» Diskussionsforum » Energie- und Haustechnik-Forum

Wärmebedarf in der Praxis - Haus & Heizung -> Effizienz & Kosten

80 Beiträge | letzte Antwort 16.1.2019 | erstellt 27.10.2017

hier soll der gemessene wärmebedarf des gebäudes in der praxis im mittelpunkt stehen.

ein art forumsfeldtest der häuser zwischen EA und realität...

schwerpunkt liegt dabei naturgemäß auf wärmepumpen mit wärmemengenzählern (wmz), die den tatsächlichen bedarf des gebäudes erfassen...

 
3.1.2019 0:03
Der Orden war eigentlich für Gregor gedacht, hat sich aber bei Arne häuslich niedergelassen ... der verdient ihn aber sowieso, also ist’s egal, unter welchem Beitrag er steht 

Tolle Quelle, Gregor!


gsilly schrieb:

nein, einen RGK braucht man nicht unbedingt, es geht auch teurer



3.1.2019 6:06
Ihr habt ein paar Zahlen von mir und die sind auch noch falsch. Es sind 227m² Wohnfläche und Ringgraben 400m D=40. Bitte gelegentlich korrigieren
4.1.2019 7:21
@brink wie war dein WP-Verbrauch 2018 ?


4.1.2019 9:43
eigentlich will ich bis 8.1. warten, da ich '17 da meinen subzähler in betrieb genommen habe und nach einem jahr 1561 drauf stehn hatte.
aber ok, extra für dich, rein 2018:

31.12.'17 23:10 subzähler 1512,8 kWh (hauptzähler 5751,3 kWh)
01.01.'19 10:30 subzähler 2976,5 kWh (hauptzähler 9236,0 kWh)
den halben tag wegrechnend komme ich so auf knapp unter 1460 kWh wp verbrauch gesamt

uplink sagt:
wmz (ohne ww): 5059 kWh
kompressor-laufzeit: 3650 h (davon ww 750 h)
kompressor-starts: 478x

ww kann ich nur schätzen, wird wohl grob irgendwo bei 1,8-2,2 mWh liegen. somit ergäbe sich eine JAZ von 4,7 - 5.

(stromkosten haushalt 453 €, davon WP 190 €)
4.1.2019 9:52


dyarne schrieb: apropos: wäre es denkbar dass junge motivierte HTL-er nach einschulung deinen fe-wmz für einige projekte bedienen könnten?


klar, wann machen wir die einschulung?
4.1.2019 10:05
top jakub, endlich mal recht deutlich unter der magischen 1,5 MWh grenze 

jetzt wirkt sich ja eine KWL positiv auf den heizwärmebedarf aus. müsste zur besseren vergleichbarkeit von fesnterlüftern zu KWLern der bezogene strom für die KWL zum stromverbrauch WP hinzugezählt werden? zumindest anteilsmäßig? wie seht ihr das?
4.1.2019 10:16
Wenn, dann müsste der KWL-Strom bei jedem Heizungstyp dazugezählt werden, auch bei einer Gastherme oder einem Pelletskessel.
Wenn man allerdings sieht, wie gering der Haushaltsstromverbrauch beim Professor ist – zumindest bei ihm scheint die KWL nicht großartig ins Gewicht zu fallen
4.1.2019 10:27
ja klar vardi, wenn dann bei jedem system. unser haus ist ja ohne KWL gebaut und ich hab auch nicht wirklich einen durchblick was so ein teil in etwa verbraucht. ich denke man kann grob +-150 kWH/a ansetzen. das jetzt alles der heizung zuzuschlagen wäre meiner meinung nach nicht ok. wir lüften wirklich richtig fleißig, trotzdem glaube ich dass durch eine KWL die luftqualität um einiges besser ist als bei fensterlüftern. zumindest während der heizperiode.
aber wie du richtig sagst macht die KWL während der heizperiode wenig bis nix aus. aber vl. gerade soviel dass der prof. über die 1,5 MWh grenze rutscht   
4.1.2019 10:45
ja, der subzähler für die kwl steht seit 2 jahren im warenkorb.

ich rechne überschlagsmäßig 1 kwh / tag bei stufe 2 (160 m3/h). mehr als die hälfte der zeit läuft stufe 1 (60% von stufe 2) wegen co2 steuerung.
grob 150 kWh/a werden es schon sein.

ja, die kwl ist ja auch "verstecktes nicht heizen müssen", also wäre der stromverbrauch der kwl zu heizen dazuzuzählen.

