwert zu erreichen. Bei Erreichen von min SoC soll nur wechselgerichtet werden, was von der Sonne kommt. Speicher wäre dann idle. Das wäre doch eigentlich das logischste Verhalten, oder übersehe ich was? |
||
|
||
Ach so, falsch verstanden. Das Verhalten ist aber eh so wie du das möchtest, zumindest wenn du DC-gekoppelte SmartSolar Gleichstromlader hast und das Einspeisen aus dem DC-Teil aktiviert ist. |
||
|
||
|
Ich muss mir das nochmal anschauen. Bei mir hängt alles auf DC. Aus der Anleitung hätte ich das auch so rausgelesen, wie ich es beschrieben habe: In dem Fall hat das ESS aber der Batterieladung den Vorrang gegenüber der Lastversorgung gegeben. |
||
|
||
Da ich nur einen kleinen DC Anteil hab, lässt sich das in meinen Diagrammen nicht so gut nachvollziehen, wann genau was lädt aber hier die KI Antwort:
Das Verhalten ist wohl von Victron so gewünscht und wie von Dir beobachtet 🤔... Macht in gewisser Weise auch Sinn, weil das ESS sonst schwerer in den Betriebsmodus zurückkommen würde. In der Praxis entsteht dadurch aber bei wenig PV und hohen Lasten aber leider dieses Hysterese-Ping-Pong. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]