« Heizung, Lüftung, Klima  |

Tomsl's Heizung - Seite 8

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
28.11.2023 - 24.2.2026
156 Antworten | 26 Autoren 156
5
161
Liebe Foranden,

nach 2 Jahren im Haus wird es Zeit für einen Heizungsstriptease.

Vorneweg: wir sind mit der Heizung absolut zufrieden, die Räume sind ideal tempariert, die Heizkurve ist flach, das Warmwasser warm, und das Allerwichtigste: der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist minimal:

  2022 2023 Diff
Heizung 900 kWh 917 kWh +17 kWh
Warmwasser 827 kWh 665 kWh -162 kWh
Auto - 1115 kWh +1155 kWh
Haushalt 1967 kWh 1927 kWh -40 kWh

Genaueres dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_19#770133

Es gibt also eigentlich keinen Grund, da irgendwas anzugreifen.

Gar keinen?

Nein, ein von unbeugsamen Heizungsnerds bevölkertes Energiesparhaus-Forum hört nicht auf, der Installateurszunft Widerstand zu leisten.
Und so habe auch ich mal der Heizung "unter die Haube" geschaut, um zu sehen, was der Installateur so verbrochen hat. As it turns out: einiges.

Die Wärmepumpe:

Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant aroTherm VWL 75 AS mit uniTower VWL 78/5 IS und multiMATIC700 Bedienelement.

Die Konfiguration/Informationen:

UniTower  
Kompressorstart Heizen ab -60 °min
Kompressor Hysterese Heizen 7 K
max. Restförderhöhe 900 mbar
Betriebsart WW WW [Warmwasser] ECO
max. Dauer Sperrzeit 5h
Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. 0 min
Leistungsgrenze Heizst. 4 kW
Flüsterbetrieb Kompressor 0,4
Sanfte Modulation Ja
Softwareversion 00 0351.05.22
Softwareversion 01 0351.05.22
Softwareversion 02 0360.02.02

multiMATIC:

Wasserdruck 1,5 bar
   
Frostschutzverzögerung 4h
AT Durchheizen aus
   
Regelmodule  
Regler 6.14
Wärmepumpe 1 5.22
Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] 5.22
   
adaptive Heizkurve Nein
Betr.artwirkung konf. Alle
Hypridmanager Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung 0 °C
Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] -7 °C
Alternativpunkt aus
Temp. Notbetrieb 25 °C
Energieversorger WP aus
Zusatzheizgerät für WW+Hz
PV Puffersp. Offset 10 K
   
Konfiguration Systemschema  
Systemschema 8
   
Zusatzmodul  
Multifunktionsausg.2 Zirkul.p.
Multifunktionseing. 1xZirkul.

 

Heizkreis1  
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp. 29 °C
AT-Abschaltgrenze 20 °C
Heizkurve 0,1
Minimaltemperatur 15 °C
Maximaltemperatur 45 °C
Modus Auto Off Nacht
Raumaufschaltung Aufschalt.
Kühlen möglich Nein
Pumpemstatus an
   
Heizung  
Zone aktiviert Ja
Tagtemp. Heizen 23 °C
Nachttemp. Heizen 21 °C
Zonenzuordnung VRC700
   
Warmwasserkreis  
Status Zonenventil auf
Warmwasserkreis  
Speicher aktiv
Warmwasser 50 °C
Speicherladepumpe aus
Zirkulationspumpe aus
Legionellenschutz Tag aus
Hysterese Speicherladung 5,0 K
Speicherlad. Offset 6 K
max. Speicherladez. 60 min
Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufzeit 5 min
Paral. Speicherlad. aus

Der erste Schrecken: die Takterei

Letzten Winter habe ich mir (motiviert durchs EFH) mal angesehen, wie schlimm unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet und musste feststellen: zu oft. Im November 22 lag der Durchschnitt bei 16 Kompressorstarts pro Tag (inkl. WW). Daraufhin habe ich folgende Zeitfenster eingestellt, und konte die Takterei unter 10 Starts/Tag drücken:

Heizen: 2:00-6:00, 7:30-14:00, 16:00-22:00

Warmwasser: 5:30-8:30, 17:00-20

Mit diesen Zeitfenster konnte der WAF hoch gehalten werden.

stay tuned...

