Wartung und SW-Update X2
|
|
||
Eh klar Benji. Meine GG ist da nicht so empfindlich, da bin eher ich die Mimose🙃 |
||
|
||
So, der Techniker von der Heizungsfirma war heute da. Sole und Arbeitsdruck passen, Ventile in Ordnung. Nach ein wenig rumgucken ölige Leitungen entdeckt, jedoch keine Lackenbildung. Kältemittel hat sich wohl allmählich verflüchtig, Ursache derzeit unbekannt, es könnte wo ein Haarriss sein. Kommt am Montag oder Dienstag und füllt Kältemittel nach und Abstimmung mit D&W, ob nicht doch deren Techniker kommen soll aufgrund Prüfung mittels Drucktest und Reparatur und ggf Wartung aufgrund größerer Expertise bei dem doch relativ alten Gerät. Außerdem meinte der Techniker, könnte der D&W-Techniker vermutlich ein SW-Update durchführen (das kann der K....r-Techniker nicht). Eure Meinung? |
||
|
||
Wenn da was öliges ist, ist auch etwas undicht am Kältekreis. MMn sollte diese Leckage gesucht werden um fataler Folgen wie Kompressorschaden vor zu beugen. Das Öl taucht nicht aus dem Nichts auf. Und einfach Kältemittel nachfüllen, wer nicht weiß wie viel ist pures Lotto spielen und verursacht nur noch mehr Kosten |
||
|
||
Hallo Akani, genau, eine Undichtigkeit. Leckortung wird beauftragt. Das Nachfüllen wäre nur für die paar Tage gedacht, um WW WW [Warmwasser] zu haben bis der Techniker von D&W kommt. Seit Freitag Duschen bei 20 Grad🥶. |
||
|
||
Okay, das klingt nicht geil. Keinen Heizstab der das mal übernehmen könnte. Mir wären die paar Euro für etwas mehr Strom auch schon egal. . Wie Alt ist dein Maschine scho ? Und mal eine kurze dumme Frage hinterher. Du warst nicht zufällig mal in einem Mini Forum angemeldet mit dem gleichen Nicknamen? |
||
|
||
Heizstab war bisher nie ein Thema, weil unnötig teuer und Strom direkt verbraten wird. Das Gerät ist nun seit 2012 in Betrieb, lt. SW am RBG dürfte das Herstellungsdatum April 2010 sein. Nein, hatte ich nie😅 |
||
|
||
Ich hab einen Heizstab, aber aus einem anderen Grund: das X² war damals so neu, dass es zum Zeitpunkt des Einziehens noch nicht verfügbar war ![]() ![]() |
||
|
||
Update: Morgen kommt ein hier umtriebiger D&W-Techniker bei uns vorbei, um die Ursache der Niederdruckstörung zu orten und hoffentlich zu beheben. Im Zuge dessen wird eine Wartung mit SW-Update durchgeführt. Eine Frage noch zum Heizstab: das wäre für die Zukunft vielleicht wirklich eine Überlegung, einen solchen einzubauen. Würdet ihr hier direkt den D&W-Techniker morgen damit beauftragen, oder sollte ich lieber den Heizstab von SolarEdge nehmen (da SE-PV), um im System zu bleiben und diesen in der SE-App zu sehen? Oder ist das komplett egal, welchen ich nehme bzw. verbaue? |
||
|
||
Heizstab ist erstmal nur "dummer" Heizstab (Vorsicht - zumindest meiner braucht 3-phasigen Kraftstrom); Ansteuerung ist dann eine andere Sache. Meiner hängt einfach nur an einem dreipoligen Sicherungsautomaten 16A und war die letzten 10 Jahre nie eingeschaltet ![]() Wenn du ihn ggf. doch regelmäßig verwenden willst - Vorsicht wegen Kalk-Ausfällung. Ich hatte kurz überlegt den Fronius "OhmPilot" zu verwenden, mir wurde von D&W explizit davon abgeraten. |
||
|
||
Danke Benji. Auf was gilt es dabei zu achten? Verkalkt der Stab? Ich will ihn eigentlich nur als Backup verbauen und ggf. "einschalten" können. |
||
|
||
der Heizstab erzeugt (lokal) viel höhere Temperaturen als der "normale" Lade-Dings (bin kein installateur) und daher fällt da verstärkt Kalk aus, dieses lagert sich am Stab ab, kann aber auch "runterrieseln". Wenn er nur Backup ist (so wie bei mir) ist das kein Problem. |
||
|
||
Den Heizstab nur schaltbar zu machen (über 3ph-LS) wäre mir zu (naja) gefährlich. Wenn man das Ausschalten vergisst, dann kocht die Mühle und verteilt heißes Wasser im Technikraum (Überdruckventil ist ja meist nicht ordentlich entwässert). Wenn der nur als backup dienen soll, könnte man einfach einen Heizstab mit integriertem Thermostat verwenden. Dann braucht man keinerlei Regler und kochen kann trotzdem nichts. Die gibt es auch einphasig bis ca. 3kW, damit kann man 100l WW WW [Warmwasser] von 10° auf 45° in etwa 1.5h erwärmen, oder eben 3phasig, wenn es schneller gehen soll. Das setzt aber einen entsprechenden Anschluss voraus. Einbauen kann den jeder (also auch Installateure ![]() Verkalkung ist bei 45° kein Thema, die Oberflächentemperaturen am Heizstab sind da nur geringfügig darüber, da das warme Wasser aus diesem Bereich sofort aufsteigt. |
||
|
||
Hab ich nicht dazugeschrieben: meiner hat (natürlich) ein eingebautes Thermostat |
||
|
||
Hatte ich eh fast angenommen ![]() |
||
|
||
Melde Vollzug: D&W-Techniker war am Dienstag vor Ort und hat die Leitungen geprüft. In der Tat waren statt rund 2,7 Kg Kühlmittel nur mehr 300 g im System. Es war eine Undichtigkeit in den Ventilen, die mit Gummi-O-Ringen abgedichtet waren. Diese O-Ringe waren porös. Die Ventile wurden ersetzt, statt Gummi-O-Ringen nun welche mit Kupfereinsatz, da sollte jetzt nichts mehr durchgehen. Das restliche Kühlmittel wurde evakuiert und die Anlage neu befüllt. Im Zuge dessen wurde die Wartung durchgeführt, die Software aktualisiert und ein Heizstab verbaut. Nun läuft das Ding hoffentlich die nächsten 10 Jahre wie am bisher am Schnürl.
|
||
|
||
Sehr cool, darf ma fragen was der Einsatz gekostet hast insofern du deine Rechnung bekommst |
||
|
||
Das wünsch ich dir ![]() ggf. kann man das sogar ein Stück weit selbst alle 5? Jahre prüfen: soweit ich mich erinnern kann hat der Kompressor ein "Schauglas" wo man den Kühlmittelstand sieht? |
||
|
||
Gerne, ich fürchte, das wird 4-stellig ausfallen 🙃. Danke!😘 Das weiß ich nicht, und habe auch nicht gefragt ....😬 |
||
|
||
Ja das schon. Kommt drauf an wieviel das auf die 10 Jahre Betrieb verteilt ist. Bin gespannt.denke 2,5-3 K. Mal sehn wie gut geschätzt |
||
|
||
Eigentlich schon ein wenig rass, dass nach 10 Jahren das Kältemittel flöten geht. Ich dachte ja bisher, dass das nur bei der Klimaanlage im Auto ein Thema ist. |
||
|
||
Nop, du glaubst gar nicht was diverse Hersteller an echten Kälteeinsätzen haben |