« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1156-08 Optimierungsbedarf - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  blosso
  •   Bronze-Award
25.11. - 29.11.2025
38 Antworten | 10 Autoren 38
38
Hallo Leute,

weil ich schon seit einiger Wochen vermute, dass meine WP WP [Wärmepumpe] nicht so läuft wie es sein sollte wende ich mich hier mit folgender Situation an euch.
Wir sind seit 2 Monaten in unseren Neubau eingezogen und seit beginn an läuft die Heizung bzw. die Warmwasserbereitung relativ schleppend, da einzelne Räume bzw. einzelne FBH FBH [Fußbodenheizung] Stränge (EG+OG) nicht genügend warm werden, jedoch die angeforderte Wärme / Temperatur bei den jeweiligen Verteilern im EG und OG ankommen. (gemessen mit Wärmebildkamera und Infrarotthermomete. 
Es wurde auch der Estrich mit der WP WP [Wärmepumpe] erfolgreich ausgezeizt und die IBN war vor ca. 2,5 Monaten. Hydraulischer Abgleich wurde nicht durchgeführt, da nicht notwendig laut Installateur. 
Laut meinem empfinden bzw. der Thermometer in den Räumen werden einzelne Räume (z.b.: Kinderzimmer,WC EG, WC OG, Spielezimmer) nicht ausreichend warm (ca. 20,3°C aktuell)
Die restlichen Räume passen unserer Meinung nach bzw. das Esszimmer und Bad (BKA ist hier dauernd mitgeschaltet) ist gefühlt zu warm. (Habe ich bereits 1/4 zurückgedreht am Verteiler)
Seit Freitag läuft die WP WP [Wärmepumpe] auf anraten des Installateurs auf der Heizkurve 4;1 (vorher 3;1) und seit Montag Früh ist auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zugeschalten worden, jedoch wurden die entsprechenden Räume nicht wärmer. (Meiner Meinung nach sollte jedoch die Raumtemperatur bei einer Vorlauftemperatur von 31° doch signifikant erhöht werden oder liege ich hierzu falsch?!)
Die hohe Heizkurzve führt natürlich zu einem (meiner Meinung nach) sehr sehr hohen Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] (kein eigener Zähler vorhanden!), Hausverbrauch pro Tag ca. 25-30kWh, "Standbyverbrauch" während der Nacht bei ca. 1-1,2kWh.
Laut dem Installateur ist die Restfeuchte des Hauses bzw. die noch unverputzte Fassade ausschlaggebend, dass man diese hohe Vorlauftemperatur fahren "muss" um Temperatur ins Haus zu bekomen.

Es wurden auch bereits einige Änderungen vorgenommen seitens Installateur. (Heizung und BKA BKA [Betonkernaktivierung] entleeren und spülen, Probe wurde genommen weil das Heizwasser schmutzig war, Verrohrung im Bereich des WPR 300 Wärmepumpenspeicher wurde geändert (Hochpunkt), 2-Wege Ventil der WP WP [Wärmepumpe] wird noch getauscht, weil die WP WP [Wärmepumpe] immer 4 Hübe/Take benötigt hat (ca. 3-4h!) um das Brauchwasser entsprechend zu erwärmen, Zeit für die Brauchwasseraufbereitung wurde nun von 50min auf 90min erhöht)
Hinweis: Die WP WP [Wärmepumpe] steht im Technikraum und der Wärmepumpenspeicher steht im Vorhaus unter der Stiege, Leitungslänge ca. 15m!

Ist dieses Verhalten, der hohe Stromverbrauch bzw. die hohen Vorlauftemperaturen in einem Neubau so korrekt? Kann mir hierzu jemand weiterhelfen bzw. welche Daten/Informationen werden noch benötigt?

Nachfolgend die Aussgangsituation:
Neubau
50er Ziegel, unverputzt
EG 28cm Bodenaufbau
OG 19cm Bodenaufbau
180m² Wohnfläche
NIBE S1156-8 PC
RGK Da40 x 400m in 1,9m Tiefe nahezu im Grundwasser
BKA vorhanden
KWL vorhanden

Heizkurve: 4;1
Berechneter Vorlauf: 31,2°C
Gradminuten: -194GM
Vorlauffühler: 31°C
Rücklauftemperatur: 24,9°C
Wärmequellenmediumeintritt: 5,9°C
Wärmequellenmediumaustritt: 2,3°C
Brauchwasserbedarf: Mittel
Brauchwasserbereitung: 45°C;50°C
Mittlere Außenlufttemperatur: -0,3°C
Leitungsbedarf bei NAT: 6kW
Aktuelle Verdichterfrequenz: 68Hz
Kondensatvorlauf: 31,4°C
Drehzahl HU-Pumpe: 43%
Kleinste zulässige Frequenz: 25Hz
Maximal zulässige Frequenz: 106Hz
Anzahl Starts: 213
Gesamtbetriebszeit: 1535h
-davon Heizung: 1255h
-davon Brauchwasser: 280h