machen wir ein anderes rechenspiel:
1460 kWh/a / 287 m2 BGF -> 5,1 kWh/m2(BGF)a
oder mit der groben zahl 150 für kwl:
1610 kWh/a / 287 m2 BGF -> 5,6 kWh/m2(BGF)a

oder auch bruttonvolumen, da kommt die kompaktheit noch besser raus (wobei würfel kann ich nicht schlagen)
1460 kWh/a / 937 m3 BV -> 1,56 kWh/m3(BV)a
1610 kWh/a / 937 m3 BV -> 1,72 kWh/m3(BV)a

laut ph wird die wohnnutzfläche laut einreichplan gerechnet. da ist stiegenhaus wiederum nachteilig.
1460 kWh/a / 199 m2 WNF -> 7,3 kWh/m2(WNF)a
1610 kWh/a / 199 m2 WNF -> 8,1 kWh/m2(WNF)a

---

aja EKZ laut E/A ist 14 (mit den zu hoch angesetzten inneren gewinnen wegen keller als wnf)
2018 waren es 17,6 .. auch nicht schlecht
4.1.2019 19:09


gsilly schrieb: ich denke man kann grob +-150 kWH/a ansetzen.


 Nicht ganz, bei mir sind es 17-19kWh/m (siehe Auflistung weiter unten), gleiches System und gleiches Regelverhalten wie bei brink. 



gsilly schrieb: trotzdem glaube ich dass durch eine KWL die luftqualität um einiges besser ist als bei fensterlüftern


JA! Meine KWL ist seit gestern 6 Uhr früh nicht mehr in Betrieb (Techikraum wird fertiggestellt, spät aber doch  ) und man merkt es extrem! 

Ich kann nur Werte ab JUNI18 liefern (erster Winter im Haus  ). Raumtemperatur ~22,5°C, Schlafzimmer etwas kühler mit 20,5°C (wundert mich etwas, dass das funktioniert  ). 

Wärmebedarf in der Praxis - Haus & Heizung -> Effizienz & Kosten


4.1.2019 20:18
Ich hatte 2018 auf der KWL 205kWh Verbrauch. Spirosystem, Anwesenheitsgesteuert und F7 Filterbox statt Gerätefilter, Zuheizung elektrisch.
5.1.2019 15:49
125m^2 Doppelhaushälfte

Wärmemenge gesamt: 3929,3kWh
Wärmemenge Heizung: 3351,7kWh
Wärmemenge WW: 577,6kWh

Strom gesamt: 1130kWh
Strom Wärmepumpe 904kWh
Strom Steuerung: 226kWh (inkl. Umwälzpumpe)

JAZ gesamt: 3,47
JAZ (nur Verdichter) 4,33

Strom KWL: 156,183kWh (Helios 300W mit 75mm Schlauchsystem, VOC gesteuert)
5.1.2019 16:00
Bist du dir sicher das die Zähler funktionieren? Nicht böse gemeint aber die Zahlen klingen nach Singlehaushalt teilbewohnt
5.1.2019 18:03
Meint er mit "Strom gesamt " die WP gesamt?
Ansonsten ist das Haus unbewohnt
5.1.2019 18:21
Steht ja eh so da, Strom WP und Strom Steuerung ergeben Strom gesamt.
5.1.2019 18:26
Wenn das Haus von pred unbewohnt ist, wozu dann das WW?
5.1.2019 21:17
apropos, pred hat eine lwp
insgesamt sehr wenig verbrauch! 
sehr gut gedämmtes haus, kompakte bauweise, eine von vier hauswänden hat keine verluste. (doppelhaushälfte)..
was ich jetzt nicht weiß - monovalent?
15.1.2019 12:42
Habe mich jetzt auch mit dem Soll/Ist Vergleich beschäftigt. 
HWB Standort = 10.402 kWh

Praxis / EA jeweils kWh pro Monat
Oktober 425 / 659
November 990 / 1567
Dezember 1670 / 2237
halber Jänner 920*2 = 1840 / 2393
15.1.2019 19:03
Das habe ich noch nicht gesehen (was nicht viel ist  
Die meisten liegen oft wegen fehlender innerer Gewinne deutlich darüber. 
16.1.2019 14:07
Hallo,

Weiß jemand ob die LWP iPump von IDM (bzw. generell die IDM Modelle) einen "echten" Wärmemengenzähler verbaut hat, oder die Werte nur über die Betriebsstunden schätzt (wie dyarne es schon mehrfach hier im Forum erwähnt hat)?
Mir kommt es nämlich so vor als würde die Wärmemenge die von der WP erfasst wird niedriger liegen als ich tatsächlich laut EA brauchen würde.

Hat jemand von euch eine WP mit integriertem WMZ und gleichzeitig aber auch einen "echten" WMZ verbaut und kann damit sagen ob es hier nennenswerte Unterschiede gibt?
Es ist mir auch nicht ganz klar
,wenn hier über Wärmemengen gesprochen wird, ob diese von integrierten oder zusätzlich verbauten WMZ kommen...

Lg
DiBa



Beitrag hinzufügen oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

« Energie- und Haustechnik-Forum