Hallo zusammen <img>

In folgendem Beitreg habe ich meine Situation schon geschildert: 
https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-fuer-haus-indoorpool-erfahrungen-tipps-gesucht/83072
Nun gibt es Neuigkeiten dazu.

1. Fehler in HLB 
Nach eurer Bestätigung, dass die HLB nicht passen kann und Nachfrage beim IfEA haben die Ihren Fehler gefunden und scheinbar korrigiert. Anstatt ~18kW sind es nurnoch 13kW. 
Trotzdem würde ich durch die in der HLB nicht berücksichtigten Faktoren wie Warmwasser und Poolheizung bei den ca 18kW bleiben und Reserve haben. Ist das legitim? 

2. Speicher
Mit einer FriWa oder einem Hygenespeicher ist eine Warmwasserbereitung mit gleichzeitiger Kühlung nicht so leicht umsetzbar wie mit wie bisher 2 Speichern. Daher soll es wieder ein 900L Puffer und ein 900L Boiler werden. 

3. Erkenntnisse zur Geologie
Bis vor einer Woche war die näheste TB 2km weit weg. Nun hat der Tiefenbohrer mich benachrichtigt, dass ein nun abgeschlossener Auftrag von ihnen ca 100m weit weg und 10m über mir nur 90m tief bohren durfte. Grund dafür war das Antreffen von Linzer Sande, bei denen vom Magistrat aus Weiterbohrverbot herrscht. Die Lösung dort waren einfach mehr Löcher. 
Bei mir ist jedoch nur Platz für 3 Bohrungen (bzw 4, wenn ich die Einfahrt aufmache). Dann bin ich bei maximal 4 x 80 = 320m von berechneten >360m Bohrtiefe. 

Nun stelle ich mir (euch) die Frage, ob doch eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] die unkomplizierte Lösung ist, oder noch Optionen existieren, die Geothermie rantabel zu machen.

_aktuell/20250720220735.jpg

  •  wuschi
  •   Bronze-Award
20.7.2025  (#1)

zitat..
2. Speicher
Mit einer FriWa oder einem Hygenespeicher ist eine Warmwasserbereitung mit gleichzeitiger Kühlung nicht so leicht umsetzbar wie mit wie bisher 2 Speichern. Daher soll es wieder ein 900L Puffer und ein 900L Boiler werden. 

Warum soll das nicht gehen und warum puffer und warum 900L warmwasser 😬 das sollte nicht zu lange stagnieren. Im idealfall ist der Tank alle 2 tage umgewälzt. Bei so viel wasserbedarf ist sicher friwa die bessere lösung, falls mal längere zeit nicht alle Bewohner anwesend sind.


zitat..
Schub schrieb: Nun stelle ich mir (euch) die Frage, ob doch eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] die unkomplizierte Lösung ist, oder noch Optionen existieren, die Geothermie rantabel zu machen.

Eine Heizung "rentiert" sich nie, aber man wills nun mal warm haben. Spätestens nach 20 jahren musst die luftwärmepumpe tauschen. Bohrungen wird man in 60 jahren noch nutzen können, da wird dann einfach die neuste Generation wärmepumpe drangehängt.
Eine so groß dimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] wird aber keine 20 jahre halten,  weil wenn der pool nicht beheizt wird ist sie zu stark und taktet sich zu tode.
In deinem fall würde ich nur erdwärme in erwägung ziehen und eine kaskade aus zwei kleinen WP WP [Wärmepumpe] überlegen. Die neue stiebel eltron wpe-i 07.1 plus kostet nicht so viel. Eine KNV mit 18kW ist wahrscheinlich nur geringfügig billiger, aber mit 2 kleinen pumpen kannst den lastbereich besser abdecken.




