Hi!

Ich überlege zur FBH FBH [Fußbodenheizung] und Deckenheizung/kühlung im Bad noch zusätzlich an der Aussenwand eine Wandheizung (gelbe Linie) zu machen.

Wäre dies sinnvoll oder unnötig ?


2022/20220122676931.png

Danke & LG
Greme

  •  Puitl
  •   Silber-Award
24.1.2022  (#21)

zitat..
greme schrieb:

Hallo!

Das Lustige ist, meine Frau berfürchtet es wird zu warm, daher ünnötig, ich befüchte es wird zu kalt, daher notwendig, daher diese Diskussion ;)
Aber der Aufpreis ist letztendlich ca 500 EUR, daher fällt das budgetär nicht ins Gewicht.

Es soll nun die Ausswand bei der Dusche mit einer Wandheizung verkleidet werden und zusätzlich kommt ein Thermostat ins Bad, wo man auf einfache Weise die Wärme regulieren kann.

Die Heizlastberechnung wird diese Woche vom Installateur ermittelt und ist momentan auf 24° ausgelegt.
Ich meinte ich würde es gerne auf 25° auslegen und getroffen haben wir uns nun bei 26 ;)

LG
Greme

Gute Entscheidung!

Wenn möglich die WH WH [Wandheizung] gleich hinter die Dusche auch weiterziehen, aber diese eine Wand ist auch schon besser als nichts.

Thermostat ins Bad kannst dir meiner Meinung nach sparen, was genau soll das regeln?
Flächenheizungen in "Masse" (Putz/Estrich/Beton) sind zu träge als das sie ein Thermostat regeln könnte.
Vor allem die Wandheizung passt sich eh von selbst perfekt an die Raumtemperatur an: Steigt diese, warum auch immer, wird zwangsläufig von ihr keine Wärme mehr abgegeben.

Ich würd fürn Anfang mal voll aufdrehen und dann auf Wunsch-Temp. zurückregeln, fertig. 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
24.1.2022  (#22)

zitat..
greme schrieb: zusätzlich kommt ein Thermostat ins Bad, wo man auf einfache Weise die Wärme regulieren kann.

😱
das sollte dann auf max stehen und du stellst einmal an den verteilern passend ein.

zitat..
greme schrieb: und getroffen haben wir uns nun bei 26

das halte ich für quatsch.
26C im bad würde bedeuten, daß du doch wieder eine höhere heizkurve fahren musst.
wenn nach aktuellem, sehr guten standart gebaut wird, wird die mittlere heizmittelübertemperatur der begrenzende faktor sein.
der raum kann nicht wärmer wie der rücklauf sein.

das resultat wird dann sein, daß die heizflächen im rest des hauses geringer dimensioniert werden.
mal abgesehen davon, daß ich nicht glaube, daß dafür genug wärmeübertagende fläche im bad aktiviert werden kann, wenn man auf niedrige VL VL [Vorlauf] schielt.

lass die 24 stehen, schau aber, daß diese ohne unterdeckung bei niedrigster auslegung der anderen flächen im haus erreicht werden.

zitat..
greme schrieb: meine Frau berfürchtet es wird zu warm

das wäre am ende das geringste problem: einfach nur die badkreise eindrosseln bis es ihr angenehm ist.

2
  •  Barista
24.1.2022  (#23)

zitat..
greme schrieb:

Es soll nun die Ausswand bei der Dusche mit einer Wandheizung verkleidet werden

Genauso haben wir es bei uns vor vielen Jahren auch gelöst und wollen es nicht mehr missen. Es ist einfach angenehm, neben einer warmen Wand zu duschen.


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
24.1.2022  (#24)

zitat..
Barista schrieb:

──────
greme schrieb:

Es soll nun die Ausswand bei der Dusche mit einer Wandheizung verkleidet werden
───────────────

Genauso haben wir es bei uns vor vielen Jahren auch gelöst und wollen es nicht mehr missen. Es ist einfach angenehm, neben einer warmen Wand zu duschen.

Diese Aussage kann wiederum ich nicht verstehen.

Damit wir wissen, wovon wir sprechen: Wir reden von einer Niedertemperaturheizung mit idealerweise niedrigsten Vorlauftemperaturen, z.B. 26°C. Greif mal ein Rohr mit 26°C an, bei 36°C Körpertemperatur ist da garnix warm. Trotzdem reicht das bei vernünftiger Dimensionierung, ein Bad warm zu bekommen. Aber von der Vorstellung einer kuschelig warmen Wand soll man sich da verabschieden.

Ich hatte ja bei meinem Bad und damaligem blinden Vertrauen an den Insti die hellseherische Eingebung, hinter der Duschwand eine WH WH [Wandheizung] zu verbauen. Erst sehr viel später hab ich die Bedeutung einer WH WH [Wandheizung] erkannt und deswegen im Bad oben den fertigen Lehmputz wieder runtergerissen und die Wandheizung so gut es geht auf ein Drittel Wandfläche erweitert. Das hat mir 3 Wochenenden und Geld gekostet, aber zusätzlich mit dezentralem nachgerüsteter KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Bayernlüfter), WaMa und Trockner haben wir die 25°C Raumtemperatur schon geknackt - meiner Frau wars zu warm. 😁
Ohne WH WH [Wandheizung] wär's - zumindest ohne elektr. Geräte - unmöglich gewesen, höhere Temps als die Zimmer zu erhalten.

