Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  grua
  •   Bronze-Award
7.5.2024  (#2321)
YSLY-JB 4G10 ist anscheinend das Mittel der Wahl, wie ich soeben erfahren habe emoji

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
8.5.2024  (#2322)
Lt. VDE muss PE angeblich doch in jeder Leitung mitgeführt werden, Thema somit hinfällig. 

1
  •  Markus98
9.5.2024  (#2323)
Hab eine Frage zur 1:1 Regel. Ist es zulässig, wenn man den neuen Fronius Verto 25kW auf 15kW begrenzt, oder kann unter umständen dieser auch mehr Leistung abgeben und somit die Multiplus schrotten?

Der Verto kostet mit 2600 netto kaum mehr als ein Gen24, hat aber 4MPPT. Akku übernimmt eh der Victron und 2 kurze Stränge würde ich per Laderegler einbinden.
Sehe somit keinen Vorteil vom Gen24, außer wenn die neue SC Serie günstiger werden würde.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.5.2024  (#2324)
auf den ersten Blick spricht jetzt nichts dagegen.
Ist ein Symo 15 aber nicht evtl. die günstigere Option? Oder brauchst du 4x Tracker?

1
  •  Markus98
9.5.2024  (#2325)
Beim Verto gefallen mir die 4 Tracker und der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Bereich ab 150V. Wir haben am Westdach ein Satteldach rausgebaut (riesige Gaube) und könnten dann den unteren String mit Teilbeschattung auf einen eigenen String hängen. Beim Gen24 müssten wir diesen parallel anschließen und keine Ahnung wie gut das Schattenmanagement funktioniert.
Warscheinlich mache ich mir zuviel Gedanken.

Noch eine Frage zu Victron. Kann der Multi RS Solar direkt AC erzeugen, ohne zuerst auf 48V runterzureglen, damit die Multiplus dann wieder auf AC umwandeln und ins Netz einspeisen (mit ddn bekannten Verlusten)? Hätte Auswirkungen auf die Fronius WR WR [Wechselrichter] Wahl.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.5.2024  (#2326)

zitat..
Markus98 schrieb: Kann der Multi RS Solar direkt AC erzeugen

nope, sowas kann Victron nicht.
Das ist quasi ein Zwitter-Kombigerät aus MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS Laderegler und Multiplus, nur ohne Traffo. Und ich glaub auch noch ohne Zulassung hier in Ö, oder?!

Die Kombi mit Fronius passt schon. Der Fronius macht sein Ding (1000VDC-230VAC) sehr effektiv, und wird eben über Victron bei Bedarf geregelt und limitiert.
Die Victron MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] laden 450VDC-48VDC sehr effektiv die Batterie. Und nur wenns sein muss, "halbwegs effektiv" 450VDC->48VDC->230VAC über die Multis ins Haus oder Netz




1
  •  Balu88
10.5.2024  (#2327)

zitat..
Markus98 schrieb:

Hab eine Frage zur 1:1 Regel. .....

Ich häng mich auch gleich mit einer Frage an:
Sagen wir, man hat einen AC WR WR [Wechselrichter] mit 8.5kVA sowie kleinen Hoymiles mit 2,25kVA am AC Out 1 hängen, einen RS450/100 mit 7.2kWP per DC Seite.
3 phasiges ESS, 3x MP2 5000.

Installiert sind 4 Packs Seplos Pusung 135 zu je 6,9kWh, also 27,6kWh.

Die 1:1 Regel besagt:
1,5kWp installiert, erfordert 4.8kWh Speicher.

10,75kVA erfordert 34,4kWh Speicher
8,5kVA erfordern 27,2kWh Speicher

Ich sollte den Hoymiles 2250 dann doch eher auf AC In hängen, anstatt AC Out 1.

Jetzt die Frage:
Wenn der Speicher täglich um 10:00h sowieso voll ist, was passiert wenn um ~13:00h ein Stromausfall passiert? Der RS450 regelt DC seite runter, es kommt nix rein.
Die AC WR WR [Wechselrichter] bekommen andere Netzfrequenz innerhalb weniger ms, und drehen dann komplett ab.
Wärs dann nicht gscheiter, ich lade die Speicher täglich nur bis 98%, damit balance ich sie schon, und ich hab immer noch bisschen Puffer, falls mal ein Stromausfall passiert?
Oder mach ich mir hier unnötig Sorgen?
Würdet ihr den Hoymiles auch noch auf AC Out 1 nehmen, obwohl ich die 1:1 Regel nicht ganz einhalten kann?

Danke für eure Ideen!
Schöne Grüße,
Robert




1
  •  grua
  •   Bronze-Award
10.5.2024  (#2328)
Da häng ich mich mal dran.

10kVA Fronius Symo
Batterie 15kWh an MP II 48/5000 3-phasig

Speicher lt. 1:1 Regel ca. um die Hälfte zu klein, um den 10kVA Symo an ACout zu hängen.

1
  •  kexx
10.5.2024  (#2329)
Die 1:1 Regel ist mehr so eine Daumenregel. Du solltest dir ansehen welchen Ladestrom deine Batterie bei welchem Soc ab kann. Der worst Case ist eine volle Batterie, voller Sonnenschein und plötzlicher Netzausfall. Dann muss der ganze Strom  in die Batterie - kurzzeitig - bis abgeregelt wird. Die Erhöhung der Netzfrequenz die zur Leistungsreduzierung der AC gekoppelten WR WR [Wechselrichter] führt passiert aber nicht in ms sondern in Sekunden! In denen möglichweise die Batterie arg gequält wird.
Wenn du also die Batterie z. B. nur auf max. 90% lädst dann kann sie mehr Strom aufnehmen als wenn sie auf 98 oder 100 ist. 