1
  •  Schub
20.7.2025  (#2)

zitat..
wuschi schrieb: Warum soll das nicht gehen und warum puffer und warum 900L warmwasser


Gehen würds eh. Aber hat bisher gut funktioniert, hab den Platz und genieße das Speichervolumen. Im Sommer Wärmeerzeuger aus und auch mal über ein Paar Tage ohne Sonne noch Warmwasser ist ganz angenehm. Bei Sonnenschein hat der Boiler wieder >60°C. Hier mein etwas simpel gezeichnetes Flussbild: 

_aktuell/2025072042677.jpg

zitat..
wuschi schrieb: Eine Heizung "rentiert" sich nie, aber man wills nun mal warm haben. Spätestens nach 20 jahren musst die luftwärmepumpe tauschen. Bohrungen wird man in 60 jahren noch nutzen können, da wird dann einfach die neuste Generation wärmepumpe drangehängt.

Rentabel im Sinne von "nicht Preis der Tiefenbohrung mit Effizienz der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]". Ich möchte das Haus doch noch die nächsten 60 Jahre bewohnen daher strebe ich noch immer zur TB. 

zitat..
wuschi schrieb: In deinem fall würde ich nur erdwärme in erwägung ziehen und eine kaskade aus zwei kleinen WP WP [Wärmepumpe] überlegen. Die neue stiebel eltron wpe-i 07.1 plus kostet nicht so viel. Eine KNV mit 18kW ist wahrscheinlich nur geringfügig billiger, aber mit 2 kleinen pumpen kannst den lastbereich besser abdecken.

Auch mit der Thematik von zu wenig Tiefe?
Aktuell hab ich die KNV Topline S1156-18 im Angebot stehn mit €13k. 
Ich hab auch schon über die M-TEC WPS26 - PVT x3 nachgedacht, da das Thema PVT aus meiner Sicht theoretisch so viel Sinn machen würde. In der Praxis sieht es ja anders aus. 


1
  •  Akani
20.7.2025  (#3)
Du solltest dir eine 2er Kaskade überlegen. Die Sole wird lange warm bleiben und deine 18er Maschine wird in der Übergangszeit anfangen zu takten. Was ist wenn der Pool mal aussetzt, redundant sein mit 2 Maschinen aber alle Leistungsbereiche abdecken. 
Zudem, den Puffer Heizungsseitig kann nicht ernst sein oder versteh ichs nur falsch. Das Warmwasser solltest du ebenso wie o en geschrieben über Puffer mit Friwa abdecken, 1000 ltr Warmwasser bedeuten auch Hygienische Bedenken bei nicht voller Belegung. 
Zu den Bohrungen wenn du hier 4x 80 mtr Bohrst, könntest du die Anfahrt als kurzen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausführen, das sollte bei den Entfernungen unter den Bohrungen kein Problem darstellen, 
Diese Auslegung solltest du mal an ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungsbüro weiter geben, hier könntest dier vielleicht sogar eine Bohrung sparen

1


  •  Markus98
21.7.2025  (#4)
Ich sehe dabei auch eine 2er Kaskade, ohne Pufferspeicher. Warmwasser per FRIWA.

Meine WPE-I 07.1 kann Kühlen und Warmwasser bereiten (oder bei dir Pool heizen) gleichzeitig. Gibt sogar eine Hydraulik, damit du Aktiv Kühlen kannst und die Abwärme für das Warmwasser oder Pool nutzen kannst, ganz ohne Puffer und auch in einer 2er Kaskade. Dein Installateur soll dir mal ein passendes Hydraulikschema ohne Puffer vorschlagen, dann können wir weiterschaun.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.7.2025  (#5)
Und vergiss den Puffer. Falls es hier noch nicht gesagt wurde... 😅

2
  •  Markus98
21.7.2025  (#6)

zitat..
ds50 schrieb:

Und vergiss den Puffer. Falls es hier noch nicht gesagt wurde... 😅

Ein Puffer nimmt nur Platz für eine zweite Wärmepumpe weg. Wenn man keine Kaskade benötigt, dann für eine Wärempumpe, die Getränke kühlt. 😅

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
22.7.2025  (#7)

zitat..
Schub schrieb: Ich hab auch schon über die M-TEC WPS26 - PVT x3 nachgedacht, da das Thema PVT aus meiner Sicht theoretisch so viel Sinn machen würde.

Tja, wenn PVT halt bei uns funktionieren würde:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pvt-waermepumpe/82489

Außer natürlich du willst im Sommer heizen und im Winter Kühlen. 😉


1