Ich merke jetzt auch, wo überall im Haus eine WH WH [Wandheizung] zusätzlich nicht geschadet hätte: Die Wand hinter der Couch, das untere Bad (! Da muss später wohl ein Heizlüfter aushelfen 😟), die Praxis mit 3 Außenmauern. Jetzt geht da halt nix mehr.

Es ist wie bei PV (Mach das Dach voll!): Mach die Wand voll!


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
24.1.2022  (#25)
...und merke: Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] bringt eine Verdopplung der Rohrlänge (Verlegeabstand 10cm -> 5cm) nur ca. 20% mehr Wärmeleistung.
Eine Verdopplung der Heizflächen mittels zusätzlicher WH WH [Wandheizung] (VA10) bringt bei gleicher Rohrlänge aber 100% mehr Wärmeleistung! Was also bringt mehr? 😉

1
  •  Barista
24.1.2022  (#26)

zitat..
ds50 schrieb:

──────
Barista schrieb:

──────
greme schrieb:

Es soll nun die Ausswand bei der Dusche mit einer Wandheizung verkleidet werden
───────────────

Genauso haben wir es bei uns vor vielen Jahren auch gelöst und wollen es nicht mehr missen. Es ist einfach angenehm, neben einer warmen Wand zu duschen.
───────────────

Diese Aussage kann wiederum ich nicht verstehen.

Damit wir wissen, wovon wir sprechen: Wir reden von einer Niedertemperaturheizung mit idealerweise niedrigsten Vorlauftemperaturen, z.B. 26°C. Greif mal ein Rohr mit 26°C an, bei 36°C Körpertemperatur ist da garnix warm. Trotzdem reicht das bei vernünftiger Dimensionierung, ein Bad warm zu bekommen. Aber von der Vorstellung einer kuschelig warmen Wand soll man sich da verabschieden.

Sorry, nehme meine Aussage insofern zurück, als es richtigerweise bei einer Niedertemperaturheizung nicht den von mir beschriebenen Effekt bringt. Unser Haus ist leider kein Niedrigenergiehaus und die Vorlauftemperatur ist höher als 26°C.


1
  •  mikezwgr
25.1.2022  (#27)
hmmm also wenn ich hier die Ausführungen so lesen und speziell auch die Posts von @dyarne dann ist bei mir auch "Alarm rot" für ein kaltes Bad emoji 

Hab 2 Außenmauern und 2 (schmale) Fenster Richtung Norden ... 

2022/20220125666375.png
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen das ich mir FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA fein raus bin

Wo würdet Ihr jetzt diese Wandheizing setzen? - in der Zwischenwand Richtung Dusche? 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#28)

zitat..
mikezwgr schrieb: Bis jetzt bin ich davon ausgegangen das ich mir FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA fein raus bin

nein, weil du willst es im Bad ja verhältnismäßig wärmer haben. Also muss da auch verhältnismäßig mehr Heizfläche rein.
Sonst klappt das nicht bzw. du kommst max. auf gleiche Temp. wie in den andern Räumen.

oder du machst es zumindest so, dass alle andern Räume sehr, sehr viel größeren FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA-Rohr Verlegeabstand haben.
Hab ich z.B so. Da ist im Bad etwas mehr Heizfläche mit FBH FBH [Fußbodenheizung] VA10cm oder kleiner verlegt, und die andern Räume mit VA17-28cm.
Klappt aber auch nur deshalb gut, weil ich im unterm Bad z.B. weder Außenwand noch Fenster, sowie im obern Bad nur ein kleines Dachflächenfenster habe.
Ansonsten würd ich immer zusätzlich WH WH [Wandheizung] machen.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
25.1.2022  (#29)

zitat..
mikezwgr schrieb: Wo würdet Ihr jetzt diese Wandheizing setzen? - in der Zwischenwand Richtung Dusche?

Da oder in deinem Bild rechts an der Außenwand verputzen. 

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
25.1.2022  (#30)
evtl. auch nicht ganz uninteressant - dort wo die WH WH [Wandheizung] kommt musst du mit 4-5cm Putzstärke rechnen. Gerade beim Türstock oder auch in der Dusche sind die paar cm evtl. wichtig.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#31)

zitat..
mikezwgr schrieb: Wo würdet Ihr jetzt diese Wandheizing setzen? - in der Zwischenwand Richtung Dusche?