  •  tomsl
  •   Bronze-Award
23.2.2026 15:10  (#141)
Habt ihr euch abgesprochen? Die Werte sind ja verblüffend ähnlich bei euch. Die 55er würde bei uns auch besser passen und vermutlich auch noch immer zu groß sein.

Ich sehe die Werte bei unserer WP WP [Wärmepumpe] jetzt allerdings nicht mehr als kritisch an. Also wenn eine WP WP [Wärmepumpe] keine 4 Starts am Tag aushält, weiß ich auch nicht mehr weiter.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.2.2026 15:19  (#142)
Nochmal 3. Winter, ca 1750 Starts bisher... Einstellungen aber definitiv noch ausbaufähig...

1000-1500 Starts im Jahr sind sicherlich nicht besorgniserregend... ich glaub bei 3000-5000 Starts in Jahr gehts in die Lebensdauersubstanz gefühlt, wenn man etliche Herstellerangaben heranzieht.

1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
23.2.2026 15:20  (#143)
Gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Starts eine WP WP [Wärmepumpe] wirklich aushält?

KI sagt zwischen 20000 und 200000....

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.2.2026 15:22  (#144)
20000 halte ich für zu tief gegriffen, aber 50000-200000 könnte schon etwa die richtige Spanne sein.

Im Büro gibts so ein Taktmonster, da war das erste Mal nach 6 Jahren der Kompressor kaputt. Angeblich 3500€ Reparatur.

1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
23.2.2026 15:29  (#145)

zitat..
ABERG schrieb: Gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Starts eine WP WP [Wärmepumpe] wirklich aushält?

Nein, das habe ich auch schon öfter hier gefragt und noch nie eine Antwort außer Mutmaßungen bekommen.

zitat..
MalcolmX schrieb: Im Büro gibts so ein Taktmonster, da war das erste Mal nach 6 Jahren der Kompressor kaputt. Angeblich 3500€ Reparatur.

Nach 6 Jahren ist das natürlich bitter, aber ich sag mal so, sollte der nach 10 Jahren eingehen, schrecken mit die 3500€ nicht so. Auch wenn mir lieber wäre, wenn unsere WP WP [Wärmepumpe] mindestens 20 Jahre lang hält.


1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
23.2.2026 16:24  (#146)
Bei 50000 Starts und 1000 Starts pro Jahr dürfte unsere neue WP WP [Wärmepumpe] mich auf jeden Fall überleben - werde heuer noch 65😭 🤯

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
23.2.2026 17:38  (#147)
Wir sind mittlerweile im 5. Winter mit der S1155PC, 622 Starts und 20390h Laufzeit, durchschnittliche Laufzeit pro Takt ca. 33 Stunden emoji

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.2.2026 17:47  (#148)

zitat..
tomsl schrieb:

──────..
ABERG schrieb: Gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Starts eine WP WP [Wärmepumpe] wirklich aushält?
───────────────

Nein, das habe ich auch schon öfter hier gefragt und noch nie eine Antwort außer Mutmaßungen bekommen.

──────..
MalcolmX schrieb: Im Büro gibts so ein Taktmonster, da war das erste Mal nach 6 Jahren der Kompressor kaputt. Angeblich 3500€ Reparatur.
───────────────

Nach 6 Jahren ist das natürlich bitter, aber ich sag mal so, sollte der nach 10 Jahren eingehen, schrecken mit die 3500€ nicht so. Auch wenn mir lieber wäre, wenn unsere WP WP [Wärmepumpe] mindestens 20 Jahre lang hält.