2
  •  Fani
10.5.2024  (#2330)

zitat..
kexx schrieb:

Die 1:1 Regel ist mehr so eine Daumenregel. Du solltest dir ansehen welchen Ladestrom deine Batterie bei welchem Soc ab kann. Der worst Case ist eine volle Batterie, voller Sonnenschein und plötzlicher Netzausfall. Dann muss der ganze Strom  in die Batterie - kurzzeitig - bis abgeregelt wird. Die Erhöhung der Netzfrequenz die zur Leistungsreduzierung der AC gekoppelten WR WR [Wechselrichter] führt passiert aber nicht in ms sondern in Sekunden! In denen möglichweise die Batterie arg gequält wird.
Wenn du also die Batterie z. B. nur auf max. 90% lädst dann kann sie mehr Strom aufnehmen als wenn sie auf 98 oder 100 ist.


Die 1:1 Regel ist keine Daumenregel:

The max PV power must be equal or less than the VA rating of the inverter/charger

Sollte klar sein, oder?

Was ein wenig gedehnt werden kann, ist die Grösse des Akku. Weil hier geht Victron von mW 0.5C aus und moderne Lifepo4 auch 1C oder mehr können. Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] darf halt nicht abschalten, sonst knallts ordentlich ;)

3
  •  grua
  •   Bronze-Award
10.5.2024  (#2331)

zitat..
Fani schrieb:

──────..
kexx schrieb:

Die 1:1 Regel ist mehr so eine Daumenregel. Du solltest dir ansehen welchen Ladestrom deine Batterie bei welchem Soc ab kann. Der worst Case ist eine volle Batterie, voller Sonnenschein und plötzlicher Netzausfall. Dann muss der ganze Strom  in die Batterie - kurzzeitig - bis abgeregelt wird. Die Erhöhung der Netzfrequenz die zur Leistungsreduzierung der AC gekoppelten WR WR [Wechselrichter] führt passiert aber nicht in ms sondern in Sekunden! In denen möglichweise die Batterie arg gequält wird.
Wenn du also die Batterie z. B. nur auf max. 90% lädst dann kann sie mehr Strom aufnehmen als wenn sie auf 98 oder 100 ist.
───────────────

Die 1:1 Regel ist keine Daumenregel:

The max PV power must be equal or less than the VA rating of the inverter/charger

Sollte klar sein, oder?

Was ein wenig gedehnt werden kann, ist die Grösse des Akku. Weil hier geht Victron von mW 0.5C aus und moderne Lifepo4 auch 1C oder mehr können. Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] darf halt nicht abschalten, sonst knallts ordentlich ;)

Ich denke, so war das von @kexx auch gemeint. Es ging ja um die Batteriekapazität.

WR-Leistung ist klar.

Das mit den 0,5C ist äußerst interessant! Weisst su noch woher diese Info stammt?


1
  •  grua
  •   Bronze-Award
11.5.2024  (#2332)

zitat..
Fani schrieb:

Was ein wenig gedehnt werden kann, ist die Grösse des Akku. Weil hier geht Victron von mW 0.5C aus und moderne Lifepo4 auch 1C oder mehr können. Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] darf halt nicht abschalten, sonst knallts ordentlich ;)

Grobe Überschlagsrechnung:

Meinen 16s Gobel Power 15 kWh RN150 (BMS 150 A) habe ich CCL 100 A parametriert, da Jens von "Meine Energiewende" meinte, dass der Speicher (BMS, Leitungen, Sicherungen) bei 120 A Dauerstrom über längere Zeit bereits sehr sehr heiß wird. Also lieber etwas weniger eingestellt...

Kurzzeitig kann der Speicher aber jedenfalls 140 A, das ist nämlich der CCL welcher vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] bis SOC 94 % an den Victron gemeldet wird, darüber erlaubt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann schrittweise geringere Ladeströme.

Mein Fronius kann 10 kVA, das ergäbe bei plötzlichem Netzausfall mit max. 140 A erlaubtem DC-Strom dann 10000 / 140 = 71V. Bzw. bei 55,2 V Batterie-Maximalspannung ca. 10000 / 55,2 = 180 A. Somit kein guter Plan, den 10 kVA WR WR [Wechselrichter] mit 15 kWh / 150 A Speicher an ACout zu betreiben...

ABER: Gobel Power bietet relativ günstigen Austausch des 150 A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] gegen ein 200 A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] an. Damit müsste es dann doch eigentlich klappen, den 10 kVA WR WR [Wechselrichter] trotz nur 15 kWh Speicher an ACout zu hängen:

10 kVA / 200 A = 50 V und somit deutlich (!) unterhalb der Ladespannung 55,2 V.

Bzw. 10 kVA / 55,2 V = 181 A und somit unterhalb der 200 A Grenze des BMS BMS [Batteriemanagementsystem].

Somit müsste mit dem 200 A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ein 15 kWh Speicher bei einem 10 kVA WR WR [Wechselrichter] an einem 3-phasigen MP II 48/5000 System reichen, oder übersehe ich da was?

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
11.5.2024  (#2333)
Bzw. ohne jegliche Investitionskosten:

BMS meldet Ladestrombegrenzung CCL 140 A an den Mutlitplus bis SOC < 95 %.

Bei SOC 95 % zeigen die Zellen 3,38 V, bei 16s also 54 V:  140 A * 54 V= 7,6 VA

D.h. wenn ich den WR WR [Wechselrichter] auf 8 kVA begrenze (was man im Fronius Symo ja parametrieren kann) und auf max.  90 % lade müsste ich den WR WR [Wechselrichter] eigentlich trotz nur 15 kWh Speicher mit CCL 140 A doch eigentlichh safe an ACout anschließen können.

Was meint ihr?