Ich hätte die bei dir die fensterlose Aussenwand genommen, ich denke Aussenwand bringt mehr.
Ein Entscheidungskriterium wäre auch bei mir eine Wand zu nehmen in die ich später nicht wirklich Löcher bohren will, ausser man braucht den nervenkitzel... 😄

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
25.1.2022  (#32)

zitat..
heinzi00 schrieb:
Ein Entscheidungskriterium wäre auch bei mir eine Wand zu nehmen in die ich später nicht wirklich Löcher bohren will, ausser man braucht den nervenkitzel... 😄

Halb so wild, wenn gerade gelegt wird Fotos mit Maßband daneben machen.
Hab bei mir auch angeschwitzt und zB. einen Leitungssucher gekauft....im Endeffekt hab ich dann immer wenn möglich den Raum bissl auskühlen lassen, alle anderen Kreise zugedreht und VL VL [Vorlauf]-Temp. der WP WP [Wärmepumpe] auf Max 😊
Dann kannst erfühlen wie die Rohre laufen....zwischen 2 Wärme-Stränge dann bohren und du bist mehr als Safe 😊


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Puitl, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  mikezwgr
25.1.2022  (#33)

zitat..
mampfgnom schrieb: a oder in deinem Bild rechts an der Außenwand verputzen. 

zitat..
heinzi00 schrieb: Ich hätte die bei dir die fensterlose Aussenwand genommen, ich denke Aussenwand bringt mehr.

Danke für die Hinweise! - Da ich vorhab an diese Wand ein paar Kästen zu stellen (was ihr natürlich nicht wissen konntet emoji )  - denke ich mal das diese Option wegfällt 
Das mit den Löcherbohren ist ein guter Punkt emoji 


2022/20220125253687.png
Ich denke mal das ich diese Wand mal ins Auge fasse - da hier die sowieso die Handtücher vorgesehen sind ... und schadet ja nicht wenn diese Wand dann auch warm ist emoji und ich denke mal wenn man für die Montage der Duschamaturen einen kleinen Teil frei lässt wird das auch kein Problem sein


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#34)

zitat..
mikezwgr schrieb: Bis jetzt bin ich davon ausgegangen das ich mir FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA fein raus bin

wie Pedaaa geschrieben hat:
wenn du überall 'nur' FBH hast ist deckenheizung oder wandheizung die zusatzmaßnahme. wenn du überall FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA hast ist wandheizung die zusatzmaßnahme...

zitat..
Puitl schrieb: Halb so wild, wenn gerade gelegt wird Fotos mit Maßband daneben machen.

und/oder sich eine thermofolie zulegen...


2022/20220125197071.jpg

zitat..
mikezwgr schrieb: Ich denke mal das ich diese Wand mal ins Auge fasse - da hier die sowieso die Handtücher vorgesehen sind

trennwände sind super weil sie als heizkörper in beide richtungen strahlen...

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
25.1.2022  (#35)

zitat..
dyarne schrieb: trennwände sind super weil sie als heizkörper in beide richtungen strahlen...

auch wenn die TB Wand mit Mineralwolle gefüllt wird? Ich bin bei meiner Duschtrennwand noch am überlegen, ob ich ausstopfe, damit es nicht zu hohl klingt. 

1
  •  mariof
25.1.2022  (#36)

zitat..
dyarne schrieb:

und/oder sich eine thermofolie zulegen...

Gibts hier empfehlungen? Konnte auf die schnelle keine finden?


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#37)
Thermofolien sind Energieverschwendung, da man sie ziemlich lange eingeschaltet haben muss, damit sie eine merkbare Wirkung haben.
Ich persönlich finde eine extra (Wand-)Heizung im Bad unnötig, wenn man ein gut isoliertes Haus hat. Ich habe nur BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Bad, und es hat hier - wie auch sonst im ganzen Haus - cà 22°, da auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hier die ganze Abluft fürs OG abtransportiert, und somit die Temperatur angleicht. Falls es meine Frau nach dem Duschen mal wärmer haben möchte, schalten wir für 2 Minuten einen IR-Strahler ein, welcher sofort den Körper wärmt, und viel mehr Wirkung hat, als eine Wand mit +2° über Lufttemperatur...

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
25.1.2022  (#38)
hier die Folie
https://www.polysan.at/produkte/polysan-thermofolie.asp

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#39)
@manof: Sorry, hab die Thermofolie mit einer (Fußboden-)Heizfolie verwechselt.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#40)

zitat..
Puitl schrieb: Halb so wild, wenn gerade gelegt wird Fotos mit Maßband daneben machen.

Hab ich eh so gemacht, aber trotzdem bohre ich immer mit einen krippeln in meine Decke oder WH WH [Wandheizung] Wand 😄

zitat..
Gast-Karl schrieb: Thermofolien sind Energieverschwendung, da man sie ziemlich lange eingeschaltet haben muss, damit sie eine merkbare Wirkung haben.

Die Thermofolie ist nicht zum heizen, sondern damit kann man die Heizungsrohre sichtbar machen.

Funktioniert diese Folie wirklich so gut wie man auf den Fotos sieht und kann man diese beliebig oft benützen?

1
  •  denis
  •   Gold-Award
25.1.2022  (#41)
Das würde mich als Besitzer (natürlich 👍) von einer WH WH [Wandheizung] im Bad und Wohnzimmer auch interessieren. Wie gut bzw zuverlässig sind die Folien? 

1