Dann ist aber reparieren teurer als der Strom. Finde ich definitiv zu viel.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.2.2026 19:01  (#149)

zitat..
tomsl schrieb: ...ABERG schrieb: Gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Starts eine WP WP [Wärmepumpe] wirklich aushält?
───────────────
Nein, das habe ich auch schon öfter hier gefragt und noch nie eine Antwort außer Mutmaßungen bekommen. 

das is ein bissl wie die frage wie lange hält mein auto wenn ich nur kurzstrecke fahre.

es gibt hier viele zielkonflikte, unterschiedliche regler zählen abtauen als 0/1/2 takte...
wenn wir eine maschine sehen die die 10 jahre nicht geschafft hat waren es immer die starts mit entsprechend kurzen laufzeiten. 
rekord ist durchschnittliche laufzeit 6 minuten pro start...🤦‍♀️

zielwerte:
sole modulierend 1:10
luft modulierend 1:4
sole/luft on/off 1:1

wenn eine modulierende wp 1:1 läuft wird sie deshalb nicht unbedingt (zu) früh sterben,
aber sie nutzt das potential ihrer technologie halt nicht...

1
  •  PrRa
23.2.2026 20:25  (#150)
Hab ne Nibe S1156-8 und hatte Kontakt mit dem Support.
Erst mal konnte man mir keine Antwort geben aber auf mein höfliches Nachbohren hat es dann einige Tage gedauert bis ich die Antwort bekommen:

die Mindestanzahl an Starts für den Verdichter der S1156 liegt bei ordnungsgemaßen Betrieb bei etwa 100000 Zyhklen

1
  •  nala123
  •   Bronze-Award
23.2.2026 21:38  (#151)
Na dann bin ich doch nochmal zufriedener mit ca 1:5 :)
Überhaupt läuft die Heizung sehr unauffällig, Dank Auslegung von dyarne bzw. Mitarbeiter, hab mich schon bei etlichen Gelegenheiten darüber gefreut die Planung ausgelagert zu haben.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.2.2026 2:53  (#152)

zitat..
gdfde schrieb: Wir sind mittlerweile im 5. Winter mit der S1155PC, 622 Starts und 20390h Laufzeit, durchschnittliche Laufzeit pro Takt ca. 33 Stunden 

815 Starts bei 25111h Gesamtlaufzeit = 30,8 h/Takt, seit 2021.

Davon allerdings allein 7 Starts in den letzten Tagen aufgrund Schneekapriolen und Stromausfällen. 🙈

1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
24.2.2026 5:45  (#153)

zitat..
815 Starts bei 25111h Gesamtlaufzeit = 30,8 h/Takt, seit 2021.

Wenn ich deine Werte hochrechne auf 30 Jahre, komme ich auf ca. 5000 Starts, aber 150000 Betriebsstunden. Könnte es da nicht sein, dass die Gesamtbetriebsstunden die Lebensdauer begrenzen?


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
24.2.2026 7:50  (#154)
Ist die Gesamtlaufzeit die Zeit wo der Verdichter gelaufen ist? Oder ist da das Kühlen auch dabei?

zitat..
ds50 schrieb: 815 Starts bei 25111h Gesamtlaufzeit = 30,8 h/Takt, seit 2021.

Respekt. Ich weiß nicht warum, aber ich schaffe die Heizsaison nicht die 24h/Takt. Vorige Heizsaison hatte ich die. Aktuell hab ich 21,9h/Takt.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
24.2.2026 8:02  (#155)
Ich hab im ganzen Winter meistens einen Takt laufen von November bis Februar zumindest...

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
24.2.2026 8:35  (#156)
Das Verhältnis rechne ich dann eigentlich Betriebszeit durch Taktanzahl oder? Da würde bei mir dann 1:21 rauskommen.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Estrich ausheizen in einer Woche