  •  DrShouter
  •   Gold-Award
26.11.2025  (#21)
OT Frage:
Reicht die 1156 jetzt doch für den 400m Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

Dachte die UWP ist zu lahm?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
26.11.2025  (#22)

zitat..
DrShouter schrieb:

OT Frage:
Reicht die 1156 jetzt doch für den 400m Einkreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

Dachte die UWP ist zu lahm?

Das habe ich komplett überlesen. Eigentlich hat es das geheißen ja.

Wie würde sich das dann darstellen? Zuwenig Sole Durchfluss? Aber laut Daten wären es ja 17,1 l/m.


1
  •  Akani
26.11.2025  (#23)
Er hat ja hier die 55er Baureihe.
Aber auch die 56 kriegt das hin, Solepumpe musst halt eine Nummer größer bestellen. Geregelt wird ja nach delta, von daher ist die Pumpe fast relativ

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
26.11.2025  (#24)
Laut erstem Post hat er die 1156-8. Vielleicht hat der Insti ja gleich die größere Sole Pumpe bestellt und eingebaut?

1
  •  Akani
26.11.2025  (#25)

zitat..
Ulairi schrieb: Laut erstem Post hat er die 1156-8.

Oh sorry war gedanklich im anderen Tread.
Beim 400mtr Einkreiser brauchst die stärkere Pumpe oder du begrenzt die Leistung auf 70-80%. Wenn Sole Kälter wird schafft sie sonst nicht die nötige Spreizung zu bringen und fährt mit Sole aus in die Begrenzung.




1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
27.11.2025  (#26)
Aktuelle Werte von der WP WP [Wärmepumpe]:
Verdichterfrequenz: 55Hz
VL: 29,6°C
RL: 24,6°C
Drehzahl HU-Pumpe: 43%
WQ-Eintritt: 6,9°C
WQ-Austritt: 2,5°C
Gradminuten: -207
Raumtemperatur BT2: -
Volumenstrom HU-Pumpe: 12,5l/m
Volumenstrom WQ-Pumpe: 15,5l/m
Bezeichnung HU-Pumpe: Grundfos UPM 4K 25-75 LIN
Bezeichnung WQ-Pumpe: Grundfos UPM 4LK 25-75 LIN
Verdichterstarts: 218 (heißt 5 Starts seit 25.11)

Bisher geändert:
-7.1.10.1 Heizung 0 / BW 180
-Heikurze 3/2

Noch zu ändern, ist das korrekt?
7.1.10.3 Verdichterstart von -150 GM auf -400 GM
7.1.2.1 HU Pumpe von AUTO auf FIX 50%

Allgemein:
  • Ich hab definitiv die S1156-08 PC und es wurde zu 100% keine andere SolePumpe eingebaut, den ich war bei nahezu allen Tätigkeiten anwesend. 
  • Beim Raumthermostat (funktion habe ich bisher noch nicht verstanden, weil NICHTS geändert bzw. eingestellt werden kann. 300€ für ein Thermometer) habe ich das RMU S40 und Heizung und Kühlen sind deaktiviert. (keine Haken bei 1.3.3)
  • Wärmespeicher habe ich den WPR 300
  • Kind (Norden) und Büro EG 1-1,5°C Temperaturerhöhung, restliche "kritische" Räume (Schleuse, WC EG/OG) unverändert


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
27.11.2025  (#27)
Eine Spreizung von 5K im HK? Das erscheint mir sehr hoch. Bei den derzeit vorherrschenden Temperaturen +-0 Grad kommen wir gerade mal auf 2K. Mehr als 3K habe ich sowieso noch nie gesehen, nicht einmal bei -15 Grad.

Eigentlich müsste das WC eines der wärmsten Räume sein (einer deiner kürzesten Kreise).

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
27.11.2025 13:08  (#28)
Ich mit (anderer WP WP [Wärmepumpe]) und nur FBH FBH [Fußbodenheizung] habe auch immer 4-5 Grad Spreizung bei HUP auf Automatik.

Hat blosso BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2025 17:26  (#29)

zitat..
DrShouter schrieb: Eine Spreizung von 5K im HK? Das erscheint mir sehr hoch

 

zitat..
tepee schrieb: Hat blosso BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

Er hat erst vor kurzem die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aktiviert und heizt sie jetzt quasi auf, darum die hohe Spreizung.




1
  •  Akani
27.11.2025 21:46  (#30)

zitat..
gdfde schrieb: tepee schrieb: Hat blosso BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

Er hat erst vor kurzem die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aktiviert und heizt sie jetzt quasi auf, darum die hohe Spreizung.

Genau deshalb die Spreizung, denke bei fixer Pumpe  und iwann durchgeheizter BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirds besser.
Denke aber dass die WC's  evtl nicht so gut belegt sind mit Heizungsrohr, weil die Räume sehr klein und beengt sind.




1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2025 8:48  (#31)
@blosso 
Sorry ich bin noch nicht dazugekommen.

Änder auf alle Fälle die Werte von 7.1.10.3 auf -400 GM und 7.1.2.1 auf Fix 50 %. Schau dann mal nach wieviel Durchfluss du hast. Daume mal Pi sind die meisten hier am besten gefahren mit ca. 15 l/m Durchfluss. Ich persönlich würde nicht höher wie 60 % gehen, weil dann steigt der Strombedarf zu stark an.

1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
28.11.2025 9:24  (#32)
7.1.10.3 wurde auf -400GM geändert und bei 7.1.2.2 habe ich Auto deaktiviert und die manuelle Drehzahl auf 50% gestellt.
Unter 7.1.2.1 Betriebssmodus HU Pumpe steht jedoch weiterhin Auto, das kann ich nicht ändern?!

Nun ist die WP WP [Wärmepumpe] auf Betriebsvorgang Heizung, Status wartet da in 2min ein neuer verdichterstart ist? Ist das normal oder gerade zufall? 
Volumenstrom: 14,6l
Gradminuten: -231
Berechneter Vorlauf: 30.5
Vorlauf: 26,4
Rücklauf: 24,2
Aktuelle Frequenz: 25Hz

Sind die Werte jetzt gefallen weil einfach mehr Durchfluss ist? 
Was jedoch wirklich komisch ist, dass der Rücklauf seit Tagen gefühlt bei 24 Grad "hängt" sollte sich der nicht Mal ein bisschen erhöhen? Sind doch schon 4 ganze Tage?

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
28.11.2025 9:38  (#33)
Rücklauf sollte 1-2Grad über Raumtemperatur liegen - also perfekt!

1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
28.11.2025 10:05  (#34)
Edit: Aktuelle Frequenz:67Hz
Vorlauf: 29.6
Rücklauf: 24,4
Volumenstrom: 14,6
Gradminuten: -339

Leistungsbedarf bei NAT nun bei 3kW anstelle von 6kW, wie gibt's das?
Oder ändert sich dies automatisch je nach Temperatur?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2025 13:01  (#35)
Macht die 1156 nicht alle 12 Stunden einen Takt oder so? War da nicht irgendwas? Fallt mir gerade ein.

Der Strombedarf im Standby ist niedriger, aber es gibt alle 12 Stunden einen Takt. So habs ich in Erinnerung.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2025 13:03  (#36)
Sorry für Doppelpost, aber sonst kann ich blosso nicht markieren.

@blosso 
https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321

Hier kannst du dich auch mal ein bisschen einlesen.

1
  •  Akani
29.11.2025 9:29  (#37)

zitat..
Ulairi schrieb: Macht die 1156 nicht alle 12 Stunden einen Takt oder so? War da nicht irgendwas? Fallt mir gerade ein.

Das ist nach wie vor richtig. 
Warum auch immer das so fabriziert wird


1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
29.11.2025 10:45  (#38)
Aktuelle Werte:
Leistung bei NAT: 3kW (warum ist das jetzt 3kW, das habe ich noch nicht verstanden)
Frequenz: 85Hz (sehr hoch)
VL: 31,6
RL: 25,1 (noch immer sehr niedrig)
Drehzahl HU-Pumpe: 50%
WQ-Ein: 5,2
WQ-Aus: 0,9
GM: -503
Starts: 222 (4 Starts seit 27.11)
Volumenstrom: 14,6l
Leistung: 1200W
Drehzahl WQ-Pumpe: 100%
Volumenstrom: 23,6l 

Temperaturen im OG aktuell mehr als ausreichend, wie soll ich nun weiter vorgehen?
Die Frequenz, die Drehzahl der WQ Pumpe und der noch immer niedrige Rücklauf machen mir aktuell noch "sorgen", kann hierzu jemand was sagen?

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zuluft Schlafzimmer in Kastentür