Liebe Foranden,
nach 2 Jahren im Haus wird es Zeit für einen Heizungsstriptease.
Vorneweg: wir sind mit der Heizung absolut zufrieden, die Räume sind ideal tempariert, die Heizkurve ist flach, das Warmwasser warm, und das Allerwichtigste: der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist minimal:
| |
2022 |
2023 |
Diff |
| Heizung |
900 kWh |
917 kWh |
+17 kWh |
| Warmwasser |
827 kWh |
665 kWh |
-162 kWh |
| Auto |
- |
1115 kWh |
+1155 kWh |
| Haushalt |
1967 kWh |
1927 kWh |
-40 kWh |
Genaueres dazu hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_19#770133 Es gibt also eigentlich keinen Grund, da irgendwas anzugreifen.
Gar keinen?
Nein, ein von unbeugsamen Heizungsnerds bevölkertes Energiesparhaus-Forum hört nicht auf, der Installateurszunft Widerstand zu leisten.
Und so habe auch ich mal der Heizung "unter die Haube" geschaut, um zu sehen, was der Installateur so verbrochen hat. As it turns out: einiges.
Die Wärmepumpe: Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant aroTherm VWL 75 AS mit uniTower VWL 78/5 IS und multiMATIC700 Bedienelement.
Die Konfiguration/Informationen:
| UniTower |
|
| Kompressorstart Heizen ab |
-60 °min |
| Kompressor Hysterese Heizen |
7 K |
| max. Restförderhöhe |
900 mbar |
| Betriebsart WW WW [Warmwasser] |
ECO |
| max. Dauer Sperrzeit |
5h |
| Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. |
0 min |
| Leistungsgrenze Heizst. |
4 kW |
| Flüsterbetrieb Kompressor |
0,4 |
| Sanfte Modulation |
Ja |
| Softwareversion 00 |
0351.05.22 |
| Softwareversion 01 |
0351.05.22 |
| Softwareversion 02 |
0360.02.02 |
multiMATIC:
| Wasserdruck |
1,5 bar |
| |
|
| Frostschutzverzögerung |
4h |
| AT Durchheizen |
aus |
| |
|
| Regelmodule |
|
| Regler |
6.14 |
| Wärmepumpe 1 |
5.22 |
| Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] |
5.22 |
| |
|
| adaptive Heizkurve |
Nein |
| Betr.artwirkung konf. |
Alle |
| Hypridmanager |
Bivalenzpunkt |
| Bivalenzpunkt Heizung |
0 °C |
| Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] |
-7 °C |
| Alternativpunkt |
aus |
| Temp. Notbetrieb |
25 °C |
| Energieversorger |
WP aus |
| Zusatzheizgerät für |
WW+Hz |
| PV Puffersp. Offset |
10 K |
| |
|
| Konfiguration Systemschema |
|
| Systemschema |
8 |
| |
|
| Zusatzmodul |
|
| Multifunktionsausg.2 |
Zirkul.p. |
| Multifunktionseing. |
1xZirkul. |
| Heizkreis1 |
|
| Kreisart |
Heizen |
| Status |
Heizbetr. |
| Vorlaufsolltemp. |
29 °C |
| AT-Abschaltgrenze |
20 °C |
| Heizkurve |
0,1 |
| Minimaltemperatur |
15 °C |
| Maximaltemperatur |
45 °C |
| Modus Auto Off |
Nacht |
| Raumaufschaltung |
Aufschalt. |
| Kühlen möglich |
Nein |
| Pumpemstatus |
an |
| |
|
| Heizung |
|
| Zone aktiviert |
Ja |
| Tagtemp. Heizen |
23 °C |
| Nachttemp. Heizen |
21 °C |
| Zonenzuordnung |
VRC700 |
| |
|
| Warmwasserkreis |
|
| Status Zonenventil |
auf |
| Warmwasserkreis |
|
| Speicher |
aktiv |
| Warmwasser |
50 °C |
| Speicherladepumpe |
aus |
| Zirkulationspumpe |
aus |
| Legionellenschutz Tag |
aus |
| Hysterese Speicherladung |
5,0 K |
| Speicherlad. Offset |
6 K |
| max. Speicherladez. |
60 min |
| Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf |
60 min |
| Ladepumpe Nachlaufzeit |
5 min |
| Paral. Speicherlad. |
aus |
Der erste Schrecken: die Takterei Letzten Winter habe ich mir (motiviert durchs EFH) mal angesehen, wie schlimm unsere
LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet und musste feststellen: zu oft. Im November 22 lag der Durchschnitt bei 16 Kompressorstarts pro Tag (inkl. WW). Daraufhin habe ich folgende Zeitfenster eingestellt, und konte die Takterei unter 10 Starts/Tag drücken:
Heizen: 2:00-6:00, 7:30-14:00, 16:00-22:00
Warmwasser: 5:30-8:30, 17:00-20
Mit diesen Zeitfenster konnte der WAF hoch gehalten werden.
stay tuned...
von
Puitl, Aurelius
Gesamten Text anzeigen
Der Diskussionsverlauf behandelt mehrere Probleme im Zusammenhang mit einer Heizungsanlage. Der Benutzer erwähnt, dass ihm Verlegepläne und Heizkreislängen für die Fußbodenheizung fehlen. Es wird ein braunes Heizungswasser bemängelt und der Verdacht geäußert, dass kein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Diskussionsteilnehmer geben Ratschläge zur Optimierung der Systemeinstellungen, insbesondere zur Heizkurve und Warmwasserbereitung. Es wird auch die Notwendigkeit betont, die Heizkreise zu überprüfen und gegebenenfalls zusammenzulegen. Der Installateur wird für die Probleme verantwortlich gemacht, und es wird klargestellt, dass Messungen des Heizungswassers erforderlich sind, um die Qualität und die Einstellungen zu überprüfen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen