|
|
||
Worum gehts denn den Leuten? |
||
|
||
Den Bezug zu erhöhen um mehr Einspeiseleistung zu bekommen. |
||
|
||
Äh.. 25 A x 400 V x 3 Phasen = 30000 W. Vulgo 30 kW |
||
|
||
Da musst du die Spannung einer einzelnen Phase einsetzen, also 230 V. Das sind dann rund 17 kW.
|
||
|
||
Nochmal - du kannst stundenlang 18-19kw drüberziehen und es passiert - nichts ![]() die (schmelz)sicherungen haben genug spazi nicht sofort auszulösen! |
||
|
||
Bei meinem Beispiel mit Wallbox und 2kW Herdplatte muss man aber berücksichtigten, dass die Herdplatte auf nur einer Phase hängt. Also 16A der Wallbox plus 8,7A einer einzigen Herdplatte ergeben 24,7A auf einer Phase. Allein das reizt eine 25A Sicherung schon aus, und hiermit braucht man keine abartigen Gründe um Bedarf für eine höhere Absicherung zu haben. |
||
|
||
Äh.. 25 A x 400 V x 3 Phasen = 30000 W Sorry habe das /s vergessen😉. Ich würde das eher als Drehstrom System rechnen. Also : 25A x 400 V x √3 = 17320 W gesamt für normalem Haushalt. Vermute aber Wallboxen fahren mit 16A x 230 V das dann mal 3 - sind diese 11 kW. Die restlichen 6-7 kW dürfen wohl für normalen Haushalt reichen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]